回弹仪测混凝土强度浇筑后,什么时候进行回弹比较合适?28天

C25混凝土7天没养护好,强度能到85%,28天养护好能否达到C25?
C25混凝土7天没养护好,强度能到85%,28天养护好能否达到C25?冬天试块放工地没来及拆模,3天后拆的模,7天强度不太够.这是桩基混凝土,具体配合比我就不说了,买别的标段的东西,谁知道都被改成什么样子了...
这个是完全有可能的.桩基混凝土在地下,一般说来保暖要好些,不知道你们当时是只做了标准养护还是也做了同条件养护,估计算是标养了,没送试验室之前就没弄好.如果配合比没什么问题,在试验室标养应当可以达到的.
与《C25混凝土7天没养护好,强度能到85%,28天养护好能否达到C25?》相关的作业问题
碳化深度3.0可能是表面不够密实或粉煤灰掺量稍大,也可能你没孝敬对人.总之质量上没什么需要操心的.
单组看是不合格的.但在同等级总体评定里,如果平均值符合要求时,就合格了.因为24作为最低值是符合要求的.见砼强度评定标准GB/T.
一、用量.2=600m³二、C25混凝土配合比(约值) (水泥:砂:石:水)=323:684: 三、水泥194吨 砂子410吨(616立方米) 石子710吨(284立方米) 水 115吨 四、路基不平的话原材购买视情况增加一些
参照GB/T《建筑结构检测技术标准》:第一,推定值得到后得修正,所以根据你的推定值还不能判断,尤其是24.0那根梁.第二,判定原则详见上述标准要求不知道你是哪儿的,要是不远的话,倒是可以现场帮你们看看,如何处理.我们公司结构所就干这个活,当初我跟他们去干过,后来分配到别的部门了,这个你最好不要来百度
一般三天以上.但可以根据现场情况自己把握的.如果你对养护条件等有信心,而且你做的试块数量足够多,你可以随时对时间强度进行检测,只要强度达到规范和设计要求就可以进行下一个工序施工.这样做适用于对工期要求比较紧的项目.C25混凝土强度必须大于等于25MPa才算达到设计强度.
拆模条件一般是7天,强度达到75%,你这个基本上是在60%左右.也就是15Mpa
C25混凝土顶板,用回弹仪回弹后,平均值为36,如何算出该混凝土强度?要不要乘以修正系数?要不要乘以修正系数? 答:平均值为36.(平均值为36,和平均回弹值( Rm)的概念是需要统一,平均回弹值是不用修正、和需修正而得到的值.故您的“平均值为36”,根据您的是否是“平均回弹值( Rm)”作为答者只能告您是否属下面的情
二、设计依据\x09《混凝土结构设计规范》 GB 三、计算信息\x091. 几何参数\x09\x09截面类型: 矩形\x09\x09截面宽度: b=1000mm\x09\x09截面高度: h=150mm\x092. 材料信息\x09\x09混凝土等级:\x09C25\x09fc=11.9N/mm2\
用非统计方法评定:每批混凝土强度最小值不小于0.95*25=23.75Mpa,平均值不小于1.15*25=28.75Mpa
视水泥品种关系,如果是42.5级早强型的在终凝24小时后应该有3Mpa左右,如果从浇筑开始算起5度的温度基本没有.如果32.5级的就更没有了.
一般7天之前强度就能达到设计的70%以上&后边是百度词条“拆模强度”对于混凝土结构工程中构件,其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的一定数额时,方可进行模板的拆除的标准值.&&&1.对于混凝土结构工程中的悬臂构件,其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的(1
纯混凝土?这么大体积不可能没有钢筋吧还有约束条件是什么?条件还差很多 再问: 没有钢筋,就假设这样的一个混凝土块,可以承受的压力是多少? 再答: 这么大体积已经属于大体积混凝土范畴了。 跟约束条件也有关系,如果四面开放只有上下面约束的话,会略高于25MPa,四周还有约束的话还会高一些。再问: 只有上下面约束!四周都没东
混泥土强度:C25、坍落度:35-50mm、砂子种类:粗砂、配制强度33.2Mpa,石子最大粒径40mm,水泥强度32.5级水泥357kg/m3 砂子586kg/m3 碎石1304kg/m3 水168kg/m3配合比;1:1.64:3.65:0.47混泥土强度:C25、坍落度:35-50mm、砂子种类:中砂、配制强度3
R1=715.61/225=31.8MPa;R2=704.84/225=31.3MPa;R3=701.94/225=31.2MPa三个试件的抗压强度分别为31.8MPa,31.3MPa,31.2MPa最大值和最小值均未超过中间值的15%,所以取三个数值的平均值作为代表值R=(31.8+31.3+31.2)/3=31.4
砂宜选用中砂(河砂)石根据你提供的参数,宜选用5-25mm连续级配碎石.如果使用P.O32.5水泥,那么推荐配合比每方材料用量为水泥:砂:石:水=390:675:但是现在P.O32.5的水泥已经不生产了,再给你一个P.O42.5的配合比水泥:砂:石:水=356:718:
我国现行规范用的是JGJ23-2001,.C30的混凝土采用回弹法推定时,要先测回弹值,经过浇筑面\角度\碳化等修正,有必要时再经过泵送修正才能得到单个构件的混凝土强度推定值.
混凝土标号C25水泥强度等级 32.5MPa碎石混凝土 水泥的富余系数 1.08骨料粒径 20mm塌落度 55-70mm每立方米用量水、水泥、砂、石子 205 、436、616、1143配合比水、水泥、砂、石子0.47、1、1.413、2.622含砂比率35%水灰比;0.47 再问: 我的水泥是42.5的,而且坍落度要
水泥28天强度(32.5-40MPa),砂子为中砂,含泥量不超过4%,混凝土坍落度30-50mm,混凝土配制强度30MPa,则:水泥用量442-388 水193-190 砂子554-599 石子kg.
C25混凝土轴心受压强度设计值为11.9MPa=11.9N/mm²也就是约能承受1190T/m²现场混凝土C50试块28天强度41要怎么处理来自: wenjujj 日分享至 :
关于土字有什么文字相关呢?突然现场混凝土C50试块28天强度41,怎么办?分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章混凝土垫块机,顾名思义就是专门用来生产混凝土垫块的机械设备,它生产的混凝土垫块又叫做钢筋混凝土保护层垫块,其承载力、耐久性、防火性都不错,主在建筑废弃物中碎砖瓦和土占90%以上,其中钢筋、木材、玻璃、塑料、砖、纸张、织物等是可以卖钱的,剩下的碎砖瓦、土、混凝土和砂浆块,可以说是便泡沫混凝土砌块属于加气混凝土砌块的一种,其外观质量、内部气孔结构、使用性能等均与蒸压加气混凝土砌块基本相同,接下来我们就通过下面的内容,一同随着绿色建筑及环境保护越来越得全世界的关注,一大批绿色建筑材料不断涌出,泡沫混凝土砌块设备采用全新生产技术,大幅度的提高混凝土性能,在具有耐钢筋混凝土是我们常见的建筑结构,说到这里,我们就来说说钢筋混凝土垫块,平时我们也没有过多的了解过,今天我们就一起来看看钢筋混凝土垫块的相关内首先大家看到混凝土砌块砖肯定会问,什么是混凝土砌块砖啊,为什么我都不怎么了解了?混凝土砌块的性能有哪些?混凝土砌块的性能主要从和易性、变形、强度、耐久性、组成材料与结构等方面介绍。下面一起了解下混泥土砌块的性能吧。1.什么是蒸压加气混凝土砌块呢?加气混凝土砌块规格都是多少呢?蒸压加气混凝土砌块使用注意事项是什么呢?泡沫混凝土砌块设备是一种全自动的机械设备,在配料、切割以及成型等流程中,泡沫混凝土砌块设备可谓是一条龙生产。砂加气混凝土砌块实际上就是一种轻质多孔硅酸盐制品,它是块状的,还含有很多均匀细小的气孔,其原材料主要是砂、钙质材料,还掺有发气剂。其它类似问题相关帖子---现场混凝土C50试块28天强度41要怎么处理

我要回帖

更多关于 c30混凝土回弹值多少 的文章

 

随机推荐