附着式升降脚手架构造要求结构构造的尺寸应符合哪些规定

附着式升降脚手架构造要求保证項目的检查评定应符合下列规定: 1)施工方案 ①附着式升降脚手架构造要求搭设作业应编制专项施工方案结构设计应进行计算; ②专项施工方案应按规定进行审核、审批; ③脚手架提升超过规定允许高度

你对这个回答的评价是?

(1)、附着式检查评定应符合现荇行业标准《建筑施工工具式安全技术规范》JGJ202的规定

(2)、附着式升降脚手架构造要求检查评定保证项目包括:施工方案、安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降。一般项目包括:检查验收、、架体防护、安全作业

(3)、 附着式升降脚手架构造要求保证項目的检查评定应符合下列规定:

附着式升降脚手架构造要求搭设作业应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;提升超过规定允许高喥(150)应组织专家对专项施工方案进行论证。

附着式升降脚手架构造要求应安装防坠落装置技术性能应符合规范要求;防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上;防坠落装置应设置在竖向主框架处,与建筑结构附着;附着式升降脚手架构造要求应安装防倾覆裝置技术性能应符合规范要求;升降和使用工况时,最上和最下两个防倾装置之间最小间距应符合规范要求;附着式升降脚手架构造要求应安装同步控制装置并应符合规范要求。

架体高度不应大于5倍楼层高度宽度不应大于1.2m;直线布置的架体支承跨度不应大于7m,折线、曲线布置的架体支撑点处的架体外侧距离不应大于5.4m;架体水平悬挑长度不应大于2m且不应大于跨度的1/2;架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5,且不应大于6m;架体高度与支承跨度的乘积不应大于110㎡

附着支座数量、间距应符合规范要求;使用工况应将竖向主框架与附着支座固定;升降工况应将防倾、导向装置设置在附着支座上;附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。

竖向主框架覆盖每一楼层处应设置一道附墙支座:附着支承结构按设计图纸设置

机位附着点应布置在墙或梁上,对于厚度≤150mm的墙或高≤450mm的梁及其他结构应进行强度计算

主框架和水平支承桁架节点采用焊接或螺栓连接,各杆件轴线应汇交于节点;内外两片水平支承桁架上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件各节点应采用焊接或螺栓连接;架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处;竖向主框架组装高度应与架体高度相等;

剪刀撑应沿架体高度连续设置,并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体剪刀撑斜杆水平夹角应为45-60°。

两跨以上架体同时升降应采用電动或液压动力装置,不得采用手动装置;升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计和规范要求;升降工况架体上不得有施工荷载严禁人员在架体上停留。

(4)、附着式一般项目的检查评定应符合下列规定:

动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收;架體分区段安装、分区段使用时应进行分区段验收;架体安装完毕应按规定进行整体验收,验收应有量化内容并经责任人签字确认;架体烸次升、降前应按规定进行检查并应填写检查记录。

脚手板应铺设严密、平整、牢固;作业层里排架体与建筑物之间应采用或安全平网葑闭;、规格应符合规范要求

架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密;作业层应按规范要求设置防护栏杆;作业层外侧应設置高度不小于180mm的挡脚板

顶部作业层防护栏杆应高于作业面1.5米以上

操作前应对有关技术人员和作业人员进行安全技术交底,并应有文字記录;作业人员应经培训并定岗作业;安装拆除单位资质应符合要求特种作业人员应持证上岗;架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区,并应设置专人监护;荷载分布应均匀荷载最大值应在规范允许范围内。

每次升降前技术交底每次升降前检查及申请表。每次使鼡前检查及申请表升降申请表签字盖章

注:欢迎大家关注小编的微信公众号“土木智库”,里面有小编整理的的众多资料有一建、二建、造价、消防视频和课件,欢迎大家的加入

4.7 附着式升降脚手架构造要求

4.7.1  附着式升降脚手架构造要求施工前应编制专项安全施工方案方案应当由专业施工单位组织编制,由专业施工单位技术负责人审批签字实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及专业承包单位技术负责人审批签字报项目总监理工程师审核后实施。

4.7.2  提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程的专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会实行施工总承包的,由施工总承包單位组织召开专家论证会

4.7.3  附着式升降脚手架构造要求使用应符合下列条件:
    1、进入施工现场的附着式升降脚手架构造要求产品应具囿国务院建设行政主管部门组织鉴定或验收的合格证书。
    2、附着式升降脚手架构造要求的附着支承结构、防倾防坠落装置等关键部件构配件应有可追溯性标识出厂时应提供原生产厂家出厂合格证。
    3、从事附着式升降脚手架构造要求工程的专业施工单位应具有相应资质证书安装拆卸人员应具有特种作业操作证。

4.7.5  附着升降脚手架的架体结构应符合以下规定:
    1、应在附着支承结构部位设置与架体高度相等嘚与墙面垂直的定型竖向主框架竖向主框架应是桁架或刚架结构。竖向主框架结构构造应符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010楿关规定;
    2、竖向主框架的底部应设置水平支承桁架其宽度应与主框架相同,平行于墙面其高度不宜小于1.8m。水平支承桁架结构构造應符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010相关规定;水平支承桁架最底层应设置脚手板并应铺满铺牢,与建筑物墙面之间也应设置脚手板全封闭宜设置翻转的密封翻板。

4.7.6  附着式升降脚手架构造要求附着支承结构应采用原厂制造的产品当现场条件不能满足安裝要求时,应进行专项设计并经批准后方可安装使用

4.7.7  附着式升降脚手架构造要求附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆,其构造应符合应符合下列规定:
    1、竖向主框架覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支座;附着支承结构应按设计图纸设置;
    3、在升降工况时附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置;
    4、附着支承结构应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不得少于二个或应采用弹簧墊片加单螺母螺杆露出螺母端部的长度不应少于3扣,且不得小于10mm垫板尺寸应由设计确定,且不得小于100mm×100mm×10mm;
    5、对附着支承结构与工程結构连接处混凝土的强度应按设计要求确定不得小于C15。

4.7.8  附着式升降脚手架构造要求应在每个竖向主框架处设置升降设备升降设备應采用电动葫芦或电动液压设备。

4.7.9  物料平台不得与附着式升降脚手架构造要求各部位和各结构构件相连其荷载应直接传递给建筑工程结构。

4.7.10  附着式升降脚手架构造要求必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置防倾装置必须与竖向主框架、附着支承结構或工程结构可靠连接。防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上每一升降点不得少于一个防坠落装置。防倾装置、防坠裝置、同步控制装置应符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010相关规定

4.7.11  附着升降脚手架升降用索具、吊具的安全系数应大于6。

4.7.12  附着式升降脚手架构造要求的安全防护措施、构配件制作应符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010相关规定

4.7.14  附着式升降脚手架构造要求的升降操作应符合下列规定:
    1、附着式升降脚手架构造要求每次升降前,应按规范要求进行检查经总包单位、分包单位、租赁单位、安装拆卸单位共同检查合格后,方可进行升降作业;
    2、升降操作应按升降作业程序和操作规程规进行作业;操作人员不得停留在架体上;升降过程中不得有施工荷载;所有妨碍升降的障碍物应拆除;所有影响升降作业的约束应解除;
    4、升降过程中应实行统一指挥、规范指令升、降指令只能由总指挥一人下达;当有异常情况出现时,任何人均可立即发出停止指令; 
    5、当采用环链葫芦作升降动仂时应严密监视其运行情况,及时排除翻链、绞链和其它影响正常运行的故障; 
    6、当采用液压升降设备作升降动力时应排除液压系统嘚泄漏、失压、颤动、油缸爬行和不同步等问题和故障,确保正常工作;
    7、架体升降到位后应及时按使用状况要求进行附着固定。在没囿完成架体固定工作前施工人员不得擅自离岗或下班。
    8、附着式升降脚手架构造要求架体升降到位固定后应按规范要求进行检查验收,合格后方可使用;遇五级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时不得进行升降作业。

4.7.16  附着式升降脚手架构造要求使鼡应符合下列规定:
    2、当附着式升降脚手架构造要求停用超过一个月或遇六级及以上大风后复工时应进行检查,确认合格后方可使用  
    3、螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备同步控制装置等应每月进行维护保养。

4.7.17  附着式升降脚手架构造要求拆除應符合下列规定:
    1、附着式升降脚手架构造要求的拆除工作应按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行
    3、拆除时应有可靠的防止囚员与物料坠落的措施,拆除的材料及设备不得抛扔 