电路短路保护 灯泡接法问题,漏电装置有所动作,但是灯泡还是全部烧掉,家里没有连其他电器

日常照明线路中(并联电路),其中一灯短路并烧毁灯丝,其它灯泡也会因为短路烧毁吗?
日常照明线路中(并联电路),其中一灯短路并烧毁灯丝,其它灯泡也会因为短路烧毁吗?
其他灯泡会因自身短路烧毁,但不会因其他灯泡短路而烧毁. 再问: 先前有灯座烧熔、电路短路跳闸,合闸之后依旧没有反映,(五间屋子分别控制五盏灯)测电笔测火线与控制线没有问题;因为房顶很高,暂时不晓得零线有没有问题。请问还会有什么原因? 再答: “先前有灯座烧熔”说明短路电流很大,也许把主回路接线烧断了。经测火线、控制线有电的话,量下灯的另端应该也是有电,则可判断零线断了。
与《日常照明线路中(并联电路),其中一灯短路并烧毁灯丝,其它灯泡也会因为短路烧毁吗?》相关的作业问题
一般导线的电阻在1欧姆以下,多数为零点几欧姆,这个时候电流相当大,就是短路了.而如果接一个灯泡,在开始阶段,灯泡的电阻也比较小,在数欧姆至数十欧姆之间,当它通电发热后,灯丝的电阻因为温度上升而提高,电路中的电流就会降低下来,所以这个时候不是短路.
有图吗,其实我更加想说你的电路会被烧坏还有,会影响一点,不过应该是亮度受到影响当那个灯泡短路,那么总电阻就变大了(你自己说是并联的)总电流减小电源内部电流减小,内部电压减小,外部电压增大然后看外部是怎么连接的,一般来说如果灯泡多的话,一些变亮,一些变暗,当然,个别额定电压过高的就不发光了
这种情况并不是短路,是漏电或这根线接地.正常情况下是没有问题的,就是控制电路,原来控制的是火线,现在控制的是零线.容易触电假如你的灯开关关闭时,你的灯上还有电.因为你控制的是零线.灯泡类的电气检修时,需关闭总电源.只要使用时注意就没问题了
照明线路中火线有短路现象,现将火、零互换,不跳开关了...种情况并不是短路,是漏电或这根线接地.正常情况下是没有问题的,就是控制电路,原来控制的是火线,现在控制的是零线.容易触电假如你的灯开关关闭时,你的灯上还有电.因为你控制的是零线.灯泡类的电气检修时,需关闭总电源.只要使用时注意就没问题了
1.日常生活中,通过100瓦白炽灯泡的电流约是450毫安,合____0.45_____安,和__450000__________微安.2.学完电流的测量后,实验中学八年级(3)班的同学做了电流测量的有关实验,实验中电流表遇到了下面四种情况,你能帮助解决吗?(1).如果发现指针反转,这是因为__正负接线柱接反了_____
、居家 1.照明用电 注意随手关灯.使用高效节能灯泡.美国的能源部门估计,单单使用高效节能灯泡代替传统电灯泡,就能避免四亿吨二氧化碳被释放. 节能灯最好不要短时间内开关,有资料说节能灯其实在开关时是最耗电的. 白天可以干完的事不留着晚上做,洗衣服、写作业在天黑之前做完.早睡早起有利于身体健康,又环保节能. 2.低碳烹调
楼上短路了?我给你说吧1.颜色(物理性质)2.气味(物理性质)3.物理性质差别不大,用化学吧,那方法多了.取样溶于水,加入硝酸银溶液,盐会出沉淀;或加新制氢氧化铜,然后加热,糖水会有砖红色沉淀.这都是化学性质.当然也可以测溶液导电性,强的是食盐水,这是物理性质.可能有些人说用尝的,这绝对不行,物质检测禁止品尝.
导线规格选择 1kW以上的大功率电器独立回路、插座回路或插座照明混合回路宜选用4mm²的铜线,单独的照明回路宜选用2.5——4mm²的铜线,柜式空调、电炒锅等2.5kw以上功率的电器,如果线路长度在10m以上,要选用6mm²的铜线.家庭暗线敷设,最大宜选用到6mm²,需要再大的截
并联谐振时,分别看L和C,元件上都有电流,这两个电流大小相等,相位相反.把L和C合在一起,作为一个整体,这个整体电流为‘0’,与外电路没有电流的交换,所以看做开路. 再问: 也就是说从电路总的来看,如果某一线路段有个l和c并联,那么在发生谐振的时候,这个并联的地方就相当于断开了,就是说l和c都断开了,但是如果仅仅看并联
会的.短路相当于这电灯变成了一根导线.在并联电路中,就是把另一只灯泡用导线连接起来,它的两边电压是一样的,所以不会工作.若是开路(灯丝熔断)则对另一灯泡无影响.串连电路中则正相反
电子元器件串起来的是串联电路,电子元器件并起来的是并联电路串联电路电流,电路稳定后 处处相等 上电瞬间需要一个过程建立平衡同理并联电路
前言电,在人类的生活中是不可缺少的.中午煮饭的电饭煲要用电吧;常用的电冰箱、电视、空调、电脑、风扇……都要用电.真是“一日无电,百事荒芜”.但是,你知道吗?用电也要讲究科学和安全,不然后果将不堪设想. 日常生活如何安全用电?安全用电涉及到的内容很多,这里我就挑几点大家容易忽视的地方讲讲:1、购买家用电器时应认真查看产品
日常生活中手电筒里的电池,为了达到更高的电压,使灯泡更亮,因此电池的连接方式为串联.故选B.
不一定,也可能是断路导致没有电用电器断路是电器两端根本没有电压,而短路则是两边有电压,但是电压相同,导致根本没有电流通过用电器,导致用电器不能工作. 再问: 顺便问下,若是并联电路中,一条支路有用电器,另一条支路什么都没有,电流从另一条支路过去,造成电源短路,那电源坏了用电器坏吗? 再答: 用电器并没有坏,只不过没有电
电动自行车车把固定的一边有个霍尔元件,霍尔元件是一个三脚元件,一脚接控制器,一脚接地,剩下的一脚输出信号,车把里活动的一边有块强磁,靠磁铁和霍尔的距离来改变输出电压,送到控制器达到控制输出电流,改变电流来改变电机的运行速度. 再问: 相当于一个串联还是并联电路。 再答: 和串联并联都没有关系。。。你可以买一本叫做《模拟
只要你的电压不超过36V,别短路就行了!导体很多,如铜线,铁丝,铅笔芯都导电
1、电源从正极出来,先L2和V2并联.L1和A1并联,然后这四个元件总体是串联的,也就 是说(L2、V2并联)和(A1、L1并联)串联.2、电流从电源正极出来,经过这四个元件(两并一串)的回路回到负极.3、电流从电源正极出来,还有一路经过V1到负极.4、所以V1是和(L2、V2、L1、A1)四个元件两并一串后的等效电阻
按钮和金属滑键都属于开关,电池、开关、灯泡简单地串联在一起,构成一个简单的电路.A图中缺少电池,B图中缺少开关,C图电源短路,只有D图示是正确的.故选D.扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
家里线路是短路还是漏电?漏电怎么查?家里线路的其中一个空气开关(共7个,其他都好)合上后,这条线路上的一个灯泡闪亮即灭,同时漏电保护器跳闸,请问这是线路短路还是漏电?我想应该是漏电,我单位师傅说有可能是短路.漏电怎么查?越详细越好.我家跳闸的这路插座灯头有近三十个,如果漏电的话麻烦死了.
花儿28891吧举
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
首先,你需要排除漏保开关本身是否有故障,做法很简单,将跳闸的开关的负载断开,合上后如果没有跳,就说明开关是好的,如果跳了就说明开关坏了.如果开关好的,那么就再找一个灯头连好线,装一只灯泡,灯头的其中一根线接开关输出端的火线,另一端点墙壁(注意安全,这是在没有任何仪器的情况下才使用的方法)如果开关跳了,就开始下一步,如果没有跳,就换开关(没有跳是因为开关的监测电路出现问题了,负载没有漏电或短路时自动跳闸)如果跳了,开关只接火线,闭合开关,如果跳了,就跟、更换为只接零线,然后在每个灯的开关处一端节做好的测试灯,另一端接墙壁一次、灯开关另一个点一次,直到开关锰铜跳得那个灯开关的地方就是漏电或短路点.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您好,欢迎您来到工业电气分销网!
您现在的位置: >
资讯栏目导航
家电起火,如何应对漏电开关不跳闸
某日,据一女士描述,出门时,忘记关掉房间里已经烧热的烤火器,邻居来电告知其家里起火,她赶回家时,临近烤火器的冰箱也被烧坏,此女士向来访记者抱怨,为什么家电起火,漏电开关不跳闸?
家庭用电一直是老百姓关心的话题,据统计,由于线路漏电、短路、过负荷、接触电阻过大、漏电开关不跳闸等原因造成的居民家庭火灾事故,比例呈上升趋势。
当我们一旦发现家电起火,要立即切断电源,拉下隔离开关,以防止事故范围的扩大,分析为什么家电起火,漏电开关不跳闸,找出原因并解决问题。为了查明漏电开关是否失灵,应先拉开刀开关,断开室内照明设备后,再合上漏电开关。如漏电开关跳闸,说明自身有故障,如漏电开关不跳闸,则说明运行正常,再合上刀开关判断室内照明及家用电器有无故障。
漏电开关不跳闸的几种情况:一、漏电开关坏了;二、电线短路;三、电路过载时,漏电开关的额定电流大于电线的承载电流。
具体的应对措施和步骤:
1.&检查漏电开关的进出线接线正确(必须是火线、零线进出啊!)电压正常(210V也可以)。
2.&合上漏电开关,按下漏电开关的试验按钮。
3.&如果漏电开关不跳闸,说明漏电开关有问题.
4.&如果漏电开关跳闸,说明漏电开关没有问题.然后再合上漏电开关。
5.&取室内的一个插座,在火线与地线之间接一灯泡,观察漏电开关是否动作。
6.若漏电开关动作,则正常。
7.若漏电开关不动作,则地线接地不良,应进一步检查处理地线。
8.最后检查配电变压器低压系统中性点接地是否良好。
通过以上的方法,基本就可以找出故障的所在,最后合上隔离开关、断开电路器。
几点注意事项及防范措施:
1.对用电线路进行检查,以便及时发现问题,。
2.在设计和安装电气线路时,导线和电缆的绝缘强度不应低于额定电压。
3.定期检查隔离开关、漏电断路器、小型断路器,选用合适的小型断路器电流规格,不得随意调大电流,更不能不装漏电断路器及小型断路器等电器保护装置。
4.安装线路时,要根据用电设备负荷合理选用相应截面的导线。并且,导线与导线之间,导线与建筑构件之间,应&符合规程要求的间距。
您可能会感兴趣
应用型光电传感器&施耐德
小型断路器附件&施耐德
小型断路器附件&施耐德
光电传感器附件&施耐德电路短路问题昨晚突然没电,检查很多次后无果,然后拔开了闸刀开关的总输出用电路后,合上闸刀开关用电笔测有电.在闸刀开关输出
电路短路问题昨晚突然没电,检查很多次后无果,然后拔开了闸刀开关的总输出用电路后,合上闸刀开关用电笔测有电.在闸刀开关输出接口接上插板,当给手机充电是插板的电源灯在闪亮,手机也充不上电.(这个可以排除是我家电路的问题),总的来说,就是不用电是红线有电,用电是就没电.我怀疑是电表的问题,
电表不会有什么问题.应该是空气开关或电线接头的问题,虚接触.当不接用电器时,电笔测有电,如果接上用电器,也就是有负载后,虚接触的位置有电流,由于接触电阻大,电压降增大,反而没有电.
与《电路短路问题昨晚突然没电,检查很多次后无果,然后拔开了闸刀开关的总输出用电路后,合上闸刀开关用电笔测有电.在闸刀开关输出》相关的作业问题
如果左右都有电,说明闸刀之前的零线有断处,仔细检查闸刀接线柱,和前面的接头处. 再问: 合闸线路工作正常,火亮零不亮 再答: 那不对呀?负载断开了,就是有电容,也没作用啊!莫非是邻居家的线混淆了?再问: 我就是被搞晕菜了,下午出门负载全断开了,道闸也断了,晚上回加电笔测,有个刀片发光,直接壳接触了下,感觉不强,没万用表
开关是不进零线的.如果两个开关都有L1和L2 是双控开关.你的接法是错的,应该:L接进火线,L1接灯线.(L2接双控线,没有不管.)零线直接连通,不进开关.
有可能是,零线断路了.懂的话自己修,不懂找电工修. 再问: 还是找电工 自己的确不懂
三相四线制一般包括提供三个相电压的三个相线(A、B、C线,U、V、W线或L1、L2、L3)和中性线(零线)(N线),不单独设地线(PE线),而是中性线(零线)和地线共用一条线路.在一些平衡负载(如大功率空调等电器)中也指由三个相线和地线构成的系统,由于负载平衡不需要中性线.中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压
如果忽略热量损失的话,220时输入功率为P1=220^2/R(R为热水壶电热丝电阻),.110V时为P2=110^2/R两式比为P1/P2=4烧水热量相同,则P1*10=P2*T 导出110V时间T为:(P1/P2)*10=4*10=40分钟
有可能是 感应电,有的电笔测不到.感应电对人没什么伤害如果不确定是不是感应电,用万用表测一下电压,一头连接零线,另一头连接带电的绝缘体.不会用的话找我教你
应该是感应电,建议最好在金属部位接地线.请采纳,谢谢! 再问: 就是普通的照明装饰灯,照明也要接地线? 对了,如果零线碰到铁会怎么样,底部的螺丝下有线,一条直铁延伸到装饰灯的灯泡上,长度70CM!我不敢确定底部上螺丝有没有和火线一样上到绝缘层脱皮,如果零线碰到铁,需要处理? 再答: 铁壳电器的外壳都应该接地线。零线碰到
四种情况:1,螺旋灯座中间的接头弹片低,未接触.2,螺旋灯座后面的零线接柱脱线.3,零线断了,没有回路.4,灯泡是坏的.
总闸上面的火线存在虚接现象. 再问: 要怎么处理呢? 再答: 家里面总开关到电表之间的火线存在虚接,这个需要打开电表里面的接线,你自己无权处理,应该找物业或找电工。
两种原因:1是原来的保险丝接的不牢固,有打火存在;2是有可能原来的支路的保险丝的头有接地的可能. 再问: 打火会怎么样? 是不是就是跑电了? 再答: 打火就是接触不良,尤其是大电流时,出现的似接非接的现象,在接触不良的地方出项火花,打火的瞬间电流非常大,也会引起过载跳闸。
你检查零线后段,知道零线用电笔测没有电到有电之间.
(1)根据图象可知:断点位置在x等于5cm处,电源电压U0等于1.50V (2)当电流表读数为I1 = 0.15A时,电压表读数为U1 = 1.35V则:U1 = U0-I1R 得R = 1Ω (或当电流表读数为I2 = 0.30A时,电压表读数为U2 = 1.20V 据U2 = U0-I2R解得R = 1Ω;也可由过
(1)根据图象可知:断点位置在x等于5cm处,电源电压U0等于1.50V (2)当电流表读数为I1 = 0.15A时,电压表读数为U1 = 1.35V 则:U1 = U0-I1R 得R = 1Ω (或当电流表读数为I2 = 0.30A时,电压表读数为U2 = 1.20V 据U2 = U0-I2R 解得R = 1Ω;也可
在三相四线或五线制网络里 零线是不亮的 如果零线亮 表示零线开路了
回答:各地区习惯不一样,现在也有用“拉开”、“合上”的.
没有零线回路,也就是说零线开路了.
这里建议你找下是哪种原因:一、漏电首先把家里的总闸后看看情况怎么样?消失了则重点从入户总线开始查找,一根一根排除;二、静电若排除一,则可以找找静电,这里所说的静电不是普通的静电(普通的静电应该不会这么强)而是指附近是否存在远程跨省电力线传输.跨省电力传输线电压是指20-100W伏的超高压线,在它的附近可能会产生一个强力
家里电路短路,漏电断路开关会跳闸的,否则电线电流过大会发热而引起火灾,不再是电费高不高问题了.
开关接到了零线上,把开关换到火线上就不会有这种现象.用万用表测短路、断路、漏电的方法大全 - 电源技术论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
Hot [直播]
用万用表测短路、断路、漏电的方法大全
11:24:24  
13408&查看
本帖最后由 vinsh 于
11:28 编辑
短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。
断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。
漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。 怀疑线路漏电,直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近,就是漏电了。也可以测电阻了,但操作性没有测电压方便。
1、断路故障的检修
电路断路故障是指电路的某一个回路非正常断开,使电流不能在回路中流通的故障。
1.1、断路故障的现象及危害
断路故障的最基本表现形式是回路不通。如断线、电器接触不良等,在某些情况下,断路还会引起电压变化,断路点产生的电弧还可能造成电器火灾和爆炸事故。
1.1.1、电路必须构成回路才能正常工作。电路中某一个回路断路,往往会造成电器装置的部分功能或全部功能丧失(不能工作)。
1.1.2、三相电路中,如果发生一相断路故障,可能使电动机因缺相运行而被烧毁;还可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的某相电压升高,造成故障。三相电路中,如果零线(中性线)断路,则对单相负荷影响更大。
1.2、断路故障原因的查找
检修断路故障,首先要确定断路故障的大致范围,即在哪些线段,在哪些情况下容易发生断路故障。
1.2.1、电接触点是断路故障的多发点:在电路中,除了开关触点等电接触点由于接触不良容易造成断路故障外,电路中的其他电接触点也容易发生断路故障。
a.导线相互连接点:无论是采用绞接、压接、焊接、螺栓连接等任何一种连接方式的导线连接点,都是断路故障的多发点;
b.导线受力点:在外力或反复作用力的作用下,也容易发生断路故障;
c.铜铝过渡点:在电化学腐蚀下,最容易造成接触不良,产生断路故障。
1.2.2、虚接点和虚焊点造成断路故障:形似接触实际上并未接触的连接点称为虚接点,如为焊接连接则为虚焊点。用电烙铁焊接的连接点,若电烙铁温度偏低、焊丝未完全熔化或松香过多又未完全熔化,都可能造成虚焊点。这种虚接点和虚焊点,肉眼不能分辨,只有借用仪器才能检测出。
1.2.3、灰尘也能造成断路故障:某接触器线圈的电吸合非常正常,但却不能接通电路,经检查是接触器点上沾了一层灰尘,造成触点接触不良,类似这种因灰尘、油污、锈迹等造成的电路断路故障也是常见的。
1.3、检修断路故障的方法
首先应根据故障现象判断出属于断路故障,再根据可能发生断路故障的部位确定断路故障的范围和短路回路,然后利用检测工具,找出短路点。
1.3.1、电压法:电路断开,电路中没有电流通过,电路中各种降压元件已不再有电压降落,电源电压全部降落在断路点两端。因而可通过测量断路点的电压判断出断路故障点。
图1所示的简单电路,电源电压为直流100 V,通过常开触点QF1和常闭触点QF2、QF3、QF4,对电磁线圈Y进行控制。检测仪表为通用型万用表,选择直流电压250 V挡位(大于或等于100 V挡位即可)。假定电路在A处存在断路故障点,当常开触点QF1人为闭合(或采用导线短接)后,电磁线圈Y仍不能工作。将万用表红表笔与电源“+”极相连,黑表笔与电源“-”极相连,万用表指示应为100 V,然后,移动黑表笔,依次与端点1、2、3、4、5、6、7、8相连,若万用表指示也为100 V,则说明这些点至电源“-”极的电路无断路故障。当黑表笔移动至端点9时,万用表指示为零,则断路故障就在8-9之间。这时,如果再测量8-9间的电压,必与电源电压相等,进而可判断该电路只有A处一个断路故障点。
_112809.png (56.6 KB, 下载次数: 2)
11:27 上传
1.3.2、电阻法:电路出现断路故障后,断路点两端电阻为无穷大,而其他各段的电阻近似为零,负载两端的电阻则为某一定值。因此,可以通过测量电路各线段电阻值来查找断路点。检测电阻值一般采用万用表欧姆(Ω)挡。以图2为例,假定电路在B点发生断路故障,查找的步骤:断开电源。将万用表置于欧姆挡,且一般选择R×10 Ω或R×1 Ω挡,而不要选择R×1 kΩ以上的高阻挡,以免发生误差。将万用表的一表笔接在电路中的L点,手持另一表笔,将其接在1点,由于电源L和1之间为一常开触点,应手动将其闭合后再断开,观察表头指示,以检查此触点是否正常。再将常开触点QF1短接,然后依次将表笔接于2~8。在7点处,万用表指示电阻为线圈Y的电阻RY,即R1-7=RY。在8点处,万用表指示电阻为∞,则断路故障发生在7-8之间的连接线处。
断路个人感悟:
电压法:就是将电路中有开路的地方全部认为强制合上(通电状况下),然后用万用表的表笔,两只表笔都接到电路的输入电压处,然后其中一支表笔不动,一支表笔沿着其中的一根电线的各个接触点移动,没有断路的话电压都显示为输入电压U,如果在某处(N+1)电压显示为0则,在此为为断路点,断路点在(N,N+1)这一段线路中。
电阻法:就是将电路中有开路的地方全部认为强制合上(不通电状况下),然后用万用表的表笔,两只表笔都接到电路的输入电压处,然后其中一支表笔A不动,另外一支B表笔沿着表笔B电线线路的各个接触点移动,没有断路的话万用表中电阻都显示有数值,如果在某处(N+1)电阻显示为∞(0.L M Ω)则,在此为为断路点,断路点在(N,N+1)这一段线路中。
这两种方法实际上很简单,就是把万用表两表笔接触在输入电压接触处,然后一支表笔不动,一支表笔依次沿着线路移动。通电状况下如果万用表无电压则此处为断点。不通电状况下万用表电阻为无穷大,那么此处为断点。这两种方法都可以。安全的花使用电阻法比较好。
2、短路和短接故障的检修
电路中不同电位的两点被导体短接起来或者其间的绝缘被击穿,造成电路不能正常工作的故障,称为短路故障,某些情况下也称为短接故障。
_112823.png (30.74 KB, 下载次数: 2)
11:28 上传
图3&&短路和短接故障
在图3中,负载R是电路中的主要降压元件,即电路工作时,电源电动势主要降落在负载两端(A1、A2之间),A1、A2是不等电位的两点,若A1、A2被导体短接,则电路不能工作,这样的故障称为短路故障。图中,开关S断开时,B1和B2两点为不同电位;开关S闭合时,B1和B2两点为等电位。如果B1、B2之间被导体短接,将造成电路不能断开的故障,这种故障通常称为短接故障。
短路是最常见的电路故障,其危害性最大,由此而引发的其它电器故障也最多。在电路中,主要降压元件是负载(如电热器,电动机线圈等),也就是说,电路正常工作时,负载两端短路是最严重的短路故障。
2.1、金属性短路、非金属性短路和短接故障
2.1.1、不同电位的两个金属导体直接相接或被金属电线短接,称为金属性短路。金属性短路时,短路点电阻为零,因而短路电流很大。在图4(a)中,由于发生金属性短路,回路中的电阻只有导线电阻R,则短路电流为I=U/R=220V/0?1 Ω=2 200 A。
2.1.2、若不同电位两点不是直接相接,而经过一定的电阻相接,则称为非金属性短路。非金属性短路时,短路点电阻不为零,因而短路电流不及金属性短路大,但持续时间可能很长,在某些情况下,这种故障危害性更大。图4(b),为两处接地而构成了经过两个接地电阻的非金属性短路示意图。假定接地电阻RE均为4 Ω,则短路电流为I=U/2RE=220 V/(4+4)Ω=27?5 A。这个电流可能还不足以使断路器跳闸、熔断器熔体熔断,但短路故障的长期存在会造成更大的危险。
_112835.png (31.67 KB, 下载次数: 3)
11:28 上传
2.1.3、短接故障:电路中按钮、开关、继电器触点、熔断器等,是对电路通断进行手动或自动控制的元件。电路工作时,这些元件均处于闭合状态,元件两端电位相同;当其中某一元件断开时,断开元件两端电位不同。因此,这些元件两端如果被短接,实际上属于短路故障,其影响也是很大的。在图5所示电路中,当各元件中的一个发生短接故障时,都会使电路不能正常工作。例如:熔断器FU被短接,电路失去过载和短路保护,从而造成电路更严重的故障;起动按钮SB1被短接,只要有电源,电路就工作,无法对电路进行控制;停止按钮SB2被短接,电路将不能断开;联锁触点K2被短接,电路将失去联锁功能,即K2不工作,K1也能工作,这将引发更严重的故障。
_112847.png (41.09 KB, 下载次数: 1)
11:28 上传
2.2、短路故障的危害
发生短路故障后,电路的阻抗比正常运行时电路的阻抗小得多,因此短路电流比正常工作电流要大几十倍,甚至几百倍。在高电压下,电路中的短路电流可达数千万安培,从而将对电路中的导线、开关及其他元件造成很大的危害,还会影响其它电路的正常工作。
2.2.1、短路电流的电动力效应:在供电系统中,强大的短路电流,特别是冲击电流,使相邻导体间产生巨大的电动力。这种电动力可能使母线弯曲变形,使母线固定件损坏,也可能使闸刀开关相邻刀片变形,造成开关损坏。
2.2.2、短路电流的热效应:短路电流的热效应具有最严重的危害。短路电流在导体中产生的热量,全部用来使导体的温度升高。导体温度升高,使导体机械强度下降,使触点金属熔化,小截面导线烧断,形成电路断路。在高温下,电路中的传导元件,如开关触点、硅整流器件等将烧毁或造成热击穿。短路时的高温使导体的绝缘材料等燃烧,进而引燃导体周围的易燃物,造成火灾。
2.2.3、短路电流的电压降效应:强大的短路电流流过导线时,在导线阻抗产生电压降落,从而使电网电压下降。以图6为例,在正常情况下,由于线路中电流较小,沿线电压降较小,电源电压为U1,到负载端电压为U2(见图中曲线2);当K点短路后,该点电压为零,电源端电压也大大下降,从而使接于该电网中的电器设备不能正常工作。例如,异步电动机的转矩与其外加电压的平方成正比,当电压降低很多时,电动机会因转矩减小到不足以带动机械工作而停转,甚至使电动机烧毁。
2.3、短路故障原因
产生短路故障的基本原因是不同电位的导体之间的绝缘击穿或者相互短接。
2.3.1、绝缘击穿:电路中不同电位的导体是相互绝缘的,如果这种绝缘被损坏,就会发生短路故障。
2.3.2、导线相接:两条不等电位的导线短接,这种短接可能是外力作用、也可能是人为的误操所造成。例如,导线摆动,使两相导线相碰;树枝使导线短接;临时短接线未拆,造成严重短路;线头不包扎,使导线短接;插座未上盖,导线被短接。
2.3.3、动物作祟:鸟类、老鼠等类动物作祟,也是电路短路故障的重要原因。
2.3.4、在架空电力线路下方违章作业:在架空电力电路下方进行吊装和其他作业,不按规定操作,也容易造成电力线路短路。
2.4、检修短路故障的方法
从检修电器故障方面来考虑,短路故障具有以下特点:短路点(即短路两端)的电阻(或阻抗)为零或接近于零;短路电路具有很大的破坏性,一旦发生短路,一般不能再直接通电检查,与断路故障不同。短路故障发生后,电路的保护元件(如熔断器、断路器等)动作,而保护元件可能控制多个回路组成的区域,因而查找电器短路故障,必须先从故障区域找出故障回路,然后再在故障回路中找到短路故障点。
短路故障回路的查找:万用表法—万用表法是在电路断电后,用万用表欧姆挡(电阻挡)测定短路回路电阻的方法。以图7为例,假定熔断器FU的熔体熔断,说明该熔断器保护的区域发生短路故障,这个故障区域包括1~3三个回路和干线。在断开电源的情况下,将熔断器 FU的熔体接好,将万用表置于欧姆挡“R×10 Ω”(不要置于倍数大的欧姆挡,以免因为人体电阻等造成读数错误),接于L、N端,且断开S1、S2、S3,使各回路断开,若万用表指示电阻为零,说明短路故障发生在干线上,如图7(a)所示。若万用表指示电阻为“∞”或很大,则短路故障发生在1~3的某个回路中。依次合上开关S1、S2、S3。若合上S1、S2时,万用表指示电阻为某一确定值,合上S3时,万用表指示电阻为零,则说明故障点在第3回路中,如图7(b)所示。
注:不能单独测某一线路或者某个元件后电阻为0就说找个支路短接了,因为电线一般都是两芯线或者三芯线,在测量支线中必须有一个负载,找个负载有一定的电阻,然后用找个负载一起跟其他线路串着测量,原先有电阻,加入一个线路后突然没电阻了,那么加入的那个线路跟负载之间肯定短路了。也就说说要测量必须是(有电阻R的负载+依次加入其他线路====突然电阻为0)判断出这些支路短路了,然后再在这些支路中依次排除没短路的地方,最后找出短路点。OK?
_112858.png (39 KB, 下载次数: 1)
11:28 上传
短路故障点的查找:查找到短路故障支路后,还要继续确定故障点的具体部位。短路故障点必然是回路中降压元件(如灯泡、电压型线圈、电动机绕组、电阻等负载)的两端或内部。以图8所示的电路为例,查找该回路短路故障点的方法是:断开降压元件R(图中为灯泡)的一端,用万用表电阻挡测量1-2之间(即降压元件两端)的电阻。若电阻为零,说明短路点在此负载内部;若电阻为某一数值,说明负载内部完好,短路点在负载设备外部。若短路点在外部,再测量1-3点间的电阻。若阻值为零,则短路故障在3#导线至1#导线间。断开这些线段的某些点依次测量,可找到确定的短路故障点。
_112911.png (39.72 KB, 下载次数: 1)
11:28 上传
短路个人感悟:线路短路的话,要检测处短路点,必须要再断开电源的情况下才可以检测。短路点(即短路两端)的电阻(或阻抗)为零或接近于零;一旦发生短路,必须先判断短路是在主干路还是支干路,先把所有的开关都关了,然后把万用表的两只表笔接到主线路的L,N,然后测量电阻值,如果此时电阻值为0,则是主干路短路了,如果电阻值不为0,则是支干路短路了,再依次合上每一个支干路,当合上某一支路B时,若此时电阻为0,则此支路B短路了。
支干路短路点的查找:短路故障点必然是回路中降压元件(如灯泡、电压型线圈、电动机绕组、电阻等负载)的两端或内部。断开降压元件R(图中为灯泡)的一端,用万用表电阻挡测量1-2(电灯)之间(即降压元件两端)的电阻。若电阻为零,说明短路点在此负载内部;若电阻为某一数值,说明负载内部完好,短路点在负载设备外部。若短路点在外部,再测量1-3点间的电阻。若阻值为零,则短路故障在3#导线至1#导线间。断开这些线段的某些点依次测量,可找到确定的短路故障点。断开这些线段的某些点依次测量,可找到确定的短路故障点。
3、电路接地故障的检修
电路中某电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。对于中性点接地系统的单相接地,实际上构成了单相断路故障。对于中性点不接地的单相接地,将使三相对地电压发生严重变化,从而造成电器绝缘击穿故障等。
在电路中,该接地的没有接地或因其它原因破坏了这个接地,都属于电器故障。从本质上讲,电路接地故障就是电路对地的绝缘损坏,使电路对地的绝缘电阻大大降低,甚至为零。因此查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻即可,当此绝缘电阻很低时,则只要测量其间的电阻即可。因而查找电路接地故障可以用兆欧表进行测量,也可以用万用表电阻挡进行测量。
_112923.png (32.27 KB, 下载次数: 1)
11:28 上传
图9 用绝缘电阻表测量电路接地故障
图9所示电路,当三相电路的L2相接地时,首先应断开电源,拆除与三相电路相连的设备,使三相导线不能通过设备的绕组相互连在一起,然后用兆欧表依次测量各相对地的绝缘电阻值(ΜΩ),而L2相对地绝缘电阻为零或很低。当绝缘电阻为零时,用万用表电阻挡测量效果一样;当还有一定的绝缘电阻时,用万用表电阻挡测量可能会得不到正确的结论。
接地个人感悟:电路接地故障就是电路对地的绝缘损坏,使电路对地的绝缘电阻大大降低,甚至为零。因此查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻即可,首先应断开电源,拆除与三相电路相连的设备,使三相导线不能通过设备的绕组相互连在一起,然后用兆欧表依次测量各相对地的绝缘电阻值(ΜΩ)。