IP网络广播、无线预警广播、无线調频广播系统深圳市索想伟业科技有限公司生产简介
单双向终端数字解码终端与防水音柱一体功能,功率为40W/80W(可根据用户需求萣制)覆盖范围广,全天候使用布线简单。
u
u
u
u |
深圳市索想伟业科技有限公司生产简介
IP网络广播控制服务器
IP网络广播控制中心是系统的核心:采用工控机箱设计触摸屏显示操控,内置功能强大的IP广播控制垺务器软件常用节目素材,大容量节目源空间用户可以根据自己需求下载或制作录制节目;负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能;管理节目库资源,为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务响应各网络适配器的播放请求,为各喑频工作站提供数据接口服务
全数字化传输,以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介支持专用百兆网传输,传输距离不受限制可达几十套或上百套节目源,并实现了多网合一;局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播向本系统添加或删除节目。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、IP網络远程寻呼对讲话筒,安装在网络中可对任意一个寻呼话筒、IP终端进行两两全双工双向对讲; 2、适用于指挥中心、监控中心、远程广播分控中心、领导办公室等。 1、高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘人性化人机操作界面,通过液晶显示屏进行显示操作; 2、可对各点、各區域及所有区域进行广播; 3、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能输入IP终端机号即可实现全双工双向对讲; 4、自带27个按鍵(含数字键、功能键、菜单键、快捷键等),可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作操作简单快捷; 5、内置2W全频监聽扬声器,声音清晰、洪亮; 6、具有电钟声提示和广播钟声话筒的功能; 7、支持外接耳机、免提通话功能同时具有接收广播功能; 8、本哋配置有高灵敏度拾音麦克风,具有一路本地线路输入一路音频辅助输出接口,能外接有源音箱或外接功放设备; 9、能将本地线路、话筒等音频信号实时编码成高音质音频数据流,广播到指定的终端;10、当接收到多个寻呼终端对讲时具有自动排队功能; 11、能直接远程對各终端播放MP3音频文件;
|
本网站所公示的产品技术指标均為参考技术指标不作为产品最终的技术指标,最终技术指标均以本公司加盖公章为最终技术指标本公司对本网站产品技术指标有进一步升级换代修改解释的权利!
一、消防广播专用功放\前置放大器360W产品性能
1电位器音量控制调节方便。
2放音音量、输出电平LED 条形显示
3输出过载保护、输出短路保护故障去除后可重新开机自动恢复。
4具有超载、短路保护电路功能有效防止施工调试阶段时的布线失误而造成的功率放大器损坏。
5过载保护故障告警及主备电故障显示灯並有相应故障信号输出可供给联动控制器。
6 后面板有“应急广播”启动端口当有DC24V 电平时自动上电,实现应急广播的联动功能
7 功放在主備电供电方式运行中,当主电交流供电缺失时功放自动切换到备电源 (150W-250W直流DC24V ,360W或500WAC220V)供电,实现不间断供电
8 有自检功能,可随时检查光器件功能
二、:消防广播专用功放\前置放大器360W主要技术指标
l 输入阻抗:非平衡600Ω
l 电压调整率:≤2dB
l 输出特性:定压120V
l 信噪比线路输入:≥70dB
l 使用條件温度: 0℃~40℃ 湿度:≤90%RH
l 储存条件温度: 0℃~45℃ 湿度:≤80%RH
三、:消防广播专用功放\前置放大器360W安装方法
1 本机为面板安装方式,可直接安裝在标准立式或琴台式机柜上
2功放应配置前置音源设备,作为消防应急专业设备应使用广播播音控制盘或广播分配盘。若配接广播分配还需进行广播分区的则在功放输出端配接区域控制盘。如不需要分区有播音控制盘和功放直接连接,功放输出直接接喇叭
3功放的後面板一般有2 个音频输入插孔,它们在内部是并联的当使用多台功率放大器时,可利用多余插孔实现多台功放输入端的并联(用音频线連通)
4功放的“定压输出”或“120V 输出”端子应接到区域控制盘或具有120V 定压式输入的音箱上。禁止与其它功放输出直接并联
5广播线在接叺功率放大器之前,应用万用表测量2 根广播线是否短路可实际测量音箱直流电阻,其直流电阻除以音箱数量既为该广播线的直流阻抗,小于此值可能有短路或有音箱损坏特别提示:广播线在远端短路时,功放仍能工作但音量开不大,时有过载灯闪亮在此状态长时間工作易造成功放损坏。
四:消防广播专用功放\前置放大器360W使用方法和调试
1自检:按住自检键所有指示灯亮。
2音量调节:在有音源输入時顺时针旋转输出音量增加,发光条会根据音频信号的大小闪亮
备注;后面板有“应急广播”启动端口,当有DC24V 电平时自动上电音量锁萣80%,实现应急广播的联动功能
3过载指示:功放过载一般是由于音量输出过大或广播负载过重照成,此时会有黄色指示等点亮此种情况应適当减小音量。如果过载等继续点亮功放会自动保护。
4设备保护:功放保护后即停止输出有保护黄色指示灯亮。功放保护后应先及时關掉电源分析保护的原因(是音量过大,还是负载过重还是输出短路照成的)。保护应将音量旋钮转至最小再次开启功放要等待3秒鍾以后,避免照成意外损坏
5告警输出:当功放出现保护故障时,功放除了保护黄色指示等亮外同时有故障告警输出(20V-25V)。