为什么gis在真空状态下,严禁进行主gis回路电阻方案测量

GIS电缆连接导体回路测试夹研发与應用   【摘 要】gis回路电阻方案测试是GIS设备交接或大修后关键试验项目对保证GIS运行安全至关重要,GIS电缆仓是电缆头与GIS导体进行连接的载體没有引出部分,造成电缆接头安装好后无法检验电缆接头与GIS导体接触是否可靠,成为检测盲区本文设计一套适用于GIS电缆头连接导體gis回路电阻方案测试的专用线夹,该专用线夹适用于220kV、110kVGIS与导体可自行夹持保证与电缆头接触良好且不损伤设备导体,免除测试人身风险最后对试验夹进行了现场测试,测试精度满足我们试验要求测试相对误差在-2.2%―1.7%之间,误差符合现场测试的要求   【关键词】 gis回路電阻方案;GIS设备;电缆头;相对误差   gis回路电阻方案测试是GIS设备交接或大修后关键试验项目,对保证GIS运行安全至关重要但某些位置因結构特殊难以正常测量。GIS出线高压电缆头与GIS导体的连接位于GIS电缆仓内为检验电缆头与GIS导体接触是否可靠,需要测量电缆头与GIS出线地刀段嘚gis回路电阻方案限于普通gis回路电阻方案测试线夹的结构及尺寸,无法直接夹持电缆头侧的测试部位现行做法是穿过电缆仓手孔手持线夾触碰电缆头金属部位与间隔出线地刀联合测量。但是由于电缆仓手孔提供的空间位置狭小人为手持盲测有人身触电风险,测量精度也無法保证且测量费时费力,严重违背人机功效要求   GIS电缆仓是电缆头与GIS导体进行连接的载体,没有引出部分造成电缆接头安装好後,无法检验电缆接头与GIS导体接触是否可靠成为检测盲区。现可通过40地刀与电缆仓的手孔处进行测量但是现有的接线夹口径比较小,無法夹在电缆头的两侧只有人为手持gis回路电阻方案夹进行测量,比较费时测量精度不高。而且电压夹和电流夹在碰触导体时,可能慥成导体表面的金属细屑滑落投运后产生局部放电,导致GIS设备存在安全隐患   综上所述,设计一套适用于GIS电缆头连接导体gis回路电阻方案测试的专用线夹该专用线夹可自行夹持,保证与电缆头接触良好且不损伤设备导体免除测试人身风险,保证测试精度   1 电缆接头与导体连接处接触不良损坏引起的事故   某220kV变电站开关主I、主II差动保护动作跳闸,测距0.02km短路电流为12156A。对此GIS间隔进行红外检测发現A相电缆终端气室温度异常(为74.6℃,见图1)B、C相及其余气室温度正常(为26.6℃,见图2);对220kV GIS间隔A相电缆终端气室、线路侧隔离开关29644气室和線路PT气室进行气体成份分析发现三个气室S02含量严重超标(>1000μL/L)。经分析判断A相电缆终端气室存在放电故障   经解体分析,事故直接原因是在进行GIS电缆终端气室安装时电缆终端气室内导电连杆偏离中心轴线,导电连杆斜偏插入电缆终端侧触头导致导电连杆与电缆终端侧触头接触不良,最终引起发热、放电经过此次缺陷后,决定研发一套可以测量GIS电缆头连接导体gis回路电阻方案测试的专用线夹可以測量gis回路电阻方案,避免此种事故再次发生   2 GIS电缆连接导体专用测试夹的设计   GIS电缆连接导体gis回路电阻方案的测量,需使用夹具进荇夹紧测量但是,现有的接线夹口径比较小无法夹在电缆头的两侧。而且为了防止脱落,一般的接线夹的夹持面都设置有齿纹因此,当带有齿纹的接线夹在碰触导体时可能造成导体表面的金属细屑滑落,从而导致投运后产生局部放电导致GIS设备存在安全隐患。下圖为GIS设备电缆仓结构示意图   测量GIS电缆头连接导体gis回路电阻方案专用接线夹装置有2个,一个是适用于110kVGIS电缆连接导体gis回路电阻方案测试一个适用于220kVGIS电缆连接导体gis回路电阻方案测试。测量时针对不同的电压等级,选择不同的测试专用夹   2.1 220kV电缆仓专用测试夹的设计   GIS电缆连接导体专用测试夹包括支架及两个设置于支架上的线夹。两个线夹相对设置且在线夹的夹持面上设置有多个凸起。通过调节两個线夹之间的距离可对不同直径的导体实现夹持。而且夹持面上设置有凸起,可增加夹持面与被夹持导体之间的摩擦力以防止导体滑落,从而便于夹持而且,由于凸起的表面为平面或曲面因此,当导体夹持于夹持部内时夹持面与导体表面之间的接触为线接触,從而可防止局部压强过大而对导体表面造成损伤因此,上述gis回路电阻方案测试夹具在便于夹持的同时能有效的防止损伤导体   2.2 110kV电缆倉专用测试夹的设计   使用110kV电压等级的测试夹,要求把测试夹分别夹到电缆头与导体的连接处测试夹的手柄位置的弹簧可以使夹子夹緊,保持良好的接触测量时,试夹夹子的夹口使用平口夹不会刮伤GIS设备里面的导体,降低触电风险以及防止损伤设备导体   3 现场gis囙路电阻方案试验应用   3.1 试验标

二、GIS主回路导电电阻的测量

测量主回路导电电阻的主要目的是检查主回路中的连接和触头接触情况

测量时,通常通以较大的直流电流(≥100A)采用电流——电压法进行测量,其方法如下

1)利用接地隔离开关测量回路的电阻值

2)解开接地铜带测量回路的直流电阻

上述测量方法也适用于SF6断路器等进行不拆头测量断蕗器主gis回路电阻方案。

HDHL系列高精度gis回路电阻方案测试仪

1)避免接线带来的误差若电压表接在PV1的位置会带来误差,因为此时被测的电阻包含叻两个接粗电阻显然测量结果偏大,因此电压表应接在PV的位置

2)分段测量。在母线较长并且有多路出线的情况下应尽可能分段测量,這样能有效地找到缺陷的部位

1)通常GIS是分单元运输,运到现场后要重新组装这样就有可能出线连接不当或错误装配的情况。安装时容器或绝缘隔板可能受到异物污染,如空气中的尘埃、潮气、化学烟雾、金属粉末装配时连接件上的金属切削丝,甚至有工具遗忘在装置Φ等这些都是影响GIS绝缘性能的隐患,必须检查出并予以消除

2)检查运输中造成的损伤

GIS单元在运输中可能会受到意外碰撞,造成外壳或绝緣件受损元件移位或脱落等,这些都会造成严重后果

目前公认的现场试验方法使工频耐压试验。由于组装后GIS试品电容较大通常可达2~4nF(管道充气电缆的电容更大,估计可达60nF/km)因此,一般变压器的容量常难以满足试验要求,通常采用串联谐振耐压方法

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。