想请教一下这个已解除连接伺服器器可以接单相220V吗,接三相220V和单相220V有什么区别,

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
两相380V电如何变成单相220V电?变压器是个什么接法? 另,与三相380变单相220V有什么区别?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
两相其实也就是你所说的单相,这个只有在定做变压器的时候做出两组抽头,一组380V一组220V.他与三相变成单相220V基本上没有什么区别的
我就是要知道三相380变220与两相380变220主要的区别是什么?
两相380会不会对他上级母线造成问题?
或者是说两相380变220变压器比较便宜一点?
如果你要是需用单相220V,三相380V变三相220V在制作的时候功率要放大3倍,因为有两个线包会闲置。如果做成两相的价格上面是肯定会有一些优势的
谢谢 我想知道的就是基本就是这个
既然三相变单相功容量要放大3倍,两相的是不是得放大两倍?
另,既然两相的便宜 为什么还有用三相的?
用两相会不会使线路不平衡呢?
两相也就是单相只有一个线包绕组功率就不用再放大
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
三菱伺服电机电源三相220V和单相220V 三相220V是线电压吗?单相220是相电压吗?
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
三相220v指的是线电压,因为日本的电压等级是线电压200v相电压110v.有些伺服还需要单独提供控制电源,通常电压与伺服输入线电压一样,所以你会有输入3相220v和两项220v.在接线时只要在控制电源和输入的R S T中任意连接两项过去就可以.通常日系伺服都允许在RST接入两项220v就可以工作,但不能满载工作否则可能造成整流器过热.最好还是增加输入变压器将三相380v变为三相200v使用.有问题可以留言给我.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电气工程分区
查看: 15131|回复: 27
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
因为村里的电压低,只有200V左右。到我的食品加工房电压只有187-190V,现在要用两台冰箱,用稳压器之后,一台可以启动。一台功率大的启动不了。刚好房子旁边有三相四本380V,我想知道一下,如果我把三相四线380V改成220V的生活用电,可以实现吗,怎么做。因为村里的电压只有200V,是不是改装之前先测试一下三相火线和零线的电压。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2745帖子
一星高级工程师, 积分 2745, 距离下一级还需 255 积分
加一台三进单出的UPS,不过不划算的,使用成本很高
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1343帖子
五星工程师, 积分 1343, 距离下一级还需 1157 积分
取任意一相火线和一根零线之间电压就是220V。具体操作由你们村电工来做。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
是不是加个变压器380/220就可以了吧
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分462帖子
五星助理工程师, 积分 462, 距离下一级还需 38 积分
任意接一相线 和一中性线(即是N线)就是220V
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分4772帖子
三星高级工程师, 积分 4772, 距离下一级还需 228 积分
原帖由 luzhengang1981 于
21:00 发表
任意接一相线 和一中性线(即是N线)就是220V
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分287帖子
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
从那接一零一火不就是220V的电吗!电压也这么测
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分402帖子
五星助理工程师, 积分 402, 距离下一级还需 98 积分
单相电压偏差都达到10%了,变压器距你们村还有相当远的距离,那既然如此 为什么三相电压却是380V,没有什么电压偏差,如果三相线电压是380V 那可以直接从其中一相引出一路单相回路,这个单相回路,电压就是220V,应该可以带动另一台电冰箱,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分119帖子
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
三相四线380V改成单相220V的生活用电
你们村旁正好有三相四线的电源,那你就取一个相位和一个零位,再用万用表量它们之间电压是不是220V。如果你用变压器380变220V也可以,不过你要考虑你用的电器容量有多大,就买个匹配的变压器,这个考虑划不划算了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1359帖子
原帖由 a 于
10:33 发表
单相电压偏差都达到10%了,变压器距你们村还有相当远的距离,那既然如此 为什么三相电压却是380V,没有什么电压偏差,如果三相线电压是380V 那可以直接从其中一相引出一路单相回路,这个单相回路,电压就是220V,应该 ...
单相电就是这么来的,所以这么接就行了,楼主!
10周年站庆
新人进步奖
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
各位大侠能帮我讲解下三菱J2S伺服放大器接三相220V和接单相220V时的区别吗?是不是功率扭矩都一样,只是电流大小不同吗?[ 此帖被tanfei在 12:01重新编辑 ]
级别: 管理员
工控威望: 6147 点
下载积分: 8246 分
在线时间: 4669(小时)
注册时间: 最后登录:
按三菱官方的说法750W及以下功率的伺服,接单相220V和3相220V一样的注意个别厂家的可能要必参数才能接单相220V,我记得安川是这样然后三菱建议超过750W,最好使用3相220V
每人每天都在论坛回答三个问题,世界将会多么美好! 科技以人为本,工控以人为根。只有市场尊重技术人员的付出,制造业才会进步! 本人从2002年起从事工控产品销售,有单子多多支持下我哟~
级别: 工控侠客
发帖数量: 375 个
工控威望: 2250 点
下载积分: 3424 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 最后登录:
三相220V是三根电源线任意两根之间电压为220V (J2S的只有三相200V吧)三相电源只接单相使用,好象是实际工作时输出功率会降低,具体能不能还是问一下供应商吧,不然一通电烧了就来不及了
级别: 探索解密
发帖数量: 35 个
工控威望: 152 点
下载积分: 3 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 最后登录:
MR-J2S伺服主电源的接法有三相AC220,和单相AC220,和单相AC110三种方式&&功率小的用单相AC110,比如MR-J2S-10A1(只能交流110了),中功率的三相和单相没什么区别,大功率的最好接三相,分界线跟杨站长说的差不多。记得接单相时L3不要接线,
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
明白了,还先感谢下楼上的几位大虾!
级别: 家园常客
发帖数量: 184 个
工控威望: 500 点
下载积分: 6154 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 最后登录:
谢 版主,学习了
级别: 略有小成
发帖数量: 110 个
工控威望: 215 点
下载积分: 31 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 最后登录:
谢 版主,学习了

我要回帖