地基承载力检测报告(静荷载)
你可能关注的文档:
··········
··········
SJJC3E0601报告编号:SJ-FD页共7页质监登记号:/监督方案编号:/复合地基检测报告(静荷载)工程名称:宁波市清泉花园2#楼工程地址:甬江工业园区12#地块浙江省地球物理技术应用研究所2006年11月报告编号:FD页共7页检测类别:委托检测委托单位:宁波市建工集团有限公司建设单位:宁波市义和房产开发有限公司施工单位:宁波市建工集团有限公司勘察单位:宁波工程勘察院设计单位:宁波市建筑设计研究院监理单位:宁波市公平工程监理有限公司检测:编写:审核:审批:报告日期:检测单位:检测资质号:检测单位地址:邮政编码:联系电话:报告编号:FD页共7页目录1概述2地质及工程概况2.1地质概况2.2工程概况3方法技术及仪器设备3.1检测依据3.2检测方法3.3资料整理3.4检测仪器设备4检测结果分析5结论与建议附图:复合地基检测桩位平面示意图 报告编号:FD页共7页1概述宁波市清泉花园2#楼工程位于宁波甬江工业园区12#地块,受宁波市建工集团有限公司委托(委托书编号:0000007),我公司于日至日,对其进行了复合地基静载荷试验检测,以检测复合地基承载力。确定复合地基承载特征值,并判定复合地基承载力是否满足设计要求。本次检测抽检3点试验点,占总工程桩数的2.9%,检测时休止时间大于28天,检测现场环境正常。2地质及工程概况2.1地质概况根据建设单位委托宁波工程勘察院提供的《宁波市清泉花园2#楼岩土工程勘察报告》(报告编号:)场地内土层分布见表1。表1场地土层分布简况表层序 土层名称 层顶埋深(m) 平均PS值(MPa) 预制桩 桩在土中位置示意图
fs(kPa) fp(kPa)
① 素填土 / / 8 /
② 粘土 0.11~0.71 2.20 6 /
③ 淤泥 -2.60~-0.78 1.57 7 /
③-1 淤泥质粘土 -3.80~-1.50 1.80 5 /
③-2 淤泥质粉质粘土 -5.55~-3.70 1.50 7 /
④-1 粉土 -18.05~-11.15 2.80 10 400
④-2 粉质粘土 -20.18~-16.05 3.05 12 300
2.2工程概况本工程基础形式为复合地基,结构类型为砖混结构,建筑层数为四层,总建筑面积为m2,工程复合地基采用水泥搅拌桩处理,桩径为φ500mm,设计有效桩长为15.0m,桩端持力层为4-1层粘土,设计桩身强度为15MPa,设计复合地基承载力特征值为120kPa,本工程共有水泥搅拌桩105根,本工程要求检测的复合地基由水泥搅拌桩处理,其成桩施工日期及桩周休止时间见表2。表2复合地基施工日期及休止时间表序号 桩号(#) 沉桩日期 测试日期 桩周土恢复期(天) 备注
1 16 06.10.05 06.11.14~06.11.15 >28 /
2 25 06.10.08 06.11.17~06.11.18 >28 /
3 80 06.10.03 06.11.19~06.11.20 >28 /
3方法技术及仪器设备报告编号:FD页共7页3.1检测依据:中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79-检测方法3.2.1荷载分级本次检测拟定试验最大加载量为240kPa,具体加载荷载分级见表3。表3荷载分级表等级 一 二 三 四 五 六 七 八
加载量(kPa) 30 60 90 120 150 180 210 240
卸载量(kPa) 180 120 60 0 / / / /
3.2.2沉降测读时间本次检测采用慢速维持荷载法,测读时间如下:(1)(2)()()(2)()确定承载力方法(1)当压力~沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半。(2)当压力~沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定;(a)对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩:当以粘性土为主的地基,可取:s/b或s/d等于0.015所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量;b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。(b)对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.012所对应的压力。对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力。(c)对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的