电压低变频空调能用吗电压低

||||||||||
||||||||||
查看: 27715|回复: 15
请问定频空调启动最低电压是多少?
阅读权限50
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天修一空调,压机启动不了,翁6、7秒就停了,然后隔20来秒再翁6、7秒,以为是电容容量低了导致扭矩变小无法启动,拆盖量电容,标称40微法实测37,判断应该不是
电容问题,怀疑卡缸,由于没有大电容,所以在原电容上并接上了一个30的电容,试机,敲打压机、对调启动运行连接线让压机反转都不行,阻值也没问题,压机启动瞬间电流23安左右,2P压机,也应该不是卡缸,又量了量供电电压,压机未运行时电压205,启动瞬间180左右,会不会是电压低导致的启动不了呢?应该怎么解决,一般情况下定频压机启动时电压最低多少呢?谢谢各位了
阅读权限45
在线时间 小时
国家标准为AC187V;未运行时205V,启动瞬间为180V,压降太大;大约有几种原因,第一,电源容量不够;第二,电源或信号线接触不不好,第三电源零线和地线接反,最后电源线太细太长。希望对您能有所帮助。
阅读权限55
在线时间 小时
这个不一定的,低电压也会造成不启动原因的,205V只要供电线路粗,应该能启动的
阅读权限102
在线时间 小时
明显电压低,正常的话一般在230-240,工作时200-220.低于190就不能正常启动。
阅读权限60
在线时间 小时
国家标准为AC187V;未运行时205V,启动瞬间为180V,压降太大;大约有几种原因,第一,电源容量不够;第二, ...
赞同,我遇到过面板插座里螺丝没紧,接触不良。
阅读权限55
在线时间 小时
185V应该起动,看一下电源线压好了,内外机连机线。再就是压机有可能坏了
阅读权限40
在线时间 小时
国家标准为AC187V;未运行时205V,启动瞬间为180V,压降太大;大约有几种原因,第一,电源容量不够;第二, ...
赞同!我曾经遇到过一台二P柜机,因电板线过细造成柜机起动不了,后用2.5平方铜线连接至15A二三插座上。。。。问题就得到解决了!
阅读权限45
在线时间 小时
这个我的意见和上面几楼有点差别,我认为应该从压机和他的辅助电路着手,电压的问题不大,看看压机的接线盒里面的接线,或者给压机慢慢浇2、3盆热水然后再试,看看能不能启动。
阅读权限55
在线时间 小时
就是电压低,接个稳压器试试!至少要大于10000瓦的!再不行就是压缩机完了!
阅读权限30
在线时间 小时
赞同2楼说法,
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有拒绝访问 | www.xuzhi.net | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.xuzhi.net) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3c07d0ff00b04382-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器查看: 482|回复: 9
如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
该用户从未签到
变压器离我们办公楼有600米距离,用4*35的铠装铜电缆,空调不用试量电压有215V,空调开起后只有205V,怎么电压损失这么大啊
该用户从未签到
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
原因就是距离太远,导线线径小,导线压降太大。可以考虑更换加大线径或并联再加一根电缆(投资大些)。另一种方法就是加一个调压器提升电压(浪费电能)。
该用户从未签到
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
试下就地增容看看.论坛说我写的字不够,实在没什么可说的
该用户从未签到
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
空调负荷太大,增大电缆线径
该用户从未签到
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
不能单看电缆的粗细,主要看实际的运行负荷,从你反映的数据来看,电缆的负荷不小,建议不要单纯调压,应另铺设一根电缆或者将现有电缆更换为更合理的界面的电缆,具体供电电压,要根据实际系统的构成统一考虑。
该用户从未签到
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
单独拉一根动力电缆为空调设备供电,照明或者办公与动力用电分开。
该用户从未签到
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
单独拉一根动力电缆为空调设备供电,照明或者办公与动力用电分开。
该用户从未签到
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
&div class=&quote&&[size=&2&][color=&#999999&]czywqa 发表于
10:29 &img file=&static/image/common/back.gif& onload=&thumbImg(this)& alt=&& /&
原因就是距离太远,导线线径小,导线压降太大。可以考虑更换加大线径或并联再加一根电缆(投资大些)。另一 ...
该用户从未签到
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
&div class=&quote&&[size=&2&][color=&#999999&]fstiger 发表于
04:01 &img file=&static/image/common/back.gif& onload=&thumbImg(this)& alt=&& /&
另一种方法就是加一个调压器提升电压(浪费电能)。
以前没听说过调压器,请问调压器是不是类似变压器, ...
该用户从未签到
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
&div class=&quote&&[size=&2&][color=&#999999&]czywqa 发表于
09:41 &img file=&static/image/common/back.gif& onload=&thumbImg(this)& alt=&& /&
调压器有手动控制的调压变压器,如果电源端电压高时,可采用高压输入低压输出。通过调整满足使用要求。如 ...
Powered by空调电压低带不起来
什么空调经济省电?问题详情:打算过几天买个空调。大人的房间,没有小孩。广东地区,一般制暖用不上。如果单买制冷的话,请问买空调的话买什么的经济又省电(附:好像家里电压有点低!)推荐回答:什么空调经济省电,这个问题你可以参考以下几点看法:首先看空调能耗比:能效等级是表示空调产品能效高低的一种分级方法,目前市场上销售的空调采用的是新能效国标,其中1级能效等级的空调最节能,2级能效等级的空调其次,3级能效等级的空调节能性就比较低了,4、5级的定速空调是已经遭淘汰的高耗能产品。一般家用分体空调的能效比是2.5~3.2左右,而中央空调则能达到3.5以上。以三菱电机系列为例,此中央空调采用新型R410a冷媒,能效比高达4.5,超过国家一级节能标准,高效节能。此外,中央空调还可以配壁挂炉使用,也可以借助地源热泵技术,将能效比提升至5以上,节能效果显著。其次看变频还是定频:传统定速空调在达到预先设定的温度(误差为正负两度)后,压缩机就停止工作。当室温与设定温度相差较大时,压缩机重新启动。这样,在持续工作过程中,压缩机实际上是处于时开时关的状态。众所周知,电器在启动和关闭时耗电最多,而变频空调在达到预设温度(误差可控制在0.5度之内)后,还将以低速不间断运行,并感知室内热量的微小变化,自行调整频率、转速,保持恒定的温度,从而做到合理使用能源。理论上变频空调可以实现30%以上的节能效果。中央空调技术先进,一般都拥有变频技术,比如三菱电机中央空调拥有卓越的直流变频技术,比普通定频空调可省电40%。最后看送风方式:柜式空调送风方式固定单一,壁挂式可以上下摆动送风,而具有立体送风功能的中央空调,能上下、左右自动摇摆送风,室内温度更均匀。新型的中央空调配置可伸缩的风叶,能根据运转模式自由摆动不同角度,自动选择送风状态。在制暖模式下,叶片默认伸出向下送风,以便暖风更容易送到脚下;在制冷模式下,叶片默认缩入水平,可有效避免叶片凝露、滴水。具备这种送风方式的空调在制热时把温度设低2℃或是制冷时把温度设高2℃,也感觉同样温暖舒适,可比普通空调省电两成以上。什么空调经济省电,从以上分析我们可以看出,中央空调技术先进,能效比可达到国家一级标准,而且变频技术更成熟,节能效果显著,以省电节能为目的选购空调的用户不妨考虑考虑。电压215伏,空调能正常工作吗?问题详情:我家有台美丽掛壁式空调,启动后,数显跳个不停,怱开怱停,怎么了推荐回答:通常单相交流电源供电的定频和变频空调器的标准供电电压是:220V50Hz正常电源电压供电范围为:198V-242V。变频空调器能够150V条下超低压启动。 以上电压范围为空调器正常使用范围,但由于空调器与环境因素有较大关系,所以在不同环境下,空调器正常使用电压范围可能不同。当因电源线路或电源供电容量等问题造成供电过高、过低或波动不稳时,会导致空调器出现保护,定频空调压缩机启动瞬时低于187V以下时,会造成压缩机无法启动运转,出现不制冷不制热故障。变频空调启动后随着压缩机不断升频、电流和功率增大,最终出现欠压保护显示F19故障代码(或不显示故障代码,室外机不运行)。 空调器正常电源电压供电的范围是多少? 超出正常的适用电源电压范围后,电压过高会出现异常不工作,电压过低,会使空调工作效率降低效果变差,电压低于198伏以下时,会出现不能正常运转保护。当保护后,自救方法是:将空调断电5分钟后,在通电运行有正常,说明电源供电有问题。电压低空调就不制冷吗?是空调不好还是线细?问题详情:推荐回答:电压低空调不制冷並不是空调不好也不是线细的缘故,而是电力不足所致。前些年我小区供电设备尚未改造之前,只要一到夏天用电高峰就凸显电力不足的情况,家中电风扇的转速变慢,有时空调都不能启动,有时就是启动了也不制冷能吹出凉风就己不错了。所以在电压低电力不足的小区就是给空调配个稳压器也不能保证空调本身所需要的电压。另外电力不足对冰箱的压缩机也会造成致命的损坏。因此,根本的解决办法就是该小区供电设备的改造行程己在电力部门的规划之中。定频空调对电压要求高吗?天热时每户都开得话会不会启动不了?推荐回答:正常在195伏的时候都能启动。但是大面积的高峰用电,有可能启动电流加大,对房屋的电线有损害。正常每家一两台空调是受得了的,除非小区的线路老化,而且也不够大,否则不会出现这样的情况。开2台空调电压就不够是不是入户线小?问题详情:入户线是4平方铝线推荐回答:现代家电一般为宽电压,尤其是变频电器工作电压允许波动范围为180V~250V,不存在电压不够的问题。如果电压低到影响其它电器工作,应怀疑空调是否有故障;同时要保证保护电器的保护功能有效,检查电线发热情况,以防电线过热引发事故。家里电压低想安个1.5匹空调,什么牌子的适合请?问题详情:推荐回答:不管哪个品牌都得买变频空调,因为定频空调运转时,电源电压的范围是:198-242V,变频空调电源电压的范围是:187-242v,由于空调跟环境因素有较大关系,所以在不同环境下,空调正常使用电压范围可能有不同,,,电压太底带不动空调,与主线粗细有关系吗?推荐回答:电压高低与导线粗细没有直接的关系,导线的粗细与你使用的电器功率有直接关系,即使你使用的导线足够粗,你进户电压太低的话也带不动空调,导线的粗细要与你使用的电器功率
相匹配。功率太大,导线过细,是容易发生危险的。