星三角启动原理图
     启动过程及控制原理说明:将开关qs闭合,按下启动按钮sb1,主接触器线圈km1得电,主接触器km1吸合,同时接主接触器常开触点km1闭合,松开按键sb1时,常开触点km1已经吸合,使sb1形成自锁,主接触器线圈km1继续有电(如图1);图1:三个接触器实现星三角启 ...
启动过程及控制原理说明:  将开关qs闭合,按下启动按钮sb1,主接触器线圈km1得电,主接触器km1吸合,同时接主接触器常开触点km1闭合,松开按键sb1时,常开触点km1已经吸合,使sb1形成自锁,主接触器线圈km1继续有电(如图1);图1:三个接触器实现星三角启 ...
圈km1继续有电(如图1);图1:三个接触器实现星三角启动原理图  主接触器常开触点km1闭合时,时间继电器常闭触点kt是闭合的,所以星型接触器的线圈km3得电,此时主接触器km1和星型接触器km3吸合,电动机启动,在220v星型状态运行;  在主接触器常开触点km1闭 ...
按下继电器后相应的kt就开或毕  ...
[摘要]: 本图带有手动自动转换装置,能够实现远端自动控制。[关键词]:星三角启动,接线图本图带有手动自动转换装置,能够实现远端自动控制。 ...
  ...
用三个接触器一个时间继电器,用km1.km2.km3.来说吧!km1.km2运行,km3作封线,把电机3个连片拆掉,引出6根线,按电机端子下排和上排分别接在km1.km2上,启动时时是星形的,km1.km3吸合,运行时通过时间继电器切断km3启动控制回路,同时接同km ...
[摘要]:标准星角启动原理图[关键词]:软启动,星三角标准星角启动原理图 ...
网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380v),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。[编辑本段]编辑本段]闭式星三角启动原理图具体接线方式请看右图。可以看出,这 ...
星三角启动电路图  ...
2。最好在主回路中用空开,因为星形与三角形运行时可能方向不一致。  异步电动机星―三角启动电路图,附有动作说明  /zxxx/zxxx1001.htm  电动机星_三角形启动  / ...
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380v/δ接线条件才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3.因电机启动电流与电源电压成正比此时电 ...
    1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380v/δ接线条件才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切 ...
[摘要]:星三角降压启动控制电路.[关键词]:星三角,降压启动控制星三角降压启动控制电路. ...
么,能不能介绍清楚一点,你多说两句不会碍什么事吧,不能让我们猜谜语似的回答你呀。你是不是有一个大于10kw的电动机需要星三角启动,需要接线图?答案补充星三角启动按照新的附图接线就可以了,图中省略了热保护器,保险丝,空开等,你自己根据需要加上去即可。j1是主接触器,js是时 ...
容量较大的电动机,通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自藕降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。本文介绍电动机的星三角(y-△)启动方式。所谓y-△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进人运行状态后,电动机绕组接成三角形。在启动 ...
、三相异步电动机y―δ转换启动的控制原理图:?是这个吧  ...
    电动机不带电切换的星三角启动电路 ...
sb12停止按钮处再串接一个停止按钮sb14sb11启动按钮处再并接一个启动按钮sb13在sb11启动按钮和sb13启动按钮前加接一个选择开关即可  ...
电动机星三角启动电路图说明:不是国标,只为希望人人能看懂而制作;需要控制线路图的请单独联系.  ...星三角启动电路图,星三角启动接线图,电动机星三角启动,星三角启
热门搜索:
         
&nbsp&nbsp综保技术
&nbsp&nbsp综保销售
&nbsp&nbsp综保售后
综保行业资讯
综保技术资讯
说明书下载
当前位置: >
电动机星三角启动电路图、接线图、原理图
责任编辑:admin &发表时间: 22:27文章出处:/&&&人气:
//:郑重提示:星三角启动方式接线图、原理图有多种,本页详细陈述了两种电动机星三角启动原理图,如果本文不能解答您所面临的问题,请联系我公司,我司将会有专业技术人士为您解答电动机动星三角启动的相关问题&
&&& 电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式& 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用&星一三角形换接启动&。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-&D起动)。
&&& 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/&D接线条件才能采用星三角启动方法。
星三角启动原理图2
这种Y-&D(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。
&&&&&M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
&&&&&S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
&&&&&R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
&&&&&T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
&&&&&FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
&&&&起动过程:合上---合上----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
&&& 当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动
&&& 停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
&&& 接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。
星三角启动原理图2:
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
&&& L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;
&&& Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;
&&& KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
&&& U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
&&& 为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
&&& 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。
&&&& KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
&&&& KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
&&&& 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
&&& KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
&&& 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
&&&& 星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
&&& 角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
&&& 这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。
& &公司是专业的电气二次设备生产厂家,公司推出的和电力自动化产品是集测量、控制、监视、保护、通信等多种功能于一体的高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元,如果你有这方面的需求,可随时与我公司联系,公司真诚期待与你携手、共谋发展。
产品描述:适用于110KV、66KV、35KV、10KV、6KV、3KV…
产品描述:979微机母线分段保护装置主要适用于110KV、…
产品描述:988发电机后备保护装置主要适用于小型发电…
相关阅读:增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
电动机星三角启动原理图
电动机星三角启动原理图
电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用'星一三角形换接启动'。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。
星三角启动原理图2
这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。
M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
起动过程:合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动
停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。
星三角启动原理图2:
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;
Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;
KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。
KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备(电工之家);kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&299元
节省59.8元
&#165&45元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&296元
节省59.2元星三角启动电路图、接线图详解
我的图书馆
星三角启动电路图、接线图详解
星三角启动电路图、接线图详解
星三角启动电路图原器件介绍:
时间继电器、交流接触器、启停按钮、热继电器、保险管、三相异步电动机
星三角启动电路图、接钱图
下图是星三角启动电路图的主回路图
星三角启动电路图动作原理分析:
下图是星三角启动电路图的二次回路控制图
按下SB2——KM1吸合——KM1常开闭合,KM1自保持,
——KM2吸合开始星形启动,时间继电器KT得电延时——延时到KT常闭使KM2断电释放,星形启动停止——电流经KT常开,KM2常闭使KM3吸合,线圈KM3常开使KM3自保持,开始角形运转——KM3常闭断开KT电源。按SB1可停止电机运转。
《注》时间继电器设定的时间要根据具本情况设定,一般是当电机起到的时间到起动后电流降到额定电流之间的时间决定。
星三角启动电路图接线图故障原因分析。
1.电动机无法启动,检查电压是否偏底,检查电动机是否烧坏,检查启动按钮和停止按钮是否是好的。热继电器的常闭触头是否断开,保险管是否烧坏。
2.电动机起动无法切换到三角形启动,检查时间断电器是否损坏。
3.电动机起动时三相中一相电流偏高,检查配电柜中中接触器的触头是否接触良好,螺栓是否紧固。
大功率的电动机星三角启动电路的优势
大功率的电动机起动的瞬间电流是电机的额定电流的3到4倍,星三角启动能有效的降低电机的起动电流,延长了电动机的使用寿命,减小了对电网的波动,也保证了电压的质量和人身安全。