我们现场的RO膜用Na5P3O10和EDTA进行化学清洗,PH值用氢氧化钠控制PH=10,共洗了两次,没洗之前脱盐率为92%:第一次洗后脱盐率降为83%,第二次洗后脱盐率降为78%。
为什么化学清洗后,脱盐率没升高,反而降低了,难道膜洗漏了?
烦请高人指教,现在现场很是着急,现在RO产水已经不合格,先谢谢大家了!
另外,我们RO前的原水现在是自来水,没有经过预处理直接进RO了,如果要预处理,用UF作预处理,还是用多介质+碳滤+UF好那?为什么?
再次谢谢大家了!
[ 本帖最后由 sconquer 于
12:40 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
不经预处理直接进入RO个人觉得不妥,多介质+碳滤+UF这个预处理工艺是很好的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
非常感谢您的回答,UF能去掉自来水中的余氯吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
回复 1# 的帖子
预处理用多介质+碳滤就可以了.去余氯用活性碳.如果含量过高,再加还原剂就行.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
先谢谢大家,谁还有好的建议,我们现场非常着急;
再次谢谢大家!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
回复 4# 的帖子
同意你的说法,而且这种预处理方法经济,首先用UF它的一次性投资比较大,而且还要考虑膜的寿命,这些都是钱啊!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
反渗透膜只对原水中的余氯有要求,也就是水厂中加的氯气,氯根离子是没有要求的。出水是多少是氯离子含量,这由来水水质决定,膜的去除率是一定的,你没有预处理就直接RO简直太牛了
碳沙+UF比较实惠
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
回复 1# 的帖子
RO的化学清洗分碱洗、酸洗和杀菌剂洗,一般碱洗是去除有机物类污染,酸洗是去除结垢性污染。杀菌一般是用亚硫酸氢钠。
& & 如果是膜面污染,脱盐率不会下降,有时反倒会升高,所以,化学清洗之后,并不会再升高。如果是流道污染,脱盐率会有一定的下降,但是下降幅度也不会那么大。所以一般合适的化学清洗之后就可以恢复。
& & 不知你用的哪种膜,脱盐率92%,甚至78%,有点太离谱了,这种反渗透膜也太次了。强烈怀疑是膜本身的问题。
& & 进反渗透的水只要满足反渗透进水要求就行了,你可以参考该种反渗透膜手册。
& & 一般的,原水为自来水的话是用不着UF作前处理,最多加上多介质过滤、或活性炭。水质好的话直接进反渗透也可以,但是RO前一定要有保安过滤器,而且一定要有还原剂。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
非常感谢您们的回答!
下面是我们对RO原水的检测结果:
Sample Name& & & &&&Items & & & & Inlet& & & & Outlet& & & & Removal Percentage(%)
First stage of RO& & & & Turbidity (ntu)& & & & 0& & & & & & & &
& & & & SS(mg/L)& & & & & & & & & & & &
& & & & oil(mg/L)& & & & 0& & & & 0& & & &
& & & & SiO2 (mg/L)& & & & 0.49& & & & N/A& & & &
& & & & ORP (mV)& & & & 510.6& & & & 637.6/648.6& & & &
& & & & SO42- (mg/L)& & & & 31.39& & & & N/A/10.09& & & &
& & & & CODcr(mg/L)& & & & 4& & & & 0& & & & ~100
Outlet of RO permeate & & & & SiO2 & & & & N/A& & & & N/A& & & &
& & & & SO42-& & & & N/A& & & & N/A& & & &
对于上述原水分析结果,大家对预处理有何建议,谢谢大家!
另外在RO产品水出口有脱CO2的风机,距RO产品水出口的高差为5.2m(意味0.52kg的背差),这个设计合理吗?
谁还有更好的建议,谢谢大家!
再次谢谢大家!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分681帖子
二星工程师, 积分 681, 距离下一级还需 119 积分
0.52Kg的背压问题似乎不大,淡水端设置止回阀就可以解决。不过,在运用软件模拟系统设计的时候,需要加上背压,选用合理的高压泵。