序号 符号 名称与说明1 — 直流
注:电压可标注在符号右边,系统类型可标注在左边2
注:若上述符号可能引起混乱,也可采用本符号3
频率或频率范围以及电压的数值应标注在符号的右边,系统类型应标注在符号的左边
50Hz 示例1: 交流 50Hz
100~600Hz 示例2:交流 频率范围100~600Hz 380/220V 3N
50Hz 示例3:交流,三相带中性线, 50Hz, 380V(中性线与相线之间为220V)。3N可用3+ N代替 3N
50Hz/TN-S 示例4:交流,三相,50Hz,具有一个直接接地点且中性线与保护导线全部分开的系统4
低频(工频或亚音频)5
中频(音频)6
高频(超音频,载频或射频)7
具有交流分量的整流电流注:当需要与稳定直流相区别时使用9 N
中性(中性线)10 M 中间线 11 +
正极12 - 负极 13
电磁效应过电流保护的电磁操作15
电磁执行器操作16
热执行器操作(如热继电器、热过电流保护)17
电动机操作18
交流脉冲21
正阶跃函数22
负阶跃函数23
接地一般符号25
无噪声接地(抗干扰接地)26
保护接地27
接机壳或接底板28
理想电流源30
理想电压源31
理想回转器32
故障(用以表示假定故障位置)33
闪绕、击穿34
永久磁铁35
动触点注:如滑动触点36
测试点指示示例点,导线上的测试37
交换器一般符号/转换器一般符号注:①若变换方向不明显,可用箭头表示在符号轮廓上38
电机一般符号,符号内的星号必须用下述字母代替C同步交流机
G 发电机G8同步发电机
M电动机MG拟作为发电机或电动机使用的电机MS同步电动机 注:可以加上符号—或∽SM伺服电机
TG测速发电机TM力矩电动机
IS感应同步器39
三相笼式异步电动机40
三相线绕转子异步电动机41
并励三相同步变速机42
直流力矩电动机步进电机一般符号43
电机示例:短分路复励直流发电机示出接线端子和电刷44
串励直流电动机45
并励直流电动机46
单相笼式有分相扇子的异步电动机47
单相交流串励电动机48
单向同步电动机49
单向磁滞同步电动机自整角机一般符号符号内的星号必须用下列字母代替:CX
控制式自整角发送机
CT控制式自整角变压器TX 力矩式自整角发送机
力矩式自整角接收机50
手动开关一般符号51
按钮开关(不闭锁)52
拉拔开关(不闭锁)53
旋钮开关、旋转开关(闭锁)54
动合触点限制开关
动合触点55
动断触点限制开关
动断触点56
热敏自动开关
动断触点57
动断触点58
接触器触点(在非动作位置断开)59
接触器触点(在非动作位置闭合)60
操作器件一般符号
注:具有几个绕组的操作器件,可由适当数值的斜线或重复本符号来表示61
缓慢释放(缓放)继电器的线圈62
缓慢吸合(缓吸)继电器的线圈63
缓吸和缓放继电器的线圈64
快速继电器(快吸和快放)的线圈65
对交流不敏感继电器的线圈66
交流继电器的线圈67
热继电器的驱动器件68
熔断器一般符号69
熔断器式开关70
熔断器式隔离开关71
熔断器式负荷开关72
火花间隙73
双火花间隙74
动合(常开)触点 注:本符号也可以用作开关一般符号75
动断(常闭)触点76
先断后合的转换触点77
中间断开的双向触点78
先合后断的转换触点(桥接)79
当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点80
有弹性返回的动合触点81
无弹性返回的动合触点82
有弹性返回的动断触点83
左边弹性返回,右边无弹性返回的中间断开的双向触点84
指示仪表的一般符号
星号须用有关符号替代,如A代表电流表等85
记录仪表一般符号
星号须用有关符号替代,如W代表功率表等86
指示仪表示例:电压表87
无功电流表89
无功功率表90
功率因数表91
记录仪表示例:记录式功率表97
组合式记录功率表和无功功率表98
记录式示波器99
电度表(瓦特小时计)100
无功电度表101
灯一般符号
信号灯一般符号注:①如果要求指示颜色则在靠近符号处标出下列字母:RD 红、YE
黄、GN 绿、BU蓝、WH白②如要指出灯的类型,则在靠近符号处标出下列字母:Ne氖、Xe氦、 Na钠 、Hg汞、 I碘、 IN白炽、EL电发光、ARC弧光、FL荧光、IR红外线、UV紫外线、LED发光二极管102
闪光型信号灯103
报警器104 优选型 其它型
电动器箱106
电喇叭107 优选型 其它型
可调压的单向自耦变压器109
绕组间有屏蔽的双绕组单向变压器110
在一个绕组上有中心点抽头的变压器111
耦合可变的变压器112
三相变压器星形—三角形联结113
三相自耦变压器
星形连接114
单向自耦变压器115
双绕组变压器注:瞬时电压的极性可以在形式Z中表示示例:示出瞬时电压极性标记的双绕组变压器流入绕组标记端的瞬时电流产生辅助磁通116
三绕组变压器117
自耦变压器118
扼流圈119 优选型 其它型
电阻器一般符号120
可变电阻器
可调电阻器121
压敏电阻器、变阻器
注:U可以用V代替122
滑线式变阻器123
带滑动触点和断开位置的电阻器124
滑动触点电位器125 优选型
电容器一般符号
注:如果必须分辨同一电容器的电极时,弧形的极板表示:①在圈定的纸介质和陶瓷介质电容器中表示外电极②在可调和可变的电容器中表示动片电极③在穿心电容器中表示纸电位电极126 优选型
极性电容器127 优选型
可变电容器可调电容器128 优选型
微调电容器129
半导体二极度管一般符号131
发光二极管一般符号132
利用室温效应的二极管
Q可用t代替133
用作电容性器件的二极管(变容二极管)134
隧道二极管135
单向击穿二极管电压调整二极管江崎二极管136
双向击穿二极管137
反向二极管(单隧道二极管)138
双向二极管交流开关二极管139
三极晶体闸流管
注:当没有必要规定控制极的类型时,这个符号用于表示反向阻断三极晶体闸流管140
反向阻断三极晶体闸流管N型控制极(阳极侧受控)141
反向阻断三极晶体闸流管P型控制极(阴极侧受控)142
可关断三极晶体闸流管,末规定控制极143
可关断三极晶体闸流管
(阳极侧受控)144
可关断三极晶体闸流管
(阴极侧受控)145
反向阻断四极晶体闸流管146
双向三极晶体闸流管三端双向晶体闸流管147
反向导通三极晶体闸流管,末规定控制极148
反向导通三极晶体闸流管,N型控制极(阳极侧受控)149
反向导通三极晶体闸流管,P型控制极(阴极侧受控)150
光控晶体闸流管151
PNP型半导体管152
NPN型半导体管,集电极接管壳153
NPN型雪崩半导体管154
具P型基极单结型半导体管155
具有N型基极单结型半导体管156
N型沟道结型场效应半导体管注:栅极与源极引线应绘在一直线上157
P型沟道结型场效应半导体管158
增强型、单栅、P沟道和衬底无引出线绝缘相场效应半导体管159
增强型、单栅、N沟道和衬底无引出线绝缘相场效应半导体管160
增强型、单栅、P沟道和衬底有引出线绝缘相场效应半导体管161
增强型、单栅、N沟道和衬底与源极在内部连接绝缘相场效应半导体管162
耗尽型、单栅、N沟道和衬底无引出线的栅场效应半导体管163
耗尽型、单栅、P沟道和衬底无引出线的栅场效应半导体管164
耗尽型、单栅、N沟道和衬底有引出线的栅场效注:在多栅的情况下,主栅极与源极的引线应在一条直线上165
光敏电阻具有对称导电性的光电器件166
光电二极管具有非对称导电性的光电器件167
光电半导体管(示出PNP型)169
原电池或蓄电池170
原电池组或蓄电池组171
“或”单元,通用符号只有一个或一个以上的输入呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态注:如果不会引起意义混淆,“≥1”可以用“1”代替172
“与”单元,通用符号只有所有输入呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态173
逻辑门槛单元,通用符号只有呈现“1”状态输入的数目等于或大于限定符号中用m表示的数值,输出才呈现“1”状态注:①m总是小于输出端的数目②具有 m―1的单元就是上述“或”单元174
等于m单元,通用符号只有呈现“1”状态输入的数目等于限定符号中以m表示的数值,输出才呈现“1”状态注:①m总是小于输出端的数目② m―1的2输入单元就是通常所说的“异或”单元175
多数单元,通用符号只有多数输入呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态176
逻辑恒等单元,通用符号只有所有输入呈现相同的状态,输出才呈现“1”状态177
奇数单元(奇数校验单元)模z加单元,通用符号只有呈现“1”状态的输入数目为(1、3、5等),输出才呈现“1”状态178
偶数单元,(偶数校验单元)通用符号只有呈现“1”状态的输入数目为偶数(0、2、4等),输出就呈现“1”状态179
异或单元,只有两个输入之一呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态180
输出无专门放大的缓冲单元只有输入呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态181
非门反相器(在用逻辑非符号表示器件的情况下)只有输入呈现外部“1”状态,输出才呈现外部“0”状态182
反相器(在用逻辑极性符号表示器件的情况下),只有输入呈现H电平,输出才呈现L电平183
3输入与非门例如:CTCT1010(国外对应号 SN7410)的一部分184
3输入与非门例如:CTCT1027(国外对应号 SN7427)的一部分185
2输入与非门(具有斯密特触发器)例如:CTCT1132(国外对应号 SN74132)的一部分只有加到每一个输入的外部电平达到其门槛值V1时,输出才呈现其内部“1”状态,输出维持其内部“1”状态,直到加在两输入端外部电平有一个达到它的门槛值V2为止注:本符号不等效于 186
编码器 / 代码转换器
通用符号注:X和Y可分别用表示输入和输出信号代码的适当符号代替187
加法器,通用符号188
减法器,通用符号189
乘法器,通用符号190
一位全加器注:简单的一位全加器可用奇数单元(模2加单元)和逻辑门槛单元另行描述。如下所示: 192
RS触发器RS执行器193
初始“0”状态的RS—双稳,在电源接通瞬间,输出处在其内部“0”状态194
初始“1”状态的RS双稳在电源接通瞬间,输出处在其内部“1”状态195
非易失的RS双稳在电源接通瞬间,输出的内部逻辑状态与电源断开时的状态相同196
每次输入变到其“1”状态,输出就变到或维持其“1”状态,经过由特定器件的特性决定的时间间隔后,输出回到其“0”状态。从输入最后一次变到其“1”状态开始算起197
单稳,非重复触发(在输出脉冲期间),通用符号只有输入变到其“1”状态时,输出才变到其“1”状态。经过由特定器件的特性决定的时间间隔后,输出回到它的“0”状态,不管在此期间输入变量有什么变化198
当m=1时,数字“1”可以省略。符号总是应保持在模拟输出端,在额定开路增益非常高而且不特别关心其具体数值的场合,推荐用符号∞作为放大系数,示例:高增益差分放大器(运算放大器)199
额定放大系数为10000并有两个互补输出的高增益放大器200
放大系数为“1”的反相放大器 201
具有两个输出的放大器,上面一个不反相,放大系数为“2”,下面一个反相,放大系数为“3”202
非稳态单元,通用符号。产生“0”和“1”交替序列的信号发生器注:在此符号中,G是发生器的限定符号,如波形明显时,此符号可不加符号
受控的非稳态单元,通用符号说明图
运算放大器一般符号a1…ak为输入信号u1…uk为输出信号 W1…Wk代表加权系数有正负号的数值m1…mk代表放大系数有正负号的数值除了那些实质上是数字的以外,放大系数的符号都应保持在每个输出上。当整个单元只有一个放大系数,或者从加权系数和放大系数提出公因子时,定性符号中的“m”可以用绝对值代替。
我也要一个
万分的感谢
你可以去新华书店看看
标准网站上有全都
给个网站啊
可以在网上查找的
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。常用电工与电子学图形符号_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
常用电工与电子学图形符号
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩12页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电工文字图行符号大全_百度文库
你可能喜欢常用电工与电子学图形符号_百度文库
你可能喜欢机械制图里的一个锯齿符号是什么意思啊 急急急_百度知道
机械制图里的一个锯齿符号是什么意思啊 急急急
国外图纸 就是三个倒三角形靠在一起看起来象锯齿什么意思999
有些是两个倒三角形靠一起还有只有一个倒三角形觉得大概跟粗糙度有关不知道什么意思帮帮帮
我有更好的答案
三个倒三角形靠在一起:j是老的光洁度符号,现在叫粗糙度相当于1.6~0.4新旧国标和国外标准表面粗糙度(光洁度)代号及参数对照表包括中国的新旧标准及10个其他国家标准对照
采纳率:48%
应该是自感螺线圈吧
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
机械制图的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 锯齿波发生电路 的文章

 

随机推荐