电气设备防雷接地规范和电气接地可否共用

基础接地跨接线必须用圆钢吗12的吗两根行? [已结贴,悬赏分,已设有最佳答案]
相关问题本周热门问题
人气[1486]
人气[11458]
人气[7889]
(提示:完整回复可上传图片和附件)
分享到微博,让朋友了解您的动态吧!
* 验证码:
我已经阅读并接受
选择类型:技术提问 求资料
精准标题(50字内):
概念、入门知识去首页搜索,无需提问哦!
请选择想回答的类型:技术提问 资料提问
请在上面勾选将要搜索的区域
请输入您想要回答的关键词:
关键词不能超过50个字
您将移动主题所属的分类
可同时对发布人执行如下操作:
进行处罚(默认扣去积分5分,威望值1分)
禁止发言(设置后发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(永久不能再登录网站)
删除评论(删除楼层,楼层将从本主题里移除)
隐藏评论(保留楼层,并用下面的描述代替原评论的内容)
请选择或输入隐藏评论的描述:
--可用的快速描述--
和主题无关
请选择置顶的范围:
全社区置顶
本专业置顶
本版面置顶
本版面以及下属所有子版面都置顶
请选择高亮的颜色:
高亮有效期: 天(0为永久有效)
您将对水木发布的“”进行奖励操作
奖励积分:
您今日奖励操作还剩积分0分,威望值0
奖励原因:
---请选择---
分析得有道理
进行处罚操作:
请选择处罚积分:
请选择或填写处罚原因:
---请选择---
可同时进行以下操作
删除该内容
隐藏该内容
禁止发言(发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(发布人永久不能再登录网站)
举报有奖,但请注意举报的真实性。恶意举报,将被惩罚!您可以查看该人的所有动态,便于发现其他违规行为,进行批量举报。
举报操作:
原因选择:
内容天工网已有,重复
内容不完整、无法查看;参考价值太低或质量太差
广告、违法、灌水、胡乱发帖、复制他人内容等违规现象
其他 (请填写具体原因)
请直接输入该资料在天工网上的链接地址:
您给出的悬赏或奖励的分数还剩下15积分
给该内容奖励: 分
您当前可用的积分为15积分
追回悬赏: 分
准备将此评论设为主题的最佳答案
可同时给此评论指派悬赏分: 分 (您当前还可分派的悬赏分为:0分)
可同时给此最佳答案给出评价:
设置最佳答案的同时将自动进行结贴操作
结贴提示:
(1)主题的悬赏分还剩下15积分,可先给出剩下的悬赏分后再结贴
(2)还未设置最佳答案,此时结贴则为“无满意答案结贴”(可先设定最佳答案再结贴)
提示:当前是内测期,只有内测会员才能进行交互。
您当前不是内测会员,需要获得内测资格后方能进行交互。
内测资格需要在“发布”或者“回复”或者“追问”时输入邀请码来获得。您可以通过以下方式来获得邀请码:
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取。
二、访问天工网社区微博、抢得邀请码。》
三、完成下列任务之一,取得内测资格。
(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击
来获得推广连接
#userNickName#
您也可以通过QQ,MSN等工具,或者发送邮件,把下面的链接发送给您的好友,推荐他阅读!
回复成功!
分享到微博,让好友了解您的动态吧!防雷接地与电气接地相关
防雷接地与电气接地设计专题简介
本专题为土木在线防雷接地与电气接地专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
防雷接地与电气接地
一般建筑物顶上面的避雷网,都通过立柱的主钢筋引下线至地面,如果不满足防雷接地电阻要求,需呀人工接地; 而电气系统的接地,一般做法也是将室内接地极和建筑物的立柱主钢筋连接一起,如果不满足电气接地要求,也是至室外人工接地!~个人觉得防雷接地和电气接地是一起的!~但是老工人说不能在一起,防雷的电流会连到电
所属版块:
一般建筑物顶上面的避雷网,都通过立柱的主钢筋引下线至地面,如果不满足防雷接地电阻要求,需呀人工接地; 而电气系统的接地,一般做法也是将室内接地极和建筑物的立柱主钢筋连接一起,如果不满足电气接地要求,也是至室外人工接地!~个人觉得防雷接地和电气接地是一起的!~但是老工人说不能在一起,防雷的电流会连到电
所属版块:
共用等电位体? 防雷接地是不是主要防直击雷?如果是的话,真的遇到直击雷的话信号接地也是接在同一等电位体(接地极)上,岂不是会损坏电子设备? 加了浪涌保护器会不会好一些?浪涌保护器好像是防感应雷的吧?
所属版块:
各位前辈好。我想问电气预算中的防雷接地都要算那些项目呀?请说的详细些,谢谢!!!
所属版块:
在电气接地和防雷中,应该要算哪些量,根据什么来算,我只有平面图?
所属版块:
我单位要进行全面的接地大检查(电气设备保护接地和工作接地以及防雷接地),但是这些接地该用什么标准来衡量它规范不规范?比如仪表盘柜该用什么接地方式?电动机接地线该选用什么样子的?该用多大截面的导线才符合规范?这些都应该有一个国家标准的规范,我不知道在哪里找?有谁知道请快回答! 先谢了!
所属版块:
防雷与接地防雷与接地防雷与接地防雷与接地防雷与接地
所属版块:
好像可以共用建筑物的基础钢筋作接地极,但又不允许引到天面作防雷网的柱内钢筋接等电位体. 另外,变压器的N线是否与等电位体联接后再由等电位体接地,还是变压器N线单独接基础钢筋? TT系统中,是否可以说是不共用接地极
所属版块:
大家好,我现在主要从事电气工作。公司主要是以防雷接地和 防火封堵的产品。公司专业做电气工程的,自己想多学习下这方面的知识。通过我们这个平台学到了很多,谢谢。
所属版块:
都是一些施工 监理 考证用的规范 有个通信的规范 本帖最后由 l 于
08:35 编辑 ]
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5当前位置:
主题:623632 ┆
帖子:4916930
今日新帖:761
昨日帖数:1025 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:3518人
DCS接地和电气防雷接地能不能共用接地网
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:01:00 51楼
雷击主要包括直接雷击、感应雷击与地电位提高三个方面会造成用电设备的损坏。其中,直接雷击的损坏占15%,感应雷击与地电位提高的损坏占85%。
针对雷电的危害,防雷必须是全面的,总结为六个方面。
(1)控制雷击点(采用大保护范围的避雷针)
(2)安全引导雷电流入地网。
(3)完善的地阻地网。
(4)消除地面回路。
(5)电源的浪涌冲击保护。
(6)信号及数据线的瞬间保护。
一、 通讯线和信号线的防雷   
通讯网络的防雷主要采用通讯避雷器防雷。目前,DCS系统中,远程联网常采用的方式有电话线、专线、以太网、I/O总线等,通讯网络设备主要为MODEM、RTU、RS485、路由器和远程中断控制器等。
(1)加装避雷器
通常根据通讯线路的类型、通讯频带、线路电平等选择通讯避雷器,将通讯避雷器串联在通讯线路上。
一般以防雷管为基础,构建初级和次级二级防雷电路,可以实现对RS485接口的整体防雷击与过压保护,如下图所示:Q1、Q2、Q3为初级防雷管,分别提供线线间和线地间的防雷击过压保护;次级保护是将一级产生的感应尖峰电压吸收掉,可靠地钳位在安全电压范围内(RS485承受的电压安全范围:+12V~-7V)。   (2)等电位连接
  等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。 防止雷电反击。将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗的等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。
(3)有效屏蔽
金属屏蔽及重复接地 在做好以上措施基础上,还应采用有效屏蔽,重复接地等办法,避免架空导线直接进入建筑物楼内和机房设备,尽可能埋地缆进入,并用金属导管屏蔽,屏蔽金属管在进入建筑物或机房前重复接地,最大限度衰减从各种导线上引入雷电高电压。
二、 电源系统的防雷
按由外及内雷电能量大小分布,防雷区(IEC)可划分为:LPZ0A、LPZ0B、LPZ1、LPZ2、LPZ3...
 LPZ0A - 天空、没有避雷针保护的大楼外部、上面没有顶棚等覆盖物的地面... 等等雷电可能会直接击中的的空间。如大楼顶部避雷针保护范围之外的空间。  
 LPZ0B - 没有避雷针保护的非屏蔽大楼内部、有避雷针保护的大楼天台受保护部分、避雷线下的电缆等等雷电不易直接击中的LEMP没有衰减空间。如大楼顶部避雷针保护范围之内的空间和没有屏蔽的大楼内部或有屏蔽大楼内部的窗口附近。  
 LPZ1 - 雷电不易直接击中,但LEMP因屏蔽而衰减的空间。如上述屏蔽大楼内部(不包含窗口附近)。
   
 LPZ2 - 在LPZ1区内,再次屏蔽的空间。如上述屏蔽大楼的另外设立的屏蔽网络中心。   
 LPZ3 - 在LPZ2区内,再次屏蔽的空间。如上述屏蔽网络中心内的机器金属外壳内部,或接地机柜内部。   
对应于不同的防雷区,电源系统防雷分为多级保护。
(1)在LP0~LPZ1区的交界处、电源总进线处,安装电源第一级防雷保护产品。
(2)在LPZ1~LPZ2区的交界处、电源分配电箱处,安装电源第二级防雷保护产品。
(3)在LPZ2~LPZ3区的交界处、重要电源插座处,安装电源第三级防雷保护产品。
第一级电源防雷:安装高能量电源防雷器,目的是吸收高能量。安装在UPS进线端。
第二级电源防雷:安装过压保护器,目的是吸收第一级过后的过电压,在机房的三相电源进线端,安装过压防雷箱。
第三级电源防雷:安装浪涌抑制器,目的是吸收二级保护后的微小能量。在服务器和网络交换机等重要设备的电源接入端分别安装一套插座式防雷器,作为电源的末级保护。
图示: UPS进线端安装第一级防雷器
三、 雷暴日
地区 北京 成都 昆明 贵阳 上海 南宁 湛江 广州 海口
雷暴日(d/a) 36.7 36.9 63 48.9 32.2 88.6 95.6 87.6 113.8
雷暴日的多少并不能说明雷电的强度,但可表明各地区遭受雷击的概率。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:21:00 52楼
&&没有特殊要求
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:44:00 53楼
不可以,DCS一般情况下需要单独接地,且接地电阻必须小于4欧姆.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:03:00 54楼
这个问题很值得探讨啊,请教一下哪位知道,关于空分的主冷接地和冷箱防雷接地能不能共用一个接地网啊?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:44:00 55楼
对&,绝对不可以接一块
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:53:00 56楼
讨论接地问题,&是仪表自动化最头疼的问题,&而且接地问题是最难查并且最难解决的问题.&一般来说,&按照设计要求,&最理想的接地是全厂单点接地,&可以查一下设计标准,&我记得是小于0.2欧??&当然电气方面是不容易做到的,&如果做不到,&就要把本安地,&安全地,&信号地,&屏蔽地等分开了.所以要做到单点接地,必须和电气一起设计才可行.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:24:00 57楼
别接在一起就对了,接地是不能公用的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:27:00 58楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:35:00 59楼
&本质安全仪表系统的齐纳型安全栅接地系统,宜独立设置接地体;需要单独设置的DCS或计算机系统独立设置接地体;电气系统接地网接地电阻不能满足仪表系统接地要求时独立设置接地体.应注意的是接地体与接地系统概念的区别!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:44:00 60楼
首先可以肯定不能公用一个接地系统。而且现在的DCS系统关于接地都有明确的要求,仔细看看你用的DCS硬件手册。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:31:00 61楼
我厂的DCS接地和焊机的地线碰上,差点把整个系统毁掉,还好还没有开车
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:53:00 62楼
又长见识了。我使用得国产DCS一般要求接地电阻小于4欧,进口DCS一般要求接地电阻小于1欧,看来国产的抗干扰能力还是强啊。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:27:00 63楼
不能,别省事以后出问题.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:33:00 64楼
应该不行哦,要小心系统的稳定性哦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:04:00 65楼
dcs接地有保护地和屏蔽地,保护地可以但是屏蔽地不允许
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:02:00 66楼
现在的防雷,很多是下引到建筑物的地下金属框架(包括居民住宅)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:06:00 67楼
有没有个权威的理论来论证DCS的接地和防雷的接地的区别,有人说能接一起,有人说不能接一起,好像听不出来什么理论根据,只是大家在争吵呀.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:18:00 68楼
DCS接地和防雷接地是分开的,防止有感应电窜入!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:18:00 69楼
应采用联合接地,接地电阻要足够小,但必需注意等电位接地的方法,联合接地是控制系统防雷的重要手段之一,否则无法有效保证系统的防雷,我们所有系统均采用联合接地.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 03:13:00 70楼
哪有!我觉得可以&公用一个接地
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:45:00 71楼
&我觉得不能,因为我公司做过同一个接地网,后来改了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:24:00 72楼
觉得可以的不知有没有实际中试过,浙大中控的技术人员一再强调要分开.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:34:00 73楼
特别是进口的DCS系统,一定要单独接地。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:59:00 74楼
下面引用由追星揽月在&&9:49:00&发表的内容:  楼上有兄弟说接地电阻4欧的,那是基本要求,如果系统设置了电涌保护器或者有本安仪表,其接地就要求小于1欧…--------------------------------------------------------------------------------------------说明下SH&&《石油化工仪表接地设计规范》现在作废了,应该用SHT《石油化工仪表接地设计规范》
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:36:00 75楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:43:00 76楼
可以接入厂用接地网,以DCS接地桩为圆心,直径15M内,或与之相距5个接地桩内,不得有高电压强电流设备的安全接地。若要接入专用接地网,接地网范围〉200M2,且接地网的接地电阻&1欧姆。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:15:00 77楼
DCS不能和厂区接地混在一起
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:16:00 78楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:01:00 79楼
我现在的做法是外壳接地共地--等电位保证人员安全&&&&&&&&&&&&&&信号地独立--保证设备运行无噪声&&&&&&&&&&&&&&&安装SPD防止反击保证设备安全
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:58:00 80楼
保护地可以共用一个接地,但要求小于4欧,屏蔽地要单独接地。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:12:00 81楼
要求一点接地
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:14:00 82楼
这需要看是什么DCS系统,有一些DCS(进口中的一些)能够和电气防雷公用一个接地网;有一些DCS(进口中的一些和全部国产)是不能的,有一些DCS需要一个独立的接地网,有一些甚至需要3个
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:00 83楼
学习了,支持
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:37:00 84楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:14:00 85楼
各种系统对接地的要求不同,共用一个接地网是会出问题的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:59:00 86楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:18:00 87楼
不能共用一个地,可以查看各系统的布置图等
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:51:00 88楼
必须分开单独敷设!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:09:00 89楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:36:00 90楼
一定不行的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:13:00 91楼
不可以接在一起的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:56:00 92楼
接地要分开
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:00 93楼
到底能不能呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:55:00 94楼
多支持这种帖子
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:47:00 95楼
本安地:单独其他的:电阻小于2欧姆的话,可以接在一起
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:01:20 96楼
现场的防雷接地、安全地、逻辑地按照等电位原理可以接到一起,但要保证个接地之间的电阻足够小小小!而且一定要保证电器地、安全地、逻辑地与防雷地结在一起
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:03:25 97楼
在防雷地因条件限制,没有达到要求时,不如连接在一起,保证之间的接地电阻足够小!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:38:28 98楼
按设计要求来做,偶做过滴工程有分开的,有接在一起的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:33:55 99楼
对,接地非常重要!一般不能共用一个接地网.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:50:31 100楼
绝对不可以,必须分开!!!
总条数: | 当前第2/3页
周点击排行周回复排行
[307] [281] [229] [182] [148] [119] [106] [100] [89] [50]
[19] [14] [12] [11] [10] [9] [9] [7] [7] [6]最新求助
[0] [7] [5] [9] [2] [6] [7] [4] [1] [4]电气工程分区
查看: 1810|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
建筑物的防雷接地,是否最终与电气接地连接?要是连接的话,怎么接?我的意思是要是连接的的话,如果总等电位接地不良,会不会反而把雷电引入电气系统呢?
还望赐教啊
打赏:2土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
我们厂里的建筑建设的时候,是直接接入大地的,没有和电气接地相连!
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
通过断接卡子与基础钢筋相连!!!
当然基础钢筋要与MEB排相连!!!
详见02D501-2等电位联结安装图集(2001年)第六页!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于
19:25 编辑 ]
19:25 上传
点击文件名下载附件
3.53 MB, 下载次数: 31
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2291帖子
五星工程师, 积分 2291, 距离下一级还需 209 积分
老的是防雷接地和电气接地是分开的,但是接地电阻的要求不同,千万别忘了大地是一根很好的导线。新的要求CC接地即等电位接地。防雷接地和电气接地是应接在一起的。接地电阻要求非常高。小于1欧
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华5积分2850帖子
其实最终是在一起的,所谓联合接地体就是这个意思。防雷接地、工作接地、保护接地、弱电接地都在一起。
&有时还不行,有规范要求,弱电系统的抗干扰接地装置不准与电气接地共用,二个接地装置距离不小于3米!
但很多人说“在一起”,为什么?因为地球只有一个!!!&
风轻云淡我无影
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
谢谢楼上回复
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分225帖子
四星助理工程师, 积分 225, 距离下一级还需 25 积分
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
偶很早就叫过,防雷接地与电气保护接地只可以共用接地装置,不能共用引下线!!!
也就是说,防雷接地从屋顶接闪器到接地装置,任何部位都不准与电气保护接地相碰!
电气保护接地也不准碰到防雷接地,它们只在地下共用接地装置(各自有引下线,不得共用)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
无影 发表于
其实最终是在一起的,所谓联合接地体就是这个意思。防雷接地、工作接地、保护接地、弱电接地都在一起。
有时还不行,有规范要求,弱电系统的抗干扰接地装置不准与电气接地共用,二个接地装置距离不小于3米!
但很多人说“在一起”,为什么?因为地球只有一个!!!
&呵呵,以前的帖子没想到受到大大的关注~~过了这么多年,也确实觉得之前的回复是不到位的。我同意大大的说法。最终在一起的最终,是在联合接地极上在一起,但不是在各分支引线上合并的。弱电设备要求绝缘导线引上也是&
<p id="rate_7282" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4169帖子
对于一般民建,最新的观点是防雷也好,电气保护也好,弱电的功能接地都是接在一起的。其实想分也分不开。要分开,就要有防雷电反击间距,在建筑物内是找不到这个间距的。因此只好连起来。连起来的好处是建筑整体成一个等电位体,对保护和防干扰都有好处。
另外,对于接地电阻,现在也是没以前认为的那么重要,除民规内对计算机系统的共用接地还有1欧要求外,基本要求是按各系统最低的来决定(一般就是电气防护的4欧)。