消防规范中疏散楼梯设计规范需要装应急照明吗

消防应急照明和疏散指示系统施工及安装规范
我的图书馆
消防应急照明和疏散指示系统施工及安装规范
施工1主要设备规定1、系统中的灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器等各类产品应是通过国家型式认可(或认证)的产品。产品的名称、型号、规格、使用电池应与市场准入制度要求的有效证明文件一致。检验方法:核对认可(或认证)证书与产品标志、名称、型号、规格是否相符;核对检验报告(有产品照片)与产品外观是否相符。 检查数量:每个批次、每个规格各抽一台。2、自带电源型消防应急灯具应抽查应急工作时间和状态转换功能,其应急工作时间不应小于其标称的应急工作时间。状态转换和状态指示应正常。检验方法:充电24h后放电,期间观察灯具的状态转换和状态指示,测量放电时间。 检查数量:每个批次、每个规格各抽一台。3、疏散指示牌应是通过国家消防产品质检中心检验合格产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。核对检验报告(有产品照片)与产品外观是否相符。施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防联动逻辑说明等必要的技术文件。施工过程中,施工单位应做好施工(包括隐蔽工程验收)、检验、调试、设计变更等相关记录。施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行全数检查。竣工时,施工单位应完成竣工图及竣工报告。2安装1系统的安装规定1、系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。2、消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。3、消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。消防应急疏散指示标志灯周围应保证无其他遮挡物,消防应急灯具不应安装在可燃材料表面上。4、带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保证箭头指示疏散方向的与疏散方向相同。5、指示出口的消防应急标志灯应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙暗装。6、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作。7、消防应急照明灯安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。8、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管。吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。9、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯。10、消防应急灯具及标志牌宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。2消防应急标志灯(以下简称标志灯)的安装规定1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm,底边距地面距离宜在2.0m至3.0m之间。2、标志灯严禁安装在门扇上。顶棚高度低于2.0m时,宜安装在门的两侧,但不能被门遮挡。标志表面应迎面对向疏散方向。3、标志灯低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于20mm,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件,安装距离不应大于10m。疏散走道内高位安装标志灯时,两个标志灯间距离不应大于20m(人防工程不大于10m)。4、标志灯安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式。5、楼梯间内指示楼层的标志灯宜安装在本层墙上。地上首层与地下室合用楼梯时,指示出口的标志灯应安装在首层出口内侧。6、在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的标志灯在安装时,标志灯箭头指示方向或导向光流流动方向与疏散方向一致。3消防应急照明灯(以下简称照明灯)的安装规定1、消防应急照明灯应均匀布置,宜安装在棚顶或2.0m以上的侧面墙上。2、照明灯在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装,其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下;照明灯安装不得安装在地面或1m~2m之间侧面墙上。3、配接集中电源型消防应急照明和疏散指示系统的照明灯,其线路应采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用矿物绝缘电线(缆)时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。4集中电源型系统中应急照明集中电源的安装规定1、应急照明集中电源的安装场所应无腐蚀性气体、蒸气、易燃物及尘土;电池应安装于通风良好的场所,严禁安放在有碱性物质、密封环境、有可燃气管道、仓库等场所,室内长期温度不宜超过35℃。2、应急照明集中电源的输出支路严禁连接除消防应急照明和疏散指示系统以外的其他负载。3、应急照明集中电源的同一配电回路不宜同时给两个及两个以上的防火分区的消防应急灯具供电。5集中控制型系统中应急照明控制器的安装规定1、应急照明控制器应安装在消防控制室内,若无消防控制室应安装于经常有人值守的场所。2、应急照明控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地坪0.1~0.2m。3、应急照明控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。4、应急照明控制器的主电源应有明显标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。接地应牢固,并有明显标志。5、应急照明控制器的控制线路应单独穿管。引入应急照明控制器的电缆或导线,配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根;电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量;导线应绑扎成束;导线穿管后,应将管口封堵。6蓄光型疏散指示牌(以下简称标志牌)的安装规定1、标志牌安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时,其指示疏散方向的方向应与标志灯指示方向相同;标志牌之间的安装间距不应大于1.5m。2、蓄光型标志牌必须设置在正常情况下光照度大于100lx的场所。3、标志牌安装在墙上时,其下边缘距地面距离不应大于1m。4、标志牌固定应牢固,无破损。5、标志牌安装在地面上时,只能采用镶嵌式工艺安装,其安装后应平整、牢固。7系统的供配电规定1、消防应急照明和疏散指示系统的供配电方式应能保证系统在正常照明关断后5s内转入应急工作状态。并保证消防控制室应能控制系统转入应急工作状态。2、消防工作场所及其相关疏散区域、避难层、直升飞机停机坪区域应单独设置应急照明配电箱。3、在每个防火分区应设置应急照明配电箱,防火分区内的自带电源型及子母型消防应急灯具的供电电源应直接取自该防火分区的应急照明配电箱。4、当采用应急照明集中电源配带分配电箱供电方式时,分配电箱的设置应符合应急照明配电箱的设置要求。5、消防应急照明和疏散指示系统的每一个单相分支回路的电流不超过16A,光源数量不宜超过25个;备用应急照明和疏散应急照明,不宜接入同一分支供电回路。6、消防应急灯具的配电回路中不宜设置开关;工作方式可控的消防应急灯具配电回路中设置的开关,不应影响该配电回路中消防应急灯具转入应急工作状态。7、应急照明集中电源及分配电箱内应能接受消防联动控制,但当应急照明集中电源进入应急工作状态时,应急输出应不受消防联动控制信号的影响,并发出进入应急状态反馈信号。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&消防应急照明和疏散指示灯安装有没有要求?_家居产品问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
消防应急照明和疏散指示灯安装有没有要求
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
消防应急照明和疏散指示灯安装有没有要求
浏览143次 悬赏: 0
消防应急照明和疏散指示灯安装有没有要求?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:消防应急照明安装高度有没有要求:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。
双头消防应急照明灯,也可以安装于立柱上面(如:电子城、商场、车站等场所)
A:消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
A:一.区分新国标与老国标目前国家认同新国标,老国标产品逐渐被新国标产品取代,老国标主要用在老式建筑的消防系统维护上...
A:帮你找到上海路澜光电科技
江苏公司报价,就像这样的消防应急灯家用led充电紧急疏散,价格为?25.30,还有通过总结,得到比较不错的消防应急灯安时多新国标led,价格是?29.80,很高兴回答你的问题,希望我的回答能帮助到你。价格来源于网络,仅供参考。
A: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB中的
  20.1.4
应急照明灯具安装应符合下列规定:
疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;
疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m);
疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;
你说的是安装在楼梯间,也就是说“安全出口”标志一般安装在楼梯间门上,灯具底边距门边150~200mm为宜,“→、←”方向疏散指示灯安装高度为灯灯具底边距地300~500mm为宜。
A:你好,新国标
led安全出口指示灯牌
插电紧急通道疏散标志灯消防应急灯,单面向左的价格为14元,安时多
消防应急灯
led充电式双头过道灯
疏散应急照明指示灯的价格为54元,以上价格均来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时候为准,希望回答对你有帮助哦。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&消防应急灯的安装有什么规范_灯具/照明_土巴兔问吧
消防应急灯的安装有什么规范
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
消防应急灯的安装有什么规范
提问者:俞光临|
浏览:319|
时间: 15:28:00
已有5条答案
回答数:4640|被采纳数:22
广州轩怡装饰设计工程有限公司
所有回答:&4640
首先你是培训机构,要是没有消防施工资质是不允许进行消防工程施工的。应急灯应安装在安全出口及疏散楼梯缓步台处,较长距离的疏散通道也应该适当安装。安全出口的指示标志应安装在疏散门上方。喷头及消防管道安装建议你分包出去,安装不好打压试验室是会漏水的。。。
回答数:4540|被采纳数:16
安徽恒雅建筑装饰工程有限公司
所有回答:&4540
严格地讲:消防应急灯安装规范,应遵从国家现有的相关法律法规,及应急
灯具使用现场的实际情况来决定,而且必须对消防应急灯具进行分类予以说明:
简单地讲:用户在安装使用消防应急灯之时,根据使用场所的实际情况,对应
急灯具进行合理布置:
首先必须满足消防应急灯具在火灾事故发生时,灯具自身的光照亮度及穿透浓
烟效果的指数必须满足消防安全要求,一定要使用符合综合指标达到国家规定的
新标准消防应急灯具,科学、合理地按照要求进行安装;
以下是常见消防应急灯安装规范的简单说明,仅供参考:
A.消防应急照明灯安装位置及高度:
双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯拐角
处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防部门的
指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯密度合理
安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、车站等场所)
B.消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度:
消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装;
一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口大门
的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急标志灯系
列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间较大、安全
防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度;
双面的消防应急疏散指示灯多以吊挂、吊链或专用吊装拉杆配件的形式安装;
如:医院、商场、车站、空间较大的集中办公区域等环境下安装使用;
而宾馆、酒店里面的消防应急标志灯有一种是低位壁装形式的;这种消防应急
疏散指示灯一般直接安装在86型的开关底盒上面,以一定的布灯密度安装于宾馆
、酒店的安全出口通道(走道)的墙壁上;安装的高度在一米左右;
还有一种是嵌入式的消防应急标志灯。很多的场所,在安全出口通道的墙壁里
面距离地面300-500毫米的高度安装这种嵌入式的标志灯;其目的是满足在火灾
发生时,身处浓烟弥漫的紧急状态下,猫腰逃离火灾现场的人员,更加容易看
到应急标志灯提供的正确方向指示而设置的高度。这种消防应急灯具是根据火
灾发生时,产生浓烟较大(一般情况下,距离地面的部分浓烟的浓度相对较
少),这可能是近年提倡的消防应急灯低位安装的科学解释;
消防地埋灯,是在之前预留孔洞或者是事先安装好底盒,然后安装面盖,直接
安装在地面的一种消防疏散指示灯,属于消防应急标志灯具的范畴。也是根据火
灾发生时产生浓烟,及更加直观地给逃生人员提供方向指示的一种消防应急指示
这里是新国标消防应急灯以前出台的相关法规及应用说明,仅供参考:
《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志灯的安装距离不应大于20米,《建
规》中对应急照明灯安装距离未明确指出,《消防应急灯具》中也只对应急照明
灯相关参数做了规定,可以参照《高规》中地面最低照度不得低于0.5lux为
标准,在实际安装使用相关消防应急灯具时,根据使用场所的实际情况,按照
消防检查部门的指导对应急灯具的安装使用密度进行合理的设置;
《消防应急灯具》GB
《消防安全标志》GB13495
《消防安全疏散标志设置标准》DBJ &&
01-611-2002
《消防应急照明灯具通用技术条件》GA &&
《消防安全标志通用技术条件》GA &&
480.1-2004
《消防电子产品检验规则》GB &&
《消防电子产品 &&
环境试验方法及严酷等级》GB &&
《消防产品现场检查判定规则》GA &&
《消防安全疏散标志设置标准》DBJ &&
01-611-2002
《建筑设计防火规范》 &&
《高层民用建筑设计防火规范》GB &&
51年修订版)
《关于进一步落实消防产品身份证管理制度的通知》公消[号
回答数:345|被采纳数:2
深圳市昕中昕合力设计装饰工程有限公司
所有回答:&345
应急灯一定是线路24小时全天候不能断电的。安装有区域限定的多大的区域安装一个,然后出口出走廊位置都要有的。
回答数:3123|被采纳数:3
所有回答:&3123
A.消防应急照明灯安装位置及高度:
&& &&双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯
拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防
部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯
密度合理安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、
车站等场所)
B.消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度:
&& &&消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装;
一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口
大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急
标志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间
较大、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度;
双面的消防应急疏散指示灯多以吊挂、吊链或专用吊装拉杆配件的形式
安装;如:医院、商场、车站、空间较大的集中办公区域等环境下安装使用;
希望我的回答对您有所帮助
回答数:94570|被采纳数:92
所有回答:&94570
《建筑设计防火规范》11.3 &&消防应急照明和消防疏散指示标志
11.3.1 &&除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 &&封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 &&消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
常工作的其它房间;
3 &&观众厅,建筑面积超过400m2 &&的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2
的演播室;
4 &&建筑面积超过300m2 &&的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 &&公共建筑中的疏散走道。
11.3.2 &&建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1 &&疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2 &&人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3 &&楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4 &&消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。