工字钢截面尺寸寸900×900(25)

假定,某转换柱的抗震等级为一级,其截面尺寸为900mm×900mm,混凝土强度等级为C50(fc=23.1N/mm2,ft=1.89N/mm2),纵筋和箍筋分别采用HRB400(fy=360N/mm2)和HRB335(fyv=300N/mm2),箍筋形式为井字复合箍...
&在手机上阅读
用圣才电子书APP或微信扫一扫,在手机上阅读本书。
摇摇手机,摇出本书学友,交流学习!在学习中交友,在交友中学习。
假定,某转换柱的抗震等级为一级,其截面尺寸为900mm×900mm,混凝土强度等级为C50(fc=23.1N/mm2,ft=1.89N/mm2),纵筋和箍筋分别采用HRB400(fy=360N/mm2)和HRB335(fyv=300N/mm2),箍筋形式为井字复合箍,柱考虑地震作用效应组合的轴压力设计值为N=9350kN。试问,关于该转换柱加密区箍筋的体积配箍率ρV(%),最小取下列何项数值时才能满足规范、规程规定的最低要求?(  )
A1.50B1.20C0.90D0.80
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)第6.4.2条注1规定,轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。即转换柱的轴压比。根据表6.4.7可知,柱端箍筋加密区的配箍特征值λV=0.13。根据第10.2.10条第3款规定,抗震设计时,转换柱的箍筋配箍特征值应比普通框架柱要求的数值增加0.02采用,故λV=0.13+0.02=0.15。根据第6.4.7条式(6.4.7)可得,。又根据第10.2.10条第3款规定,箍筋体积配箍率不应小于1.5%,故。