短接了零线就失去了漏电保护器的功能了,就相当于普通的断路器此帖发自论坛APP
文章数:10780
年度积分:1648
历史总积分:16758
注册时间:
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
以下是引用pynj在 10:27:47的发言:
开关内部火零短路脱扣,所以合不上闸;零线进线出线都直接短接,相当于开关只接了火线,内部没有短路回路,所以不会脱扣,自然合上闸了。
& &楼主未说明是漏电保护跳闸,还是过载短路跳闸。
& &“开关内部火零短路”,若是进线端短路,则不是反映在本身开关上;若是出线端短路,则仍然有可能反映到上级开关(当然,有可能只是绝缘不良,或者短路电流不足以让上级开关动作)。
& &但是,若假设没有短路,则可能是漏电保护部分异常——接通其电源,其机构就动作了——但这种可能不知会不会存在;另外,若是漏电保护跳闸,则有不有可能,确实存在“漏电流”。
& &由此猜测,有一种可能原因是,漏电保护部分异常;将零线脱离,可能是将漏电保护部分的电源切断了(但我不了解现在的开关,其漏电保护部分的电源取法)。
& &而3楼说,把总闸零线的出线端拔了同样合不上闸,若其后零线没有其他通路(接零),则又可能是,漏电保护部分的电源仅取自相线。
& &但不管怎样,若未查出其他原因(负载和线路上的),则该开关应当更换,并继续查找、分析故障原因;
& &因为,既然之前采用了 三相四线漏电保护开关,则很可能存在单相~220V负荷;如果使用了~220V负荷而未跳闸,且保护部分供电正常,则是保护部分未起作用了。
& &这个问题,需了解现场情况,才好作出确切的判断。
songxinmin
文章数:75
年度积分:90
历史总积分:1005
注册时间:
我也遇到过这种情况。我采取的措施也是短接零线,但必须从开关的接线端子上卸下来,直接短接。为安全起见,各个设备加漏电保护。此帖发自手机工控论坛
songxinmin
文章数:75
年度积分:90
历史总积分:1005
注册时间:
我也遇到过这种情况。我采取的措施也是短接零线,但必须把零线从开关端子上卸下来。为安全起见,各个设备加上漏电保护。此帖发自手机工控论坛
文章数:1033
年度积分:715
历史总积分:7609
注册时间:
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
“今天厂里面总闸跳了 而且把所有的分闸关了还是合不上闸。外面的电工来把出线端的零线拔掉 还是合不上闸。他说开关内部零线和火线短路了。所以他直接把零线的进线端和出线端直接短接在一起,然后就能合上闸了”
根据上面楼主所述以及漏电开关的工作原理————进/出检测机构(电流互感器)的电流不相等的话,就表示有漏电电流从别的地方返回电源,这个电流如果达到动作的设定值,就会通知执行机构动作跳闸以保护人身或者设备安全————来分析:
首先,总闸(漏电开关)跳了,所有的分闸关了还是合不上闸。外面的电工来把出线端的零线拔掉了还是合不上闸,就基本排除了各分支线路漏电引起的跳闸的可能。
但是,“外面的电工说”“开关内部零线和火线短路了”是不正确的说法,理由是如果真的“开关内部零线和火线短路了”就不是跳闸这么简单,而是冒烟或者打火的现象。
其次,“外面的电工”“直接把零线的进线端和出线端直接短接在一起”,就是切断了漏电开关中漏电保护电路的电子电路工作电源,使其失去工作电源而失去保护功能,所以“然后就能合上闸了”。
从这一点来说,就证明该漏电开关的漏电保护电子电路中的执行机构有元件损坏(可控硅被击穿)了,脱扣线圈直接得电致使脱扣跳闸。
“外面的电工”将进线零线从漏电开关上分离出来,“然后就能合上闸了”就证明该开关的漏电保护电子电路是通过零线获得220V电源工作的。如果该开关的漏电保护电子电路是380V的话,你就算将进线零线从漏电开关上分离出来,开关仍然会跳闸。
理由是:一是开关下面有需要零线的负载,而零线没有穿过检测机构(电流互感器),造成进/出检测机构的电流不相等;二是如果开关的漏电保护电子电路有元件损坏,该电路有工作电源就必定同样会跳闸动作。
[此贴子已经被作者于 22:17:33编辑过]
lizhengchao
文章数:4950
年度积分:1778
历史总积分:8174
注册时间:
遇到过一次类似的情况,检测无漏电,漏电断路器总是跳闸,最后把断路器拆开,里面的跳闸线圈线给掐断了
文章数:50
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:
三相四线,如果零线不通过落点保护器。
应该是合不上的。换开关吧
文章数:6506
年度积分:644
历史总积分:17310
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
24楼的分析较为仔细,特加2分予以肯定;
并以此告知各位,欢迎认真回复、有分析的内容。
文章数:275
年度积分:125
历史总积分:1301
注册时间:
以下是引用老兔子在 22:16:12的发言:
[此贴子已经被作者于 22:17:33编辑过]长见识了谢谢!此帖发自手机工控论坛
文章数:275
年度积分:125
历史总积分:1301
注册时间:
[此贴子已经被作者于 22:17:33编辑过]我以前也遇到一个冒烟和打火的断路器(不带漏电保护) 把负载拿掉就没事 但是一接上就继续冒烟和打火(断路器用的年月有点久) 确定负载没有问题,换了一个开关就好了,提出这个案例就是想不通为什么把负载拿掉就不冒烟和打火了 按照你的说法把负载拿掉应该还会冒烟和打火才对。此帖发自手机工控论坛