&小型高性能带风扇加热器(PTC),温濕度控制(0°C至60℃/65%RH),安全断电。在封闭空间中使用,有螺絲安裝及DIN卡轨安装加热器等可保持开关和控制面板的恒温,防止冷凝結露。一、概&述&
&&&&&&&&   新型高压开关柜内部空间十分紧凑,为保证在高湿地区内部尽缘水平,保证装置可靠工作,对柜内防潮、防凝露提出了更高的要求。&
&&&&&&&&   我国在开关柜中采用自动加热除湿控制器防止凝露已有十几年历史,这种加热除湿控制器在抗湿润、防凝露保证高压设备可靠运行起到了积极作用,但在有的地区应用中也出现了一些题目,例如:在南方的梅雨季节,有时开关柜内部的空气湿度较高,甚至开关柜内局部已有结露现象,由于安装在柜体内部的凝露传感器位置并没有到达凝露的程度,或者,凝露传感器长期受空气中灰尘和气体腐蚀,使传感器的灵敏度受到影响,凝露控制器不能及时地启动加热器。致使凝露控制的作用失灵,给开关设备的安全带来威胁。&
&&&&&&&&   根据凝露发生和预防机理,提出了一种多路温度控制装置,用控制开关柜柜内、柜外的温度差的方法来预防凝露的发生,这种方法可以大大进步开关柜防凝露的可靠性和工作寿命。用这种方法取代长期加热的驱潮方式有明显的节能效果。&请登陆:输配电设备网&浏览更多信息&
&&&&&&&& 二、开关柜常用的防凝露除湿措施及存在题目
&&&&&&&& 2.1&常用凝露传感器的工作原理&
&&&&&&&&   现在市场上所有的凝露传感器几乎都是同一种类型,即在一个陶瓷基板上印制一种高分子半导体电阻材料,引出两端电极,当传感器表面干燥时,分子间接触电阻小,电极两端电阻为1kΩ左右。而当高分子材料吸收水分后,其内部分子空间迅速膨胀,分子间接触电阻变大,使电极两真个电阻率大大增加。电子控制器通过测试电阻的大小来感知或预知是否发生凝露。例如HDP&—&07型凝露传感器,这是一种正特性开关型元件,它对低湿度不敏感,而对高湿度敏感,在70%RH&~&100%RH范围内阻值变化&
&&&&&&&&   这种类型传感器的工作特性曲线示于图1。从图1(A)中特性曲线可以看出这种凝露传感器有二个固有的特性缺陷:&
&&&&&&&&   a)&在相对湿度不高时凝露传感器有一个离散区,在这区间对相对湿度变化不敏感而且变化的阻值也不精确,其输出特性不但和相对湿度的大小有关,和露点温度也有直接关系。例如:有时我们感觉到空气中湿度很大,但加热器并没有启动,这是由于传感器表面没有达到露点温度(也就是在传感器表面没有结成水珠)的缘故。&
A.凝露传感器特性曲线&        &
B。线性湿度传感器特性曲线&
图1&凝露传感器与线性湿度传感器特性曲线&
&&&&&&&&   b)&由于凝露传感器必须不断地吸进或开释水分子,传感器受空气中灰尘或水份中的化学物质腐蚀后会改变灵敏度,导致防凝露的控制点出现偏差,这时会出现在湿度已是很高,凝露极易发生的情况下还没有启动加热器,或者加热启动后长期不会自动退出的现象,这就降低了防凝露灵敏度和可靠性。&
&&&&&&&& 2.2&常用的二种防凝露方法&
&&&&&&&&   方式1:在开关柜电缆室、断路器室各安装一个铝合金加热器(一般为150W),铝合金加热器工作时,其表面温度为120℃&~&130℃。通过空气散热除湿,由用户根据工作环境状态人工控制加热器的投进、切除;&
&&&&&&&&   方式2:防凝露自动除湿控制器安装在开关柜仪表室,凝露传感器安装在开关柜柜内,铝合金加热器分别安装在开关柜电缆室、断路器室,利用凝露传感器的动作特性来自动启动加热器投进、切除。&
&&&&&&&& 2.3&存在题目&
&&&&&&&&   方式1是靠人力完成加热器的投进和切除,因此使用的可操纵性很差,往往会出现两个极端情况。其一是加热投进后不关,会造成不必要耗电浪费。其二是没有随天气变化及时启动加热器,柜内很湿润时得不到加热除湿,一旦发生爬电、闪络会造成巨大损失。&
&&&&&&&&   方式2是利用凝露传感器自动启动加热器的,也存在两个缺陷。其一;这种凝露传感器是被动型动作器件,即一定要在空气中的水汽压力饱和时,也就是在物体表面到达露点温度,凝露发生时才会驱动加热工作。从检测凝露到消除凝露这一过程可以看出:首先要用凝露传感器来检测到凝露(那就一定是在凝露发生时)才能启动加热器。而防凝露作为一个电柜反事故重要措施来说,接近凝露的边沿再启动加热来消除凝露,就缺少一个预防过程。从安全、可靠的角度来看,作为一个反事故措施在可靠性上还是远远不够的。其二,假如凝露传感器安装位置不当,或者凝露传感器的表面受到灰尘或气体的腐蚀后特性已改变,固然柜壁已有结露现象,但凝露控制器仍不能及时启动加热器投进,也会带来严重后果。&
&&&&&&&&   因此,为了进步可靠性,电力运行单位往往会采用一些辅助手段来保障电柜的安全渡汛,如上海电力公司采用了进进霉雨季节就强制长通电加热的办法。这种方法,固然加强了防凝露的措施,但也带来了电力损耗和浪费。&
&&&&&&&& 三、开关柜防凝露新方案及优越性
&&&&&&&&   针对开关柜常用防凝露方法存在题目,为进步开关柜防凝露可靠性及减少电力消耗,提出了一种开关柜新奇防凝露控制方案。&
&&&&&&&& 3.1&“凝露”的基本概念及新方案依据&
&&&&&&&&   什么是凝露?&所谓结露现象是指柜体内壁表面温度下降到露点温度以下时,内壁表面会发生水珠凝聚现象。这个现象称之为结露。结露是否发生取决于室内温度、柜内温度、相对湿度以及露点温度。&
&&&&&&&&   什么是露点温度?&露点温度是指在一定温度的空气中,水蒸汽的最大含量称为[饱和水蒸汽量],此时的空气成为[饱和空气],饱和空气温度下降时,空气中的水蒸气将凝聚成水珠。含有水蒸气的空气的饱和温度,称为露点温度。请参考温度、湿度、和露点的相关数据表(表1)。&
表1&温度、湿度和露点的相关数据表格
按表格中数据得到图2。&
图2&环境温度、凝露温度与相对湿度曲线
&&&&&&&&   从表1与图2曲线可以看出:&①在一定的温度条件下,空气中的相对湿度越高,结露的温度越是接近环境空气温度,也就是说,环境温度愈接近露点温度,凝露就越轻易发生。②不管空气中的温度如何,形成结露的露点温度始终是低于环境温度。例如:空气温度20度、相对湿度60%时,结露的温度为12度。&
&&&&&&&&   从凝露发生机理与表1、图2我们可以得出结论:&
&&&&&&&&   ①&要想防止凝露的发生,必须使不答应发生凝露部位的表面温度始终高于其周边的环境温度。②&对开关设备而言,为防止开关柜内部发生凝露,只要保持开关柜体内部的温度始终高于外部环境温度即可。描述这一原理在生活中的现象就是:夏天从冰箱中取出一杯冰水,在水杯表面马上就会结露。而从高于环境温度的保温箱中拿出一杯热水时,杯子表面是不可能结露的。&
&&&&&&&&   开关设备内部发生凝露引起爬电、闪络事故,一般发生在以下几种情况:①&地区湿度高,天气温度变化大,开关柜底部湿润,有的电缆沟甚至有积水;②&有的开关柜在地下室,湿度高,柜体内温度特别是接近地面的温度低于环境温度;③&有的设备处于暂时停运状态,电柜内小环境温度就比四周环境温度低,在其表面就极易形成结露,在这种情况下,一旦送电投运,事故就随之发生。&&
&&&&&&&& 3.2&开关柜防凝露新技术方案&
&&&&&&&&   根据上面分析,只要我们使开关柜内部的温度始终保持高于柜外部的环境温度,且尽量降低柜体内部的相对湿度,就完全可以预防柜内产生凝露。&
&&&&&&&&   为了确保柜内温度始终保持高于柜外部的环境温度,又要满足节电目的,防凝露新方案的控制仪表将取消现有流行的凝露传感器,利用多个温度传感器,一个测柜体外温度;一个安装在柜壁,丈量柜壁温度;其余的测柜体内部各隔室的温度,通过CPU智能化控制加热器的投切来调节柜内温度,使开关柜内部要防凝露的部位的温度始终比柜外环境温度至少高2℃~3℃,使之不具备凝露发生的条件,起到预防凝露的作用。当柜体内外有2℃~3℃&温差时就停止加热。当柜体内外温差低于2℃~3℃时就启动加热器。由于柜内环境容积小,达到这个温差所需的加热功率和柜内隔仓的容积的大小有关;&
&&&&&&&&   电柜内部空间不同容积的升温/降温模拟实测试验&
&&&&&&&& 1、电柜空间容积:1.1m3&加热功率:150W&2、柜空间容积:0.5m3&加热功:150W&
&&&&&&&& 从以上实验曲线可以看出:&
&&&&&&&&   ①&10kV开关柜母线室内部空间按0.5&m3空间容积模拟,加热到比柜外升高3℃时约需8分钟。停止加热后退回到温差1℃时约需25分钟。假如按照这个时间控制加热器投进、退出循环加热,保持电柜内部空间温度比柜外高1~3℃,加热投进的时间约是1&:&3。&
&&&&&&&&   ②&35kV开关柜内母线室容积可以用1.1&m3空间来近似模拟。从曲线可以看出,保持柜内比柜外温度高1~3℃,需要加热器投进、退出的时间约为1:1。&
&&&&&&&&   ③&按控制温差1~3的范围,0.5&m3空间时加热投进的时间是1/4,按1.1&m3计算,加热器投进时间是1/2。&
&&&&&&&&   ④&假如电柜运行时产生一些热量的话,也可以作为加热功率的一部分,加热时间可能还会大大缩短。因此,用150W加热器,用温差控制防凝露,对于10kV开关柜至少可节省3/4的加热功耗,对于35kV开关柜至少可节省1/2的加热功耗。&
&&&&&&&&   为了进一步进步防潮、防凝露的可靠性,还可以在每台防凝露控制仪表中增加线性丈量的相对湿度度传感器。控制仪表可在监测、温度、温差的同时,CPU还可以丈量显示柜内的相对湿度。根据多种参数来判别、控制电柜内部的相对湿度(超过65%RH时启动加热),进一步进步驱潮和防凝露能力。&
&&&&&&&& 四、结&论
&&&&&&&&   1.&我国电力系统采用自动加热除湿控制器已有十几年的历史,自动加热除湿控制器在电力系统的高压设备运行中起到了抗湿润、防凝露的积极作用。但在有的地区的应用中也会出现一些效果不理想的状况,分析其原因,在很大程度上就是由于凝露传感器其特性的局限性和使用环境的影响,致使控制灵敏度、精度产生较大偏差而引起。&
&&&&&&&&   2.&有效地解决原自动加热除湿控制方案存在的灵敏度、精度、使用寿命、电能消耗和可靠性等题目,使防凝露控制技术在安全、可靠、节能方面上新台阶、发挥新效能。&
&&&&&&&&   3.&由于新方案把被动防止凝露方式,改变为主动防止凝露,无疑增加了开关柜防凝露的可靠性;另外,从传感器寿命来说,温度传感器的使用寿命是凝露传感器寿命的数十倍,防凝露控制系统的工作寿命和可靠性将大大增加。(广东电网有限责任公司阳江供电局& 广东阳江& 529500)
&&&&&&& 摘要: 在昼夜温差大且空气潮湿的地方,变电站户外端子箱的箱体内顶部、内壁都有可能会凝结水珠,形成凝露。凝露严重会导致端子排二次回路短路或接地, 容易造成保护装置误动或拒动, 危害电网安全运行。通过现场对变电站户外端子箱产生凝露现象的原因分析,提出合理有效的处理方法。消除了隐患,提高了设备的安全运行水平。从而减少了变电运行人员维护设备的工作量,为保证电网的安全稳定运行奠定了基础。
&&&&&&& 关键词: 变电站;端子箱;凝露现象;防潮措施
Condensation Phenomena Analysis and Countermesdures of Transformer Substation Outdoor Terminal Box
HE Chunxiao
(Yangjiang Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co., Ltd.,Guangdong& Yangjiang 529500,China)
&&&&&&& Abstract: In the large temperature and the air humid place, transformer substation outdoor terminal box top cabinets, wall there may condense drops, the formation of condensation. Condensation can cause severe secondary circuit terminal block short circuit or ground, likely to cause protection device malfunction or refuse to move, endangering the safe operation of the grid. Through on-site transformer substation outdoor terminal box on condensation phenomena cause analysis, reasonable and effective treatment method. Eliminate hidden dangers, improve the safe operation level of equipment. Thereby reducing maintenance of substation equipment operator workload, to ensure safe and stable operation of power grid foundation.
&&&&&&& Key words: tr co Moisture-proof measures
&&&&&&& 0 引言
&&&&&&& 阳江地处亚热带沿海地区,空气湿度常年偏大,特别是在春夏季时湿度可以达到90%以上,这无疑给变电站户外端子箱内设备运行的性能造成了严重影响。变电站端子箱是室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节,一般就地安装在户外的设备旁。在空气潮湿时,尤其是在雨季,户外开关端子箱内湿度过大易产生凝露积水,容易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重情况下会使绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地,造成保护拒动或误动,严重威胁电网的安全运行。因此,查找分析端子箱产生凝露受潮的原因并采取应对措施,对预防事故发生具有重要意义。
&&&&&&& 1 端子箱凝露现象分析
&&&&&&& 1.1凝露现象成因
&&&&&&& 凝露是空气湿度较大时发生的的一种特有现象,当空气中的水蒸气达到饱和的程度时,在温度相对较低的物体上凝结,从而形成小水珠。典型的例子是我们在春天的早上有时会看到小草上结了满满一层露珠,这就是凝露现象。昼夜温差过大和空气潮湿是形成凝露的两大因素。空气中的水分遇冷, 通常就会凝结成小水珠,雨水就是因为暖气流中的水分遇到对流的冷气流时形成的[1]。端子箱经过白昼太阳的暴晒以及内部电器的发热, 深夜时端子箱箱体和箱壁温度下降,箱体内潮湿的热空气碰到冰冷的箱壁, 就形成了凝露。
&&&&&&& 1.2 端子箱的现状
&&&&&&& 各个巡维中心管辖的变电站户外端子箱均存在不同程度的凝露现象,以我们阳江巡维中心管辖的一个220千伏变电站为例进行调查分析,此220千伏变电站各类户外端子箱共计27 个,按照凝露现象的轻重分为严重、一般、轻微和无凝露四个层次,其中严重凝露的有10个,占总数的37%;一般凝露的有9个,占总数的33%;轻微凝露的有8个,占总数的30%;从以上随机抽取的调查发现,几乎所有端子箱均有不同程度的凝露现象[2],而且部分端子箱端子牌的端子、螺丝锈蚀严重,对电气设备的安全可靠运行构成极大威胁。有些端子箱的螺丝是用铁质材料做成的,容易锈蚀,部分端子箱门缝密封不严实,造成进水;部分端子箱驱潮装置加热器的回路不通或加热器本身的不良问题,端子箱内湿度过大的时候,加热器不能自启动,造成驱潮效果不好;部分端子箱因当初设计考虑不周,存在一定缺陷,导致往后的驱潮操作很不方便;还有管理方面的不到位,潮湿季节或是雷雨天气过后运行人员没有及时打开端子箱进行通风驱潮,导致端子箱内存在凝露,影响电网的安全运行。
&&&&&&& 1.3 凝露对设备的影响
&&&&&&& 在昼夜温差大且空气潮湿的地方, 部分端子箱箱体内顶部、内壁均有可能凝结水珠,形成凝露。凝结的水珠在重力的作用下, 若滴落至运行的端子排上,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重情况下会使绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行[3]。端子箱受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。互感器电压和开关、温度信号端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断作出错误分析。
&&&&&&& 2 端子箱凝露现象的应对措施
&&&&&&& 以上我们对变电站户外端子箱凝露现象的产生进行了分析以及阐述了凝露对变电设备造成的影响,接下来我们谈谈应对端子箱凝露现象的防潮措施。
&&&&&&& 2.1 端子箱的设计选型
&&&&&&& 要提高变电站户外端子箱本身的抗凝露能力,首先要考虑的问题是端子箱的结构设计和选择类型。在进行变电站户外端子箱设计、选型时,应该全面考虑户外端子箱的防潮、防雨能力。因此,端子箱要有良好的密封性。所以,在端子箱的箱体和箱门直接接触的缝隙安装密封橡胶门条[4],门锁处加装防风、防雨扣,防止端子箱进水受潮。在进行端子箱的设计安装时,端子箱应与电缆沟完全分开,并且在端子箱底部穿有电缆的地方做好防火、防水封堵,防止湿气从端子箱底部进入导致端子箱受潮。此外,端子箱还要有较强的抗高温、抗低温能力,保证端子箱内外环境的温度差不宜过大,温差太大容易产生凝露,所以端子箱要有良好的隔温效果。为此,在端子箱门内侧安装隔温材料,使端子箱内外温差变化较小,让端子箱内的温度始终保持在适宜温度。隔温材料采用的是隔温性能较好的绝热垫[5],此材料抗高温、抗低温,而且除湿效果显著,又便于更换,给端子箱的抗凝露起到了很好的作用。
&&&&&&& 2.2 端子箱的温湿度控制
&&&&&&& 端子箱凝露的形成大多因素是端子箱内部温差变化大,温度突然降低且湿度过大导致凝露产生。由于早期在端子箱内安装的温湿度控制器的温度无法调节,而且自启动能力差,当端子箱内部温差变化较大时,温湿度控制器抗凝露能力不明显。为此,我们对变电站户外端子箱的温湿度控制器进行检查。通过检查,我们发现安装了自动和手动功能兼备的温湿度控制器的端子箱,其抗凝露能力显著,温湿度控制良好,此装置针对凝露形成的两个条件之一的低温而设计,它一般接入220伏交流电源,装有温湿度感应器和加热器,加热器的温度可以手动调节,一般设置为20摄氏度,并且有湿度和温度显示功能,在感受到低温或高湿度时自动启动,加热板开始工作,必要时还可以人工手动启动,以提高端子箱内部温度,随着温度的提高空气中水蒸气的饱和度也会随之提高,凝露点也会提高,所以不会形成凝露。因此,我们对端子箱的温湿度控制器进行技术整改,把抗凝露能力较差的端子箱的温湿度控制器更换成新型的自动和手动功能兼备的温湿度控制器。通过一段时间的检查,发现更换了新型温湿度控制器的端子箱的凝露现象减少,抗凝露能力明显提高。
&&&&&&& 2.3 端子箱的通风设计
&&&&&&& 端子箱的密封性固然重要,但过于严密会导致内部的水蒸气无法排出到端子箱外,因此,端子箱不但要密封良好,还要有良好的通风作用。这两者并不矛盾,我们不能让大量的水蒸气进入端子箱内部,也不能让端子箱内部的水蒸气无法出去。所以,一般的做法是在端子箱的下部安装专用通风孔,形成对流风,上端也开有通风孔,均有防尘、除湿的海绵条作为过滤体密封[6],起到防雨、防小动物的作用。而且通风孔开口都朝下,这样避免了含有大量水蒸气的空气在重力的作用下由上往下进入。一旦天气晴朗,干燥的空气就会往上飘,再加上内部加热器的作用让热空气也往上飘,这样便形成了端子箱内部换气的一个通路,能有效的降低端子箱内部空气的湿度,进一步提高了端子箱抗凝露的能力。
&&&&&&& 2.4 端子箱的运行管理
&&&&&&& 变电站的设备离不开运行人员的现场维护,户外端子箱的维护不容忽视。由于端子箱受潮会导致运行设备误跳闸、保护装置误动作的事故的发生,对电网的安全稳定运行产生严重影响。因此,端子箱的运行维护工作越来越受到运行人员的重视。针对端子箱的维护,制定专项的变电站户外端子箱防潮维护作业表单,规范运行管理,利用每个月的月度巡视,二级重要设备特维和三级重要设备特维等工作对端子箱的运行情况进行检查,使端子箱的维护工作责任到人。在温暖潮湿的春夏季和出现雾水天气的冬季,按季节情况计划检查端子箱的工作情况,定期检查端子箱的驱潮、加热装置是否正常,端子箱箱门是否密封良好,通风孔通风是否正常,防尘网有无脱落等工作,若发现问题及时汇报及时处理。潮湿季节雷雨天气前,加强巡视,潮湿季节雷雨天气过后及时对端子箱进行通风驱潮,始终保证端子箱内部运行环境良好,无凝露产生,预防事故发生,保证电网安全可靠运行。
&&&&&&& 3 总结
&&&&&&& 在我们阳江巡维中心管辖的变电站中,220千伏漠南变电站四周环境复杂,春夏两季气候温暖湿润,到了冬季雾水天气严重,由于环境气候因素的影响,漠南变电站的户外端子箱凝露现象比较严重,对变电设备的安全运行构成威胁。根据凝露现象产生的原因分析,我们把漠南变电站作为试点,对凝露现象比较严重的端子箱采用上述应对措施。经过六个多月的长期考察,发现端子箱产生凝露的现象减少了,端子箱的抗凝露能力得到了很大的提高。可见,在变电运行中,凝露对变电设备产生的危害必须引起我们运行人员的高度重视,对变电站户外端子箱采取一定的防凝露措施,能在很大程度上提高变电站设备的安全运行水平,保证电网安全可靠运行。
[1] 杨智伟. 端子箱凝露的危害和防治[J]. 云南电力技术, 2008 (02).
YANG Zhiwei. Hazards and Prevention of Terminal Box Condensation [J]. Yunnan Electric Power Technology, 2008 (02).
[2] 刘跃峰. 变电站端子箱凝露的改进[J]. 云南电力技术,2012 (03).
LIU Yuefeng. Improved Condensation of Transformer Substation Terminal Box [J]. Yunnan Electric Power Technology, 2012 (03).
[3] 吴靓, 谢珍贵, 等. 发电厂及变电站电气设备[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2004.
WU Liang, XIE Zhengui, et al. Electrical Equipment of Power Plant and Transformer Substation [M]. Beijing: China Water Power Press,2004.
[4] 王邦林, 刘叶, 段一雄, 等. 变电站室外端子箱的更换选择[J]. 云南电力技术, 2009 (03).
WANG Banglin, LIU Ye, DUAN Yixiong, et al. Replacement Option of Transformer Substation Outdoor Terminal Box [J]. Yunnan Electric Power Technology, 2009 (03).
[5] 马仪成, 郭胜军, 朱云霄, 等. 变电站户外产品防止凝露措施[J]. 河南科技, 2011 (03).
MA Yichen, GUO Shengjun, ZHU Yunxiao, et al. Prevent Condensation Measures of Transformer Substation Outdoor Products [J]. Henan Science Technology, 2011 (03).
[6] 王锡生. 户外端子箱的&三防&设计[J]. 电气时代, 2006 (05).
WANG Xisheng. The &Three& Design of Outdoor Terminal Box [J]. Electric Age, 2006 (05).
作者简介:
何春晓,1989年出生,男,广东阳江人。助理工程师,工学学士,从事变电运行工作。电话:,E-mail:。
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:保湿凝露什么时候用 保湿凝露的使用方法是什么 -敏感肌肤 Lady
保湿凝露什么时候用 保湿凝露的使用方法是什么
随着化妆品护肤品种类的增多,划分得也越来越细致了,比如保湿凝露是什么,大家知道它么,保湿凝露什么时候用呢?还有具体的保湿凝露的使用方法又是什么呢?跟小编一起来了解一下吧。
保湿凝露是化妆护肤品中的一种,质地呈现啫喱状态,因为它比化妆水质地后,但又比乳液质地轻薄,是介于化妆水和乳液之间的一种护肤品,通常也可以代替保湿水使用,然后直接使用乳液。
那保湿凝露都有哪些作用呢?
保湿凝露一般最常添加一些植物精华和矿泉因子,所以能够帮助肌肤进行问题改善,并且持续的时间还比较长,尤其是能够改善皮肤上的干纹。
有些保湿凝露还会添加一些矿物质和微量元素,起到一些修复性效果,比如能够针对敏感肌肤进行舒缓和抗过敏,增强肌肤自身免疫力和抵抗能力。
但保湿凝露的含水、补水和锁水能力都非常强,所以常常被用以油性肌肤使用,且因为是无油配方,所以一般保湿效果不太理想,还是需要搭配乳液一起使用的。
这样的保湿凝露虽然是啫喱状的,但是涂抹在肌肤上后渗透性还是很客观的,基本轻轻涂抹按摩就会渗透和吸收,所以不用担心会堵塞毛孔或者不吸收。
保湿凝露什么时候用呢?
前面说过保湿凝露的质地是介于化妆水和乳液之间的,有时候能够代替化妆水使用,所以一般保湿凝露多用于洁面之后,乳液之前的步骤,可以化妆水后用,也可以直接不用化妆水而用保湿凝露。
另外因为保湿凝露的质地比一般的化妆水浓厚,所以适合肌肤秋冬季节补水使用,也比较适合油性肌肤用来控油补水,但最好不宜夏天使用,夏天油性肌肤还是使用比较清爽的爽肤水比较好。
加护肤老师微信:mf221103 (长按复制添加),获取适合您肌肤年龄和肌肤类型的护肤品推荐。
扫一扫 有惊喜览姑娘请你听《横扫面试官》
深圳市一览网络股份有限公司(股票代码:833680)
版权所有 &暖通人必须要知道的中央空调安装六大要点
我的图书馆
暖通人必须要知道的中央空调安装六大要点
  1、在空调施工安装过程中和施工完毕后应采取必要的保护措施  现象:  在一些中央空调项目工程施工安装过程中和施工完毕后,由于没有对已安装设备和管道采取必要的保护措施,造成某些设备部件的损坏(设备某些部件的损坏、保温层的破损、设备的变形等)和各种管道的变形、断裂、保温破损等问题,严重时甚至造成系统不能正常运行。  原因:  (1)、由于现在的项目工期都比较紧张,为了抓工程进度,经常都是几个工种同时交叉施工。而各工种施工人员为了赶自己工种的进度,因各种原因对其它工种的已安装设备和管道等造成损坏。  (2)、在工程的施工过程中由于有些现场施工人员的素质低下,对设备和管道等造成人为的破坏。有时甚至盗取设备或一些值钱的设备和管道(如铜管),例如机组的铜管被截断盗取等,造成机组的损坏。有些施工人员为了图方便,甚至踩在已安装设备或管道上,造成设备损坏或管道的变形等。  (3)、在设备安装后没有采取必要的防护措施,在交叉施工中机组受损。安装公司从外面请的有些施工安装人员保护设备意识淡薄,只注重自己的工作进度,不注重保护设备及相关管道。  (4)、在空调全部安装完毕后,全部施工人员退场。在没有做好保护措施的情况下,其它工种的施工人员在施工时也可能对空调系统的设备、管道和保温等造成损坏。  整改措施:  (1)、在设备安装完毕后,应及时的对其采取必要的保护措施,尽量保护机组不被损坏。  (2)、在工程施工过程中应充分的与其它工种沟通好,合理的安排时间和空间,尽量减少不同工种间施工的时间和空间冲突。并且达成一个爱护对方设备的共识。  (3)、在施工过程中应对现场施工人员做好教育和监督工作,增强施工人员保护设备的意识,并采取措施防止设备的盗取和人为的破坏。在外面找施工人员时应找素质良好的人员。  (4)、在项目的空调系统全部安装完毕后,应及时的以书面形式知会甲方和相关监理方,在验收合格后方能离场。  2、空调机房中设备和管道布置应合理美观  现象:  在有些中央空调项目中,机房设备和管道的布置比较混乱,机房布局不美观,显得有些杂乱无章。  原因:  (1)、在对空调制冷机房进行设计时没有把握整体布局,没有按要求布置设备及相应的管路系统。  (2)、在机房的施工安装过程中,没有严格按照施工图施工。有时候在设备安装时现场安装人员是觉得哪安装方便放哪。虽然安装后设备能够正常的运行,但机房的整体美观被破坏(如图1所示)。  (3)、在管道的安装过程中,没有合理的安排各种不同管道的标高和走向,使管道的安装杂乱。  整改措施:  (1)、设计人员在进行空调制冷机房设计时应兼顾设备和管道的功能实现和机房的整体美观,应布局合理美观(如图2所示)。  (2)、设备的布置间距应满足机房设计规范的要求(如下表所示),不得随意布置。  (3)、管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工操作、维修等方面的要求,并力求整体美观。  (4)、平行管道的间距及安装空间应符合下列要求:  ①平行管道间净距应满足管子焊接、隔热层及组成件安装维修的要求。管道上突出部之间的净距不应小于25mm。例如法兰外线与相邻管道隔热层外壁间的净距或法兰与法兰间净距等;  ②无法兰不隔热的管道间的距离应满足管道焊接及检验的要求,不应小于50mm;  ③有侧向位移的管道应适当加大管道间的净距;  ④管道突出部或管道隔热层的外壁的最突出部分,距管架或构架的支柱、建筑物墙壁的净距不应小于100mm,并考虑拧紧法兰螺栓所需的空间。  (5)、在机房施工安装时,应严格按要求施工,不得随意变更设备的布置位置、管道的标高和走向等。  3、空调机组运行前应严格按要求调试  现象:  某项目办公大楼的一楼大厅的末端设备采用两台吊柜,新风由新风吊柜处理送入。在设备全部安装完毕且大厅装修做好后运行机组,发现大厅的空调效果不佳,冷量不够;并且部分送风口出现凝露现象。  原因:  (1)、在对办公楼大厅检查后发现,大厅的窗面积很大,且没有遮阳措施,造成大厅冷负荷很大。大厅的大门为自动门,由于人员进出频繁,在大门开启时外面大量的热空气涌入大厅和室内冷量大量流失,造成送风口的凝露和空调效果不佳。  (2)、在对设备进行检查后发现,两台吊顶式风机盘管中的一台不能正常工作。进一步检查后发现,此吊柜所连冷水水管上的电磁调节阀不能执行操作,使冷冻水不能进入流通机组,造成机组不能正常工作。在此情况下,相当于只能提供原安装设备一般的冷量给大厅,大厅空调效果不好。  (3)、针对部分送风口凝露的情况,检查后发现正常工作的吊柜送风口有凝露现象;而不正常工作的吊柜由于不能输出冷量,所以此吊柜所连送风口没有凝露的现象。  现场整改措施:  (1)、鉴于大厅中大门的启闭频繁,在大门处安装一空气幕,减少在门开启时冷量的外泄和室外热空气的进入。这样有利于大厅空调效果的提高和减少风口凝露的现象。  (2)、在技术人员对不正常工作吊柜的电磁阀更换调试后,此吊柜恢复正常工作,大厅设备的制冷量大幅度增加,满足了大厅冷量要求。  预设整改措施:  (1)、在空调设备安装完毕后,应对设备进行系统而全面的调试,保证机组都能正常运行。  (2)、对于电磁阀、风阀等活动、调节部件,应逐一对其进行检查,不能为了省事只是抽检,必须保证所有部件均能正常运行。  4、水管和冷媒管穿墙处应加套管  现象:  在有些空调项目的管道安装施工中,管道在穿墙处常出现问题(如管道穿墙处没有加套管或所加套管不合格等)。图3为水管在穿墙处的穿墙套管未与墙平,且孔洞未封堵;图4为冷媒铜管在穿墙处没有设套管且没有做保温。  原因:  (1)、在管道安装时,由于没有按工艺施工,有时候在管道安装完毕后才发现管道穿墙处没有加套管,这时候往往就没有做套管。现场给管道做保温的施工人员有时候图省事,对于穿墙处没有做保温或很随便的做个不合格的保温。  (2)、图2所示管道穿墙处虽然做了套管,但是套管制作不合格,并且管道与套管之间的空隙没有用填充物填充。  (3)、有时候管道的套管选用较小,造成管道与套管之间空隙狭小,不能满足要求。  (4)、对于有些管道穿墙的情况,管道安装后再做保温时由于穿墙处空间狭窄,造成穿墙处管道没法做保温。  整改措施:  (1)、冷媒管铜管或保温管道穿墙时必须加镀锌钢管做穿墙套管,套管安装应符合要求,并且在管道与套管间应塞柔性不燃材料(如图5)。  (2)、如果穿墙管道有保温需求,应采取措施保证管道的保温层厚度和质量达到要求,在穿墙处不得破损。  (3)、穿墙套管的制作应符合要求,套管的内径应比管道外径或管道保温后的外径大一两个型号,保证管道能够顺利的穿进去并有一定的调节余地。  (4)、在制作穿墙套管时应使套管中线与穿墙管的中线保持平行或重合。  预防措施:  (1)、在架设水管管道时应注意及时的安装穿墙套管,以免管道架设好后发现没加套管再重新补加套管的情况。  (2)、在给穿墙管做保温时应按要求制作保温层,做到保温达标或不出现漏保的情况。且在保温管穿墙处不应承力,避免保温层被压扁的现象。  (3)、由于管道穿墙处有些位置比较高,对于此种应仔细的检查,对于管道有保温的情况应检查保温是否合格,如果漏保或保温不合格,应及时的补做和整改。  5、多联机的外机安装空间狭小,散热不好,制冷量下降  现象:  某些多联空调机组工程在机组安装后投入运行时发现机组的制冷量衰减很大,严重时外机甚至出现热保护自动停机的现象。  原因:  (1)、经对这些项目机组进行检查发现,一般出现这种情况的原因均为多联外机的安装空间狭小、通风不好或外机间距离太近形成气流短路等。机组的通风不好造成设备的制冷量衰减,当散热严重不足时机组即出现过热保护(如图6)。  (2)、有些模块机或多联机的外机安装在一个比较狭小的空间内,机组的安装位置紧凑(如图7)。且空气的流动性很差,机组发出的热量不能及时的排出,造成机组所在空间的温度不断上升。机组在这种环境中能力衰减很大,且容易造成机组的过热保护。  (3)、有些项目因为某些原因造成机组不能安装在比较空旷的地方,如有些高层建筑只是中间某些层需要安装空调,而外机没法放在屋顶或其他空旷部位,只得将机组放置室内,这样造成机组能力衰减和增加噪音对室内环境的影响。  整改措施:  (1)、按选型手册上要求将机组安装在合适的位置,保持足够的距离以保证能及时的通风和散热。  (2)、在冷媒管长度和室内外机高差在允许范围内时,将机组放置在屋顶等空旷的位置,且多台外机间的距离满足要求(如图8所示),以使机组在最佳的状态下运行。  6、正确安装热水机的感温包  现象:  某工程安装某循环型热水机,用户侧感温包安装在回水的管壁上,现感温包感测的温度为41℃,而水箱的温度为54℃,但用户侧此时无用水需求,由于控制逻辑中设定回水低于水箱水温10℃时电磁阀就开启,回水泵一直运行,而回水的实际温度与水箱温度相差并没有13℃,水泵一直运行造成水泵能耗非常大。  原因:  回水感温包安装在回水管壁上,由于管壁的热阻较大,因此感温包并没有感测到回水的实际温度,造成电磁阀一直处于开启状态,水泵一直运行。  整改措施:  将安装感温包位置的回水管处设置一段盲管(如图9所示),将感温包放在盲管的水中,使感温包感测出回水的实际温度。 
馆藏&32127
TA的最新馆藏

我要回帖

更多关于 雅芳保湿凝露怎么样 的文章

 

随机推荐