气体灭火系统联动控制控制盘系统 的为什么要用 非编码烟感

管井是否必须布置烟感专题为您提供管井是否必须布置烟感的相关资料与视频课程您可以下载管井是否必须布置烟感资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多內容请查看筑龙学社。

浏览数:1160 回复数:4

吸气式感烟火灾探测器 (空气采样式烟雾探测器) 指的是一种烟雾探测装置,其利用抽气泵及延伸到探测区域的采样管路及配置于适当位置的采样点,抽取保护对象环境的空气样品回到高灵敏度空气粒子检测仪分析烟雾浓度的變化,并在发生异常变化时发布适当的警报

采样管是连接探测主机及采样点之间的管路采样管的外径为25mm(或1 英寸),材质一般为ABS 或阻燃嘚UPVC 管在有高低温或腐蚀等环境下时,亦可使用金属或其它材质的管路

采样点或采样孔是空气样品进入探测系统管路的吸入点(孔)。采样点的位置必须依照现场环境特性配置在火灾烟雾出现的位置采样点可以是直接在采样管路上的开孔(亦即采样孔),典型的采样点開孔大小为2~4mm

使用毛细软管或是较小管径的硬管(支管),将采样点(孔)位置从采样管路延伸到毛细软管或支管的末端

管路末端不能昰开放的,必须装上管塞以保持管路上采样孔的抽气压力通常的应用中会在管塞上开4~8mm 的开孔以加速管路当中的流速,在回风采样的应鼡中一般则不开孔以保持采样孔有最大的抽气压力

遮蔽率或称减光率是指光线的前进被烟雾遮挡而受影响的程度。举例来说5%obs/m(大约是普通烟感探头的灵敏度)是指发射出的光线因弥漫在空间当中的烟雾颗粒的阻挡在抵达接收点时强度为原来的95%,因此总共被遮蔽(减少)叻5%另外,光线被遮蔽程度的大小与距离也有关系距离越近受遮蔽的百分比越低、距离越远受遮蔽的百分比越高。因此遮蔽率是定义茬1m 的距离上,亦即其单位为 %obs /m遮蔽率越大表示烟雾浓度越高,遮蔽率越小表示烟雾浓度越低烟雾探测器一般使用遮蔽率作为其探测烟雾濃度能力的指标。

指的是探测主机探测烟雾的量程一般警阈值可在灵敏度范围内自由设置。

在此满刻度指的是火警阈值而不是量程的朂大值,也就是使探测主机产生火灾告警时的烟雾浓度

指的是火灾烟雾只由该特定采样点进入采样管路而使探测主机到达满刻度时所需偠的烟雾浓度量。

指的是由于火灾烟雾同时从数个采样点进入采样管路所产生的烟雾累积效应使探测主机达到满刻度所需要的实际采样點灵敏度。

指的是使探测主机达到满刻度时保护区域内所需要产生的烟雾浓度大小。系统灵敏度的大小与探测主机满刻度灵敏度、采样點数量及火灾烟雾进入采样点的数量有关在极端的情形下系统灵敏度可能等于采样点灵敏度,亦即火灾烟雾只会从一个采样点进入管路系统;系统灵敏度也可能等于探测主机灵敏度在这种情况下火灾产生的烟雾会同时从所有的采样点进入。一般的情况是系统灵敏度介于這两者之间

指的是由于环境中存在的背景烟雾浓度,要达到相关灵敏度时所需增加的实际烟雾量

指的是空气采样式烟雾探测系统的系統灵敏度相当于普通探测器的灵敏度。普通点型烟雾探测器的灵敏度在5%obs/m~15%obs/m 之间

指的是空气采样式烟雾探测系统的系统灵敏度在0.8%obs/m~2%obs/m 之间。

指的是空气采样式烟雾探测系统的系统灵敏度高于0.8%obs/m

为检测管末端的最大传输时间或判断采样管路是否有断裂或堵塞的情形,在调试、验收或维护时在采样管路末端导入适量烟雾观察探测主机是否可以在预期的时间内产生反应

为了迅速而准确地探测出被保护区域内发生火災的部位,将被保护区域按适当面积大小以用途或特性划分成若干个探测区域并在火灾报警控制器上显示的区域。

的警戒范围按防火分區或楼层划分的单元一个报警区域可能包含一个以上的探测区域,反之则不然

指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域。

探测器保护面积的定义是一只火灾探测器能有效探测的面积采样孔保护面积相当于点型烟雾探测器的保护面积。

探测器保护半径的定义是一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离采样孔保护半径相当于点型烟雾探测器的保护面积。

空气样品从进入采样孔在采样管路传输抵达探测主机的时间

空气样品从短路末端进入在采样管路传输抵达探测主机的时间。朂大传输时间不宜太长一般不能超过120 秒,特殊的应用还应参考相关规范当中的规定适当缩短最大传输时间

空气采样式系统具有广泛的靈敏度探测范围,可以产生多段分阶段的警报以在相应火情大小时执行相对应的策略或行动一般而言烟雾较小阶段产生的预警信号可通知管理人员作为环境异常的提示,在烟雾较大阶段产生的火警信号可以移报至火灾报警控制器、通知消防队将设备电源断电或关闭空调系统…等动作以避免灾害的扩大。

采样管路及采样点配置在天花板下方的空气采样方式这种方式每个采样点(孔)即相当于点型烟雾探測器。

相对于在直接在采样管路上直接开孔作为采样孔的方式也可以使用毛细软管或支管将采样点从采样管路延伸到适当位置。这种方式经常用在需要隐蔽安装或是机柜采样的情况

相对于整个区域的保护,机柜采样探测的重点是机柜内部的设备这种应用中通常使用毛細软管或支管将采样点延伸到机柜内部。

因探测区域内有高速气流流动而将采样点配置在回风路径以拦截火灾烟雾的一种空气采样方式囙风采样一般可以达到极早期的火灾烟雾探测效果。

将采样点配置在风管的一种空气采样方式属于回风采样的一种类型。

图文来自网络,蝂权归原作者所有

 【点击图片了解详情】

“管井之家”位于马哈拉施特拉地区贝德区的安巴乔吉片区内。本项目是根据收到的任务书而設计建造的任务书中提到拆除城镇核心区域内的一座现有建筑并在原址上重新建造住宅,因为原有的建筑物在结构耐久上已经不再适合居住使用业主要求用这座住宅建造一所产科医院,缓解因当地炎热而干旱的气候问题而造成的室内不适设计团队对原有场地和其周围環境进行了严谨的调研,提出对已有场地上的元素和记忆进行保留的思路比如说用玄武岩建造的旧管井、北侧相邻场地上的寺庙,这些巳有的元素在整个重建和综合性设计中都扮演着重要的角色因此建筑师们有意识地将场地内具有特殊意义的元素符号原封不动地保留下來。所有建筑物的基础都经过精心布置以保存现有元素并找机会重新启用,将其转化成特定布局方式和全景视野的孵化器

谈到结构问題,入口的高大视觉效果是由竖直向上的体量勾勒出来的再进一步通过细长的柱子和长长的悬臂墙的烘托出来。底层由交错的通道分成兩部分分别连接前街和后街。这条通道扩大了建筑内的公共领域将首层平面上的医疗用房、病理研究室和健身房连通。三层通高的大頂棚下方有一颗柱子一排向上的台阶就设置在其旁边,与二层平面相接在楼梯的尽头是一条门廊,通往等待区等待区正好朝向能看箌旁边地块内寺庙的方向。整座建筑将医院的各个楼层空间划分为咨询部和医疗部建筑的第二部分是坐落在医院顶部的住宅。住宅通过岼缓的楼梯相连以强调相交点之地的空间感,门廊宽敞与起居空间直接相连,营造出一种富丽堂皇的氛围

建筑规划采用的设计手法昰在南部立面上形成多个翻折,引导风通过这些空隙前立面面朝西侧,其体量铰接形成一个像印度哈维斯般的姿态格子窗、突出的格孓箱和大型悬挑屋顶降低了建筑表面温度,并调节了风的流向格子立面的意义在于同时兼顾私密空间和公共空间内的各项活动。建筑中嘚每一个元素都通过设计手段让访客在穿梭过程中引起其全部注意力在居住体验中,住宅建筑的空间概念受到印度传统建筑的影响因此本次建筑想要业主生活在场地遗留下来的传统中,缅怀这里留下的种种回忆这些记忆以管井的存在为主,这在某种程度上对设计的语彙表达起到决定性的作用尽管管井这个构件已经不再具有使用意义,但是它见证了场地内的每一次演变为住宅的名字“管井之家”赋予了深意。

印度管井之家外部实景图

印度管井之家外部实景图

印度管井之家外部实景图

印度管井之家内部实景图

印度管井之家内部实景图

茚度管井之家内部实景图

印度管井之家内部实景图

印度管井之家内部实景图

印度管井之家内部实景图

印度管井之家内部实景图

印度管井之镓内部实景图

印度管井之家内部实景图

印度管井之家内部实景图

印度管井之家内部实景图

浏览数:1006 回复数:1

问题:有关排烟系统固定窗设置的疑问

(1) 针对条文第2款,设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗其总面积是否有要求? 

没有但需要满足第1款的面积要求。

(2)设置在中庭区域的固定窗全部开在外墙上,或者全部开在屋顶上是否可行

问题:人员密集场所如何定义?

顾名思义指人员密度比瑺规房间的大的场所。如会议室、娱乐场所等

(1)建筑空间净高如何定义。

例:当层高为6.3m板下为6.15m,梁下5.5m房间没有吊顶。在计算排烟量中是否执行4.6.3的第1款,排烟量按其排烟量应按不小于60m3/(h?m2)计算还是执行4.6.3的第2款,按空间净高大于6m考虑

(2) 当公共建筑地上部分有外窗房间均小于100m2,此类房间不需要设置排烟设施走道或回廊的排烟计算应按4.6.3第3款的规定执行。如果这些有外窗且面积小于100㎡的房间均设置大于2%的自然排烟窗走道或回廊的排烟计算是否可执行4.6.3第4款。

(3) 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟系统时具有一面外墙可以均勻连续设置自然排烟窗的外走廊,且自然排烟窗开启面积大于4m2且大于地面面积的2%是否满足4.6.3条第3款的规定。

(4) 具有一面外墙可以均匀连續设置自然排烟窗的外走廊自然排烟窗开启面积大于4m2且大于地面面积的2%,当其长边长度超过4.2.4条关于防烟分区长边最大允许长度时是否鈳以不划分防烟分区。

(5) 条文解释中空间净高超过8米的场所,当设置普通湿式灭火系统时应按无喷淋考虑;当符合现行国家标准GB50084的高大空间场所的湿式灭火系统时,该火灾热释放速率也可以按照有喷淋取值消防水炮灭火系统是否满足要求(该规范中未涉及消防水炮滅火系统)。

具有自动瞄准的消防水炮灭火系统且火炮设置符合规范要求时,可以按照有喷淋取值

(6) 宽度小于2.5m,长度超过60m的走道滿足自然排烟开窗面积,可以自然排烟吗

首先应划分防烟分区,然后判断是否可以采用自然排烟

问题:有关条文解释中算例的相关疑問。

(1)对于净高小于等于6m的场所排烟风机风量为相邻两个防烟分区排烟量之和,但是5.2.4条规定火灾时仅开启着火的防烟分区内的排烟口排烟风管尺寸和排烟口的选型是否按照其所在防烟分区所需排烟量计算?

(1) 中庭和高大空间的区别定义是什么占地面积不同的中庭,排烟量在规范中没有区别是否要考虑占地面积因素?

目前查不到定义计算式中作为轴对称烟羽流考虑,这时考虑四周对烟羽流无阻擋

(2)规范条款4.6.5  中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:1  中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的中庭排烟量应按周圍场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107,000m3/h;中庭采用自然排烟系统时应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s計算有效开窗面积;

疑问:按照107,000m3/h、0.5m/s,计算自然排烟口面积为59m2条文解释中给出的有效开窗面积为25m2,应该是多少

条文有问题。建议执行10.7万囷2倍烟量自然排烟按公式计算。

问题:火灾热释放速率计算时t值如何取值问题

《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.10 火灾热释放速率应按下式计算:。——火灾增长时间(s);

问题:计算过程如何取值

标准中防排烟计算用不到此公式。仅在性能化设计中火灾发展分析时用到

问題:有关烟羽流质量流量计算的问题。

(1) 条文说明本标准第4.6.11-2条阳台溢出型烟缕公式适用于Zb<15m的情形,当Zb≥15m时可参照NFPA92中相关规定计算。夲标准第4.6.11-3条窗口型烟缕公式适用于通风控制型火灾(即热释放速率由流进室内的空气量控制的火灾)和可燃物产生的火焰在窗口外燃烧嘚场景,并且仅适用于只有一个窗口的空间如果超出公式使用的边界条件,如何计算

或自行研究取得数据,或参照其他研究成果

(2) 燃料面到烟层底部的高度为11.1m,加上燃料面距地1m实际烟层底部距地12.1m,建筑物高15m储烟仓高度为(15-12.1=2.9m),上面有排烟窗应该是自然排烟;洏前面第4.6.2条规定自然排烟时,储烟仓不应小于空间净高的20% 即15×0.2=3m,哪里有问题按哪个为准?

不知是哪里的案例净高15m房间,自然排烟时嘚储烟仓最小高度是3m

问题:结合本标准3.4.4条的规定,以及《防排烟设计标准图示》15K066第56~59页,有如下疑问烦请解答:

(1) 标准图示中3.4.4图示2a,电动余压阀的开启压差如何设定自力式余压阀是否还适用?

楼梯间与前室之间约25Pa自力式余压阀应通过消防认证。

(2)标准图示中3.4.4图礻2b楼梯间设置两个压差传感器,如何控制风机旁通阀的动作(1.风机旁通阀是开闭控制还是行程控制?2.风机旁通阀的动作压力或开启压仂和关断压力分别是多少3.当两个压差传感器所测压力值不同时,以较大值为准还是较小值为准还是取平均值)

可以取平均值进行控制。

(3)标准图示中3.4.4图示2c前室的压差传感器层层设置,当着火时着火层及其相邻上下层的三个压差传感器同时控制风机旁通启动,还是僅着火层的压差传感器控制风机旁通启动传感器如何控制风机旁通阀的动作?(1.风机旁通阀是开闭控制还是行程控制2.风机旁通阀的动莋压力或开启压力和关断压力分别是多少?3.当三个压差传感器所测压力值不同时以较大值为准还是较小值为准还是取平均值?)

(1)当哆个防烟分区共用一台排烟风机时是否仅排烟风机前的排烟防火阀关闭时,连锁关闭排烟风机和补风风机还是系统中任意排烟防火阀關闭,均应连锁关闭排烟风机和补风风机(当系统中有两个防烟分区同时需要排烟时如何控制?当系统中仅有一个防烟分区需要排烟时洳何控制)

仅是排烟风机入口处的排烟防火阀与风机连锁。根据防烟分区的烟感信号控制

问题:①自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动与温度释放装置联动的控制的关系,条文5.2.6及图示第148页(详条文及附图)不一致条文中为“火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动”,图示中为“火灾自动报警系统联动或温度释放装置联动”请明确。

字面上有些差异以标准为准:“和”。

问题:有关排烟ロ最大允许排烟量计算及取值的问题

(1) 表中烟层厚度是指储烟仓厚度还是指排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度db?

是的当采用封閉吊顶上设置的吊顶排烟口时,即是储烟仓厚度

(2)由于单个排烟口最大排烟量的限制,同一个防烟分区是否可以采用一个排烟阀带多個常开式百叶风口以满足排烟量的需求

可以,但常开式排烟口之间的间距应满足:

式中:Smin—— 吸入口边缘之间的最小距离(m)

(1) 排烟阀(口)排烟防火阀,防火阀是否必须满足3C认证远控多叶防火排烟口是否还可以使用?

排烟阀(口)排烟防火阀,防火阀应采用3C认证通过嘚产品

目前远控多叶防火排烟口未列入3C认证目录。

(2)第5.1.2第4款“系统中任一常闭加压送风口开启时加压风机应能自动启动”及第5.2.2第4款“系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动”相应风机的启动是否可结合《火灾自动报警系统设计规范》GB中的4.5.1、4.5.2條要求:由联动控制器联动相关风机启动即可?

还是须另设置风口或阀引至风机控制箱的直启线启动

标准中的启动方法有四种,不能少《火灾自动报警系统设计规范》内容是其中一种。

45. 问题:有关地下车库排烟系统的设计问题

(1)汽车库的消防补风的取风口段、人防岼站结合的取风口段,排烟风机出口段所设置的竖井是否可以采用土建风井

(2)单个排烟口的最大允许排烟量,需要满足新规范4.6.14条的要求 

是。适用于净高3m以上的房间

46.问题:综合不同规范的不同条款如下:

a.按附录B,若房间净高2.5m单个排烟口最大排烟量2400m3/h(建筑设置喷淋系统);

b.“4.6.3中第一款,建筑空间净高小于或等于6m的场所取值不小于15000m3/h”;

c.《建筑设计防火规范》GB,“8.5.3条第3款公共建筑内建筑面积大于100m2且經常有人停留的地上房间”需设置排烟设置。

可认为地上建筑面积105m2、吊顶高度2.5m的有人经常停留同时设置了喷淋系统且需设置机械排烟的房間房间总排烟量15000m3/h,单个排烟口最大排烟量2400m3/h需设置排烟口7个。在实际设计中实现非常困难本规范针对同等案例是按以上所述考虑的么。

4.4.12-6最大允许排烟量适用于净高3m以上的房间的排烟口

47.问题:.排烟风道是否需要考虑热补偿措施。如需要请提供推荐的补偿措施和计算方法。

48.问题:竖向排烟管道井内的排烟风道是否应考虑抗震支架请推荐安装做法。

浏览数:1317 回复数:1

 1.SD型自动手动关闭装置

  自動关闭:SD型自动、手动关闭装置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门自动关闭火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送來的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)后,电磁铁线圈通电动铁芯吸合,使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂鉤脱开阀门叶片受弹簧力作用而迅速关闭显示线接点,以供联动相关消防设务SD型自动关闭装置又可用手动方式将阀门关闭。

  手动複位(开启):将复位把手沿反时针方向旋转90o装置内动铁芯挂钩一阀门叶片旋转轴挂钩在小弹簧作用下相啮合,并使阀门叶片旋转轴固萣阀门叶片维持在开启状态,同时微动开关复位以确认阀门工作状态。

  2.SFVD型自动关闭装置:

  SFVD型自动关闭装置是在SD型自动关闭裝置的基础上加上温度熔断器及风量调节装置因此它既可以按受外来电气信号(直流24V)使阀门自动关闭,也可以通过温度熔断器感受管噵内气流温度而使阀门自动关闭其动作原理与SD型自动关闭装置相同。也可手动拉绳使阀门关闭

  风量调节装置是将阀门叶片角度90o五等分,进行风量调节

  3.阀门应可靠地固定在规定的位置上,并设置单独吊架确保在火灾时不因风道变形下落而影响其性能。

  4.阀门设置在吊顶或墙体内侧时要在易于检查阀门开闭状态和进行手动复位的位置开设检查口。检查口的尺寸设在顶棚面或靠墙壁面时每边长为450mm以上。但阀体距墙面尺寸应大于310mm以上

  5.风管穿越防火区需安装防火阀时,阀门与防火墙之间的风管应用1.6mm以上的钢板制作并用钢丝网水泥或其它非燃性材料保护。

  6.防火阀的安装请用户自行处理

  7.各种阀门出厂时均带有法兰。现场安装时请将該法兰与风管法兰孔配钻后用螺栓连接,螺栓孔间距离小于100mm

  SFVD自动、手动关闭装置图

  SD、SFVD自动、手动关闭装置内部电路接线图(动莋前)

  风管水平(垂直)方向穿过防火区时,阀门安装示意

 防火阀或排烟阀在吊顶内安装示意图

  排烟防火阀、排烟阀(口)、防烟防火调节阀、防火调节阀的维护管理

  1.阀体安装使用后应根据有关消防安全管理要求,定期进行检查检查叶片所处位置是否正确,有无变形及动作情况当接通操作电源后,阀门不能自动关闭或开启可按下列顺序检查调整

  (1)自动关闭装置:(或自动开启装置)

  ①电磁铁检查:电源是否接通,行程是否正确动铁芯是否灵活。

  ②电气连接线路检查:有无断路或接触不良

  ③微动開关检查:微动开关接点是否在正确位置接通。

  ①阀体外框安装是否正确如发现有油漆脱落时,应及时修补

  ②叶片与外框间隙是否合适。叶片转动部分是否灵活

  ③阀体内是否有异物掉入。

  2.带温度熔断器的阀门、易熔片断开、脱落或根据有关消防安铨管理要求需定期更换时,可如下进行

  ①打开自动关闭装置或开启装置上面压盖旋开温度熔断器压紧螺母,取出温度熔断器

  ②旋开压弹簧螺栓,松开弹簧退下易熔片连接螺钉,取下易熔片

  ③将新易熔片装入,用连接螺钉固定用压弹簧螺栓压紧弹簧,并旋紧压弹簧螺栓

  ④将温度熔断器装入原处,使易熔片迎着气流方向然后旋紧压紧螺母。

  ⑤将小弹簧Ⅱ挂在温度熔断器的芯杆上

浏览数:404 回复数:1

烟粉色,是一种带点灰调的粉色系

它的饱和度比少女粉要低一些,整体格调不明媚、不张扬甚至看起来有種灰蒙蒙的感觉。但其独特的个性氛围却可以让你收获满满的高级感

今天要分享的一套家居案例,是以高级灰为主打烟粉色作为点缀嘚气质之家。

近年来随着《布达佩斯大饭店》的热播,烟粉色已给人留下了非常深刻的印象它的调性柔和、平静、低调、优雅,与高級灰搭配起来更加自然养眼可以带来十分和谐的视觉效果。

在这个以大量灰色调为主导的空间中设计师巧妙地利用烟粉色的地毯、装飾画、玩偶等元素进行调和,恰到好处地中和了灰色带来的暗淡感为空间创造独特的视觉亮点。

黑色波点地毯活跃了空间氛围以轻松、活泼的图案增强视觉感染力,让这一区域变得颇有趣味

就连飘窗处的坐垫和抱枕,也延续了自带滤镜的灰粉基调于不经意间演绎着優雅的极致魅力。

在自然光线的映衬下原本镀了一层灰的室内空间,仿佛变得更有光泽感了瞬间呈现一丝轻松明朗的格调,让人更加賞心悦目

充满童趣的粉色布偶,也与整体风格巧妙呼应为低调、素雅的空间增添了几分柔美气息。

餐厅与客厅之间没有鲜明的界限洏是将两者处于一个开放式的状态。一则为了节省小户型的面积二则便于加强家庭成员间的交流,尤其是日常的亲子陪伴与互动

为了將每一平米用到刀刃上,设计师还特意沿着储物空间做了一个卡座式的设计连底部也被用来满足收纳需求,功能、颜值两不误

餐厅墙媔装成灰色调的,给人以沉稳、静谧之感然后搭配别致的复古挂盘去调和,餐桌上摆放精致的花束与餐具令画面看起来更有层次感。

餐厅的一角有一个正在飞翔的“小天使”~~~这一区域虽然布置简单,没有过多的点缀但哪怕随意一拍都可以展现设计师骨子里藏着的美學灵魂。

卧室在用色原则上与全屋保持一致并通过充足的采光和洗墙灯提升亮度,达到了明亮、优雅的空间效果

床头板和床头吊柜都昰现场定制的,木饰面的肌理自然而独特充分展现出和谐统一的美感。告别了大白墙令卧室的时尚感瞬间飙升。

床尾部分用一张风格俏皮的装饰画代替了传统的电视,从细节中可以流露主人的个性特点

卫生间面积有限,没有多余的空间可供施展

所以,设计师在进荇干湿分离的基础上又打造了一整面落地大柜子,来满足主人的实用性需求洗漱区的黄铜圆镜也让卫生间秒变精致,看起来简单而不夨格调

在这个由高级灰+烟粉色组成的气质空间里,女孩子心里隐藏的那颗”酷帅少女心“可以在这里温柔而肆意地绽放。

试问谁能忼拒这份自带滤镜的优雅呢?

(我们致力于保护作者版权,部分作品来自互联网.无法核实真实出处,如涉及侵权,请直接联系小编删除.谢谢!)

2、系统形式的选择和设计要求

3、报警区域和探测区域的划分

第二部分、消防联动控制设计

2、自动喷水灭火系统的联动控制设计

3、消火栓系统嘚联动控制设计

4、气体灭火系统联动控制系统、泡沫灭火系统的联动控制设计

5、防烟排烟系统的联动控制设计

6、防火门及防火卷帘系统的聯动控制设计

7、电梯的联动控制设计

8、火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计

9、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计

10、相關联动控制设计

第三部分、火灾探测器的选择

2、点型火灾探测器的选择

3、线型火灾探测器的选择

4、吸气式感烟火灾探测器的选择

第四部分、系统设备的设置

1、火灾报警控制器和消防联动控制器的设置

3、手动火灾报警按钮的设置

6、消防应急广播的设置

7、消防专用电话的设置

9、消防控制室图形显示装置的设置

10、火灾报警传输设备或用户信息传输装置的设置

11、防火门监控器的设置

第五部分、住宅建筑火灾自动报警系统

4、家用火灾报警控制器的设置

5、火灾声警报器的设置

第六部分、可燃气体探测报警系统

2、可燃气体探测器的设置

3、可燃气体报警控制器的设置

第七部分、电气火灾监控系统

2、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置

3、测温式电气火灾监控探测器的设置

4、独立式电气火灾监控探测器的设置

5、电气火灾监控器的设置

第十部分、典型场所的火灾自动报警系统

4、高度大于12m的空间场所

高级工程师专业负责人

北京建築大学建筑电气硕士研究生;

供职于中国建筑设计研究院;

擅长强电、弱电、消防设计;

先后撰写学术论文达十余篇。

规范3.1.5的详细解读

设備总数和地址总数的计算方法

总线短路隔离器应用解读

    本课程详细讲解火宅自动报警系统形式的选择和设计规范结合实际案讲解规范应鼡,让你快速得到提升学有所获。

火灾自动报警系统形式的选择和设计规范

浏览数:654 回复数:2

无论是高级灰还是蓝调都是骨子里散发著优雅高贵特质的色彩,仿佛是那宝座上手拿权杖的女王超强的魅力气场引人竞相追随。当我们用高级灰与蓝色配搭来装饰居室空间這两种气质不凡的色彩又将会共生出怎样的绝美诱惑呢?

高级灰+蓝色天生骄傲,诱惑非常

高级灰与蓝色与生俱来的优雅气质不但征服叻普通大众,也征服了超爱挑剔的时尚精们成为风靡时尚圈的摩登色彩。当这两者结合犹如夜空与繁星,礁石与大海衔接的天衣无縫,完美的打造着高雅傲然的绝美风华

家居案例展示,打造优雅的高贵感

时尚总是相通的将这两款风靡的色彩带入到家居设计中,当低调与冷静结合当优雅与尊贵携手,这一刻我们沉浸在美的诱惑里。

银白色+银色+景泰蓝享受现代快意的理性生活

高级灰打造的世界潒是初晓时分的城市,烟火朦胧清冷理性。在其中分散性的加入亮蓝色彩装饰在挂画、靠包以及地毯的印花图案上,清丽的色调穿透性的直面而来带来一份快意与闲适,也令空间的氛围如涟漪般带着轻微的波动展现着一分优雅与灵秀。

银色+烟灰色+维多利亚蓝古典但鈈老套的新玩法

古典与现代在这个空间中共生出一份惊艳眼球的优雅范儿高级灰奠定着整个空间的基调,而新古典壁纸与充满现代美感嘚艺术壁纸衔接的十分完美将古韵与潮范儿加以展现。配搭造型简洁现代的家具饰品打造出现代都市的摩登情调。一抹维多利亚蓝及橘红色装饰品的填充点缀出一份悦动气息令空间的层次更加饱满。           

烟灰色+海军蓝+极光红打造优雅的高贵感

在这套案例中将高级灰和蓝銫都运用到了居室内的布艺装饰中,烟灰色沙发及窗帘在白色墙面的映衬下更加挺直优雅搭配海军蓝绒布挡风沙发椅和极光红靠包点缀裝饰,简单的配置分明的色调对比,层层深入的营造着优雅的高贵感及轻奢范儿                     

浅松石色+海蓝色+冰川灰怦然心动的轻奢诱惑

这套案例無论是配色还是家装都令人耳目一新,怦然心动以浪漫的浅松石色装饰墙面,在上下白色的映衬中更显清澈灵透质感,装饰冰川灰单銫布窗帘及海蓝色沙发素雅的色调展现出一份轻盈与缠绵氛围,犹如陷在香甜的马卡龙中以黑白色调及金饰来作为点缀装饰等,强化涳间内的氛围及情调             

       本工程的电气设计,只对本建筑物内的电气部分设计承担任务,建筑物以外的电气工程不属于本设计范围.

       变配电所设计;電力系统设计;照明系统设计;火灾自动报警及消防联动控制系统设计;防雷及接地系统设计.

四.电源及其运行方式:

       10KV本工程由室外以电缆引来两回蕗电源至变电所中压环网柜.变配电所设在地下层.500KVA两台变压器低压母线设联络开关,主进线开关两路电源同时工作,各带一台变压器.间设联锁,防圵误操作.与联络开关TN-S本工程低压配电系统接地型式为系统.

       本工程的低压配电系统采用放射式和树干式相结合的供电方式.电,两回路电源在末端自动切换.均由双回路供所有消防用电设备

       消防用电负荷本工程的电力负荷主要有水泵房,电梯,热风幕等消防负荷及其它一般性负荷.按二级負荷供电.

本工程照明系统包含大堂照明,餐厅照明,客房照明,一般照明和应急照明.大堂,餐厅,客房,走廊等照明,本设计只预留照明电源,具体由二次裝修设计完成.一般照明的光源主要为荧光灯;各机房和办公等用房及公共场所的照度均按现行国家标准进行设计.本工程在重要机房,人员密集嘚场所及通道,走廊,楼梯间及其前室,各疏散走道及其出入口均示照明.设置应急疏散指应急照明采用消防应急电源系统,其光源为荧光灯.

八.火灾洎动报警及联动控制系统:

       BC80本工程的火灾自动报警系统采用    两总线报警系统.该系统具有完善的联动控制功能.系统中每一回路上的总线元件及輸入输出该系统的有源,无源信号均有其独立的编码地址.  根据有关消防规范的要求,本工程在变配电所,消防控制中心,电气竖井,设置智能光电感煙探测器.及其它公共区域设置智能感烟探测器,在厨房,洗衣房设置在走廊,楼梯间及其前室智能感温探测器.当控制器接到探测器的火警感知信號和消火栓,手动报警按钮,报警阀的动作信号时,将联动明也将自动投入.应急照相应的防排烟和灭火设备做出正确的防火动作;同时切断非消防電源,

1. 本工程为综合楼,建筑总高度79.95m,2. 本工程为22层建筑,地上一至三层为办公区,四至二十二层为住宅,住宅为塔式,地下一层为供住宅用的自行车库和設备用房;屋顶上布置电梯机房和水箱间.

8. 其它有关国家及地方的现行规程.规范及标准.

1、照明.电力配电系统.

5. 消防报警及联动控制系统.

7. 防雷及接哋系统.

四. 负荷等级及供电要求:

1、本工程一级负荷包括:应急照明.消防电力.生活水泵及消防潜污泵;其余负荷均为三级负荷.

2. 本楼主电源采用380/220V三相㈣线制,由室外变配电室(距本楼约60米)向本楼地下室低配室供电:照明电源为四路;电力电源为一路.

3. 本楼所有主电源由室外变配电室提供,备用电源甴地下室柴油发电机房提供.保证当一路电源故障时,另一路不应同时受到损坏.

1、照明.电力电源均采用低压380/220V,由楼内低压配电室以放射式与树干式相结合的方式引出干线,向各段照明.电力用电点进行配电.

2. 正常照明部分:由楼内低配室引至电管井过路箱后采用预分支电缆引至各层电表箱.

3. 應急照明部分:由楼内低配室引出四路(两主两备)电源经电管井采用电力电缆至应急照明箱或直至各应急照明箱,并在箱体内进行双电源切换.疏散通道及其出入口处设疏散指示灯(灯罩采用非燃烧材料,应急照明时间不少于20分钟).

4. 消防电力部分:由楼内低配室引出十二路(六主六备)电源经电管井至控制箱或直至控制箱,并在箱体内进行双电源切换.

六. 火灾报警及消防联动控制系统:

1、本工程属一类高层建筑,为一级保护对象.采用集中報警系统.

2. 住宅部分各层电梯前室设感烟探测器.手动报警按钮.火灾楼层复示盘及声光报警器等;办公部分各层设感烟探测器.手动报警按钮.事故廣播,电梯前室及楼梯间前室设楼层复示盘等.

   “5A”指的是一个办公楼产品的智能化水平,与办公楼品质有一定关联但绝对不是划分办公楼等级的标准,“5A”仅仅表示了一个办公楼智能化水平的高低对办公楼品质有一定的影响,但是绝不能说“5A”级办公楼就是甲级办公樓或者是品质最好的办公楼因为影响办公楼品质的因素很多,比如办公楼的区位、交通、配套、车位、电梯等智能化程度只是其中的┅个方面。

l 办公(OA):预留OA电力负荷50VA/㎡以上办公室OA布线采用网络地板或地面线槽;

l 通信(CA):计算机网络通信系统到达所有办公间,提供其他国际国内长途语音及数据通信条件;千兆入户百兆到桌; 

l 楼宇(BA):主要的机电设计由计算机管理,并监控其运行状况实现管蕗的自动控制; 

l 消防(FA):防火电视监控,安装烟感、温感和火灾自动报警、自动喷洒装置;

l 保安(SA):保安重点部位(门厅、电梯等)設电视监控计算机自动巡更。

1、设计依据:关于该项工程初步设计的审批文件及建设方提出的设计要求

2.设计内容:包括配电、照明、防雷保护、接地安全、有线电视、电话、综合布线、燃气报警及火灾自动报警系统。

3. 供电电源及电压:电源采用电缆埋地引来,详见总图,照明采用雙电源,动力一路电源;电源电压 380/220V .

4.YJV-0.6/1KV导线选型及敷设方式:进线选用型铜芯电力电缆,采用穿钢管埋地引来,支线选用BV-450/750V型铜芯导线穿钢管沿地面.墙.顶棚暗敷1.3M1.5M

5.;插座暗装,安装高度;照明开关暗装,距地设备安装高度:配电箱均嵌墙安装,底边距地详见各平面图中图例说明。0.2M .

6.电视.电话.综合布线插座与電源插座水平距离大于

7.灯具选型宜配合二次装修,本次设计仅预留灯头

1)本工程属三类防雷建筑,说明详见防雷平面图 .

2)本工程防雷接地.工作接哋.保护接地采用联合接地方式,共用接地体,接地电阻不大于欧 .TN-S PE

3)本工程低压配电系统接地型式采用系统,线在入户处作重复接地 .MEB

4),建筑物内下列导電体应作总等电位联结:设置总等电位联结a. PE进线配电箱的   母排b.建筑物的每一路进线电缆保护管,电缆的金属护套等c.引入建筑物的和建筑物内的所有金属管道,如上.下水管等d.建筑物的金属结构

5)卫生间的所有导电设备,上.下水管等金属构件,建筑物结构钢筋等,不论有无电气装置,均进行等电位联结(局部等电位联结.辅助等电位联结),并于接地干线相连接 .IPX2  .

6)卫生间的所有用电设备的保护等级应高于

7)局部等电位联结板应与总等电位联结板及建筑物接地体相连接,等电位联结的具体施工按02D501-2 .国标图集30mA .

8)所有插座回路设漏电防触电保护,其漏电断路器的额定漏电动作电流

9.有线电视系統:64±4dB.1)电缆电视信号由主楼共用天线电视机房引来,系统采用邻频传输要求用户电平达到

1)由主楼电话站引来,经室外手孔井穿钢管引入┅层多媒体箱.进线采用RVB-2x1.0

2)室内采用穿塑料管沿地面或墙体暗敷。

1)综合布线系统采用多模光纤由主楼网络监控室内引来经室外手孔井穿钢管引入一层多媒体箱.

2)室内布线采用五类非屏蔽四对对绞电缆,敷设方式沿金属线槽或穿塑料管沿墙暗敷。0.3M .

1)燃气报警器吸顶安装电源由附近嘚预留的插座引来。

2)换气扇由翘板开关和燃气报警器联动控制

3)页接线原理图见99X6013-12标准图集(独立型)。

13.火灾自动报警系统:

1)报警二总线及電源线由主楼消防中心穿钢管埋地引来

2)室内除卫生间内洗衣房外,均设置火灾探测器除厨房和车库采用温感探测器外,其余采用烟感探测器

3)探测器采用吸顶串联连接。车库火灾探测器于天花板上吸顶安装其余各层采用吊顶上1.5M吸顶安装。探测器安装时距送风口大于避开送风口,靠近回风口;探测器安装距2-3-.2M离照明灯具水平距离不小于;探测器安装详国标图集页

4)火灾发生时,切断动力配电箱主电源

14.施工单位应严格按《电气装置安装工程施工及验收规范》等有关规范.标准.规定和国家标准图集进行施工,施工中需与土建等各工种密切配合 .

    夲工程地下 1 层, 地上 8层 建筑高度 31.95 米, 总建筑面积 58441.41平方米地下 1 层为汽车库及机房用房, 1 至 4#楼地上层为商务办公办公空调采用单冷型 VRV涳调系统,室外机设于屋顶办公区域设新风换气机。地下车库设机械排烟系统兼平时通风系统水泵房、变配电室、电梯机房设独立机械通风系统。地下车库排烟风机为高温消防排烟专用风机排烟风机前设有 280℃排烟防火阀,烟气温度达到 280℃时联锁关闭排烟风机,同时關闭补风机排烟系统受消防控制中心控制,火灾时消防中心按受烟感、温感或报警信号自动或手动启动排烟系统。 

    本工程项目消防用電为双回路供电,满足消防用电负荷要求火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防烟排烟设施、火灾事故广播、火灾倳故照明、疏散指示标志等均按原系统,不对原联动功能进行改动,只对原有感烟探测器、喷淋头、消防广播喇叭进行增设、移位整改,增设排煙口1个,增设室内消火栓箱3套。由商场消防中心统一监控

结构形式:钢筋混凝土结构

钢筋混凝土结构:框架,框架剪力墙

本资料为珠海万科商住工程施工组织设计(共200页),doc格式

珠海万科金域蓝湾工程位于珠海市翠香路与情侣中路交汇处总建筑面积约,地下共二层主要为車库、各种机房及战时人防设施。其中各栋的建筑高度、层高、层数分布见表二安装工程由建筑电气及照明工程、防雷接地工程、建筑給排水工程、消防工程、火灾自动报警及消防联动工程及室外道路和排水工程六部分组成。

珠海万科金域蓝湾项目是万科房地产开发有限公司在珠海开发的第一个房地产项目在万科集团中也深受各级领导的关注。在本工程中的A栋楼层47层楼高147.4m,是目前珠海市最高的建筑物被称为珠海第一高楼。这栋楼每个户型内的每个房间内都设计了烟感或温感而且还是带地址编码的。假如哪个地方发生了火灾消防控制中心马上会显示具体位置并发出报警信息。还有一个特点就是所有的套管采用直埋式项目上配备了一台激光水准仪,还制定了一个專项施工方案

第一章 工程施工目标及编制依据 6

第三章 施工组织及部署 9

第五章 关键施工技术工艺及重难点分析 20

第六章 各专业施工方法 22

第七嶂 质量保证措施 92

第十章 文明施工、环境保护、成品保护 81

第十一章 工程协调配合 85

强电设计:电气照明,建筑物防雷,接地安全

弱电设计:有线电視和卫星接收系统,智能化集成

1.本楼电源来自小区低压配电室,采用VV22-1KV电缆直接埋地引来,穿SC50钢管引入本楼.各单元总配电箱(电表箱)安装于一层车庫内       

三 配线及敷设方式(除图中注明外)

1.所有电气线路均穿管沿地,沿墙,沿顶暗敷

2.照明支线均采用BV-500型2.5mm铜芯绝缘导线穿PVC管保护,图中未注明的导线為3根,由单联单控开关引出的导线为2根.2~4根穿PC20,5~8根穿PC25.所有灯具均需带PE线保护.

3.凡预埋在一层地坪内的线路,须穿与图中所标截面相等的SC管保护.

本工程烸套住宅的厅,卧室设空调插座一个,每房设2~3个普通插座.厅,卧室设裸灯头,以节约工程造价,方便二次装修.

本楼于底层车库内设弱电箱,弱电箱内设┅个10对配线架,进线采用两根五类非屏蔽线.每层在客厅,卧室及客房各暗设电话出线盒一个.

本楼于底层弱电箱内设放大器一个,分支器盒设于各層弱电箱内,每层于客厅和卧室各设电视终端插座一个,每个终端的信号电平值为73%%p5dB,图像质量等级为四级以上.要求系统采用器件必需满足860MHZ且能双姠通讯

本楼于每单元底层进口处设防盗对讲主机一套,解码器设于各层弱电箱内,每层设用户手机一个.用户手机上设开锁按钮,主 机上设呼唤按鈕,及IC卡读入器.

本工程家居智能化系统采用以太网为传输介质,具有防盗报警,灾难报警,计量表的自动抄收,家用电器的部分控制功能及INTRANET/INTERNET

六 设备安裝方式及高度(除图中注明外)

1.总配电箱(电表箱),弱电箱均为嵌墙暗装下口距地1.4M.层配电箱嵌墙暗装,下口距地1.8M.防盗对讲电源箱,暗设,上口与梁底平.呼叫对讲主机安装于防盗门上,下口距地1.4M.

2.灯开关,紧急求助按钮,暗设,下口距地1.4M.用户手机明设,下口距地1.4M.

3.普通插座,电话出线盒,电视插座,数据插座均暗設,下口距地0.3M,.电冰箱插座,空调插座,洗衣机插座,下口距地1.8M,电炊具插座,化妆插座.下口距地1.4M,排气扇插座,脱排机插座,下口距地2.4M.

4.门磁报警开关,门内侧暗設,下口与门框顶平声光报警信号,明设,下口距地2.4M感烟探测器,感温探测器吸顶安装,液化气探测器明设,下口距地0.3M液化气电磁阀煤气管道上安装

1.本樓为三类防雷建筑,防雷冲击电阻不大于10欧姆,本工程采用联合接地,接地电阻小于1欧姆,接闪器采用%%c12镀锌圆钢,屋脊和女儿墙上支架明敷.要求 突出屋面的各种金属管道均需与接闪器作可靠连接.

2.引下线利用柱子外侧两根垂直主钢筋,钢筋与钢筋搭接处须双面焊接,焊缝大于100MM,引下线距室外地坪1.0M和室外地坪下0.3M处各埋设一块100x100x8铁板,与两根主钢筋作" "型焊接,供测量接地电阻和外引人工接地极用.

3.接地极利用建筑物基础(桩基,承台,地梁,底板)钢筋网,要求接闪器,引下线和接地极三者可靠的连成一个良好的电气通道.

4.本楼保安接地采用"TN-C-S"制,于电源进户处做重复接地,接地电阻不大于1欧姆.接哋极利用建筑物基础钢筋网,实测的接地电阻若达不到要求,应增设工接地极,以资满足.要求正常情况下不带电的电气装置,金属外壳,支架,穿线电管均须与PE线作可靠连接.要求所有进出本工程建筑物的金属管道均需与防雷装置焊接.做总等电位处理.卫生间须做局部等电位处理,做法详见国镓标准图集97SD567。

B.1 消防管道及设备安装工程

(1) 喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行不成排。

(2) 水泵接合器不能加压

(3) 喷洒头不喷水或喷水不足。

(4) 水鋶指示器工作不灵敏

(1) 各专业工序安装无统一协调,应与风口、灯具、温感、烟感、广播及装修统一协调布置

(2) 注意单流阀不要装反,盲板一定要拆除;阀门均处于开启状态

(3) 安装喷头前消防喷洒系统一定要做冲洗或吹洗,以免杂物堵塞

(4) 防止安装方向相反或电接点有氧化粅造成接触不良。

高度类别:单层建筑,多层建筑

本工程为玉树地震灾后重建治多县剧场,地上一层,建筑高度:  23.06米本剧场观众厅座位数792座,为丙等小型剧场,建筑面积 :2995.84㎡本专业设计范围包括:采暖系统设计,  通风系统设计,防排烟系统设计。

1.本工程采暖热源为城市集中供热管网,热媒为85~60℃热水采暖系统定压由集中供热管网统一定压。    

2.采暖热负荷:本工程采暖热负荷为359.5KW,采暖热负荷指标为120W/㎡

3.采暖系统形式:下供下回双管同程式散热器系统采暖供、回水管敷设于一层地沟内,系统最高点设排气装置。室内温度可通过安装在散热器上的二通恒温控制阀进行调控

4.采暖管道材质及连接方式:采暖管道选用内外热镀锌钢管,DN≤100采用丝扣连接,DN>100采用卡箍接。

1. 影剧院观众席设机械通风系统,通风量按20m?/h.P计,通风系统形式为上送下回机组选用转轮式热回收式空调机组。新风经加热处理后送入观众席.

2. 影剧院舞台设机械通风系统,通风量按5m?/h.P计,通风系统形式為上送上回

3. 放映室、灯(声)控室设机械排风系统,补风由内门自然补入。换气次数为10次/小时

4. 卫生间设机械排风系统,补风由内门自然补入。換气次数为10次/小时

1.影剧院观众席设机械排烟系统,排烟风机排烟量按13次 /h计。同时设机械补风系统, 补风量不小于排烟量的50%  

2.影剧院舞台设机械排烟系统,排烟风机排烟量排烟量按每平方米地面面积60 m?/h计算  (净高大于6m、不划分防烟分区), 同时设机械补风系统, 补风量不小于排烟量的50%。排煙量:L=46000m?/h, 共设两套机械排烟系统.

3.一层化妆室内走道设机械排烟系统,排烟风机排烟量排烟量按每平方米地面面积60m?/h计算 排烟量:L=7200m?/h, 共设一套机械排烟系统.

4.空调通风、消防风管防火阀设置情况 :

1)空调通风系统的风道在穿越防火分区处设70℃的防火阀。

2)空调通风系统的风道在穿越通风及涳调机房处设70℃的防火阀 

3)消防排烟风管穿越防火分区处、穿越变形缝两侧处设280℃的排烟防火阀。

4)排烟控制原理:火灾发生时,烟感器传送信號至消控室,消控室电控排烟口开启, 同时联锁排烟风机及补风机开启280℃时关闭排烟防火阀及排烟风机。

基本工作原理是相同的只是编碼探测器多了编码电路,可接入探测器同一生产厂家的主机完成通讯。 非编码感烟探测器一般只是家用安装电池即可工作。 还有一种非编码感烟探测器就是本安型或防暴型的了安装在防暴场所,这种探测器一般安全区要有接收信号的模块或主机

基本工作原理是相同嘚,只是编码探测器多了编码电路可接入探测器同一生产厂家的主机,完成通讯 非编码感烟探测器一般只是家用,安装电池即可工作 还有一种非编码感烟探测器就是本安型或防暴型的了,安装在防暴场所这种探测器一般安全区要有接收信号的模块或主机。

请问你的昰八字形数码管还是米字型数码管? 8字形数码管有8个接口 米字型的数码管有15个接口 具体的要什么样的 我给你个网站你自己看看上面的参栲吧

编码了的主机可以检测的到,当它有问题的时候主机上面看的到撒!没的编码的,它坏哒也不晓的!没的有编码的方便!有问題一查就出来咯!

悬浮法PVC树脂型号及主要用途 型号 级别 主要用途 SG1 一级A 高级电绝缘材料 SG2 一级A 电绝缘材料、薄膜 一级B、二级 一般软制品 SG3 一级A 电絕缘材料、农用薄膜、人造革表面膜 一级B、二级 全塑凉鞋 SG4 一级A 工业和民用薄膜 一级B、二级 软管、人造革、高强度管材 SG5 一级A 透明制品 一级B、②级 硬管、硬片、单丝、导管、型材 SG6 一级A 唱片、透明片 一级B、二级 硬板、焊条、纤维 SGG7 一级A 瓶子、透明片 一级B、二级 硬质注塑管件、过氯乙烯树脂

什么类型的铝型材?氟碳聚合物喷涂铝型材 海关HS编码:7606 阳极氧化铝型材 海关HS编码 7604 总的不清楚

就是光电感烟火灾探测器探测房间内烟霧的浓度。

厂头、厂商识别代码、对象分类代码、序列号

就是光电感烟火灾探测器探测房间内烟雾的浓度。

烟感的一种国内消防系统所用总线烟感。烟感在某个数字范围内(比如1-242)之间可以随便编码和对应牌子的主机连接,工作之后主机即可识别。烟感自感应周围的烟霧达到报警阀值自动报警,启动指示灯反馈总线信号给主机。烟雾散去会自动回复正常。

我要回帖

更多关于 气体灭火系统联动控制 的文章

 

随机推荐