十台0.37KW的单相电电焊机需要多大发电机的的电线

工艺与设备对比,离开石油化工有何发展
装置开完车后,进入平稳期,作为仪表,电气等辅助专业,维护工作相对之前的开车调试,
查看: 14257|回复: 8
如何选择电缆的大小?
阅读权限20
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
如何根据电机的大小来选择电缆的大小呢?求教...
阅读权限30
积分帖子主题
计算电机电流,根据电流选导线。
阅读权限20
积分帖子主题
有公式可以计算的吗?请帮我,谢谢!
阅读权限20
积分帖子主题
可以在网上找 有经验公式的&&一般小容量的话 1平方吃2A电流
阅读权限20
积分帖子主题
建议去看看设计手册,比较全面的阐述,用选择表的话并不一定情况适用,而且不会有提高。
阅读权限40
积分帖子主题
你可以看电机的铭牌数据,按额定电流选,4楼说的也对,一般小容量的话 1平方吃2A电流,大容量的适当减小,电工手册也有
阅读权限30
积分帖子主题
可以在网上找 有经验公式的&&一般小容量的话 1平方吃2A电流
qsuiyuan 发表于
& & 一个平方才2A? 这个也太小了吧,一般一个平方的电缆能带至少6A
阅读权限30
积分帖子主题
电缆越粗每平方载流量越小。同时还和线路长度和铺设方式有关。最好查手册。
阅读权限30
积分帖子主题
电机电缆选择
塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。(仅供参考)
2.2K一下=1平方毫米
3K=1.5平方毫米
3.7K-5.5K=2平方毫米
7.5K=2.5平方毫米
10K-15K=4平方毫米
18.5K=6平方毫米
22K=10平方毫米
37K=16平方毫米
45K-55K=25平方毫米
75K=35平方毫米
90K=50平方毫米
110K=75平方毫米&&
要考虑的还有很多,高压电机还有6000V和10KV之分。再开考虑还有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规&&
实用电工速算口诀
实用电工速算口诀&&
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:
容量系数相乘求。&&
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。&&
已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。&&
*测知电流求容量
测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量
无牌电机的容量,测得空载电流值,
乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。&&
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。
(2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。&&
测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。&&
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。
已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流
电机过载的保护,热继电器热元件;
号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。&&
已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级
远控电机接触器,两倍容量靠等级;
步繁起动正反转,靠级基础升一级。
(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。&&
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!
(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。同样算选熔体,应按产品规格选用。&&
已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。&&
已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流&&
断路器的脱扣器,整定电流容量倍;
瞬时一般是二十,较小电机二十四;
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。
(2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。&&
已知异步电动机容量,求算其空载电流
电动机空载电流,容量八折左右求;
新大极数少六折,旧小极多千瓦数。
(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。
(2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。&&
已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值
配变二次侧供电,最好配用断路器;
瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。
(1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值,一般按
电工需熟知应用口诀
巧用低压验电笔
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
(1)判断交流电与直流电口诀
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
(2)判断直流电正负极口诀:
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。&&
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
(4)判断同相与异相口诀
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,&&
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障
我安装中央空调,知道主机为100kw(四体模块机加一个水泵,同时使用),怎样配电缆?
你知道用电器的功率,可以计算一下用电器的电流,然后根据电流来选电缆线的线径(有电缆线载流表可以查,一般电工手册上都有的),计算时考虑敷设环境、温度、长度、电压降等因素,根据公式来计算,或者你可以咨询出售电缆的厂家,他们会帮你计算好的;以下是我随便算了一个仅供参考;&&
计算功率 Pjs = 100 kw&&计算电流 Ijs = 178.75A
电缆线截面 S = 95~120 平方及以上,推荐 120平方
功率因素 Cos = 0.85&&相位 : 三相&&校正系数 = 0.70
自动开关选200A
2:按灵敏度选择时,截面 S = 95 平方&&满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 & 100.0m
& & 377.6m = 220V/(0.x200Ax10) & 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 120 平方&&满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
& & 220.50 A=315.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 & 自动开关整定电流&&
& & 220.50A/1.1=200.45A&200A
主缆:vv3*95+1*50若送电距离大于200米或电缆敷设散热不好可在放大一级。
模块机组、水泵分缆可按每千瓦2安计算选缆,注意经济选型。
你电缆可以选用YJV-1KV 3*95+1*50或更大一级。
深入讨论问题,极有参考价值
在线QQ客服&&
&(电话工作日09:00--17:00,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&热门产品:
共为您找到146374条0.37KW电机信息
没有找到合适0.37KW电机价格走势? 马上发布采购,坐等厂家回复!
按字母分类 :
版权所有 慧聪网
通用网址:hc360
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性- 海淀公安局网络备案编号:
Copyright?2000-. All Rights Reserved0.37KW三相电机要多大电容改成单相
您是不是想找:
0.37KW三相电机要多大电容改成单相
共795841件商品
&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议 &面议 &面议 &面议 &面议 &面议 &面议
0.37KW三相电机要多大电容改成单相
您是不是想找:
您是不是想找:
更多分享:
按排行字母分类:产地:大陆
最小起订量:1台
Y.37Kw)三相铝壳电机 0.37kw电机
产品价格:98745&人民币
所属行业:马达电机
发 货 地:上海
观注次数:98次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:张先生
联系手机:
联系固话:021-
联系地址:上海市松江区振兴路318号D幢三楼
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
Y.37Kw)三相铝壳电机 0.37kw电机 交流减速电动机概述: &  Y2系列电动是全封闭,笼型三相异步电动机。整机采用铝合金铸,63包括、71、80和90四个机座号,安装尺寸符合IEC标准,功率等级及效率符合DIN标准。防护等级IP54、绝缘等级为F级、冷却开式ICO141。&  Y2系列电动机具有设计新颖、造型美观、噪声低、效率和转矩高、起动性能好、结构紧凑、使用维修方便等特点。广泛应用于轻工纺织、印刷机械、医药机械、包装机械、机床、风机、水泵等各类动力传动设备。 &Y2VP或Y2TPS系列变频、调速电机及YD系列变极调速的设计和制造。&使用条件& &环境温度:-15-40 ℃条件下额定运行&海拔:不超过1000m 电压:380V&频率:50Hz  接法:Y接法&工作方式:连续工作制(S1)&绝缘等级:F级,绕组温升按80K考核&防护等级:IP54 冷却方式:ICO141 &订货须知 &1、订货时请注明功率、转速、电压、频率、安装型式等;&2、如有特殊要求,如特殊电压、60Hz、电磁制动、变频、变极等,可作为特殊要求订货。
环境温度:15℃ ≤0≤℃海拔:不超过1000m电压:380V频率:50HZ接法:3KW 及以下规格为Y接法,4KW 及以上规格为△接法。工作制和定额:以连续工作制(S1)为基准的连续定额绝缘等级:F级,绕组温升按80K考核防护等级:IP54,接线盒部分IP55冷却方式:IC0141
功率(kw)
频率(Hz)
转速(r/min)
额定转矩N.m
堵转电流额定电流
堵转电流额定电流
*大转矩额定转矩
外型及安装尺寸
安装尺寸及偏差
位置度公差
+0.008-0.003
+0.012-0.007
+0.009-0.004
+0.013-0.009
安装尺寸及偏差
位置度公差
+0.008-0.003
+0.013-0.009
+0.009-0.004
+0.014-0.011
安装尺寸及偏差
位置度公差
+0.008-0.003
+0.009-0.004
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:
我想了解:《Y.37Kw)三相铝壳电机 0.37kw电机》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
诚信会员&第7&年
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:上海铭本机电科技有限公司
价格:1560人民币
上海铭本机电科技有限公司
价格:1200人民币
上海铭本机电科技有限公司
价格:3800人民币
上海铭本机电科技有限公司
价格:2500人民币
上海铭本机电科技有限公司
价格:2700人民币
上海铭本机电科技有限公司
价格:1540人民币
上海铭本机电科技有限公司
您是不是在找列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
0.37KW铝壳电机产品型号:
0.37KW铝壳电机产品材质: 铝合金
微信扫一扫快速获取电话
详细介绍YS系列电动机是最新设计全封闭式微型三相异步电动机,具有结构简单,运行可靠、维护方便、技术经济指标优异等特点,广泛适用于
微信扫一扫快速获取电话
详细介绍YS系列电动机是最新设计全封闭式微型三相异步电动机,具有结构简单,运行可靠、维护方便、技术经济指标优异等特点,广泛适用于
微信扫一扫快速获取电话
产品介绍技术特性机座号:H56~H160额定功率:0.06kW~18.5kW(50Hz)外壳材料:铸铝标准颜色:MS(IE2
微信扫一扫快速获取电话
0.37KW刹车电机产品型号:
0.37KW刹车电机产品材质: 铝合金
微信扫一扫快速获取电话
0.37KW铝壳马达产品型号:
0.37KW铝壳马达产品材质: 铝合金
微信扫一扫快速获取电话
销售华力1AL铝壳电机 1ALEJ电机 1ALvp出口铝壳电机-威海华力电机销售华力1AL铝壳电机 1ALEJ电机 1ALvp出
微信扫一扫快速获取电话
YR低压三相异步电动机是取代JS、JR和JS2、JR2系列电机的新型电机,容量等级和安装尺寸符合国际电工委员会(I
微信扫一扫快速获取电话
批量供应荣成华力电机 1AL铝壳电机 1AL出口铝壳高效电机-荣成华力电机批量供应荣成华力电机 1AL铝壳电机 1AL出口铝壳高
微信扫一扫快速获取电话
批量销售1LVP(变频铝壳)电机 1LEJ(电磁制动铝壳)电机 ASH(船用)电机产品涵盖了YX3(高效)、YE2(高效率)、Y
微信扫一扫快速获取电话
销售1ALEJ(电磁制动)电机 1ALVP(变频铝壳)电机 YS系列电机产品涵盖了YX3(高效)、YE2(高效率)、YE3(超高
微信扫一扫快速获取电话
①加工定制:是②渠道:生产工厂直销③产品品牌:台湾台申TTS
④产品:铝合金电机生产功率范围:90W-3000W
微信扫一扫快速获取电话
产品名称: YY7122产品型号: YY7122产品材质: 铝合金网上价格仅供参考详情请拨打:客服电话:
微信扫一扫快速获取电话
产品介绍产品信息商标:南京名泰产地:浙江台州规格型号:MS-100L1-4极 B14额定功率: 2.2KW/3.0HP 额定转
微信扫一扫快速获取电话
我厂生产的Y2,IEC,JW(老),AO2(新),系列,中心高有50、56、63、71、80、90;安装方式有 B5、B3、B1
微信扫一扫快速获取电话
联系人:小金6
QQ:有需要的话,请联系我们哦!JW系列(老系
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
产品说明Y2系列三相异步电动机是一般用途低压三相鼠笼型异步电动机基本系列。该系列可以满足国内外一般用途的需要。具有高效、节能、低
微信扫一扫快速获取电话
WEG铝壳电机-W21多电压电机
WEG铝壳电机带可拆卸底脚,为满足市场的需要而设计,可以根据不同的位置进行灵活安装。电动机
微信扫一扫快速获取电话
YDFK系列铝压铸机壳变极多速风机专用电动机是我司在Y系列基础上研制的新型变极多速三相异步铝壳电动机,具有效率高、起动转矩大、噪
微信扫一扫快速获取电话
扫本店扫本品欢迎大家来电详谈!垂询电话:
微信扫一扫快速获取电话
我厂生产的Y2,IEC,JW(老),AO2(新),系列,中心高有50、56、63、71、80、90;安装方式有 B5、B3、B1
微信扫一扫快速获取电话
550W刹车电机产品型号:
550W刹车电机产品材质: 铝合金
微信扫一扫快速获取电话
Y系列 减速电机 三相异步电机 铝壳电机 ,通常有0.09KW,0.12KW,0.18KW,0.25KW,0.37KW,0.55
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
东元电机(无锡)有限公司和东元电机(苏州)有限公司TECO Electric &Machinery (XUXI) TECO El
微信扫一扫快速获取电话
温岭市联宏机械配件有限公司是一家从事多年铝压铸产品专业生产加工企业 。公司拥有各种机械加工设备(压铸机.数控车床、仪表车床.铣床
微信扫一扫快速获取电话
MS系列铝壳三相异步电动机是一种适用范围极广的电动机, 符合国际电工协会IEC有关规定,互换性强。具有性能好﹑噪音低﹑振动小﹑运
微信扫一扫快速获取电话
750瓦刹车电机产品型号:
750瓦刹车电机产品材质: 铝合金
微信扫一扫快速获取电话
产品性能全面与国际IEC标准接轨,具有结构新颖、造型大方美观、振动小、噪音低、耐热和防护等级提高等特点,具有国际先进水平,是Y系
微信扫一扫快速获取电话
东元电机(无锡)有限公司和东元电机(苏州)有限公司TECO Electric &Machinery (XUXI) TECO El
微信扫一扫快速获取电话
产品名称: B5型铝壳电机产品型号: B5型铝壳电机,方形铝壳电机,蓝色铝壳减速机产品材质: 铝合金减速比:其它图片: 公司宗旨
微信扫一扫快速获取电话
高品质 高速电机 安装尺寸符合常规 转 80-150HZ 变频调速 高速稳定 功率大小 可定做 轴头 可定做
微信扫一扫快速获取电话
MS、MS(IE2)系列铝壳异步电动机MS、MS(IE2)系列电机是铝壳全封闭自扇冷却式三相异步电动机,设计要求符合IEC、GB
微信扫一扫快速获取电话
YS系列三相异步电动机按国家标准设计制造,具有高效、节能、噪声低、振动小、寿命长、维护方便、起动转矩大等特点,采用B级绝缘,外壳
微信扫一扫快速获取电话
MS、MS(IE2)系列铝壳异步电动机MS、MS(IE2)系列电机是铝壳全封闭自扇冷却式三相异步电动机,设计要求符合IEC、GB
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
JW电机 JW6322系列铝壳电机 A3H6322电机 1L铝壳微型电机-华力制造产品涵盖了YX3(高效)、YE2(高效率)、Y
微信扫一扫快速获取电话
防护等级IP54、IP44、IP65,F级绝缘,铝合金压铸外壳,标准化程度高,符合国家标准及国际IEC标准,坚固耐用,强劲安静,
微信扫一扫快速获取电话
YDFK系列铝压铸机壳变极多速风机专用电动机是我司在Y系列基础上研制的新型变极多速三相异步铝壳电动机,具有效率高、起动转矩大、噪
微信扫一扫快速获取电话
0.37kw铝壳电机相关厂家:
0.37kw铝壳电机周边分类:
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&

我要回帖

更多关于 发电机需要多大面积 的文章

 

随机推荐