两个电表一个三相 一个单相电子式电能表民用电 单相电子式电能表的电表因为距离很远只拉了火线

怎么接单相电表? 单相电表怎样接你互感
怎么接单相电表? 单相电表怎样接你互感
怎么接单相电表?
1火线进口1火线进口,4零线进口3和6是出线,3火线出口,6零线出口。2和5不用接线。 1火线进口,4零线进口3和6是出线,3火线出口,6零线出口。2和5不用接线。
单相电表的四条线可以随便接吗?:
单相电表的四条线不可以随便接,单相电表接线如图:   单相电表接线: 1、直接接入法如果负载的功率在...
家用单项电度表怎么接线?:
家用单相电度表接线如图: 1、1、3接电源进线。 2、2、4接电源出线。
三只单相电表在一起怎么接法?:
首先要知道三只单相电表准备怎样使用。如果用于三户人家或三个负荷系统的分别计量,可以将电源的火线和零线...
我想在插座上接出单相电度表该怎么接线:
不知道你买了电表没有, 没买就网上购买,带计量的插座。 不用安装,直接插在插座上,需要计量的电器直接...
在接单相电表前怎么分火线零线:
1、你还可以用数字验电笔,验到是火线就显示220V,零线、地线显示0V左右。 2、EN40系列单相电...
家用电表怎么接法?:
家用电表的接法如下: 单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计...
三相电用三个单相电表怎么接:
三相四线制啊,每个电表单相和零线构成一个回路,用电量大还要在上一级加装互感器。
怎么接单项电表线:
只要把第一、二根线换下 就可以了 单相表火线从1进2出 零线接3、4||||||||||
||||||||||
查看: 8249|回复: 9
三相电度表和单相电度表得火线对掉,表走吗?
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
三相电度表和单相电度表得火线对掉,或者零线对调,表走吗?电度表都是电子式脉冲的,就是说,单相表的火线用三相表的其中的火线。还有,淘宝网上的节电器真的省电吗?
阅读权限104
在线时间 小时
我好像没看明白
阅读权限35
在线时间 小时
我是说:我店里装了2个电度表,一个是三相四线表,一个是单相表,想用单相表的火线改用三相得其中一根火线,就是说,不用单相表的火线,用三相的其中一根火线,电度表会走吗?我每月的电费真是个不小的开支,眼看夏日来临,空调也不敢多开,说句难听的,真想偷电了,我真怀疑我们这些表有问题,转的真快!
阅读权限25
在线时间 小时
你讲的应该可行(至于电量的计量问题就不清楚了),你问淘宝网上的节电器是否真的省电?这个吗!我也没见过他们的产品,但是我要说的是他的产品真的那么节电,哪国家也没必要花那么的功夫去修三峡了。
阅读权限104
在线时间 小时
建议买个电表调校器 应该很省 但不要太过度
阅读权限35
在线时间 小时
楼猪是真不懂电呢还是假装不懂?
单相电表的火线用的就是三相电表火线里的一相
你随便换那根都是正常走
在线时间 小时
可以用三相的或是单相的,如果没用互感器,三相的直接读数,如果你用三想电的话,单相表的读数应该*3
阅读权限40
在线时间 小时
早先三相三线表的中相是可以偷电不走表的,为了防止像楼主这样的老鼠,这种表已经淘汰不用了,都是三相四线表,用哪一相都走字。(开个玩笑,别生气)。
阅读权限15
在线时间 小时
三相四线表,,用哪一相都走字。
阅读权限25
在线时间 小时
你家为什么要装两个啊,一个三相的不就够了啊。照明就从中取一相不就可以了啊
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有1单相110V的国家三相是根号3倍还是220V?2三相220的电源取其中两跟火线还是220,能给单相220V的设备用吗?
1单相110V的国家三相是根号3倍还是220V?2三相220的电源取其中两跟火线还是220,能给单相220V的设备用吗?
单相220V电压的,三相相间电压(线电压)为220根号3=380V.单相110V电压的,三相相间电压(线电压)为110根号3=190V.一般设备设计上都是要求允许在220V上下20%之间可以使用的.220V的设备,一般在176V-264V之间可以正常工作,所以190V这个电压一般也是能给220V设备用的.但也要看你的具体是神马设备,有的设备并不一定完全按照要求来做,电压过低可能工作不正常. 再问: 不是这个意思,单相为127的国家三相为220V,取其中两根火线还是220V,能不能给我国的单相220V供电 再答: 是,110V取两根火线,相间电压190V,可以给我国的单相220V电器供电。但电压有点低 单相127V取两根火线,相间电压220V,可以正常给我们的220V电器供电。再问: 仅从电压幅度来看都是220V可以用,但是,两根火线有相位差、我国的单相电无相位差,不知初相角的不同,对变频器的整流有没有影响 再答: 就是因为相与相之间有了120度相位差,相间电压才变成了根三倍,如果没有相位差,那么两个单相之间电压就成了零,就成了同一相。 两条火线之间仍然是正弦波的交流电,只是还有频率可能略有不同,有用60Hz供电的,我国是50Hz,这个不会影响整流电路的工作的,都是很低的频率,频率略高的话,滤波电路的工作应该更好一点点,但是基本是觉察不到的。 变频器是整流然后逆变的,整流以后都成了直流。所以前面的所谓相位根本不会影响后面的工作。 换句话说,不管什么电器,你上电的瞬间是任意的,交流电都不一定是处在什么相位的。
与《1单相110V的国家三相是根号3倍还是220V?2三相220的电源取其中两跟火线还是220,能给单相220V的设备用吗?》相关的作业问题
sinx+根号3倍的cosx=2sin(x+60°)=-a周期2π在一个周期内一直有两个解(除了最大最小值)-2
∵cosα∈[-1,1]∴k=√3cosα∈[-√3,√3]∴θ∈[60°,120°]
单相的方便,但是启动力矩小容易出问题,三相的必须的要三相电,但是没有上面的问题,而且运行平稳.
朋友,单相电表和三相电表是不一样的,而且不可以混用,为什么要接3个电表?接一个三相四线的电表不就完了有功电能表kW · h (俗称度1kw.h=3.6×10的6次方在数值上表示功率1kw的用电器工作1h所消耗的电能电能表常数:电能表记录的电能与转盘转数或脉冲数之间关系的比例数:r/kWh; imp/kWh你说的计算方式
不可以,因为家用电器一般是220v的额定电压,三相电中的任意两根之间的电压都是380v,也就是我们所说的线电压是380v,而一根火线和一根零线之间的电压是220v,正是家用电器所用电压.如果结了两根火线就用可能使家用电器因过电压而烧毁.
你这个,我还真没什么特别好的办法,不过有以下几点说明的,会提供给你有用的建议:一 通常,我们从220V取电的时候,用的是RC降压,外加一个稳压管,关于RC降压,你去百度文库里找,有的是资料,但是,这样取出来的电,一般也就在0.2W左右,主要是电阻功率和体积的限制,而你要从两个火线上取电,两个火线的电压是380V,相要达
可以使用,常规的一火线一零线的220伏,两根线对地电压分别约等于220伏和零伏.从三相220伏的变压器取得的两相间220伏电压,公共端接地的话,每相对地都是110伏.
3根火线之间的电压是380v,这3根火线的其中一根和零线,也就是大地的电压是220v,它们量根号三倍的关系(1.732)
不是根2是根3,380V*根3=658V,但是220V整流后电压是*0.9的不是*上根2.220V*0.9=198V. 再问: 我说的是三相220V,不是单相220V哦 再答: 三相都是根3,和电压没关系。
380V/根号3=220V460V/根号3=265V想取220V没有简单的办法 . 再问: 460单项对地多少V呀 再答: 460V单项对电电压为265V,你在哪里有这样的电压啊?我没有见过。我是电工
你说的变频器,实际上就是单相输入,三相输出的变频器.除了变频之外,该变频器还起到了单相变三相的作用.是小功率变频器的一个重要种类.一般中小功率变频器厂家会有供货.推荐深圳英威腾变频器.
变频器有分380V和220V,而220V又分有三相和单相,单相220V就是输出三相220V的!三相220V也可只接单相220V输入,输出三相220V但功率会变小1/3.
这是指变频器的输入电压为单相220V.一般用于小功率三相电机的变频调速.电机必须要具备△接法时额定电压为220V.
推荐你两种方案:第一种,单相220V,加单相变频器,就变成了三相220V;第二种,三相380V电源,加降压变压器,就可以变成三相220V. 再问: 是不是要用三相变压器啊?我以前接触的都是单相变压器 再答: 如果是380V将为220V的话,肯定是要用三相的变压器啊。
三相正弦电流的有效值是:将直流电流I与一正弦交流电流通过一相等的电阻R,在相等的时间0-T内产生相等能量E的正弦电流即为交流电流的有效值I,计算方法如下:电流的瞬时值为:i(t)=Imcos(ωt+Ψ)E=I^2RT=∫i(t)^2RdtI=(1/T∫i(t)^2dt)^1/2对时间t 求出时间0-T内的定积分即为:I
正向的时候是两个二极管串联,反向的时候是一个二极管正偏,一个二极管反偏,只有一个二极管承受反向电压.
有效值乘根号二是峰值电压,因为桥式整流反相电压是两只管串联的,因此每只管子只承担一半电压. 再答: 在晶闸管没有导通时承受的电压是1/2U,但在一对导通时,另一对上每只晶闸管承受的电压是U。和二极管桥式整流电路一样自己分析一下就明白了。
线路有故障,可能是零线断了,不能形成回路,造成个别相电压升高或降低,至于线电压高低取决于各项所带的负载.
首先纠正一下,用380伏两根火线应该是两相而不是单相.三相交流电电流电压是三条位差120°的正弦曲线,我们平时说的电流电压都是有效值.因为一般用电器都是感性电器(电阻+感抗).根据电感电路电流不能突变,电流的最大值并不与电压同步,所以有个功率因数问题.电能表反映的是视在功率(=有功功率+无功功率).用电容补偿可以提高功

我要回帖