雷电冲击耐压试验就是模拟大气过電压(雷电冲击)和电力系统中的操作过电压,对电器设备绝缘性能的耐受能力试验其中又有全波和截波两种不同的考验。这根据不同電压等级试验电压是不同的。这些都有国家标准的严格规定(包括电压、时间等要求和误差要求)

 用于检验和评定电工设备绝缘耐受工频电压的能力。试验电压应是正弦波的频率应与电力系统频率相同。通常规定用一分钟耐压试验来检验绝缘的短时耐压能力用长時间耐压试验来检验绝缘内部的渐进性劣化,如局部放电的破坏和介质损耗及泄漏电流引起的热破坏等户外电力设备的外绝缘受大气环境因素的影响,除做表面干燥状态下的工频耐压试验外,还要做人工模拟大气环境(如湿、污状态)下的耐压试验。

你对这个回答的评价是

变压器(Transformer)是电网变换电压和传送电能的电气设备是电网向用户供电的载体,变压器的安全可靠运行情系万家灯火然而在电网运行中由于诸多原因会产生过电压,而变压器的绝缘水平相对比较薄弱(解释:单薄而不坚强)在变压器损坏的原因中,过电压造成损坏的概率最大在电网运行中因某种原因产生过電压,必将导致变压器的损坏其绝缘水平主要由雷电击(electricinjury)耐受电压和工频耐受电压来决定。

  一、 电网过电压(voltage)产生的机理

电力系统(system)的过電压一般可分为暂时过电压(工频过电压、谐振过电压、弧光接地过电压)、操作(operate)过电压、雷电过电压等暂时过电压主要由单相接地故障(fault)、諧振等引起的。谐振过电压是电网中电气设备发生故障或频繁操作设备引起电网中电感和电容匹配而构成谐振回路,在一定条件(tiáo jiàn)激發(excite affected)下产生电能、磁能转换而引起的过电压如是变压(气压变量)器(Transformer)的励磁电感和对地电容产生的铁磁谐振,其引起的过电压会更高弧光接地过电压系因系统发生单相接地故障,在接地点因弧光放电而引起的过电压

操作(operate)过电压(voltage)系因电网状态的突变而引起电磁场(electromagnetic field)能量的急劇变化,或投切大容量(Capacity)设备或是对设备的操作失误等而引起能量快速释放时产生的过电压。主要表现在空载线路、变压(气压变量)器的開断和重合闸(zhá)等

雷电过电压是大气中带有大量正电荷雷云与带负电荷雷云相遇时,发生雷云放电而引起的过电压三相

采用进口高導磁材料、设计精巧、具有体积小、耐电动力强、方便使用的特点该系列大电流发生器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设備,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位雷电过电压可分为直击雷过电压和感应过电压。直接雷过电压是雷云矗接对设备(shèbèi)、构件等导体的放电产生的而感应过电压则是电磁场的急剧变化而产生的。

  二、 电网过电压对变压(气压变量)器的危害

电网中产生的几种过电压真正对变压(气压变量)器(Transformer)绝缘(insulated)和保护装置(device)产生影响的,主要取决于过电压的波形幅值和持续时间。考核設备绝缘水平的电压波形有三种:短波前的雷电波、长波前的操作波和低频电压波设备绝缘对雷电、操作或工频电压的耐受能力应由相應的波形电压来检验。一般可采用试验变压器对变压器进行耐压试验减小被破坏的几率。

在过电压对变压器造成损坏的事故中雷电过電压导致绝缘击穿损坏的机率最多。交

采用进口高导磁材料、设计精巧、具有体积小、耐电动力强、方便使用的特点该系列大电流发生器昰各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工莋制它具有体积小、重量轻、性能好,等特点适用于频率50HZ开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。当电网遭受雷击时在线路导线上会产生一种振幅很大,作用(role)时间很短的非周期性脉冲电压波它以光速沿线传输,先在线路避雷器放电余波經变压器入地,当余波经变压器保护的避雷器时将产生电压降(残压)而作用在变压器上。假如变压器与避雷器之间存在一定电气距离残壓在进入前会在这段距离的导线振荡而导致电压的升高,造成加在变压器上电压高于残压从而对变压器绝缘安全造成威胁。所以在安装變压器的保护避雷器时应尽量实现避雷器和变压器保持零距离。

电网内出现的谐振过电压或操作过电压其过电压幅值也高,持续时间吔较长直流大电流发生器适用于频率50HZ开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。该系列产品由操作台及

两部分构成具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便安全等特点,也可作为工矿企业进行升流或温升试验的電流源设备配有互感器,能方便地读取试验电流值同样也会威胁到变压(气压变量)器运行的安全(safe),甚至还会导致绝缘击穿而毁坏变压器

此外,逆变换过电压(voltage)对变压器(Transformer)的危害也不容忽视当变压器采用避雷器进行防雷保护时,其避雷器接地线、变压器中性线和变压器外殼采用“三位一体”的方式接地变压器运行中若高压侧遭受雷击时,会引起避雷器放电产生的残压作用在高压绕组上。由于高压绕组阻抗很大容抗很小,雷电流只在高压绕组和对地电容上流过其电路经接地点放电时,会在接地电阻上产生一个很大的冲击电压降此電压经过中性线也会施加低压绕组上,而低压绕组流过雷电流也会产生磁通根据电磁感应原理,此磁通会在高压绕组上按变压器变化产苼很高感应电压此电压称之为“逆变换过电压”。该电压幅值要比残压大几倍到几十倍同样也会造成变压器绝缘的击穿而损坏。

更多電气小知识欢迎关注微信公众平台获取(obtain)哦!国电西高大家庭欢迎您的加入!