燃气锅炉调试报告需要注意哪些问题

联系方式地
址:广东省中山市南头镇同济西路30号
行业新闻您现在的位置: >
燃气壁挂炉的安装的要求和应注意的事项
作者:壁挂炉 来源: 发布于: 14:20:16
&  近年来,我国的用户日渐增多,对于它的安全问题也是一真以来人们最重视的,今天我们就来说说关于它的安装的要求和应注意的事项。
1.安装家用锅炉的墙面必须能够支承悬挂45公斤,墙面材料应为不可燃材料。
2.烟道出口应选在空气流通顺畅的地方。
3.对于天然气、液化石油气用户而言,炉前燃气管道可采用DN15管径,但最好采用DN20的管道,且与煤气表之间不能有小于DN15的变径;城市煤气则必须采用DN20或DN20以上管道。
4.燃气前压力波动为0.75Pn&1.5Pn(Pn---燃具的额定压力)。对于液化石油气,Pn值为280mmH20;对于天然气,Pn值为200mmH20;对于城市煤气,有些城市Pn值为100mmH20,有些城市Pn值为80mmH20。
5.注水水压要保证大于1公斤压力。
6.必须保证电压稳定,电压要求220V,电压不稳或电压较低的用户必须配备稳压器。
7.城市煤气选用大于6Nm3/h的煤气表,管道液化混空气、管道天然气选用的煤气表按计算确定。
8.所有管道连接严禁使用丝麻,而应采用生料带。同时必须将管道中的杂物清除干净。
9.必须在暖气的回水管上安装Y型过滤器。
10.家用机与采暖系统之间的采暖供、回水管道上要安装球阀。
11.使用风机盘管采暖,需在管道上加泵和旁通,或加板式换热器进行二次换热。
12.采用铸铁暖气片的系统使用前要清除管道及铸铁暖气片中的杂质,水质较差地区需多次清洗管道。系统注水时采用软化水。
13.家用机第一个采暖季运行时,应每月清洗一次Y型过滤器。从第二个采暖季开始,每个采暖季清洗一次Y型过滤器。
14.管道内没有水时,必须拔下电源插头并关闭气源。如估计有结冰危险(3小时以上的停气或停电),应将锅炉内的水全部放掉,并拔掉电源插头。
15.液化气喷嘴直径为0.77mm,天然气喷嘴直径为1.35mm,城市煤气喷嘴直径为2.8mm。调试之前一定要确认喷嘴类型与气源相符合,绝对不允许类型不一致的情况下强行点火。(包括只换其中的部分喷嘴)。
16.烟道长度大于1米时,要将限流环取出。每增加一个弯头,最大直管段要减去0.8m。
在安装燃气壁挂炉时,就是考虑以上的一些要求和注意的事项,这样才能确保燃气壁挂炉的安全使用。
阅读过本文的朋友还感兴趣的文章!全国统一销售热线
当前位置: >
燃油燃气锅炉
燃油燃气锅炉调试操作步骤
作者:卡吉斯燃油锅炉 发布于: 09:52 点击量:2185
随着我国节能改造工作的进行,越来越多的燃煤锅炉被替换为污染较小的燃油锅炉、燃气锅炉。锅炉在使用之前都需要进行调试,下面就具体看下燃油燃气锅炉具体的调试步骤。
小型燃油燃气锅炉在出厂前一般都进行油 ( 气 ) 量、水 量、风量的调试 , 对压力表、安全阀进行调整 , 并对燃烧器、水泵等辅机进行调试 ,
整个锅炉能正常运行后方能出厂。
一、锅炉点火前的检查
1. 检查油泵及过滤器是否正常进油 , 燃气炉检查燃气压力是否正常 , 不宜过高或过低 , 打开油或气的供给阀门。
2. 烟道上的阀门必须全部开启 ( 挡风板或节流阀 ), 否则吹风清洗受影响 , 造成事故的隐患。
3. 检查控制柜上的各个旋钮 , 均应处在正常位置。例如:油、气燃料选择 , 应放在所燃燃料上 ; 手动 / 自动上水旋钮 ,应放在自动位置 ; 大火 /
小火位置旋钮 , 放在小火位置上 ; 燃 烧器旋钮放在相关的位置上。
4. 炉膛内若有遗留的积油或杂物应予清理干净。
5. 检查锅炉点火程序控制和灭火保护装置 , 均应灵活可 靠。锅炉上的防爆门应灵活、严密。
6. 其他检查项目与蒸汽锅炉相同 ( 具体内容参见本章第一节 ) 。以上工作全部完成后方能进行点火启动。
二、锅炉点火启动
( 一 ) 自动点火程序的燃油燃气锅炉
1. 程序控制有关要求
根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定 , 燃油燃气锅炉必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置 , 且对点火 程序中 ,
点火前的总通风量和时间提出了原则要求。
燃油燃气锅炉自动点火程序均以程序控制器为操作指挥 中心 , 程序控制器是全自动运行的心脏 , 程序控制系统充分 考虑到各种必要的联锁 ,
避免错误的操作和设备故障造成的事故 ,体现良好的安全性。
程序控制系统内的核心是控制器 , 控制器大致有三种 :
(1) 机械程序控制器 ;
(2) 电子式程序控制器 ;
(3) 实时控制微电脑程序控制器。
但无论采用何种控制器 , 其主要步骤大致有五个程序 : 炉膛自动吹扫程序、自动点火程序、熄火保护程序、安全联锁保护程序、燃烧负荷调节程序。
燃气锅炉还有检漏控制程序。
2. 燃油燃气锅炉启动程序
(1) 程序控制
前吹扫一打火一点小火一点大火一火焰监测。
2) 正常工作 火焰监测一低负荷运行一压力、温度监测一大、小火转换一启、停转换一自动负荷调整。
3). 正常停止
切断燃料一后吹扫一程序恢复到零位。
(2) 的启动
1) 开动燃烧器电机 , 开始清扫吹风 , 油泵启动 (20 s 〉 ; 2) 清扫过程中 , 对油压进行检测 , 若有压力 , 则继电器常开点接通 ,
电磁阀有泄漏 , 不能开机 , 共 7s;
3) 伺服马达关闭到点火位置 ;
4) 电打火开始 , 提前 4s;
5) 电路接通 , 电磁阀打开 , 点着燃油 ( 在 25S 内必须点 燃 , 否则马上关闭燃烧器 , 以防可能产生爆燃的后果 , 司炉 工必须牢记这一点
), 对油压仍进行监测 , 电眼监视火焰形成 ,鼓风门至小火位置 ;
6) 打火变压器断电 ;
7) 燃油电磁阀第二供油阶段 ( 即点着大火或是针阀后 退、大量供油 ) 开始 , 风门自动跟踪 , 电眼仍进行监测 , 正常后运行指示灯燃亮。
(3) 燃气锅炉的启动
1) 开动燃烧器电机 , 开始清扫吹风 ( 煤气阀门已接通 ); 2) 伺服电机打开风挡 , 最大风量吹风 20s;
3) 同时进行鼓风风压检测 , 风压太低时 , 风压继电器常开触点接不通 , 则会报警停炉 ;
4) 对阀门进行泄漏检测
关机时 , 程序规定为先关 1 号电磁阀 , 再晚 3~4S 关闭 2 号电磁阀。在重新启炉时如果电磁阀中间管内仍然是空的 , 无压力 , 则证明 1
号阀不漏气。
在吹风过程中 ,1 号阀打开 2S 马上关闭 , 则中间段管道 内充气 , 这时再检测 , 应有压力 , 且测试一段时间内无压力降 , 则证明 2
号阀及管路均不漏气 , 这时电磁阀全部检查完 毕 ( 即在吹风过程中能昕到 1 号阀响一次 , 用于摸时感觉到 有一次动作 ) 。
5) 伺服马达关闭风挡到点火位置 (17s), 即凸轮退回。 6) 预点火时间 4S 开始 ( 提前 4S 开始电打火 ) 。
7) 点火电磁阀打开 , 先是 1 号电磁阀打开 , 然后点火小电磁阀打开 ( 可昕到动静 ), 然后是点火 & 卟& 的声音。
8) 电眼进行点火检测 , 发光二极管应闪动。
9) 然后 2 号电磁阀打开 , 点着小火 , 听到 & 通 & 的一声响。
10) 接着电眼对小火检测 , 同时电打火停止 , 点火小电磁阀关闭。正常后 , 运行指示灯接通 , 点火过程完成。
若是阀门检测有泄漏 , 则继电器将燃烧器断电 , 关闭燃烧器。停止前吹扫并进行泄漏报警。
若是火焰检测发现没点着火 , 马上断掉燃烧器及电磁阀 ,防止事故发生。
以上讲的是启动程序 , 燃油燃气锅炉如果出现事故 , 大多发生在启动锅炉时发生 , 这时任何一个环节出现故障都应该及时停炉 , 确保安全。
3. 燃油燃气锅炉司炉操作
1) 先检查电源、水箱、供油箱或燃气源等是否正常 ;
2) 打开燃油或燃气供应阀 ;
3) 打开电源总开关及水泵、油泵电源开关 ;
4) 打开燃油加热开关 , 待燃油温度升高至要求的数值 ( 冷炉要用小火开炉 , 如热炉交接班开炉就可用大火点火 , 也不用旋至小火位置 , 因点火时 ,
它也会用小火点火 , 再转大 火 );
5) 控制选择开关位置 , 打至大火位置 ( 有的炉型元手控位置 , 可不管这一程序 );
6) 打开 ( 或按下 ) 燃烧器开关到 &ON& 位置 , 燃烧器即按点火控制程序自动运行。先点火 , 后燃烧。
注意 : 如果检查各项均正常而锅炉仍不能点火 ; 点火失败信号灯即会自动亮。此时可按下程序控制系统的还原键 , 锅炉即可再次启动 ( 一般有延时 , 要等
4~5min 才能按下 ); 如 见水位信号灯亮 , 可再按一次水位控制器顶部复位钮 , 使水泵启动进水至正常水位 , 燃烧器便可启动。如上述两种情况 下 ,
经两次重复按还原键后仍未能正常点火 , 则应关掉锅炉的电源、油、气开关进行检查维修。
( 二 ) 手动点火程序的燃油锅炉
1. 程序要求
(1) 吹风期
首先风机进入运行状态 , 开始向炉膛中吹扫 , 时间约 3~5min, 以清除炉膛中未燃尽的可燃性气体 ,
防止点火时产生的爆燃。同时监测各类联锁是否完好。
(2) 引火期
向炉膛技入引火物 , 打开主油阀 , 向炉膛中喷人燃料 , 着火燃烧逐步建立正常燃烧的火焰 , 这时的火焰不受监视保护 , 称 &
盲喷气属程序设立的单独周期。
(3) 主燃烧器发火期
燃烧器如能正常发火 , 则开始进行调节 , 控制发火燃烧情况。如情况正常 , 燃烧将由小火转为大火 , 这时 , 燃烧受 压力控制调节 ,
组件根据锅内蒸汽压力的变化进行控制调节 , 进入正常运行。
(4) 正常燃烧阶段
压力已接近工作压力 , 控制开关可放在大火位置 , 燃烧火焰大小受负荷控制。
(5) 停火后吹风期
当正常停炉信号或保护动作发生时 , 进入停炉后吹扫程序 , 此时 , 首先关闭燃料电磁阀 , 切断燃油供应 , 风机延迟 大约 5~10min 后关闭 ,
其作用停止向炉膛供应燃料后继续 向炉膛鼓风 , 继续清除未燃尽的可燃气体 , 以免高温自燃及为下次点火启动做好安全清扫。
2. 手动点火方法与顺序
(1) 点火方法 : 将引燃物 ( 破布、棉纱等 ) 用石棉绳扎紧在点火棒顶端 , 再浸上轻质油点燃后插入炉内。先加热油 嘴 ,
然后将点火棒移到油嘴前下方约 200mm 处 , 再喷油点火。严禁先喷油后插火把 , 以免造成燃油在炉膛爆燃。油阀应先小开 , 着火后迅速开大 ,
避免突然喷火。若喷油后不能立即 着火 , 应迅速关闭油阀停止喷油 , 并查明原因妥善处理。然后通风 5~10min, 将炉内
欧洲卡吉斯锅炉优秀的设计、精湛的铸造工艺,造就百年品牌、百年产品,以满足客户需求为己任,品质始终如一,用质量赢得市场,是卡吉斯锅炉经历近百年风雨长盛不衰的制胜法宝。
中创机电服务号
卡吉斯品牌订阅号

我要回帖

更多关于 燃气锅炉调试 的文章

 

随机推荐