螺丝掉到2p空开接线图上端起火花怎么回事,商场接的,然后全部整个配电箱都没电

零线火线碰一起打火花了,空开都不跳闸,是咋回事【寻星技术交流吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:28,142贴子:
零线火线碰一起打火花了,空开都不跳闸,是咋回事收藏
我家的两间房租出去了,一个开理发店,一个卖童装的,所以给他们两个屋各按了一个电表,两个电表下面是两个空开,空开下来是到两个个房间的线路,昨天理发店里接线是不小心短路了一下,打了一下火就没电了。检查了半天,空开也没跳闸,直接把空开上面的电表给烧坏了。正常情况是不是应该空开跳闸,二烧不到电表才对呀,这个空开是不是坏的,大神快来
通知:6-18!千盼万盼 航嘉智能排插
终于有优惠了!!进来都是活动价!!
应该是坏了
空开有时就这样,你应该安漏电保护器!
漏电其实就是空开+漏电
空开买小电流的。
不好说原因
容量大了吧
换个吧,空开有短路保护功能的,正常情况下应该跳的
空开短路跳闸也是有时间的
空开负荷大的,不行,
&新浪舆情通&,微博数据正式授权,24h全网监测,闪电预警,
越级跳闸,一考虑空开电流选择大,你短路电流不足以跳闸;二考虑空开质量问题,不要买杂牌的
空开应该是不适合,跳闸时候电流过大
你装的多大的空开呢
支持十一楼
理发店而已,换16A的最保险。两个大功率电吹风功率全开就……
电表质量太差
空开额定电流太大,换个额定电流小点的,25A或者32A的
16A的就行了,空开大了肯定不调,把你家房子烧了他都不跳
没有经过保险丝吗?
装个32a的漏保!问题应该能解决!!!记得别买太非标的了
我是先接空开,再接电表再进房间,32A,正泰的带漏电,试过会跳。
本吧电工大神有的是!
登录百度帐号推荐应用扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
配电柜为什么很多空气开关串在一起从线路图上看,就是一根导线上串着接很多的开关,如果起保护作用,一个不就够了么?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
应是多个小空开并联后中接在总空开的出线处的,因为各支路负载功率大小不同,各小空开的额定容量也不相同;总空开目的是检修时当隔离开关应用或预防突发故障(如短路电流)过载跳闸的.