来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2017-07-19 07:20
标签:
线缆长度计算公式
通信工程竣工验收规定 - 法规库 - 110网
您的位置: &&
&& 法规正文
通信工程竣工验收规定
发布文号: 交基发[号
第一章 总则
第一条 通信工程建设属基本建设,必须遵守基本建设程序,这是国家以的形式颁发的,是所有参加单位,部门和个人都必须遵守的行动准则和工作规范。
第二条 通信工程建设质量应满足国家和交通系统长期持续、稳定、协调发展的需要以及安全生产的要求。所以通信工程建设必须以确保通信工程建设质量为目的,以有关、规范和技术标准为依据,从技术的角度出发,以科学的检查、检测为手段,实现上述之目的。
第三条 交通专用通信工程建设必须符合全程全网的技术要求,必须满足与公众网各种接口的配合和效益的预测。
第四条 通信工程完成后,先要进行自检,再经过一定时间开通试运行后,确认一切工作具备验收要求,然后申报上级主管部门进行验收。
第五条 验收委员会或小组,由上级主管部门确定,成员必须精通技术,熟悉有关规范,坚持原则,秉公办事,实事求是地检查、验收,对工程质量和等级做出合理的评定。
第六条 本标准由交通部基建管理司负责解释。
第一节 技术文件的编辑
第一条 通信工程竣工技术资料是竣工验收的重要内容和依据。也是运行后养、用、管、修的重要技术档案。
第二条 安装工程验收前,施工单位必须编辑竣工技术文件一式三份交建设单位。
第三条 竣工技术文件内容:
1.工程可行性报告及批复文件;
2.初步设计及批复文件(包括:规划部门划红线批件、土地管理、消防、环卫等部门批件,有关频率的批件、设计修改、调整概算等文件及批复文件);
3.施工图设计及审定意见;
4.进口设备,批件、技术资料、合同;
5.设备合格证明文件;
6.试运行报告书:主要内容包括试运行起止时间、出现和排除故障情况说明及存在问题和建议。
7.材料核销及财务决算;
8.安装工程量总表,已安装的设备明细表;
见表1-2-1,表1-2-2
9.工程质量监督“委托书”
见表1-2-3
10.质量监督“通知书”;
见表1-2-4
11.开工报告:
见表1-2-5,表1-2-6
12.工程质量中间检查,检测记录表;
见表1-2-7
13.隐蔽工程验收记录签证单及图像资料;
见表1-2-8
14.工程质量事故处理表;
见表1-2-9
15.工程质量问题处理表;
见表1-2-10
16.施工质量纠纷仲裁书面材料;
17.工程变更表;
见表1-2-11
18.单项工程竣工“工程质量合格证”
见表1-2-12
19.“完工通知书”;
见表1-2-13
20.竣工报告、竣工说明书;
见表1-2-14
21.工程初步验收报告;
见表1-2-15
22.设备、主要材料检验、复验证明;
23.竣工图纸;
施工图设计在工程实施过程中,由于客观需要根据批准文件等对施工图将有变更,为有利于交付使用时维修和保养,工程完成后,必须提交正式竣工图(一式三份)。若施工过程中无变更,可利用设计单位提供的施工图经复核后做竣工图。
24.工程质量等级评定;
见表1-2-16
第四条 竣工技术文件外观整洁、内容齐全、标准详细、文字精练、数据准确、互相对应,有关人员名单和本人签字及有关单位印鉴齐备。
第二节 工程质量评定原则
第一条 竣工验收完毕,验收单位应对工程质量进行质量评定,衡量施工质量等级如下;
优良:主要工程项目全部达到规定要求,单项工程优良比例在80%以上。
合格:主要工程项目基本达到规定要求,有少量偏差,但经返修后不降低主要指标,不影响使用寿命。
不合格:主要工程项目达不到规定要求。
第二条 工程质量评语、应依据设计质量、工程质量、建设环境和卫生状况等综合评定结果为准,突出工程质量评语。
建筑安装工程量总表 表1-2-1
______工程
------------------------------------| | | | | ||序 号| 项 目 |单 位|数 量| 备 注 || | | | | ||----|----------|----|----|--------|| | | | | || | | | | ||----|----------|----|----|--------|| | | | | || | | | | ||----|----------|----|----|--------|| | | | | || | | | | ||----|----------|----|----|--------|| | | | | || | | | | ||----|----------|----|----|--------|| | | | | || | | | | |------------------------------------
已安装的设备明细表 表1-2-2
建设项目名称:
单项工程名称: 第 页
------------------------------------| | | | | | ||序号|设备名称及型号规格|单 位|数量| 安装地点 |备 注|| | | | | | ||--|---------|----|--|--------|----|| | | | | | || | | | | | ||--|---------|----|--|--------|----|| | | | | | || | | | | | ||--|---------|----|--|--------|----|| | | | | | || | | | | | ||--|---------|----|--|--------|----|| | | | | | || | | | | | |------------------------------------
建设单位点检人: 施工单位交点人: 年 月 日
工程质量监督委托书 表1-2-3
__________工程质量监督委托书 编号
__________通信工程质量监督站:
__________工程初步设计经 组织审查,并以 字
( )号文批准,为了确保工程质量,请你站对本工程实施质量监督。
一、工程概况
------------------------------------| | | | || 工程名称 | | 工程地址 | || | | | ||--------|--------|--------|-------|| | | | || 概算金额 | 万元| 其中工程费 | 万元|| | | | ||--------|--------|--------|-------|| | | | || 设计单位 | | 设计证号 | || | | | ||--------|--------|--------|-------|| | | | || 施工单位 | | 施工证号 | || | | | ||--------|--------|--------|-------|| | | | || | | | || 主要工程内容 | | | || 及 | | | || 工程量 | | | || | | | || | | | |------------------------------------
二、建设单位和施工单位代表
------------------------------------| | 项目负责人 | | 职务职称 | ||建设单位|---------|------|------|-----|| | 施工现场负责人 | | 职务职称 | ||----|---------|------|------|-----|| | 项目负责人 | | 职务职称 | ||施工单位|---------|------|------|-----|| | 施工现场负责人 | | 职务职称 | |------------------------------------
质量监督通知书 表1-2-4
__________工程实施质量监督通知书 编号
__________局:
工程质量监督委托书收悉,我站按规定对__________工程质量实施监督。
一、经对施工图设计单位的资质审查是(不)符合部颁规定,所作的设计是有(无)效的。
经对施工单位 的资质审查是(不)符合部颁规定,可以(不能)承担该工程的施工任务。
二、工程质量监督员
---------------------------------| | | | || 姓 名 | | 职 务 | || | | | ||--------|------|--------|------|| | | | || 监督证号 | | 联系电话 | || | | | ||--------|------|--------|------|| | | | || 通信地址 | | 邮政编码 | || | | | |---------------------------------
三、我站开户银行
-----------------------------------| | || 单位名称 | || | ||--------|------------------------|| | | | || 开户银行 | | 账 号 | || | | | ||--------|-------|--------|-------|| | | | || 银行地址 | | 邮政编码 | || | | | |-----------------------------------
四、需要说明的其他有关事项
质量监督站(章)
年 月 日
交通部审批固定资产投资建设项目开工表 表1-2-5
------------------------------------| 建设单位 | 一九九 年 月 日(盖章)||--------|-------------------------|| 工程名称 | |建设地点| ||--------|------------|----|-------|| 任务书批复 |批准部门| |批准日期| | 批准 | || | | | | | 文号 | ||--------|----|--|----|----|----|--|| 初步设计批复 |批准部门| |批准日期| | 批准 | || | | | | | 文号 | ||--------|-------------------------||建设规模及标准 | ||--------|-------------------------|| 主要建设内容 | ||--------|-------------------------|| 总投资(万元)| ||--------|-------------------------|| 设计单位 | |资质等级| || | | 证号 | ||--------|------------|----|-------||征地拆迁完成情况| |三通一平| || | |完成情况| ||--------|-------------------------||主要材料准备情况| ||--------|-------------------------||主要施工机械进场| || 情况 | ||--------|-------------------------||施工图交付情况 | |------------------------------------
表1-2-6
------------------------------------| | |非经营|经营|建行|自筹|专用|利用| 设计下达 || 年度计划|合计| | | | | | | || 投 资| |基金 |基金|贷款|资金|资金|外资| 文号 || (万元)|--|---|--|--|--|--|--|------||-----|------------|-----|---------|| 投资包干| | | || 合同签定| | 签定日期| || 情况 | | | ||-----|------------|-----|---------|| 施 工| | 资质等级| || 单 位| | 证 号| ||-----|------------|-----|---------|| 计划开工| | 计划竣工| || 日 期| | 日 期| ||-----|----------------------------||施工监理或| || 质量监督| || 单 位| ||-----|----------------------------|| 审 计| | 审 计| || 证 明| | 日 期| ||-----|------------------|---------|| | |经办人: || 审 计| |---------|| | |审 核: || 意 见| |---------|| | |签 发: ||-----|----------------------------|| 审批编号| ( )交开审批字 号一九九 年 月 日 |------------------------------------
1.除须由国家计委审批的开工项目仍采用专题报告形式外,由部审批的开工项目均采用此表格形式。
2.本表作为建设单位向部递交的开工审请报告及审批证明,本表一式五份,部审查后留存一份,送建设单位,当地建委、审计署驻当地特派员办事处,建设银行各一份。
3.在报送报表时,各类工程,按各类建设项目管理办法的要求,附齐必需的附件。
表1-2-7
检查
__________工程质量中间 记录表
检测
编号
-----------------------------------| 段 落 | | 地点部位 | ||------|--------|------|----------|| 项 目 | 内 容 | 指标 | 实际检查测试 ||------|--------|------|----------|| | | | ||------|--------------------------|| 检查测试 | || 评 语 | ||------|--------------------------|| 存在问题 | || 处理意见 | ||------|--------------------------|| 处理后 | || 复查结果 | |-----------------------------------
建设单位代表: 施工单位代表: 质量监督员:
年 月 日
隐蔽工程验收记录单及图、像和记录资料 表1-2-8
工程名称:
施工地区: 至 年 月 日
------------------------------------| | | || 项目 | 检查地区 | 检 查 意 见 || | | ||----|------|----------------------|| | | || | | ||----|------|----------------------|| | | || | | ||----|------|----------------------|| | | || | | ||----|------|----------------------|| | | || | | |------------------------------------
建设单位检查人:
设计单位检查人:
施工单位检查人:
年 月 日
____工程质量事故处理表 表1-2-9
编号
------------------------------------| 事故发生 | | 事故发生 | | 事故 | || 地点 | | 时间 | | 责任者 | ||------|---------------------------|| 事 | || 故 | || 发 | || 生 | || 原 | || 因 | ||------|---------------------------|| 事 | || 故 | || 概 | || 况 | || 及 | || 损 | || 失 | ||------|---------------------------|| 事 | || 故 | || 处 | || 理 | || 意 | || 见 | ||------|---------------------------|| 事 | || 故 | || 处 | || 理 | || 结 | || 果 | |------------------------------------
建设单位代表: 施工单位代表: 质量监督员:
施工、设计单位代表: 年 月 日
____工程质量问题处理表 表1-2-10
编号
------------------------------------| | | | || 质量问题 | | 发生问题 | || 发生地址 | | 时间 | || | | | ||--------|-------------------------|| | || 质 | || 量 | || 问 | || 题 | || 概 | || 况 | || | ||--------|-------------------------|| | || 质 | || 量 | || 问 | || 题 | || 处 | || 理 | || 意 | || 见 | || | ||--------|-------------------------|| | || 质 | || 量 | || 问 | || 题 | || 处 | || 理 | || 结 | || 果 | || | |------------------------------------
建设单位代表: 施工单位代表: 质量监督员:
年 月 日
工程变更单 表1-2-11
工程名称: 年 月 日
------------------------------------|原设计内容: |变更后的工作内容: || | || | || | || | ||----------------|-----------------||原设计工程量: |变更后的工程量: || | || | || | || | ||----------------|-----------------||原设计概(预)算数: |变更后预算数: || | || | || | || | ||----------------|-----------------||变更原因及说明: |批准单位及文号 || | || | || | || | |------------------------------------
设计单位工地代表: 施工单位工地代表:
说明:建设单位一般变更经双方工地代表核定签字后施工。重大变更经原设计单位同意并补充图纸后,经上级主管部门批准后施工。
____工程单项工程质量合格证 表1-2-12
编号
------------------------------------|序| | | 工程质量 | || |单位工程名称| 工程量 |------------| 评定结果 ||号| | | 合格率 | 优良品率 | ||-|------|-----|-----|------|------|| | | | | | || | | | | | ||-|------|-----|-----|------|------|| | | | | | || | | | | | ||-|------|-----|-----|------|------|| | | | | | || | | | | | ||-|------|-----|-----|------|------|| | | | | | || | | | | | |------------------------------------
质量监督员:
完工通知单 表1-2-13
编号
------------------------------------| | | | || 工程名称及编号 | | 建设地点(段) | || | | | ||---------|--------|---------|-----|| | | | || 建设单位 | | 施工单位 | || | | | ||---------|--------|---------|-----|| | | | || 计划开工日期 | | 实际开工日期 | || | | | ||---------|--------|---------|-----|| | | | || 计划完工日期 | | 实际完工日期 | || | | | ||----------------------------------|| ||完成的主要内容: || ||----------------------------------|| ||提前或推迟完工的原因: || ||----------------------------------|| ||本工程将于 年 月 日完成,请建设单位于 年 月 日开始进行||交接 ||验收 特此通知 ||主送: ||抄送: 填报单位: || || || 年 月 日 || |------------------------------------
注:完工的主要内容,指主要工程量,如安装设备××架(部),敷设对称电缆××公里等,详细情况应填写竣工说明、建筑安装工程量总表以及安装工程明细表。
竣工说明 表1-2-14
------------------------------------| || || || || || || |------------------------------------
工程竣工报告表 表1-2-15
编号
-----------------------------------| 工程名称 | ||------|--------------------------|| 建设单位 | | 项目负责人| ||------|---------|------|---------|| 施工单位 | | 施工负责人| ||------|---------|------|---------||计划竣工日期| 年 月 日|实际竣工日期| 年 月 日||---------------------------------||工程内容: ||---------------------------------||工程质量及试运转评语: ||---------------------------------||工程档案资料(是否齐全、准确) ||---------------------------------||工程决算: ||---------------------------------||收尾工作及投产准备情况 ||---------------------------------||验收意见及审批人: || || 年 月 日 || |-----------------------------------
工程初步验收报告表 表1-2-16
编号
------------------------------------| 工程名称 | ||--------|-------------------------|| 建设单位 | | 项目负责人 | ||--------|---------|-------|-------|| 设计单位 | | 设计负责人 | ||--------|---------|-------|-------|| 施工单位 | | 施工负责人 | ||--------|---------|-------|-------|| 开工日期 | 年 月 日| 完工日期 | 年 月 日||--------|-----------------|-------||初验日期 | | | || | 年 月 日 | | || | |验收主持人| || | 年 月 日 | | || 验毕日期| | | ||----------------------------------||初验方式及办法: ||----------------------------------||工程质量评语: ||----------------------------------||档案资料初验: ||----------------------------------||初步决算: ||----------------------------------||初验存在的问题及处理意见: ||----------------------------------||试运转组织安排: ||----------------------------------||审批意见及审批人: |------------------------------------
____工程竣工质量等级评定表 表1-2-17
编号
------------------------------------| 工程名称 | | 主要工程项目 | || (总称) | | | ||--------|--------|--------|-------|| 开工日期 | | 竣工日期 | ||--------|-------------------------|| 工程总造价 | 万元,其中工程费 万元||--------|-------------------------|| 工 | || 程 | || 规 | || 模 | || 及 | || 工 | || 程 | || 量 | ||----------------------------------||工程质量等级评定意见: || || ||----------------------------------||建设单位代表: 设计单位代表: 施工单位代表: ||----------------------------------||质量监督站对工程质量等级核定: 站长: 监督员: |------------------------------------
年 月 日
第二章 验收内容与标准
第一节 无线电中短波电台通信工程验收内容与标准
第一条 施工单位和建设单位应按第一章第二节的要求准备好竣工技术文件一式三份,交建设单位。
第二条 验收内容与标准详见下表
---------------------------------------| 验收项目 | 验收内容 |验收标准| 仪表规格 |抽查比例||-------|------------|----|------|----||一、室外地 |*1.地线组数 |参见本节| 接地电阻 |100%||线 | 2.接地级根数、规格、|附件 | 测试仪 |注:隐蔽|| | 路由 | | |工程随工|| | 3.电焊质量 | | |验收 || |*4.接地电阻值 | | | ||-------|------------|----|------|----||二、室内地 |*1.地线组数 |参见本节| 接地电阻 | ||线 | 2.材料规格 |附件 | 测试仪 |100%|| |*3.焊接质量 | | | ||-------|------------|----|------|----||三、电缆走 |*1.安装位置和牢固程 |参见本节| 直尺或钢 | ||道 | 度 |附件 | 卷尺 |100%|| | 2.走道支铁,吊架及边| | | || | 铁的安装规格及质 | | | || | 量 | | | || | 3.横铁排列位置及走 | | | || | 道平直程度 | | | ||-------|------------|----|------|----||四、布放信 |*1.布放路由,电缆规 |参见本节| | ||号电缆电 | 格、型号 |附件 | |30% ||力电缆及 | 2.电缆排列位置,放绑| | | ||高频电缆 | 量 | | | || |*3.信号电缆焊接质量 | | | || |*4.电力电缆端头处理 | | | || | 质量 | | | || |*5.高频电缆曲率半径,| | | || | 电缆头的制作质量 | | | |---------------------------------------|五、发射机 |1.安装位置垂直水平度 | | | || |2.接口部联接件紧固程 | | | || | 度 | | | || |3.冷却系统,安装质量 |参见本节| | || |4.大型发射机控制器回 |附件 | |100%|| | 路试验 | | | || |5.设备质量验收测试报 | | | || | 告(技术指标测试)及| | | || | 调试报告、试运转报告| | | ||-------|------------|----|------|----||六、接收机 |1.安装位置垂直水平度 | | | || |2.接收机排列平面质量 | | | || |3.接口部联接件紧固程 | | | || | 度 |参见本节| |50% || |4.设备质量验收测试报 |附件 | | || | 告(技术指标测试)及| | | || | 调试报告、试运转报告| | | ||-------|------------|----|------|----||七、发信台 |1.安装垂直水平度 | | | ||监控桌 |2.仪表是否准确 | | | || |3.桌(台)内布线质量 | | 利用设备 | || |4.塞绳、塞孔接触情况 |参见本节| 上的各种 |100%|| |5.板扭灵活程度 |附件 | 表头,万用| || |6.利用本台的设备仪表,| | 表等, | || | 对控制台所设的功能 | |250V兆欧| || | 进行测试验收 | |表 | || |7.通电试验 | | | ||-------|------------|----|------|----||八、天线交 |1.单元鼓安装位置,垂 | | | ||换系统 | 直水平度刀口接触 | | | || | 情况 | | 万用表 | || |2.馈筒安装质量、接头 |参见本节|500V兆欧| || | 接触情况 |附件 |表 |100%|| |*3.环路开关试通 | | | || |4.同轴开关安装垂直 | | | || | 水平度 | | | || |5.高频电缆曲率半径 | | | || |*6.同轴开关试通 | | | || |7.手动形式灵活程度 | | | ||-------|------------|----|------|----||九、保安器 |1.安装位置垂直水平 | | | ||箱 |*2.放电间隙 |参见本节|500V兆欧|100%|| |3.端子板绝缘 |附件 |表 | || |*4.信号线焊接质量 | | | ||-------|------------|----|------|----||十、跳线箱 |1.安装位置垂直水平度 | | | || |2.端子板排列位置 |参见本节|250V兆欧| || |*3.电缆布放,焊接质量|附件 |表 |100%|| |4.跳线松紧度 | | | ||-------|------------|----|------|----||十一、收信 |1.安装位置垂直水平度 | | 高频信号 | ||天线共用 |2.电缆排列位置 |参见本节| 发生器 |100%||器 |*3.电缆头接触情况 |附件 | 收信机毫 | || | | | 伏表 | ||-------|------------|----|------|----||十二、甚高 |1.设备接口部件紧固度 | | | ||频设备 |2.设备质量验收测试报 | | |100%|| | 告(技术指标测试)及| | | || | 调试报告,试运转报告| | | |---------------------------------------|十三、遥控 |1.埋式电缆 | | | ||线路 |A.电缆规格 | | | || |B.敷设位置,深度 | | | || |C.保护设置的规格,质量| | | || |D.电缆防护设施的设置 | | | || | 质量,规格 | | | || |E.回土夯实质量 | | | || |F.引上管,引上电缆设置| | | || | 质量 | | | || |G.电缆接头处置质量 |参见本节| | || |2.管道电缆 |附件 | | || |A.电缆规格 | | | || |B.使用管孔孔位 | | | || |C.电缆接续规格质量 | | | || |D.电缆走向,托板,衬垫| | | || |E.电缆的防护设施的设 | | | || | 置质量 | | | || |F.气闭头制作质量及气 | | | || | 闭质量 | | | || |3.微波 | | | || |同微波验收内容和标准 | | | ||-------|------------|----|------|----||十四、天线 |1.天线幕 | | | ||及馈线(包 |2.导线绑扎及焊接 | | | ||括馈线杆) |3.下引线及阻抗变换器 | | | || |4.馈线杆及拉线 |参见本节| | 60% || |5.导线支持物 |附件 | | || |6.绝缘子 | | | || |7.馈线 | | | || |8.电缆 | | | |---------------------------------------|十五、铁塔 |1.结构材料 | | | || |2.塔架位移 | | | || |3.连接件 | | | || |4.表面防腐处理 |参见本节| | || |5.铁塔防雷接地 |附件 | | 60%|| |6.航空警灯 | | | || |7.塔基 | | | ||-------|------------|----|------|----||十六、桅杆 |1.同铁塔1~5项 | | | || |2.桅杆拉线 |参见本节| |100%|| |3.航空警灯 |附件 | | || |4.基础及拉锚 | | | ||-------|------------|----|------|----||十七、 |1.安装垂直水平度 | | | ||NAV-TEX|2.信号、控制电缆(或接| | | ||终端设备 | 插件)布线质量 | | | || |3.自动控制发信机试验 |参见本节| |100%|| |4.显示器清晰度 |附件 | | || |5.键盘按键试验 | | | || |6.穿孔/阅读器功能试验| | | || |7.NAVTEX指标测试| | | || |8.业务功能试验 | | | ||-------|------------|----|------|----||十八、 |1.安装垂直水平度 | | | ||NBDP 终 |2.信号、控制电缆(或接| | | ||端设备 | 插件)布线质量 | | | || |3.显示器清晰度 | | | || |4.键盘按键试验 | | | || |5.穿孔/阅读器功能试验| | | || |6.报警器声响试验 | | | || |7.硬拷贝打印机工作试 | | | || | 验 |参见本节| |100%|| |8.NBDP指标测试 |附件 | | || |9.业务功能试验 | | | || |10.日志打印机工作试验| | | ||-------|------------|----|------|----||十九、DSC |1.安装垂直水平度 | | | ||设备 |2.信号、控制电缆(或接| | | || | 插件)布线质量 | | | || |3.显示器清晰度 | | | || |4.键盘按键试验 | | | || |5.报警器声试验 | | | || |6.日志打印机工作试验 |参见本节| |100%|| |7.自动控制收信机,发信|附件 | | || | 机试验 | | | || |8.NBDP操作试验 | | | || |9.VHF电话,单边带无| | | || | 线电话转接试验 | | | || |10.DSC设备指标测试| | | || |11.业务功能试验 | | | |---------------------------------------
一、室外地线
验收标准:
1.接地体组数、根数、位置及路由应符合设计要求;
2.焊接牢固、无残渣、无气孔、无裂纹;
3.活接头两个接触面均应除锈镀锡,用螺栓固定其搭接长度不应小于扁钢宽度;
4.经化学处理的土壤接地体,与地下金属物的距离不得小于10m;
5.接地电阻值:
(1)大型收发信台机房工作接地电阻≤2Ω;
(2)中型收发信台机房工作接地电阻≤4Ω;
(3)小型收发信台机房工作接地电阻≤10Ω;
(4)中央控制室、终端机室、人工报房的保护接地电阻≤10Ω;
(5)收发信天线馈线引入窗口,真空避雷器接地电阻≤10Ω;
(6)联合接地体电阻≤1Ω。
二、室内地线
验收标准:
1.接地母线、规格、路由符合设计,应敷设地槽中央平直,完整;
2.铜皮搭接、两面镀锡、搭接长度不小于铜皮宽度焊接牢固、整齐、光滑,铜皮宽度80mm以上,应采用铆钉连接;
3.母线为扁钢时,应除锈、焊接、刷防锈漆,焊接长度不小于扁铁宽度;
三、电缆走道
验收标准:
1.安装位置应符合施工图规定,水平走向左右偏差≤50mm,垂直走向或水平走向穿墙体时应对准预留孔;
2.垂直、端正、整齐、牢固,走道边铁应平直,看不出扭曲和弯曲;
3.横隔铁宜每米装4根;
4.升降及转弯处应用垂直接头卡子连接并成直角;
5.垂直走道应与地面垂直,每米长左右偏差≤3mm。
四、布放信号电缆,电力电缆及高频电缆
验收标准:
1.信号电缆
(1)电缆规格、型号、布放路由,应符合施工图规定;
(2)信号电缆、绝缘测试、芯线间及芯线与铅皮绝缘指标:≥200MΩ/100m;
(3)信号电缆拐弯处,应园滑,曲率半径>60mm严禁拐死弯;
(4)信号线与电源线在电缆槽内布放应分开,在接地母线两侧。信号线束与电缆线束应减少交越,如有交越,信号线在上面;
(5)布放电缆应顺直,无扭绞、无错放、无漏放、出线位置准确;
(6)绑扎电缆,间距均匀,松紧适度,绑扎线浸腊,绑扎平直整齐;
(7)绑扎电缆芯线,应符合施工规范;
(8)焊接芯线:刮掉氧化层,不得损伤芯线,焊剂可用松香水。严禁用其它有腐蚀性焊剂;
(9)焊点光滑,不得有虚焊、漏焊、错焊和混线;
(10)其他验收标准按施工规范;
2.电力电缆:
(1)规格、程式及路由、位置应符合施工图要求;
(2)与信号电缆分开布放;
(3)低压电力电缆严禁中间接头,极特殊情况应做到芯线绞合处理,并使接头牢固;
(4)10平方毫米以上铜芯端头应采用铜鼻子焊接,按规范做接头;
(5)多股铝芯端头应采用铝鼻子压接,按规范制作。
3.布放高频电缆:
(1)规格、路由、位置应符合设计图纸要求;
(2)排列平直,无交叉,拐弯圆滑,沿墙壁、线槽布放,应隔80cm用卡子固定;
(3)电缆头处理应符合规范。
五、发信机
验收标准:
1.准备件:熟悉说明书,准备工具、仪表假负荷等,清洁全机;
2.检查供电系统;
3.按施工图检查布线是否符合要求,安装设备的垂直水平度;
4.通电试验:应由专业人员负责,按说明书规定的操作程序。测试主要指标;
5.稳定热测试:
(1)15KW以上发射机热测试≥16h
(2)1~15KW发射机热测试≥12h
六、接收机
验收标准
1.按施工图检查各种接线是否正确;
2.检查接收机外观是否有破损,各种旋纽是否灵活,检查紧固件牢固程度;
3.通电试验,测试主要指标。
七、发信台监控桌
验收标准:
1.按施工图检查各台面应成一水平面,相互固定牢靠;
2.各种扳键、开关、旋钮是否旋转灵活;
3.所装仪表应符合设计要求,校验各种表头;
4.内部联线绝缘电阻应符合500MΩ;
5.按说明书检查功能;
6.检查信号通路是否正确。
八、天线交换系统
验收标准:
1.按设计要求检查安装位置、垂直水平度、各种信号线及固定是否符合要求;
2.按说明书检查设备本身是否符合要求;
3.排线整齐、美观,焊点牢固、无虚焊、无损伤;
4.电缆弯曲应大于电缆直径15倍,高频接点的直流接触电阻不大于0.01Ω;
5.箱体或高频电缆屏蔽网应接地良好,芯线测绝缘;
6.通电试验。
九、保安器箱
验收标准:
1.按设计要求固定垂直度不得超过1‰;
2.放电间隙为0.7mm;
3.信号线排列、绑扎整齐美观;
4.放电试验180~350V,真空避雷器应起辉;
5.端子板绝缘应不小于500MΩ(对地);
6.地线良好;
十、跳线箱
验收标准:
1.按设计要求安装,垂直度偏差<1‰;
2.电缆布放,绑扎整齐,抽出线芯要对准端子板的端子;
3.按设计要求进行跳线,松紧适度,焊点光滑,无虚焊,漏焊;
十一、收信天线共用器
验收标准:
1.按设计要求检查安装质量;
2.电缆排列整齐美观;
3.电缆插头焊接牢固,美观;
4.整机通电试验按说明书的技术指标进行测试;
十二、甚高频设备
验收标准:
1.设备型号应符合设计要求;
2.设备接口部件应紧固,不得有松动;
3.检查测试报告,调试报告及试运转报告;
十三、遥控线路
验收标准:
1.埋式电缆:
(1)路由、位置、电缆规格应符合设计要求;
(2)深度一般应在1m以下,按设计要求确定深度;
(3)在市区里直埋应铺盖红砖保护铺盖方式按规范遇腐蚀性土壤按设计规定措施处理,穿越公路,铁路应采用保护钢管;
(4)回填细土壤,再回填普通土壤,整实,不得损伤电缆;
(5)电缆引出地面时,应采用钢管保护,材质,规格应符合设计要求;
(6)电缆接头按规范接续,并加保护措施
2.管理电缆
(1)规格,孔位按设计要求
(2)电缆接续按施工规范
(3)敷设电缆时,可能出现磨、刮、蹭的地方应加衬垫,在人(手)孔内应放在支架的电缆托上
(4)气门插接应牢固,不漏气
十四、天线及馈线
验收标准
1.天线幕
(1)天线幕导线的线质,线径必须符合设计规定振子长度符合设计规定,偏差不得超过±20mm;
(2)两个终端结点之间的导线不得有接头;
(3)水平振子的垂度及大吊索的垂度符合设计规定,偏差不得超过±20mm;
2.导线绑扎及焊接
(1)扎线线质,线径应符合设计规定;
(2)绑扎长度不准负偏差
(3)扎线绑扎紧密,无突起,无离缝;
(4)扎线全部焊锡,焊锡渗入每根导线,无虚焊;
3.下行线及阻抗变换器
(1)下行线导线张力适度,无扭绞及明显变形;
(2)阻抗变换器(室外放置)防雨性能良好,并有防雷接地设施,防雷接地电阻<10Ω;
4.馈线杆
(1)杆高符合设计规定偏差以导线最低点距地面高度符合以下要求
a.天线场地的地面净高3.5m;
b.技术区的路面净高4.5m;
c.技术区以外的公路可通卡车道路路面净高5.5m;
d.不通卡车的乡村大道路面净高5m;
e.铁路轨面净高7m;
f.屋顶2.5m;
(2)杆路正直,杆根左右偏差不超过50mm杆梢偏差不超过1/3梢径;
(3)转角杆,分路杆及终端杆杆身应垂直;
5.导线支持物
(1)钢担应进行防腐处理;
(2)钢担应保持水平;
6.绝缘子
(1)收发信馈线,每对馈线终结处的两个拉力绝缘子端部应在馈线的同一垂直截面内不得沿线路方向前、后差开,偏差不得超过20mm;
(2)收信馈线绝缘子安装正直牢固;
7.馈线杆拉线
(1)拉线线质应符合设计规定;
(2)发信馈线杆的拉线上端应加装蛋形绝缘子;
(3)拉线缠扎紧密,无突起,无离缝;
8.馈线
(1)线材、线质、线距、对距应符合设计规定,发信馈线线距允许偏差,对直线为0.5mm,转角杆为±1cm;
(2)发信馈线在角杆,分线杆或终端杆上跳线长度相等。同一对馈线的两根原线跳线相差不超过1cm,笼形跳线不超过2cm;
(3)测试馈线行波系数或驻波比;
(4)导线绑扎及焊接同天线验收内容2;
9.电缆
(1)电缆型号应符合设计要求;
(2)电缆屏蔽网应接地;
(3)电缆的弯曲半径应符合电缆技术要求;
(4)电缆头焊接良好。
十五、铁塔
验收标准
1.钢材材质单应符合设计造型材料;
2.塔身侧移<1‰(铁塔在最大外力作用下,塔身在任意高度的最大侧移),最大扭转角不得大于±1.5°;
3.地脚螺栓及法兰盘用双螺母固定,全部螺栓、螺母、垫片需镀锌,焊接用焊条符合设计造型要求;
4.防腐涂漆表面涂厚0.1~0.2mm
热镀锌表面镀厚0.12~0.15mm
铝美喷涂厚度0.12~0.15mm;
5.铁塔顶端设避雷针
中、短波铁塔接地电阻≤10Ω
微波铁塔接地电阻≤4Ω,并与建筑物接地环连在一起;
6.30m以上铁塔设置航空警灯;
7.塔基水泥标号及混凝土标号要符合设计规定并作水泥试块,必要时送验;
十六、桅杆
验收标准
1.同铁塔验收标准一致;
2.桅杆拉线用的镀锌钢绞线的型号要符合设计要求;
(1)缠线紧密平整,每个缠卷上不平的突起不得超过3个;
(2)扎线镀锌层无严重脱落,每个缠卷用一根扎线缠完中间不得有接头;
(3)两个绝缘子之间的拉线不得有接头;
3.拉线塔及桅杆高于60m设航空警灯;
4.基础及拉锚同铁塔验收标准。
十七、NAVTEX终端设备
验收标准
1.必须按照设计要求,满足设计指标;
2.符合国际电联和国际无线电咨询委员会的有关要求、建议的规定,IMO有关规定
3.要测试和检查有关技术指标;
4.设备技术指标必须满足设备技术说明书的指标;
5.频率518KHz
6.灵敏度2μV
7.中心频率1700Hz
8.信息模式7单元B模式
9.其它应符合IMO#476#540
十八、NBDP终端设备
验收标准
1.必须按照设计要求,满足设计指标;
2.符合国际电联和国际无线电咨询委员会的有关要求、建议的规定,IMO有关规定
3.要测试和检查有关技术指标;
4.设备技术指标必须满足设备技术说明书的指标;
5.ARQ FEC方式
6.传输(调制)速率,无线100Bd,有线50Bd,F1B J2B
7.中心频率1700Hz
8.频移±85Hz
9.频率容差±10Hz
10.带宽304Hz(300Hz)
11.应符合#625#472#540
十九、DSC设备
验收标准
1.必须按照设计要求,满足设计指标;
2.符合国际电联和国际无线电咨询委员会的有关要求、建议的规定,IMO有关规定
3.要测试和检查有关技术指标;
4.设备技术指标必须满足设备技术说明书的指标;
5.呼叫:遇险、紧急、安全、优先、日常(全呼、组呼、群呼、单呼)
6.应符合#493#541
第二节 数字微波接力通信工程验收内容与标准
第一条 按第一章要求编辑好技术文件一式三份。
第二条 验收内容与标准,详见下表
---------------------------------------| 验收项目 | 验 收 内 容 |验收标准| 仪表规格 |抽查比例||------|-------------|----|------|----|| |1.安装位置,高度 | | | || |2.加固方式及平稳牢固 | | | || | 程度 | | | || |3.天线塔设置标志信号 | |经纬仪,测 | ||一、天线塔 |4.室外天线防雷接地技 |参见本节|力板手,望 |100%||及天线 | 术指标 |附件 |远镜 | || |5.天线塔避雷针的保护 | | | || | 范围及其下引线导线 | | | || | 与接地闭合环路可靠 | | | || | 程度 | | | ||------|-------------|----|------|----|| |1.馈线走向路由 | | | || |2.加固方式及波导馈线 | | | || | 的牢固程度 | | | || |3.硬波导垂直敷设,水平 | | | || | 敷设情况及规范 | | | || |4.椭圆软波导垂直或水 | | | || | 平敷设情况及规范 |参见本节| | ||二、馈线 |5.波导馈线充气设施情 |附件 |经纬仪 |100%|| | 况 | | | || |6.波导管和电缆外皮在 | | | || | 微波塔的上、下两端与 | | | || | 塔体金属结构相连的 | | | || | 可靠程度,在引入机房 | | | || | 前的进口处与接地系 | | | || | 统牢固程度 | | | ||------|-------------|----|------|----|| |1.安装位置、水平、垂直 | | | || | 度 | | | || |2.加固方式 |参见本节| | ||三、机架 |3.波导出口的一致性 |附件 | |100%|| |4.机器漆皮完整度 | | | || |5.分路系统、高差前后、 | | | || | 错位受压、受拉情况 | | | ||------|-------------|----|------|----|| |1.安装位置及高度 | | | || |2.支架、吊架的垂直、牢 | | | ||四、电缆走 | 固、整齐程度 |参见本节| | ||道 |3.走道的弯曲,水平和横 |附件 | |100%|| | 铁排列位置 | | | || |4.漆色 | | | ||------|-------------|----|------|----|| |1.铝排路由、走向、水平、| | | || | 垂直情况,接头位置及 | | | || | 处理螺栓紧固程度及 | | | || | 漆色 | | | ||五、机房馈 |2.铅包电源线路由、走 |参见本节|500V兆欧| ||电线 | 向、转弯半径、路数、布|附件 |表 |100%|| | 线、绑扎及外皮等情况 | | | || |3.引入机架线的位置及 | | | || | 连接 | | | || |4.防雷措施 | | | ||------|-------------|----|------|----|| |1.路由走向