为什么采用框架结构构距卵石层较近,采用什么方案

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
钢筋混凝土框架结构进行地下加层的设计方案与施工.pdf 2页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
钢筋混凝土框架结构进行地下加层的设计方案与施工
你可能关注的文档:
··········
··········
--------------------------Page1------------------------------四川建筑科学研究第40卷第3期88SichuanBuildingScience2014年6月钢筋混凝土框架结构进行地下加层的设计方案与施工郭慧珍(四川大学锦城学院,四川成都610037)摘要:随着城市化的加速发展,汽车数量越来越多,在部分写字楼、商住综合楼及住宅建筑中,车辆停放成为困扰人们生活的一大难题,为了能有效解决汽车停放问题,全面提高城市建筑的功能和标准,对于无地下室的建筑或者地下室空间不足的建筑,有条件时可以进行地下室的增改扩建,这也是解决现有城市用地紧张、新建建筑投资过高的一种有效方法。关键词:框架结构;地下加层;设计;施工中图分类号:TU74文献标志码:B文章编号:(8—02根据业主要求,在现有结构体系中下挖地下室1工程概况作为车库,对地下空间进行开发利用。本工程项目为一幢5层办公楼,1994年建成,本项目经过了当地规划、消防、抗震等管理部门结构体系为钢筋混凝土框架结构;其混凝土强度等的批准,经过工程检测单位对其结构进行检测鉴定级为C25。原设计无地下室;框架柱距7.2m×7.2后,得到结论:可以进行地下加层这一方案的设计与m,地上5层,建筑层高3.3rn,8度设防,设计基本施工。地震加速度0.20g;设计使用年限50年;Ⅱ类场地,卵石地基,原地基勘测报告摘要列于表1,基底取为2设计原则中密卵石层,基础埋深为室外地面以下2.5m,地基1)地下加层结构设计符合我国现行的结构设承载力420kPa,地下水在地面以下9m处,原基础计规范与标准。设计如图1所示。2)根据原建设单位提供的施工图及地勘报告表1岩石土体力学参数进行加层设计。3)对建筑物的承载力进行验算。4)结构设计力求安全可靠、经济合理、利于抗震、方便施工。5)本框架结构体系合理,平面布置规则,整体性很强,房屋主体无任何明显结构损伤和质量缺陷,而且用卵石做持力层,这些对基础改建创造了一个很好的条件。3设计方法考虑本车库以停放小型汽车为主,因此加层车库的净高取为2.2m;本建筑地上各层的层高设计为2.6m。对原有独立柱基结合筏板基础进行加固处理,设计时要考虑以下几点。图1基础设计1)先计算地下室顶板即车库顶部楼盖的荷载大小,进行地下室顶板楼盖的设计,其中注意原有梁、柱、基础的承载能力,如果计算不满足要求则必收稿日期:须进行加固处理。作者简介:郭慧珍(1977一),女,工学硕士,讲师,主要从事土木工程专、教学与科研方面的工作。2)本结构四周要增设厚度为200mm的钢筋混E—mail:@qq.(!onl凝土外墙,墙体内双面配筋,竖向与水平向钢筋直径--------------------------Page2------------------------------郭慧珍:钢筋混凝土框架结构进行地下加层的设计方案与施工8912mm,竖向间距为150mm,水平向间距200mm,其续墙作为支护结构(对于跨度较大的结构,有时在中配置直径为8间距为400的拉筋,经验算后墙体建筑物内部的有关轴线位置要增设浇筑中间支承的的受力要满足要求(配筋如图2所示)。柱),作为施工期间底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支承。然后施工地下室顶部的肋形梁结构,该结构可作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后进行地下车库底板施工。2)由于开挖和施工的交错进行,结构的自身荷载由柱子直接承担并传递到地基,减少了大开挖时卸载对持力层的影响,降低了基坑内地基回弹量。3)少部分中间支承柱与楼板交接的节点的强度,一定要满足拆除模板后能够承受楼板自重和施工荷载的承载力要求。4)在施工前应在邻近的建筑物上或地下连续图2配筋墙的顶部设置沉降或位移观测点,在整个施工过程3)考虑原基础结构的影响,结合基础埋深及基中定期进行沉降和位移观测,发现出现较大的沉降础周边情况,选择新的筏板基础时,基础底板厚度经和位移,应及时采取处理措施。计算选定(本例选为250mm,用C30防水混凝土浇5)地下室连续墙与底板连接部位、中间支承柱筑,抗渗等级不小于0.6MPa,HRB400钢筋)。与楼板连接部位,施工时要注意将混凝土浇筑密实4)为保证原结构与新结构的可靠连接,最外边并且保证不能渗水漏水。缘的旧混凝土柱与新设地下剪力墙在相互接触处采6)本工程进行地下室车库筏板基础和地下连用了植筋的办法进行处理(图3),且符合规范要求,续墙结构施工时,一定要保证与既有混凝土结构之使新旧结构达到可靠连接。最后,用改建后的力学间连接牢固。当遇到原独立柱基及其柱子时,原有模型对整体结构进行分析与计算。混凝土结构表面应凿毛,浇混凝土前应清洗干净并保持湿润,浇筑后
正在加载中,请稍后...在江边有一场地,卵石土较厚,现有以下问题:1、楼层高18F,如果以卵石为持力层,以哪一层卵石为持力层,是稍密,中密还是密实。2、采用什么样的型式,桩基或筏基?
全部答案(共2个回答)
你好,就是鹅卵石小路
鹅卵石铺装最规范的做法:
1.水泥和沙子按照一定比例拌匀,少量加水,以握在手上成团不散开为佳,俗称干砂浆。
2.将干砂浆平摊,用木板适当拍...
KZ(框架柱)是承重柱,所以从基础以上开始算一直到柱子的顶部,也就是柱子的通长。
CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。
桩端为卵石层时,应选用下开式专利钻头(专利号ZL 00 2 63200....
可以计入“工程施工--机械使用费”科目。
顾名思义它的作用只有“挡”。(挡墙不是指挡土墙,挡土墙是挡墙的一类或者说是一种。有挡土墙、挡水墙、挡风墙等)
顾名思义它的作用以...
乐天提货时候对清单问题
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区  第一章施工总承包管理方案
  第1节施工总承包管理组织及职责
  一、施工总承包组织
  为加强总承包管理,我们在组织机构中设置了独立的施工总承包管理部门和人员,实行总承包管理与专业施工管理相对分开,以确保总承包管理的有效性和公正性。
  组织机构的人员配备
  为确保施工总承包管理工作的顺利进行,项目班子中从事施工总承包管理的人员按表4.1.2 配备,项目班子人员配备情况详见第八章机构中表8.3.
  二、结构概况
  本工程抗震设防烈度为七度抗震,按结构重要性分类为丙类建筑;结构抗震等级为三级,结构安全等级为二级,对于地基设计的建筑物安全等级为一级。
  1、结构形式:
  (1)基础部分:大部分柱下基础采用独立柱基,个别持力层较深的采用人工挖孔灌注桩。
  (2)主体结构采用现浇钢筋砼框架。楼板、次梁均为现浇。看台板大部分为预制L型板。
  (3)屋盖结构为六支点四叶状的空间钢结构网壳。采用焊接空心球节点,无缝钢管杆件。
  2、结构材料:
  (1)砼:独立基础采用C25;地下室底板、挡土墙采用C30防水砼,桩基砼为C25;垫层C10;构造柱及圈梁C20;框架主体及梁板采用C30,预制L型构件C30.
  (2)钢材(除网壳外):钢筋为I、Ⅱ级钢,冷轧带肋钢(6),埋件或钢板用Q235.
  (3)网壳钢管及钢球均采用16Mn钢。
  (4)焊条:E43XX型(用于I级),E50XX型(用于Ⅱ级钢筋和16Mn钢)。
  (5)砌体采用加气砼砌块砌筑。
  三、本工程岩土工程勘察情况简介
  本工程场地土层分布由上至下分别是杂填土、亚粘土、中细砂层、松散卵石、稍密卵石、中密-密实卵石、泥岩。场地土层分布极不均匀,稍密卵石层下有较大面积的松散卵石层、砂夹卵石层分布,且厚薄不均,稍密或中密卵石层埋深大约在地下5m左右。
  四、安装工程概况
  1、管道工程
  本工程生活给水和消防给水分别设置,各成系统。水源接自学校多水源供水的自来水环状管网,热水由二组功率为50KW的集中电热水器供应。排水为污水和雨水分流,分别排至室外学校的污水及雨水管网,为避免地下风雨操场出现消防积水,地下室最低处设置了四台功率为2.2KW的潜污泵提升消防积水。馆内主要用水点为运动员淋浴、卫生间以及消火栓用水。生活给水管采用塑料管,污水管采用硬聚乙烯塑料管、雨水管采用ABS塑料管、消防给水管采用镀锌钢管。
  详情请下载附件:责任编辑:淘淘
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。【张俏】34北京市凯特大厦结构设计_毛伟中_逯晔_于猛_张俏_张国庆_牛宝宝文章网【张俏】34北京市凯特大厦结构设计_毛伟中_逯晔_于猛_张俏_张国庆专题:第44卷第20期2014年10月下建筑结构BuildingStructureVol.44No.20Oct.2014北京市凯特大厦结构设计毛伟中,逯晔,于猛,张俏,张国庆(北京市建筑设计研究院有限公司,北京100045)[摘要]北京市凯特大厦主塔楼为混合结构,由钢筋混凝土核心筒、型钢混凝土柱、型钢混凝土梁组成,楼板为组合楼盖体系(压型钢板+钢梁+混凝土)。根据本工程建设地点土层的具体情况,考虑基坑支护立柱桩和调沉桩共同作用,对地基与基础进行了协同分析计算,以解决沉降不均匀问题。介绍了地下室设计时为解决基坑支护在施并对楼板开大洞及楼板舒适度等结构设计中的一些关键问题采用有工过程及换撑时对结构的影响所采取的措施,限元等手段进行深入分析。[关键词]钢筋混凝土核心筒;桩基础;有限元中图分类号:TU318文献标识码:A848X(1-05文章编号:1002-StructuraldesignofKateBuildinginBeijingMaoWeizhong,LuYe,YuMeng,ZhangQiao,ZhangGuoqing(BeijingInstituteofArchitecturalDesign,Beijing100045,China)Abstract:ThemaintowerofKateBuildingadoptshybridstructuralsystemwhichiscomposedofreinforcedconcretecorewall,steelreinforcedconcretecolumnsandsteelreinforcedbeams.Compositefloorsystemisadoptedwhichiscomposedofprofiledsteelsheet,steelbeamsandconcrete.Consideringthespecificsoillayersoftheprojectconstructionsiteaswellastheinteractionoffoundationpitsupportingcolumnpilesandadjustedpiles,collaborativeanalysisandcalculationweremadeongroundandfoundationtosolvetheproblemofunevensettlement.Measureswhichweretakenfortheeffectoffoundationpitsupportingonmainstructuresinconstructionprocessandbracingsubstitutioninbasementdesignwereintroduced.Furtherfiniteelementanalysesonsomekeyproblemssuchaslargeopeningsinfloorandthefloorcomfortwerecarriedout.Keywords:reinforcedconcretecorewall;pilefoundation;finiteelement1工程概况北京市凯特大厦位于朝阳区建国门外大街永安西里D段,由办公塔楼、综合商业楼和纯地下车库2三部分组成,总建筑面积为98669m。地上部分为高端商业和甲级办公楼,地下部分为停车库、影院、1层以高低层基础连为一体,库基础板底标高相同,上由防震缝断开。结构设计使用年限为50年,安全等级为二级;场地类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为8度,设计抗震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.20g,抗震设防类别为丙类。办公塔楼地下1层及以上核心筒抗震等级为特一级,框架抗震等级为一级,地下部分图建筑效果图结构抗震等级逐层降低,地下2层、地下3层核心筒抗震等级分别为一1设备电气用房及附属用房。办公塔楼地上25层,地下6层,建筑高度为126.50m,基础板底标高为-31.2m,核心筒下基础筏板厚度为3m,核心筒外基础筏板厚度为2.5m;综合商业楼地上4层,地下6层,建筑高度为17.7m,基础板底标高为-31.2m,基础筏板厚度为1.5m;纯地下车库地下6层,基础板底标高为-31.2m,基础筏板厚度为2.5m,为车库兼战时物资库,人防等级为核六级。建筑效果图详见图1。办公塔楼上部结构为混合结构,由钢筋混凝土核心筒、型钢混凝土柱、型钢混凝土梁组成,楼板为组合楼盖体系(压型钢板+钢梁+混凝土),基础形式为筏基加复合桩基,标准层平面布置图如图2所楼板为混凝土示;综合商业楼上部结构为框架结构,楼板,基础形式为平板式筏基;纯地下车库基础形式为平板式筏基。办公塔楼、综合商业楼及纯地下车二级,框架抗震等级分别为二级、三级;地下4层级、~地下6层核心筒及框架抗震等级均为三级;综合商业楼框架抗震等级为二级。办公塔楼部分核心筒墙厚为800~500mm,地下6层~地上7层墙体混凝Email:maowz@vip.sina.com。作者简介:毛伟中,本科,高级工程师,12建筑结构2014年8~17层墙体混凝土强度等级土强度等级为C60,18~25层墙体混凝土强度等级为C40;型钢为C50,混凝土柱截面尺寸为~900×900,型钢截面采用十字交叉H型钢,型钢截面尺寸为H300×700×35×35~H150×500×25×25,混凝土强度等级为C60,型钢采用Q345B。沉降量、不同结构单元之间基础变形协调及地基整体稳定性是本工程地基基础设计的关键。本工程在基坑支护换撑时会传递给主体结构较大推力,地下室设计时需采取措施降低基坑支护对主体结构的影响。本工程办公塔楼楼板采用了压型钢板+钢梁+混凝土的组合楼盖体系,为了减小地震力和满足建筑净高的要求,板厚较薄,且次梁两端为铰接,楼板刚度与阻尼都较小,因此由竖向振动引起的楼板舒适度需要在设计之初加以重视。4地基基础设计[1]勘察报告对本工程的地基方案建议如下:1)方案一:办公塔楼、综合商业楼及纯地下车库采用天然地基方案;2)方案二:办公塔楼、综合商业楼采用桩筏基础,纯地下车库采用天然地基方案;3)方案三:办公塔楼采用CFG桩复合地基,综合商业楼及纯地下车库采用天然地基方案。若采用方案一即天然地基方案,勘察报告建议根据裙房范围平均的地基承载力标准值为240kPa,荷载折算土层厚度进行深度修正后,地基承载力为812.5kPa,办公塔楼范围内(办公塔楼框架柱外皮外扩2.5m)的平均荷载标准值为680kPa,地基承载力满足要求。天然地基沉降分布见图4,基础底板不满足《建筑地基基础设计整体倾斜值为0.063%,(GB5)[2](简称地基规范)要求;规范》办公塔楼与综合商业楼之间的差异沉降也不满足地基规范要求。这是因为场地基底以下的黏性土层厚度变化较大,地层极不均匀,办公塔楼大部分基底正好位于黏性土较厚的区域,而东侧综合商业楼则位黏性土层较薄,导致办公塔楼与相邻综于卵石层上,合商业楼产生较大的差异沉降。原结构设计顾问公司建议选择方案三,其提供的计算结果满足地基规范要求。由于场地的限制,本工程基坑采用内支撑,内支撑立柱下需要布置立柱桩,并且在底板施工时立柱桩是一直存在的,因此图2办公塔楼标准层平面布置图2基坑支护方案基坑周边采用1.0m厚的地下连续墙挡土兼止水,其中基坑东侧靠近宝钢大厦,采用了四道钢筋混凝土水平支撑。基坑北侧、西侧和南侧分别采用四道预应力锚索和两道钢筋混凝土水平支撑。立柱桩采用灌注桩,桩径为900mm,桩长为17.5m;基坑底面以上采用550mm×550mm的型钢格构柱。支撑平面布置图见图3。图3支撑平面布置图3结构设计过程中的主要问题本工程基础埋置较深,办公塔楼、综合商业楼及纯地下车库基础均处于同一基础底盘之上,三者之间均存在较大的荷载差异。采用安全、可靠的地基基础方案及相应的结构施工处理措施,有效控制和办公塔楼基础承载力、总解决各部位的不均匀沉降,图4天然地基沉降分布图第44卷第20期毛伟中,等.北京市凯特大厦结构设计13立柱桩与基础底板不可避免刚接,致使办公塔楼的地基刚度不均匀,基础受力状态较为复杂。原结构设计顾问公司在计算中未考虑立柱桩的影响。另外本工程的沉降主要以回弹再压缩为主,根据勘察报告提供的数据,计算得到的各钻孔回弹再压缩模量当量值的平均值为108.6MPa,土层的压缩模量较[1]2层顶板间隔10m布置),并在后浇带贯通主次梁处加强构造配筋;2)各层楼板标高处,在外墙与连续墙之间设置楼板传力带;3)地下3层因离外墙较近处楼板开洞较大,为了使换撑时基坑土压力能有效地传递到内部楼板,该层设置了斜梁,见图5。高。原结构设计顾问公司在计算中仍按地基承载力的提高倍数来考虑,采用CFG桩后,土层压缩模量的提高倍数取值可能过大,高估了CFG桩对差异沉降的调节作用。由于天然地基承载力基本能满足要求,但差异沉降较大,不满足地基规范的要求;立柱桩与基础底综合以上情况,我方建议采用下板不可避免要刚接,述复合桩基方案:即在立柱桩的基础上,在办公塔楼范围内补充调沉桩,增大办公塔楼下地基刚度,以此来达到控制差异沉降的目的。目前,这种仅考虑采用桩调节差异沉降的设计方法在北京地区的实际工程中还很少使用,采用“桩、土、基础共同作用原理”进行了沉降控制设计。运用了有限元分析法建立反映基础作用荷载和位移关系的基础刚度矩阵,根据各计算节点的地层情况,按照布辛奈斯克(Boussinesq)和明德林(Mindlin)应力假设,采用分层总和法建立地基柔度矩阵,从而列出地基沉降与基底反力的关系式。基础刚度矩阵的形成采用的是有限单元法。为了反映基础的结构情况,采用板单用梁单元模拟梁或墙体。其中板元拟合基础底板,单元采用簿板理论假设,以反映基础底板在受垂直于板面外力作用下的变形。在划分单元时,根据基础平面形状、结构构件的状况以及柱网的分布选取单元类型和形状,并要求单元节点与计算节点相一致。为了验证这种设计思路的合理性,采用北京市勘察设计研究院有限公司编制的“桩、土和基础共[4]同作用分析程序”进行了协同分析。分析结果表明:办公塔楼和综合商业楼最大沉降量为80.26mm,办公塔楼平均沉降量为65.94mm,办公塔楼的整体倾斜为0.05%,办公塔楼与相邻的综合商业楼的柱的差异沉降与其跨度的比值除3处外(最大为0.127%)均小于0.1%,基本满足地基规范的要求。本工程最终采用了上述复合桩基方案,并在办公塔楼与综合商业楼之间设置了沉降后浇带。5基坑支护换撑措施在基坑内换撑时,为保证基坑土压力的可靠传递,本工程采取了如下换撑措施:1)根据计算需要,在后浇带处布置了型钢传力件(底板间隔2.5m、地下6层~地下4层顶板间隔4.5m、地下3层~地下6[3]图5地下3层顶板结构布置图(局部)结构整体计算分析6.1结构体系本工程办公塔楼为混合结构,核心筒在平面上从基础向上一直延伸至结构屋顶,南北向为长方形,东西向两片墙肢,平面尺寸约为29.8m×四片墙肢,15.6m。核心筒为现浇钢筋混凝土核心筒,具有良好的刚度并承担了大部分的侧向力,内埋置型钢以提高结构的延性;无型钢处降低边缘构件的配筋率,设置预埋件,以适应钢梁施工的细部要求,并提高核心筒的延性使之与组合结构外框相匹配。周边框架梁和框架柱均设置型钢,采用型钢混凝土梁以确保在12m柱距下仍具有足够的侧向刚度并保持所需的净空要求,并为整个结构提供12,12,第二道防线。南北两侧柱采用13.7,13.7m的柱距,东西两侧柱采用9m柱距。楼层角以实现建筑270°观光。由于部采用长悬挑结构,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)[5](简称高规)要求外框架应承担足够大比,例的地震荷载以实现“双重体系”且建筑外框架柱距很大,对于外框架梁的方案,在有SRC框架梁和纯钢框架梁间进行了比选,最后因纯钢框架梁刚度相对较小,特别是结构Y向大部分外框架柱承担的地震剪力小于基底总剪力的10%,最终方案选择了SRC框架梁。楼板为组合楼盖体系(压型钢板+钢梁+混凝14建筑结构2014年土),该楼盖体系跨度大、自重小,可用来减少框架柱、核心筒及基础的造价,结构与机电的协调更为灵活,从而增大了楼层净高,而且无需支模板,施工速度快。楼板四角大悬挑区域考虑到楼板振动对舒适度的影响,楼板应适当加厚。6.2结构超限情况本工程办公塔楼结构高度为125.00m,小于高规要求的150m,高度满足要求。由于建筑功能布局1,5,8,12,24层建筑局部开有洞口。综合的要求,商业楼为普通的钢筋混凝土框架结构,由于地下室电影院大空间的要求,地上两根柱子不能落地,需要转换。模型计算分析表明,考虑偶然偏心(平面5%的质心偏移)后,位移比可以满足高规小于1.4的要求,局部楼层位移比大于1.2,存在扭转不规则现象[6]基底剪力及倾覆力矩计算结果见表2。由于高规要求周边框架宜具有至少承担20%地震剪力的如果周边框架的能力以保证实现双重抗侧力体系,贡献不满足要求,将采用放大后的内力对周边框架12m的柱距限制的承载能力进行设计。在本工程中,了框架的刚度,故采用型钢混凝土梁和型钢混凝土柱以提高框架的总体刚度及强度。本工程采取的方案满足高规中大部分楼层框架分担的剪力大于10%,要求。此外,对于框架部分分配的楼层地震剪力标准对外框值不满足高规0.2Q0和1.5Vmax较小值的楼层,架承担的剪力进行了调整,提高梁柱承载力。基底剪力及倾覆力矩计算结果计算结果基底剪力/kNX向地震28713.24Y向地震28585.52X向风荷载.5—表2Y向风荷载.4—。·m)倾覆力矩/(kN3.23%3.21%剪重比本工程由于建筑功能要求,在个别层存在楼板凹进现象,经计算,平面凹进尺寸约占楼面投影尺寸的26%,筒体周边楼板宽度大于2m,不属于凹凸不规则。结构计算时对以上几层楼板采用弹性楼板进行分析,且局部楼板加厚以考虑开洞影响。层刚度比、层间受剪承载力均满足高规要求,且无斜柱、转换构件、加强层等,故竖向抗侧力构件连续。《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技根据(建质[号)[7]对结构规则性的要术要点》求,办公塔楼仅“平面”和“局部”两项不规则,故属非超限结构。对于一般不规则结构,设计中采取以下措施:(1)对于局部楼层平面不规则,加大相应楼层的楼板厚度,并适当加大相应楼板配筋,提高楼板传力的可靠性;适当加大底部楼层柱和墙的截面尺寸,提高底部整体结构刚度;增加底部加强区配筋,在重要部位设置钢骨,从而大幅度提高了重要抗侧构件的延性。(2)对于越层柱,设计中限制了越层层数,加大了越层柱的截面,构件抗震性能目标提高至中震不屈服。6.3计算分析本工程采用SATWE软件进行计算分析,计算时考虑了P-Δ和扭转效应。周期计算结果见表1。T3/T1=0.81<0.85,由表可知,满足高规要求。周期计算结果/sY向平动周期T12.711X向平动周期T22.436扭转周期T32.199地震及风荷载作用下结构的最大层间位移角及位移比见表3。高规规定框架-核心筒结构最大层间位移角的限值为1/800,在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层最大水平位移和层间位移不宜大不应于该楼层平均水平位移和层间位移的1.2倍,大于该楼层平均水平位移和层间位移的1.4倍。计算结果表明,上述均满足高规要求。结构最大层间位移角及位移比计算结果计算结果最大层间位移角位移比X向地震1/11421.16Y向地震1/8711.291/5049—表31/3027—X向风荷载向风荷载根据高规第4.3.5条,进行了多遇地震作用下的弹性时程分析补充计算。经过计算,对采用时程法得出的楼层剪力及弹性层间位移角计算结果的平均值与采用振型分解反应谱法的计算结果进行了比较。结果显示中上部的楼层采用时程法得出的楼层剪力平均值大于振型分解反应谱法的计算结果,根据高规第4.3.5条第4款,选取7组时程曲线时,结构地震作用效应可取时程法计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。在构件承载力验算中,根据时程分析法计算结果的平均值对振型分解反应谱法所得楼层地震剪力进行了放大。时程分析法计算结果的弹性层间位移角平均值小于1/800,满足高规要求。6.4构造加强核心筒右侧布置的观光电梯,使得楼板受力复杂,地震作用下楼板传力不明确,容易造成局部薄弱甚至导致结构整体破部位在地震作用下发生破坏,表1第44卷第20期毛伟中,等.北京市凯特大厦结构设计组合楼盖体系基本参数钢梁GL215表5组合梁坏,对此部分进行计算分析,并在观光电梯上、下及右侧布置楼面水平支撑,加厚楼板,加大楼板配筋,7。楼面结构布置图及楼板配筋图分别见图6,10500跨度Lj/mm间距Sj/mm面积/mm2惯性矩/mm4惯性矩/mm4300072485.24×1076.31×108根据结构力学公式得到楼板自振频率fn为4.17Hz,从而得出人员行走引起的楼板振动峰值加满足高规要求。速度为0.02m/s,标准层2区(图2)次梁选用焊接工字钢钢梁GL3(截面尺寸为500×200×10×16),若楼板总厚度取110mm,楼板自振频率fn为4.66Hz,从而得出人员行走引起的楼板振动峰值加速度为0.051m/s2,不满足高规要求。设计中将楼板厚度取至130mm,得出人员行走引起的楼板振动峰值加速度2为0.046m/s,满足高规要求。最后运用SLABFIT程序进行了模态分析和稳2图6楼面结构布置图态分析,得出的结论与简化计算方法得出的结论接近。8结论(1)当地基承载力基本能满足上部结构的要求,但差异沉降较大不满足设计要求时,通过设置少量调沉桩来达到控制沉降的目的是可以实现的。(2)根据基坑支护施工换撑时的工况采取了有效措施以降低基坑支护对主体结构的影响。(3)通过计算分析,本工程采用钢-混凝土混合结构是安全、合理的。(4)采用了简化计算法和有限元法对楼板舒适计算结果满足高规要求。度进行了验算,参考文献图7楼板配筋图7楼板舒适度验算8]研究表明,有关文献[人行激励的荷载频率而组合楼盖体系的自振频率在1.5~9Hz范围内,一般为3~8Hz,很容易产生共振。传统设计中,正常使用极限状态的设计仅对挠度及裂缝宽度进行控制,而忽视对楼板舒适度进行控制。本工程针对楼板舒适度进行了设计。办公塔楼的楼板荷载如表4所示。先按照高规推荐的简化计算方法,根据强度和刚度要求,标准层1区(图2)次梁选用焊接工字钢材钢钢梁GL2(截面尺寸为450×160×8×12),均为Q345B,计算时采用组合梁。楼板采用在闭155)上现浇混凝土,口式压型钢板(GC50-混凝土强度等级为C40,楼板总厚度为110mm。组合楼盖体系基本参数如表5所示。楼板荷载类别荷载/(kN/m)2[1]北京市地质工程勘察院.凯特大厦岩土工程详细勘察R].2011.报告[[2]GB5建筑地基基础设计规范[S].北京:中2011.国建筑工业出版社,[3]梅国雄,周峰,吴志斌.桩土共同作用的若干实现方法M].北京:科学出版社,2012.及其应用[[4]北京市勘察设计研究院有限公司.北京英皇凯特大厦R].2013.新补立柱桩后协同分析结果说明[[5]JGJ3—2010高层建筑混凝土结构技术规程[S].北2011.京:中国建筑工业出版社,[6]GB5建筑抗震设计规范[S].北京:中国建2010.筑工业出版社,[7]建质[号超限高层建筑工程抗震设防专项S].2010.审查技术要点[[8]娄宇,M].北京:黄健,吕佐超.楼板体系振动舒适度[2012.科学出版社,表4梁自重0.188人的等效均布活荷载0.55楼板自重2.77建筑面层1.6转载请保留本文连接:分享到:相关文章声明:《【张俏】34北京市凯特大厦结构设计_毛伟中_逯晔_于猛_张俏_张国庆》由“桜吹雪”分享发布,如因用户分享而无意侵犯到您的合法权益,请联系我们删除。TA的分享

我要回帖

更多关于 鹅卵石步道施工方案 的文章

 

随机推荐