家庭空开选择总用电量8千瓦,用60安空开大吗

家用漏电开关要多大?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
家用漏电开关要多大?
被浏览1890次
我来帮他解答
这要看你的用电设备了,一般的入户的总开关是断路器,插座的开关为漏电保护期,进户的空气开关选择32A的足够了,插座的选20A的即可,楼上的回答的也很正确他按照最大的用电量计算的,你可以参考他的每种电气的工作电流再参考我的这个综合考虑一下而且,最关键的一点,切记无论是空气开关还是漏电保护器,他的作用即使保护用电设备和人的安全,还要保护线路的安全,简单的说你选择漏电开关的额定工作电流不能高于线路的额定载流量,要低一些~!这才是根本而且选择漏电开关很重的一点,你要看一下他的漏电动作电流,如果家里有小孩的话,尽量选用漏电动作电流为15MA的,普通的为30MA的
漏电开关的大小必须与电源线线径的粗细及电器总工作电流相匹配才对。 大一P两台,最大工作电流应该在13左右,小一P一台最大工作电流在6A以内,一台2P柜机,最大工作电流在13A左右,空调的最大工作电流在32A左右,加上其它电器的电流就更大了,所以你必须使用6平方的铜芯线,漏电开关空调夏季制冷时使用32A的就没有问题,如果冬季制热就需要更换更大的为妥。
4平方主线处选用32A双极空气带漏电开关,2.5平方分线出用20A或25A的双极空气带漏电开关即可,另外空调建议单独走线,选用16A的单极空气开关即可。
有烟无火80&回答:漏电开关断开的是回路对地由于绝缘不良造成的泄漏电流,所以保护动作电流很小,一般都是几十到几百毫安,开关的开断电流也很小。但是空气开关不仅要断开回路的正常运行电流,还要能够开断回路的短路电流,其电流值可以到几个到几十个千安,所以两个开关的性能不是一个等量级的,选购时尽量选择大品牌,质量有保证,价钱虽高但是安全。
天上的木兰星&回答:4平方主线处选用32A双极空气带漏电开关,2.5平方分线出用20A或25A的双极空气带漏电开关即可,另外空调建议单独走线,选用16A的单极空气开关即可。
xhp613&回答:通常都是60A,或63A的,不过60A应该是最大功率是不能超过60A的;漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。。
木子星生&回答:不同牌子,价格会有所不同,价格参考如下
德力西空气开关带漏电保护器 1P63A漏电断路器家用漏保空开
施耐德断路器 家用漏电保护空开总开E9系列2P63A带漏保空气开关
西门子漏电保护器家用漏电开关 漏电断路器空气开关 1P+N20A
泰力空开 家用带漏电断路器1P+N 50A 空调电源保护器空气开关 漏电保护器
泰力空开3P 16A家用断路器 小型空气开关漏电保护开关 电闸
泰力空开 家用带漏电断路器1P+N 40A 空调电源保护器空气开关
以上价格来自网络,仅供参考,以购买实物价格为准!
倒叙_7629&回答:微波炉,电磁炉,各分一路16A漏电开关.电视,电冰箱、电脑、抽风机、电饭锅、电动车16A漏电开关.二、三、四各一只16A漏电开关.(30mA)
双控的一个32A作为总开关,然后是一个25A单开。三个5A单开.如果想装漏电开关,只能把他们都换成漏电的电流一样的开关
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()回复:请教:家用漏电保护开关,总空开,分空开如何配置?另线分几个回路(三室两厅)?-装修日记-搜狐家居网
回复:请教:家用漏电保护开关,总空开,分空开如何配置?另线分几个回路(三室两厅)?
阅读:6181 评论:6
空开的设计不是一句话的问题,一般空开根据用电大小和电线的截面积来确定。如总电线4平方,空开一般32-50安培,6平方空开为50-60安培,10平方的电线空开为60-80安培,首先看你家的总电线多大,来确定总控开大小。其他看规定和你的实力,空调为4平方的电线,你是一个空调一个空开,还是几个空调用一个空开。空开就不好定了,你说的空调是几个和在一起是不到5千瓦,还是一个空调不到5千瓦,如一个空调你的电线、空开都需要考虑. 总控开一般为各分空开之和的百分之30。漏电开关一般用在控制插座,根据插座上电器来定。总电器15千瓦,空开在80安培,电线10平方就可以了。
本帖于日17时24分被韩更利修改
版权声明:此日记仅发表于搜狐家居日记频道及搜狐焦点装修论坛,版权所有,如需转载转贴或以其它方式复制发表,请与搜狐家居联系。
新希望307 10/08/30 15:25 (1904次点击)
韩更利 10/09/10 19:01 (1781次点击)
10/08/31 16:18 (1822次点击)
新希望307 10/08/31 16:04 (1826次点击)
轻舟远航水电改造 10/08/30 20:42 (1851次点击)
十二楼工作室 10/08/30 15:38 (1884次点击)
验证码:&看不清?点图片更换&输入验证码注册日期:
来自:未知
楼下建筑面积92,楼上阁楼大概20平米,请教电地暖这个电流量能装吗?大大大虾在吗?
期待梦中的花园
隔壁大哥,资深砖家
注册日期:
来自:上海
工分:4954
你好,需要看电表的。按照你描述的面积,电通常都是够用的。
注册日期:
来自:上海
我担心电地暖和其它诸如烤箱等大功率电器同时使用会不够用,我们装修工头说这个配给的电不行的。水暖不知道能不能通道楼上啊?要用多大的锅炉才行,还要供应上下两个卫生间的热水。
期待梦中的花园
注册日期:
来自:上海
工分:1893
肯定不够用. 除非你家不用其他电器(只是照明而已).
展望聪明蛋,宝宝的鸡蛋。
湫湫成长之路
隔壁大哥,资深砖家
注册日期:
来自:上海
工分:4987
第2楼shiyanfei我担心电地暖和其它诸如烤箱等大功率电器同时使用会不够用,我们装修工头说这个配给的电不行的。水暖不知道能不能通道楼上啊?要用多大的锅炉才行,还要供应上下两个卫生间的热水。现在电力配置都是60A的了,你的户型,还有4000w左右的富余的。通常都够的。水暖的话,楼上需要放一个分集水器的,不知道楼上有没有卫生间呢?如果没有卫生间的话,没法做,分集水器漏水就讨厌了。
注册日期:
来自:上海
工分:1898
网上搜的,电地暖单位面积最低功率100W(注意,是最低功率了,一般都要求120W以上), 你自己算一下你家需要地暖的铺装面积.
60A电表的最大功率是13KW左右,而且是在最大负荷下运转了,而且你还得确认一下你家电表是否是60A的, 我家的电表就只是40A的,只能承受8KW)
展望聪明蛋,宝宝的鸡蛋。
湫湫成长之路
隔壁大哥,资深砖家
注册日期:
来自:上海
工分:4994
第5楼zhairw网上搜的,电地暖单位面积最低功率100W(注意,是最低功率了,一般都要求120W以上), 你自己算一下你家需要地暖的铺装面积. &60A电表的最大功率是13KW左右,而且是在最大负荷下运转了,而且你还得确认一下你家电表是否是60A的, 我家的电表就只是40A的,只能承受8KW)建筑面积92,实际采暖面积只有60平米左右了,加上阁楼也就80平米,按照120w的来算,最恶劣的情况下是10kw,还有3kw的富余的大部分用户家的,未必所有的面积同时开启,所有的面积同时开启,务必每个回路都在加热用电的。
注册日期:
来自:上海
工分:4161
现在户型90左右的基本以前供电局给的标准都是40a的,基本都不能增容,我做开发商的,和供电局打交道也多,现在不知道什么标准了,8kw都是2想的,基本都废掉的,开个微波炉和电加热的就有概率跳了,大户型基本都是3相,反而好操作,
注册日期:
来自:上海
我家装的电的,开始自己弄得10平进户线,63A的开关,看电表是5(60)A的就没多想。后来弄好一开就跳电,发觉是电表箱里有个32A的保险丝,报修叫师傅拆掉保险丝,开始还不肯拆,叫我去扩容,跑去扩容傻X供电局给我开的单子写着扩容到8kw,才40A有屁用,所以给了师傅点辛苦费拆掉了保险丝,因为已经有一个空气开关加上自己屋里的总开关,安全肯定是没问题的。顺便发现电表里的线是6平方的,全部弄掉换成10平方。然后过了几天开电暖加空调还是跳,算来算去都不对,再仔细看发觉电表箱里的空开竟然是40A的,那个40是图章敲上去的很淡很淡,所以又保修换了个63A的空开。这下总算太平了。
注册日期:
来自:未知
路过,支持下亲
隔壁大哥,资深砖家
注册日期:
来自:上海
工分:5014
第7楼jessilly现在户型90左右的基本以前供电局给的标准都是40a的,基本都不能增容,我做开发商的,和供电局打交道也多,现在不知道什么标准了,8kw都是2想的,基本都废掉的,开个微波炉和电加热的就有概率跳了,大户型基本都是3相,反而好操作,从去年阶梯电价以后,供电局就活络了,60A免费标配,上海有些都有80A的电表了三相电给钱就申请。记得3年前,申请3相电,还需要找关系的。时过境迁啊
注册日期:
来自:上海
也就是说要去电力局申请一个大的电表是吗?要多少钱啊?
期待梦中的花园
注册日期:
来自:上海
第12楼仲夏夜之星夜没什么大不了 顶帖机烦不烦啊?
期待梦中的花园
注册日期:
来自:上海
大虾,我这个楼上楼下做电地暖的话要多少米啊?楼上斜线部分和露台阳台不用装。
期待梦中的花园
注册日期:
来自:上海
电力局说的8kw就是60A的表,不要理他。如果不是60A的表可以申请扩容,我刚扩容成功,楼主可以搜我的帖子。
注册日期:
来自:上海
第10楼大大大虾从去年阶梯电价以后,供电局就活络了,60A免费标配,上海有些都有80A的电表了三相电给钱就申请。记得3年前,申请3相电,还需要找关系的。时过境迁啊 60A不免费啊,收我1300多啊。
注册日期:
来自:上海
今天去问了电地暖16000元,找平要5000,电表还不一定够,算了,放弃不做了。
期待梦中的花园
注册日期:
来自:上海
工分:4172
第10楼大大大虾从去年阶梯电价以后,供电局就活络了,60A免费标配,上海有些都有80A的电表了三相电给钱就申请。记得3年前,申请3相电,还需要找关系的。时过境迁啊分时电表只有两年时间,我10年去申请增容,供电局根本不睬的,我能找人免费换线换电表,还是放弃了,一抄电表的电表班不认识,看到一个奇怪电表怕麻烦,在找关系也烦,装电表的和电表厂家倒是认识,另外当时就知道要分时电表了,不核算。现在可能是松了,但是还是有问题,以前造的小区,作为开发商不会留很多富余量,人人都增容几乎是不可能的。
注册日期:
来自:上海
向供电所申请了60A电表已经装好了,免费的。
期待梦中的花园
注册日期:
来自:未知
这能装吗?
不知道该怎么安慰
隔壁大哥,资深砖家
注册日期:
来自:上海
工分:5785
第18楼jessilly分时电表只有两年时间,我10年去申请增容,供电局根本不睬的,我能找人免费换线换电表,还是放弃了,一抄电表的电表班不认识,看到一个奇怪电表怕麻烦,在找关系也烦,装电表的和电表厂家倒是认识,另外当时就知道要分时电表了,不核算。现在可能是松了,但是还是有问题,以前造的小区,作为开发商不会留很多富余量,人人都增容几乎是不可能的。分时电表在上海已经有10多年的时间了只是以前需要单独去申请才可以开通分时电表,后来统一更换电子表以后,默认大家都是分时电表了。这个也是电力公司服务不到位的地方,有便宜为何不直接给老百姓呢,呵呵市中心的老小区,总量限制,是没办法家家户户都扩容的,不过很多老小区也不是采暖市场的主力区域了。
隔壁大哥,资深砖家
注册日期:
来自:上海
工分:5786
第21楼shiyanfei向供电所申请了60A电表已经装好了,免费的。
注册日期:
来自:未知
注册日期:
来自:上海
工分:1435
电表换了60A,如图,免费的
期待梦中的花园
注册日期:
来自:上海
工分:1436
现在地暖开启,电表下面的空开跳闸,请大虾帮我看看要换多大的空开,供电局和物业都推诿,到底谁负责呀~烦死了
期待梦中的花园
你需要登录后才可以回贴当前位置:
主题:626274 ┆
帖子:4943870 ┆
今日新帖:580 ┆
昨日帖数:849 ┆
历史最高帖数:2608
在线用户:584人
我有一台30KM的电动机,星形启动正常,切换到三角形接法,60安的空气开关就跳闸,请问各位高手,如何解决,是否空开的空量太少引起的?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:11:00 楼主
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:00 1楼
肯定是空开小了,至少你要换80A的空开
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:28:00 2楼
OK.起动时间长开关容量小了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:48:00 3楼
开关选择小了,余量呢,你至少也应有额定的1.2陪啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:38:00 4楼
楼主真行啊!开关明显太小哦,你用钳表量一下电流吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:23:00 5楼
30KM还是30KW?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:56:00 6楼
开关容量小了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:38:00 7楼
开关并不见的小,这个开关应该说是选的合适的,太大能起什么保护作用?除非你的开关质量不好,整定值不准确.我想象你说的情况,最大的可能是在星形时电机正转,转换成三角形时电机反转,此时将有一个很大的电流.也就是说或许是你接线不对,你再查看一下相序.星三角启动,一定要注意电机的接线.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:31:00 8楼
另&空开有10倍,或12倍、16倍额定电流过载保护的,用于电机启动的应选12倍以上的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:49:00 9楼
空开的选择不要考虑过载保护,不应该是它完成的任务。根据电源的短路容量选择空开,既保护供电线路。电机的过载保护应由热继电器或电机保护器来实现。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:02:00 10楼
&开关并不见的小,这个开关应该说是选的合适的,太大能起什么保护作用?除非你的开关质量不好,整定值不准确.我想象你说的情况,最大的可能是在星形时电机正转,转换成三角形时电机反转,此时将有一个很大的电流.也就是说或许是你接线不对,你再查看一下相序.星三角启动,一定要注意电机的接线.&&&&我同意瞎搞搞的意见,检查接线有没有错误
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:04:00 11楼
我以前试过这种情况,是接线错了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:27:00 12楼
check&your&internal&wirings&and&motor&terminations.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:29:00 13楼
开关容量小,另个需检查一下接线,确保接线正确
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:14:00 14楼
开关小,换100A以上的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:15:00 15楼
用120A空开,起动时间要适合,建议使用变频器,既节能又没有冲击力.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:18:00 16楼
线接错了吗?????要是没有接错就是开关选小了,一般30kw的电动机一般是选用100A&断路器比较好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:00 17楼
开关你要换80A的,另外检查一下接线是否正确
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:46:00 18楼
最大可能是线接错了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:29:00 19楼
用100安的断路器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:47:00 20楼
开关并不见的小.线没有接错.我以前也见过.110KW电机新电机在启动时切换到三角形接法跳闸.最后调大动作电流后正常.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:48:00 21楼
&&&你的断路器瞬间脱扣电流是多大是否选的小了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:15:00 22楼
电流大概就在60A左右,但得选大于60*1.2的空开启动时间让长一些
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:00 23楼
多谢各位高手指点,我换了一只100A的空开,故障就可以排除了,真的多谢各位热心的师傅们,以后还要大家多多指教小弟一下.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:32:00 24楼
100A的空开
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:41:00 25楼
100A的空开?是否又太大了,其实80A也就行了。请你核实一下你的电缆,看看能否承受100A的电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:50:00 26楼
首先恭喜楼主解决了问题.现在空开不跳了,说明接线没有问题.还有几点我想同大家讨论一下:空开的值分额定值和整定值,同样一个额定值100A的空开,有整定值是20A的,也有100A的.比如,工作电流20A,你可以选择额定值100A,整定值是20A的空开,也可以选择额定值25A,整定值是20A的空开,对前者来讲,因为它的触点大,所以它的使用寿命比较长,但很不经济.对后者来讲,虽比较经济,但容易损坏,尤其在启停频繁的情况下.具体选型时我想还是要视实际情况而定,做到不过左也不过右.整定值的特性对照明和电机来讲是不一样的,象梅兰日兰的空开,它又分照明型和电机型,也就是C型和D型,D型的相对C型的价格要高一些,它的整定值是考虑躲过启动电流的,它保护电机的工作原理同热继电器一模一样.既然一模一样,那当然可以替代,不过,空开上必须要带外部整定值调整,否则无法把整定值调的跟电机的额定电流一模一样.品牌的空开整定值调的精度相对来说要高一点.假的空开基本没有精度.我曾经用了假的梅兰日兰,不到一年,换下来一大堆,有时电流并不大它就老跳,换上真的就好了.象单极1A的空开,一般它的价格要比10A的贵,因为它们的额定值是一样的,也就是材料用的一样,但1A的精度要求高.这些是我的个人看法.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:28:00 27楼
&&&30WKDZ-47-D60保护曲线够了.星角转换时间短了吧?&&楼主可以说说你的星角转换时间多长嘛.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:15:00 28楼
楼上说的没错,一个原因是启动时间,一个原因是你的线路,还有一个原因是你的空开质量
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:42:00 29楼
&&空开的选择不要考虑过载保护,不应该是它完成的任务。根据电源的短路容量选择空开,既保护供电线路。电机的过载保护应由热继电器或电机保护器来实现。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:52:00 30楼
肯定是空开小了,至少你要换80A的空开,你那里的电压怎么样
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:46:00 31楼
I&agree&with&瞎搞搞&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:00 32楼
支持“瞎搞搞”,我也用过施耐德和梅兰日兰的假货,我是电工,我实在无奈,32A&的三相空开负载120支40W日光灯,用不了一个季度,这算不算是假货。我的空开小不小?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:32:00 33楼
肯定是假货了,现在市场上的假货那么多,我们都不知道怎样选定空开的容量,选大了又怕,不能保护设备,选少了空开又跳闸,工商部门还要加大打假的力度啊,电气质量,是关生命才产的安全啊.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:23:00 34楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:07:00 35楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:59:00 36楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:17:00 37楼
我以前有一台直接起动的电机,也出现进,一打空开启动电机,空开马上跳闸,事后换了一个空开,就解决问题了,现上市场上的假货太多了,真假难分啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:51:00 38楼
想是容量太小了吧,还有就是现在的好货不多啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:37:00 39楼
当然是小了,30Kw电机的额定电流都多大
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:45:00 40楼
小问题里面也有大学问
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:28:12 41楼
我有一台30kw的电动机& 没有接星角启动 是直接启动的 应该接多大的空开啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:51:20 42楼
选择100A的空开。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:02 43楼
60安 太小,要120-150A
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:07:38 44楼
我有一台30KW的电机,星三角启动电路,星三角转换时正常,电机也工作正常,测电流每相23A左右,所用总开关是100A,但工作20分钟就跳100A总闸,请高手指点一下,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:07:50 45楼
我有一台30KW的电机,星三角启动电路,星三角转换时正常,电机也工作正常,测电流每相23A左右,所用总开关是100A,但工作20分钟就跳100A总闸,请高手指点一下,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:03:31 46楼
回复内容:
对:jiahan100 关于我有一台30KW的电机,星三角启动电路,星三角转换时正常,电机也工作正常,测电流每相23A左右,所用总开关是100A,但工作20分钟就跳100A总闸,请高手指点一下,谢谢! 内容的回复:
是不是你得电机有问题,可能是绝缘不行了,注意跟踪电流大小
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:55:16 47楼
学习了&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:17:22 48楼
&&&&&&&&& 换100A总闸!