S6011-AT/ATH系列风管温度、温湿度变送器用于测量风管中的温度和湿度,并提供有源输出信号,它们广泛应用于暖通空调、采暖、制冷等温湿度自动控制系统。
S6011-AT/ATH系列风管温度、温湿度变送器输出信号正比于所感应的温/湿度,直接提供0-10V的电压信号或4-20mA的电流信号。S6011- AT/ATH系列风管温度、温湿度变送器采用进口敏感元件,保证全量程模拟量输出线性好。感应元件带有保护层,可以消除表面积尘的影响。
技术参数表 (注意:变送器通电四十分钟后测量。)
目 S6011-AT/ATH(V) S6011-AT/ATH(I) S6011-AT/ATH(VG) S6011-AT/ATH(IG)
工作电压 24VAC/DC
输出信号 0-10V 4-20mA 0-10V 4-20mA
负载电阻 ≥10kΩ ≤500Ω ≥10kΩ ≤500Ω
测量范围 温度-20~+80℃
湿度 0~100%RH
(@25℃) 温度 ±1℃(40%RH)
湿度 ±5% RH(40~60%RH) 温度 ±0.5℃(40%RH)
湿度 ±3% RH(40~60%RH)
环境温度 -20~+80℃
防护等级 IP65
外壳材料 ABS工程塑料
备注:电流输出型工作电压为24VDC
欢迎来到济南德鑫楼宇自控技术有限公司网站,我公司位于泉水众多,素有“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”美誉的济南市。 具体地址是济南市市中区经八路,联系人是杨治中。
联系电话是1,联系手机是,主要经营风阀执行器、电动温度调节阀、风机盘管两通阀、温度传感器、温度控制器、动态平衡阀、静态平衡电动两通阀、静态平衡阀、动态流量平衡阀、动态平衡电动两通调节阀、压差开关、压差控制器、流量开关、西门子电动调节阀、。
单位注册资金未知。
我要给“温湿度传感器”留言
“温湿度传感器”联系方式
济南德鑫楼宇自控技术有限公司
(业务经理)
地址:济南市市中区经八路
邮编:250001
“温湿度传感器”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
All Rights Reserved求风机盘管温湿度控制器!!!!!【中央空调吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:44,869贴子:
求风机盘管温湿度控制器!!!!!收藏
请问有没风机盘管温湿度控制器,有的可联系
登录百度帐号推荐应用【HVAC】洁净厂房的集中新风处理系统
  系统概述
  OAC是洁净厂房的集中新风处理系统,也叫新风处理装置;欧美叫做MAU:Make-upair unit新风机组;日本叫做OAC:outdoorair conditioner外气处理机组。一般有3个作用:
  1)去除室外空气中的灰尘颗粒和有毒有害气状物。
  2)对送入洁净室的新风进行集中处理,以达到FAB所需的具有一定温湿度和洁净度的补充空气--洁净室的湿度一般就是由MAU来控制。
  3)根据室内正压压差计控制送入一定量的新风,以维持洁净厂房的正压值。
  某项目OAC布局图
  OAC处理外气流程概述
  外界新风→无纺布→粗效过滤器→ 中效过滤器→预热/冷处理(冬季工况下要求水喷淋前温度达到18 ℃→水喷淋将新风温度降至12.7℃,相对湿度为100% )→再冷/热处理(将送风温度调节至22 ℃,相对湿度为45%)→化学过滤器→高效过滤器→送至洁净室回风夹道上方。
  夏季OAC设计外气入口工况为夏季:干球温度39 ℃、湿球温度31.8 ℃,处理流程如下:
  1)经过预处理段和水喷淋将较热的新风处理为22 ℃,100%。
  2)根据出风温湿度设定值22 ℃,45%,此时露点温度为10.3 ℃,100%,所以经过再冷盘管后,将新风温度降为10.3 ℃(100%)。
  3)经过再热盘管,将出风温度升至22 ℃。
  冬季OAC设计外气入口工况为夏季:干球温度-10 ℃ 、 湿球温度-20 ℃,处理流程如下:
  1)经过预处理段将较冷较干的新风升温至18 ℃。
  2)经过水喷淋段将新风处理为12.7 ℃,100%,利用水喷淋送水温度,减小了再冷盘管除湿时的负荷,根据水喷淋段的换热效率,设计预处理段19 ℃,经过水喷淋的换热,使其喷淋后温度控制在12.7 ℃。
  3)经过再冷盘管将送风温度降至OAC送风露点温度10.3 ℃,100%。
  4)经过再热盘管,将出风温度升至22 ℃。
  新风空调系统及其组成
  新风空调的组成
  1)粗效过滤器、中效过滤器、化学过滤器、超高效过滤器。
  2)预冷段、预热段、水喷淋段、再冷段、再热段。
  3)风机段以及其他附属仪表组成。
  过滤器分类
  OAC系统有4种过滤器:粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、化学过滤器。
  采用钢格栅可冲洗式粗效过滤器,粗效过滤器可拆卸清洗,风量损失为10%,过滤颗粒效率为80%。
  中效过滤器:尺寸为610 mm×610 mm×290 mm,过滤颗粒效率为98%。
  超高效过滤器:尺寸为610 mm×610 mm×292 mm,过滤颗粒效率为99.9995%。
  再冷盘管
  再热盘管
  风机段,每台OAC有2个风机,55 kW ×2,满载为53 Hz。
  水喷淋段
  预热盘管在冬季工况下设定最小开度,为防止OAC在未开启的状态下,外气较低的温度可能会冻伤盘管,所以无论OAC是否开启,在冬季工况下预热盘管设定有最小开度防止盘管结冻。
  冬季工况下,由于OAC预热盘管的控制点在喷淋段之后,预冷盘管的控制点在喷淋段之前,当预热条件满足的情况下,相对于喷淋前控制的温度会高于预冷段控制点,这样预处理时冷热盘管会同时开启,导致资源浪费,冬季工况下并不需要开启预冷盘管,改良后的控制方法是将预冷预热盘管的控制点改正同为喷淋前温度,而将喷淋后温度设置为加湿板式换热器中温水阀门开度控制,这样就避免了预处理段冷热水阀门同时开启,从而节约了能源。
  冬季工况下,由于OAC预热盘管的控制点在喷淋段之后,预冷盘管的控制点在喷淋段之前,当预热条件满足的情况下,相对于喷淋前控制的温度会高于预冷段控制点,这样预处理时冷热盘管会同时开启,导致资源浪费,冬季工况下并不需要开启预冷盘管,改良后的控制方法是将预热盘管自控阀开度和水喷淋板式换热器处中温水自控阀开度同步,等于将水喷淋温度提高,降低了预热盘管的开度,在保证水喷淋后温度的同时,水喷淋前的温度也有所下降,低于预冷盘管设定值时,则无需开启预冷盘管,可以达到节能的效果。
  水喷淋泵
  每台OAC水喷淋段有2个水喷淋泵及其附件组成,水喷淋段有2个重要的功能:
  1)加湿较干的空气,经过再冷再热后达到要求的送风湿度。
  2)溶解外气可溶于水的化学成分,减少OAC化学过滤器和FFU上化学过滤器的负担。
  OAC系统对洁净室的影响
  某项目案例:
  OAC空调机设置在N/S 4F和FAB 5F东西两侧
  FAB 5F 西侧:OAC 1#~6#
  FAB 5F 东侧:OAC 8#~14#
  N/S 4F:OAC 7#
  14台OAC拥有各自的新风入口,而出口则组成一个环形网络连通后,通过集管送入洁净厂房,并通过区域新风阀的开度,控制各个区域的正压梯度。
  保证洁净室内新风温度接近要求值
  保证洁净室内区域的湿度
  保证洁净室内各区域的正压梯度
  OAC送风送至FAB 4F回风夹道,和回风组成的混合新风送至干盘管进行再次降温,根据区域的温湿度探头反馈至调整盘管开度,已降温的风由FFU送至洁净室3F,与环境热量热交换后经由华夫地板压至洁净室2F,与环境热量交换后,经由两侧的负压区回风夹道重新与新风混合送入干盘管。洁净室的湿度是直接受OAC影响的,OAC的送风绝对湿度将直接影响到末端区域空气的含湿量,不经其他处理,而洁净室内的基准点和OAC送风温湿度一样,设为22 ℃,45%,只要干盘管能控制住温度稳定在22 ℃,OAC的送风含湿量稳定,室内热源没有波动,室内的相对湿度就不会受其他因素的影响。
  OAC风机频率受集管静压的控制,OAC集管静压点一共有5处,分别为东南、西南、东北、西北、N/S 4F。系统暂时启用了东南(代表了东侧静压)、西侧平均值(代表了西侧静压),N/S4F 3个静压控制点,东南静压控制点控制东侧OAC 8#~14#的风机频率,西南静压控制点控制OAC 1#~6#的风机频率,N/S 4F静压控制点控制OAC 7#风机频率,每个控制点平均分配风机频率,每台受控制的OAC风机运行频率保持一致,集管静压设定值在控制画面中可以调整,系统会根据静压设定值调整对应OAC风机的频率。注:风机最低频率设为20 Hz。
  洁净室正压梯度如上图,1个+代表最低的正压度,设定为对正压基准点(0位/外界)有5 Pa的正压,2个+则表示对1个+的区域设定有5 Pa的正压,3个+的区域则是对2个+的区域设定有5 Pa的正压。为保证洁净室内的洁净度,洁净室不允许有外界的脏空气进入,因此正压度越高的区域,洁净度也越高,对应区域的新风阀开度会比较大。正压基准点探头现设在FAB 5F东侧机房内,OAC 9#送风管旁边,注:各区域隔断门打开也会短时间影响洁净室内的压差,所以开门的时间不宜过长。
  OAC送风通过集管经由各个区域的新风阀送至FAB内,新风阀的开度是根据各个区域设定的正压度调整的,室内压差控制反馈与设定值如有差异,会调整对应区域新风阀的开度,4F 主FAB新风阀共有43个。注:新风阀的动作会影响到室内温湿度波动,风量增大会改变原有的PID曲线。新风阀的动作会影响到对应区域OAC集管静压值。比如区域正压不够,对应区域新风阀开度增大,集管送风量增大,因增加了泄压口,集管静压会降低,此时静压控制点提高对应OAC风机频率,直至该侧集管静压达到设定值。反之,OAC集管静压的波动又会影响末端区域正压度,一旦正压度超过/低于设定值,会控制对应区域新风阀动作,集管静压和室内压差的波动,长时间波动会带来送风温度和送风湿度的波动,所以应尽量避免长时间地开启各区域隔断门(FAB 2F/3F/4F),做好各区域的围封。注:OAC风机频率的升降会导致OAC送风温湿度的少量波动,风量增大/减小,热负荷会有增/减。
  另外,气流走向对温湿度的影响也是比较明显的,由于室内正压梯度的存在,以及各区域AMHS小车通行必须常开的空洞,导致洁净室内正压高的区域气流会压向正压较低的区域,此时,正压低的区域温湿度会直接受邻近区域干盘管阀门开度的影响,加上各区域机台产生的热量不均匀,更容易造成局部温度失控或者控制错位的现象。
  来源:无尘无菌洁净室专家
  【关注“暖通空调”】
  1、微信号搜索“hvac1971”或“暖通空调”。
  2、点击右上角按钮,选择“关注官方账号”。
  关于《暖通空调》杂志
  《暖通空调》创刊于1971年,是中国建筑科学类核心期刊,国家期刊奖最高奖项获奖期刊,入选2013年、2015年中国“百强科技期刊”,获得中国政府出版奖提名奖。中国暖通空调行业唯一的中央级科技期刊。本刊以实用技术为主,兼具学术性和信息性,在行业中最具影响力,被誉为权威刊物,深受广大读者喜爱,发行量在国内同行业刊物中遥遥领先。
  杂志订购
  2017年《暖通空调》杂志(共12期) 360元(含快递)
  点击左下角”微官网“进入“微商城”,直接微信购买
  邮局订阅代号2-758,或电话杂志社订阅010-
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点您的位置: &
风机盘管湿膜加湿器对房间温湿度影响的实验研究
优质期刊推荐

我要回帖

更多关于 温湿度管控标准 的文章

 

随机推荐