6KV母线PT常出现异常或者故障的现象和处理方法 1、6KV母线PT高压侧保险熔断
电压压互感器高压保险熔断时,受电压二次回路的负载影响,熔断相电压降低,但不为零, 通常情况下可以达到20~40 V,此时其他两相电压应保持为正常相电压或稍低。同时由于断 相出现在互感器高压侧,互感器低压侧会出现零序电压,其大小通常高于接地信号限值,起动接地装置,发出接地信号。我厂分别于日发生过6KV厂用IA段PT高压侧保险A相、日发生过6KV厂用IIIA段PT高压侧保险B相、日发生过6KV公用IIA段高压侧保险C相熔断等现象,可以说是我厂PT异常中出现频率最高的,总结归纳如下:
“6KV厂用母线电压回路断线”、“6KV厂用母线接地”、、“发变组保护装置TV断线”(启备变保护装置报警)光字牌亮,6KV厂用母线三相电压,一相降低,另外两相保持3.6KV不变,线电压指示可能降低。
a、 确认光字牌报警信号正常,并且检查故障母线线电压和三相相电压,确认故障相和真假接地。
b、 汇报值长,并且通知检修。