查看: 5967|回复: 4
三相电有一相电压低
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
如果三相正常,负载侧有一相电压低,原因是该相线路压降过大。可能存在的原因是线路接触不良或该相线路负载过大,电流过大造成线路压降过大。
建议检查一下线路,不知道你电压低的这一相是否有接头,如果有,重点检查一下接头,因为接头松动或氧化都可能造成阻值增大,电压降也就大了。
电压不够一般会是这一相线出现断路或者接触不良的缘故,三相380v,如果有一根线断,用测量就会出现电压不够的现象。最简单的检测方法就是拿一个灯泡,一端接零线,一端接火线的,接某一根火线灯不亮或者是亮度不够,就说明该相进线出现问题。有个简单的经验公式,一般来说在实际工作中还是很管用的,仅供您参考
三相380V电器,电阻性负载(比如点炉子、白炽灯照明电路等) 功率(单位是千瓦)X1.5 出来的值就是电流值;电感性负载(如变压器、电机等)功率(单位千瓦)X2出来就是电流,对于功率因素较低的负载比如老式三相空调等就应该千瓦数X(2~2.5)了。算出了不见得特别精确,但干活绝对管用!
线缆的选择: 目前国产国标线 截面80平方毫米以下的铜线 每平方毫米可经过电流6~8A (硬线取6,质量好的软线可以选到8),一般现在的铜线都取每平方毫米5A;铝线每平方毫米可经过2.5~4A
精确计算就比较麻烦了, 三相功率=3X相电压 X 相电流 X功率因数 通过这公式反求出 相电流 但负载为星形连接时相电流=线电流,负载若为角形连接,线电流=1.73X相电流.
该用户从未签到
顶&&好文学习了!& && && && &
签到天数: 60 天[LV.6]常住居民II
不错的分享文章& &感谢楼主了
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
谢谢楼主的经验分享
该用户从未签到
新手努力学习中
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:我是学物理的 但遇到实际问题还是解决不了!!
请教一下
在实际应用当中,如果找不到三相电,有电工说可以从相邻三户居民的表相中分别引出火线,作临时应急之用!!! 很是狐疑,三户相邻住户的火线 一般不是应该是从一相上引过来的么 是什么客观原因造成了在理论上行不通的东西,却在现实中实实在在发生了!!!
请教
全部答案(共4个回答)
作为三相电源用
没有零线的,就是三相三线制;有零线的,就是三相四线制。如果三相负荷是平衡的,零线中没有电流通过,可以没有零线。
别问啦,我也是进不去了。好几次了呢/。我玩的39服,新人服呀,你也是吧?
建议你办理,我也是工薪族,办理很多种卡,选择合适的留了下来,其他的注销了,如果你不是一个特别马虎的人,我觉得办卡没有什么不好的,我总结的关于信用卡使用如下,共你...
水需要的热量Q=c*m*t,c是水的比热容,m是质量,t是温度变化;M=Q/q,q为酒精的热值
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区电气工程分区
查看: 1492|回复: 5
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我做一幢楼,只有两户人家,都是单相电器,配电箱也是单相电。
三相电引入后接电表箱,电表相再接入两户人家的配电箱。
由于只有两户人家,就只好分了A相给一户,B相给另一户,C相就没有接入了,这样是不是三相就不平衡了?
具体应该怎么做呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
只有两户人家为何要三相电引入呢?如果每户用电量大就三相入户好了.如果用电量不大,不平衡也没关系,还要看上一级总体上平不平衡.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
你怎么不采用单相供电哟!! 不过每户容量小你这样也没什么关系,三相平衡问题在总体中考虑就好!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分108帖子
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
电源已形成已没必要改了,只要实测一下每相负载电流不超过电缆容许载流量就没问题,即使存在三相不平衡问题。三相平衡问题由上一级去平衡。
听众数收听数自我介绍下载资料的好地方&br /&
/e/tool/gfen?id=270763&br /&
/member/invite.php?user=lyxklm最后登录注册时间主题精华0积分406帖子
五星助理工程师, 积分 406, 距离下一级还需 94 积分
以下是引用wangkaiyimian在 12:18:55.0发表的内容:
电源已形成已没必要改了,只要实测一下每相负载电流不超过电缆容许载流量就没问题,即使存在三相不平衡问题。三相平衡问题由上一级去平衡。
要么就3相如户
听众数收听数自我介绍都是给别人打工的,也没什么好说的。最后登录注册时间主题精华1积分979帖子
四星工程师, 积分 979, 距离下一级还需 121 积分
用电量大就三像全部引入,小的话就引入单相。