1300KVA变压器的空载电流,最大可载多少A电流

查看: 247|回复: 1
250KVA变压器最大承受电流是多少?
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
发表于 6&天前
微信用户求助:250KVA变压器最大承受电流是多少?
三相400V供电系统中,一般计算变压器输出电流由经验公式简单计算250×1.445=360A左右,此时忽略了负载功率因数cosφ,或者假设负载性质为纯电阻形式,而所有的供电系统中使用的负荷其cosφ很难达到或超过0.85,尤其是以三项交流异步为主要负载的系统中,电机不可能长时间满载运行造成实际cosφ小于等于0.75,因此大多数变压器额定功率因数cosφ=0.85就是这个原因。另外,为保证变压器长期稳定运行,一般额定输出功率(负载率)要在75%左右,经济安全兼顾。
经由以上分析,负载率75%情况下的视在功率S=250×0.75=187.5KW,输出电流也相对减小,即360×0.75=270A。
另一种计算需要知道负载的功率因数cosφ,假设为0.75,则I=(250×103/(400×√3))×0.75=270A,以额定功率因数0.85计算变压器输出功率可达212KW,额定电流为306A,是这样计算的:√3×400×360×0.85=212KW。
诚然,为了便于计算,没有把变压器损耗,线路路损耗以及解析式中的有功功率P+无功功率Q=视在功率S比对分析,仅Po=√3UIcosφ供参考,略显单薄,并且未将变压器允许过载运行的情况和二次测保护值综合考虑,还望斧正。
签到天数: 79 天[LV.6]常住居民II
发表于 5&天前
不错的资料,学习了,谢谢分享
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:变压器额定电流的计算公式为
输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率
输出额定电流:容量/√3/输出电压
10KV/0.4KV 200KVA 效率0.95 的油侵变压器
高压侧最大额定电流为12A
低压侧最大额定电流为288A
其他答案(共2个回答)
容量=1.732UI,
当低压侧400V时,I=288A,
200KVA变压器负载允许最大电流是288*1.1=316.8A,
因为变压器负载可以带到1.1倍左右。
200千伏安的变压器承受200千瓦,但这是视在功率,实际应该有折扣.一般可以输出180千瓦.再大变压器要发热,影响效率并危害其安全运行.
是功率。20K是20000,VA是1伏1安培等于1瓦。意思是20千瓦。
在农村常用电压等级为380V/220V,单相电常用于照明及小型的单相设备。三相380伏电压.主要用于农村的排灌,农产品的加工等。
变压器功率的计算:主要是要根据...
——★1、三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。
——★2、50KVA变压器,每...
80变压器的额定就是能带80KW。这是个基数,根据不同的使用情况可进行换算。