循环水泵开不起来的原因大概为以下几点:
1、水泵长期没有运行,使得叶轮、密封部位粘结,造成电机堵转;开机前应盘动水泵,确认转动灵活再启动。
2、水泵本身缺陷,盘动时候出现死点,此事时应解体检查水泵的零部件是否有损坏情况。
3、电气故障,检查电机及线路有无缺相故障,保护系统有无误动作,排除后试机
没有压力可能为以下情况:
1、管路泻压,可能为管路的某个部位有泄露造成泻压,从而是系统压力减小;此时你可以关闭出口阀门,检查压力情况。
2、缺水,管道内水源不足也是压力不足原因之一,此时开机后能听到水泵噪音很大,逐渐关闭出口阀门这种声音会逐渐减小。
3、叶轮腐蚀或者叶轮口环磨损;
4、判断压力表是否正常,(本人遇见过这种情况)
个人意见,请参考
其他答案(共1个回答)
不要相信那些个神啊鬼啊的,只要感情好,怎么都合适!祝你们幸福!
你好,下降转速就能够 .
应该是安全阀。
消防水泵结合器设计图示数量包括消防接口本体(DN100或150)、止回阀(DN100或150)、安全阀(DN32)、闸阀(DN100或15...
 离心泵叶轮进口外缘与泵体(吸水室)内缘之间有一定的间隙。若此间隙过大,从叶轮中流出的高压水就会通过该间隙漏回到叶轮的进口,以致减少泵的出水量,降低泵的效率;但...
如果原施工图设计有消防喷淋系统,应该由开发商负责按照图纸和消防部门的要求负责安装。但你和开发商没有没有租赁关系,因此你应该要求房东和开发商交涉。如果原设计图纸没...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区消防水泵的选型与设置
我的图书馆
消防水泵的选型与设置
消防水泵的选型与设置精彩内容消防水泵,形象地说是消火栓系统、自动喷水灭火系统以及其他水灭火系统的“心脏”,倘若在火灾扑救中消防水泵不能启动,就无法救火。因此,要求在整个火灾扑救过程中水泵必须连续工作,保证火场供水。虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。日发生特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。鉴于此,大西洋泵业在此谈谈消防水泵的选型与设置;1 水泵的选型选择消防水泵主要考虑在火灾状态下该灭火系统所需的水流量和扬程等因素。消防水泵不象生活给水泵需要考虑用水的变化规律,需选择不同流量的泵来调节水量以达到最大的经济效益。选择消防水泵时,在满足流量和扬程的前提下,还需考虑以下几点:1.1尽量选择离心泵,因为对于一般建筑的消防用水而言,扬程和流量范围都较宽,而离心泵工作区问最广,在市场上产品的品种、系列和规格也最多,便于选择和维修:同时离心泵可以短时问(2~3min)闭闸运行,运行也比较稳定,这对于维护管理有一定的意义。1.2应选用效率较高的水泵,如尽量选用一台水泵即可满足保护建筑整个灭火系统的流量及扬程。1.3为保证消防供水的可靠性,需要配置一定数量的备用泵。备用泵与工作泵一样应处于随时可以启动的状态,且其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵,以保证在扑救火灾时,消防水泵能坚持工作不问断供水。1.4选型时考虑水泵的设置,比如选择立式泵可节省空间。此外,为保证消防水泵能快速启动,应采用自灌式引水,若采用自灌式引水有困难时,必须有可靠迅速的的引水设备。笔者曾参与一座液化石油气储罐站工程的验收,发现其消防泵的选型失误极富典型意义,现举此例分析如下:该储罐站选用三台50立方米的卧式罐,其中一台作为残液罐使用,在消防用水方面,该站选用二台消防泵,分别为:真空泵用于启动水泵。在现场验收消防用水过程中,从现场试水看,不管是喷淋冷却水强度还是水枪充实水柱都完全符合消防要求。但笔者在对其泵房进行验收时发现二台消防泵及电机外型、吸水管和出水管管径不一致,引起了笔者的疑问,经过认真核算:该储罐冷却用水量为25.6L/s,水枪用水量为20L/s,这样该站消防用水量应为45.6L/s,折合164m3/h,相当于上述两台泵的流量之和。这就是说在现场试水过程中,两台泵是并联工作的,经询问操作人员证实了这一点。笔者想,如果消防泵选型不当,在验收时验收人员偏偏又忽视了对水泵的校核,一旦发生火灾后果不堪设想。 2 消防水泵的设置由于消防水泵只有在灭火系统所保护建筑发生火灾时方能发挥作用,平时水泵一般处于停机状态,消防水泵工作正常与否并不影响建筑的正常使用功能。这样,建设单位往往将水泵设置在他所认为不影响建筑功能的位置,将水泵房设置在位置较偏、条件较差的房问,或与其他房问共用。还有的忽视水泵机组的科学合理布置,给后期维护管理带来极大的麻烦,甚至造成水泵无法正常运行,最后导致火势扩大蔓延。因此,科学地选择水泵房及设置水泵机组是水灭火系统能否正常发挥作用的一个重要条件。具体地讲,水泵的设置应符合以下几个条件:2.1水泵房是灭火战斗的最后堡垒,因此,消防水泵房尽量设置在耐火等级为一、二级的独立建筑内,以减少火灾状态下受火灾的威胁,而若必须附设在保护建筑内时要有较好的防火分隔,如附设在高层建筑内时应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开,并采用甲级防火门。同时为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应该有直通室外的安全出口。此外,尽量保证光线和通风良好,并有防结冻的措施和良好的排水设施。2.2水泵机组的布置要以水泵运行安全和管理方便为原则:A、相邻机组的基础之间应有一定宽度的过道,以便工作人员通行。电动机容量不大于55kW,净距应不小于Q8m,但当电机容量小于20kW时,过道宽度可适当减小。当然必须保证设备的突出部位之问或突出部件与墙之间应不小于0.7m。B、对于非水平接缝的水泵,在检修时,往往要将泵轴和叶轮沿轴线方向取出,因此在设计泵房时要考虑这个方向留有一定的余地,即水泵离开墙壁或其他机组的距离应大于泵轴长度加上0.25m,为了从电机中取出转子,同样应留出适当的距离。c、泵房内主要过道宽度应不小于l.2m,以利于安全操作。笔者曾对一座‘屡验不过”的一类高层建筑复查验收时,就发现该建筑的水泵是“堆”在水泵房内,不到30m2的水泵房布置了12台泵,地板布置着密密麻麻的水管,根本没有通道和检修余地。此外,该泵房排水设施排水不畅,使用不到3年,地上的管线已锈蚀严重。真担心什么时候会发生“心肌梗塞”。
TA的最新馆藏消防水泵选择时需要考虑什么因素?_其他_土巴兔问吧
消防水泵选择时需要考虑什么因素?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
消防水泵选择时需要考虑什么因素?
提问者:何好洁|
时间: 19:07:30
已有1条答案
回答数:2063|被采纳数:1
所有回答:&2063
消防水泵选择的方法如下:
(1)消防水泵额定流量的确定
1)临时高压消防给水系统应设置消防水泵,其额定流量的确定应根据消防系统的类型来确定。当系统为独立消防给水系统时,其额定流量为该系统设计灭火水量;当为联合消防给水系统时,其额定流量应为消防时同时作用各系统组合流量的最大者。
2)当消防给水管网与生产、生活给水管网合用时,生产、生活、消防水泵的流量不小于生产生活最大时用水量和消防用水量之和。