桩基引上的独立避雷针接地电阻扁钢测不到电阻是啥情况

您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 避雷基本做法与要求 1233字 投稿:冯进远
避雷基本做法与要求 1233字 投稿:冯进远
西地兰(洋地黄类药物)对心 肌收缩力的影响 实验人员: 张临雪、张雅洁、张杰、张杰、赵晶晶、张潇元、赵远卓 院系:2014级口腔医学院 班级: 1班 第一实验室第三小组 指导老师:段萍 西地兰对心肌收缩力的影响 【原理】西地兰,又名毛花苷C,是治疗…管理学家I 2010.12 农材呈民创业:问题◆棚遇与对策 藏宴清/中共盐城市委党校 【摘要】鼓励农村全民创业是当前。三农”发展中的一个重要问题。由于种种主客观原因,目前农村全民创业中还存在着一些现实同题。需要我们认真加以研讨。针对农村全民创业中的问…摘要:宜兴紫砂壶的手工制作技巧脱胎于传统的陶瓷生产方式,由于紫砂壶这种得天独厚的材质特性,形成了紫砂壶手工成型的特有技法,千百年来经先辈的千锤百炼,其技法逐渐精进,到现在已发展成为一门出神入化、巧夺天工的传统手工技艺而独步陶瓷艺林。《升方》壶上窄下宽…
华融和生群楼防雷施工方案1. 本建筑按二类防雷设计,作法参照99D501-1。2. 利用基础底板主筋(2跟不小于?16)沿建筑物外圈焊接成环形接地线,并与主轴线上的基础梁或结构底板主筋相互焊接成网(网格不大于20mx20m或12mx28m),并且每隔20米与桩基(钢筋或铁板)焊接成电气通路作为楼体接地体。接地体与所有侧墙处的作为避雷引下线的柱内主筋焊接贯通。接地体过变形缝或无基础筋处采用热镀锌扁钢-40x4焊接。要求接地电阻不大于1欧姆,基础施工完及每年雷雨季节前均应测量,若达不到,须增设人工接地极。3. 防雷引下线利用柱内2根不小于?16的主筋(对角筋)通长焊接,每18~20米互相跨接焊成电气回路。上端与避雷装置相连,下端与基础钢筋焊接。4. 引下线在距室外地面0.5米处设检测点,供检测接地电阻之用。检测点做法:柱旁墙上暗装,接线盒尺寸250x180x160,接地线采用热镀锌扁钢-25x4。5. 防雷引下线在距室外地面-0.8米处焊接一根-40x4热镀锌扁钢,伸向室外距外墙皮不小于1米(超出散水坡),在竣工图上标注清楚,供补打人工接地极之用。6. 混凝土屋面部分的防雷接闪器由避雷支架、避雷带及避雷针等混合组成。 避雷带采用热镀锌圆钢?12,沿女儿墙及屋面明敷,形成不大于10mx10m或12mx8m网格。避雷带支架采用热镀锌顶部圆滑可固定式活动卡,高出女儿墙150mm,支架间距1.0米,转角处加密至0.5米。7. 凡突出屋顶的设备外壳及其基础、风管、透气管及其支架等所有金属构件、金属管道等均应通过热镀锌扁钢-25x4与避雷装置可靠连接,焊接处应作防锈处理。8. 不同楼层、不同标高的避雷带均应可靠连接。9. 防雷电波侵入措施:所有进出建筑物的金属管、及电缆金属外皮、水管、煤气管等金属管道在进出建筑物处采用热镀锌扁钢-25*4就近与防雷接地装置相连。10. 防雷电电磁脉冲措施:要求在进户电源线、信号线上加装相应的SPD,配电系统设置两级/三级SPD。11. 所有钢筋与钢筋、扁钢与扁钢均采用搭接焊三面施焊;扁钢与扁钢焊接长度为扁钢宽度的2倍;扁钢与圆钢焊接长度为圆钢直径的 6倍;圆钢与圆钢焊接长度为圆钢直径的 6倍。12. 防测击雷措施:从相对标高30米起建筑物四周用?10镀锌圆钢敷设均压环,也可以利用圈梁内2根主筋焊接成环,环内网格不大于20mx20m,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物外墙处的金属结构和金属设备均应与均压环连接。13.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物均须与防雷装置连接。14. 对于相对标高超过60米的楼层,每层都得敷设均压环,在这范围层次外墙的墙角、边缘、设备及显著突出的阳台平台等处均要利用内部钢筋或敷设?10镀锌圆钢与防雷引下线可靠焊接。15. 外部金属物如金属覆盖物、金属幕墙、外挂大理石结构角铁等均应利用钢筋或镀锌扁铁-25x4与防雷引下线可靠焊接。
华融和生群楼防雷施工方案 1. 本建筑按二类防雷设计,作法参照99D501-1。 2. 利用基础底板主筋(2跟不小于?16)沿建筑物外圈焊接成环形接地线,并与主轴线上的基础梁或结构底板主筋相互焊接成网(网格不大于20mx20m或12mx28m),并且…、 .~ ① 我们‖打〈败〉了敌人。 ②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。 2010年经济师考试中级工商管理专业知识与实务模拟试题 一、单选题(每题1分,共60分) 第1题:社会文化环境分析不包括( )。 A.文化传统 B.经济发展水平 C.价值观 D.社…物流师考试-物流员最新考前押题试卷10 因众所周知的原因,图片部分显示不全.吉考科技承诺:文档下载后保证所有图片均可见 1. 下列属于采购部门本身质量管理的是( )。 A.供应商评估、认证和监督 B.物料采购的组织、协调和控制工作 C.采购质量管理体…摘要:紫砂壶作为传统的实用陶瓷工艺品,有着鲜明的时代风格和民族特色,有着传统工艺品根深蒂固的民族根基,有着前辈们的丰富知识和经验积累,这些都是留给后人最可贵的财富,它也被一代代紫砂艺人所传承。紫砂壶自曼生以来器形不断丰富,样式日益增多。按大的形制可分…就爱阅读网友整理上传,为您提供最全的知识大全,期待您的分享,转载请注明出处。
欢迎转载:
推荐:    防雷接地工程接地体的选择-放热焊接_模具/五金_中国百科网
防雷接地工程接地体的选择-放热焊接
    
防雷接地工程接地体一般采用两种方式制作:一种是利用建筑物钢筋混凝土基础内钢筋连通作为接地装置(即接地体);另一种是人工接地,采用多处深埋地极再连通作为接地装置。
一、基础钢筋网重复接地体制作
按设计图尺寸位置要求,标好位置,一般在桩基18m×18m方格网内所有桩基钢筋应相互焊接连通,即将桩端钢筋与基础四周钢筋(亦称周长钢筋)相互焊接连通,以形成闭合接地网。
二、人工重复接地体制作
按设计标高(一般接地体埋设深度距地不小于0.8m),在建筑物四周墙距1m处挖深沟,将50×50×5镀锌角钢或铜排,长为2.5m横埋入沟底,然后与40×4镀锌扁铁焊牢通过放热焊接工艺(三面焊),焊完后清掉药皮,刷沥青油防腐,将接地线引出至需要位置上,埋上土夯实,并用摇表接地电阻值,不大于10Ω值为合格,并填于测试记录表。
此制作方式在建筑物四周均匀埋设10处。
三、防雷接地干线制作
3.31利用建筑物四周部分柱子上两根主钢筋(如防雷接地图纸上标记)作接地干线。即分别将柱子上两根主钢筋焊接于基础钢筋网接地体,然后逐层引下线焊接到顶层女儿墙上避雷网接闪器上。
3.2每层楼防雷接地引下线焊接,必须由下而上固定焊接两根主钢筋,为了施工方便,焊好后必须作好红漆标记。
3.3具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处,必须采用φ10~φ12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两面焊牢,并及时清除药皮通过放热焊接,火泥熔接,热熔焊接。
3.4裙楼顶女儿墙应焊接防雷网,自裙楼层开始向上每隔三层必须在周梁上焊接均压环,即分别焊通(跨接焊)周梁上两根主筋并分别连接焊通柱子上引下线两根主筋上。
3.5管道井预埋接地线(φ12园钢)每隔三层引焊到均压环上。
3.6电梯井底层必须留有引接接地预埋件钢板块(100×50×10)
3.7建筑物为防止侧雷雷击,每层金属窗上必须预留引接防雷接地主筋接长线。(φ12园钢)
3.8当基础钢筋网接地体焊好后,必须用测量接地电阻摇表(定期周检合格的)认真测量对地接地电阻值(系统接地总电阻值不大于1Ω)。否则继续由其他桩基主钢筋并接焊到钢筋网上,使接地电阻值减小到合格为止。并填好隐检记录报监理签证存档。
3.9测量接地电阻,除了基础接地体测量外,还要在裙楼封顶女儿墙避雷网做好后,再测量一次接地电阻值,达标后填好隐检记录报监理签证存档。最好在主体封顶做好女儿墙上避雷网接闪器后,还要测量一次接地电阻值,达标后填好隐检记录报监理签证存档。如果测量接地电阻值仍达不到标准值,即采取人工接地体补偿,即做好人工接地体引接到任一防雷接地柱主筋上即可,使接地电阻值降下来直至合格为止。
四、避雷接地质量标准要求
4.1金属部件(包括人工接地体的角钢、闪电器的园钢等)注意保护镀锌层。
4.2接地焊及其跨接焊,必须焊接饱满,不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷。最好采用放热焊接火泥熔接热熔焊接除了隐蔽在砼内的焊接处焊好不刷防锈漆外,其他接地跨接焊接处,必须刷二次防锈漆。
4.3避雷网闪电器及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好,斜体垂直,避雷网规格及弯曲半径正确(其弯曲半径不小于其直径的2倍)设有标志灯的避雷针灯具(航标灯)显示应清晰。避雷网支持间距应均匀,避雷针垂直度偏差不大于顶端针杆的直径。
4.4接地干线穿墙时应加保护管,且固定牢靠,跨越伸缩缝时应作补偿或采用相同截面积的软线连接,作油漆防腐处理。
4.5避雷接地引线及均压环引线或管道井接地引线,金属门窗接地引线等。此各种引线转弯处,不得有死弯,弯曲半径不小于园钢直径的2倍,扁钢厚度的5倍。
4.6人工接地体不应埋入有垃圾、灰渣及腐触性土壤里,若需其位必须换土回填,可保护其接地电阻。
4.7人工接地引下线镀锌扁铁要调直,断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等坚固件齐全,防腐刷漆2遍要均匀。
4.8按避雷接地质量标准要求,认真检查验收,凡不符标准规范要求的,坚决要求整改返工,直至验收合格签证。
Copyright by ;All rights reserved.(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总2页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:1积分
9人评价25页
0人评价1页
0人评价322页
0人评价4页
0人评价17页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:1积分当前位置:
防雷接地隐蔽验收是什么
[摘要]关于防雷接地隐蔽验收,很多人都不太了解这一功能,下面小编将为大家介绍防雷接地隐蔽验收。
& & & 一、防雷及接地系统
& & & 共用接地网,采用TN-S系统,设计要求接地电阻不大于1欧姆。接地装置利用桩基、承台及地梁内钢筋网可靠焊接连通形成基础接地网,防雷引下线利用柱或剪力墙中两根&P16以上的钢筋,上部与屋面避雷带焊接,下部与接地装置焊接,在屋面女儿墙上设置明装避雷带,建筑混凝土构架内钢筋网与避雷带可靠连通构成一个接闪器,所有突出屋面的金属构件或管道均应与屋面避雷带焊接连通,卫生间内作局部等电位联结。
& & & 二、方案编制依据:
& & & 2.1《重庆工商大学教师广厦工程(四区)电施设计图》
& & & 2.2《防雷与接地安装》D501-1~4
& & & 2.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB
& & & 2.4《建筑施工手册》
& & & 2.5《建筑工程安全生产管理条例》
& & & 三、施工部署:
& & & 3.1施工工艺流程:基础接地极焊接&引下线、均压环焊接&屋面避雷带焊接&等电位联结&接地测试井施工&接地电阻测试
& & & 3.2施工进度控制点:
& & & 3.2.1桩基内水平接地体与桩基四根主筋焊接作业在桩基砼浇筑至地梁下口标高时插入。
& & & 3.2.2柱基内水平接地体焊接在柱基底层钢筋绑扎后插入。
& & & 3.2.3每层卫生间局部等电位联结在该层地板钢筋绑扎后插入。
& & & 3.2.4屋面避雷带安装在土建结构封顶后插入。
& & & 3.2.5测试井施工在土建结构封顶后插入。
& & & 3.6分阶段测试接地电阻值:
& & & 3.6.1在基础接地极施工过程中,检测接地极范围内土壤电阻率。
& & & 3.6.2在H1、H2、G1、G2各栋基础接地极焊接完毕后,施工技术员组织班组分别测试各栋接地电阻值,以确保施工的过程控制。
& & & 3.6.3在主体施工过程中,每隔四层,对引下线接地电阻值进行测试。3.7按防雷接地测试的需要配备测试仪器。
& & & 四、测量方法:
& & & 4.1土壤电阻率检测:采用接地电阻四极法,四支接地棒沿直线等距铺设,
& & & 1、4为电流极,2、3为电压极,各电极棒之间间距(a)为8米,棒入地深度为0.4米,根据p=2&aR,测出土壤电阻率&O&m。4.2接地电阻值测试:采用接地电阻仪(兆欧表)测量法。
& & & 五、施工方法:
& & & 5.1防雷接地焊接质量标准:
& & & 5.1.1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。
& & & 5.1.2圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
& & & 5.1.3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
& & & 5.1.4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或者紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
& & & 5.1.5焊缝饱满,焊缝处不得留有焊渣。
& & & 5.2用-40&4镀锌扁钢焊接连通做接地极,按规范镀锌扁钢埋地深度不小于600mm,且接地模块保持水平或垂直敷设,按土建图纸,针对本工程基础地坪以下至地梁顶标高为600mm,均是在地梁施工完毕以后的回填土层,镀锌扁钢的埋设跟地梁底层钢筋成一个水平面,这样镀锌扁钢就达到距室内地坪埋深1000mm~1200的深度,完全达到规范对接地模块埋设深度的要求,沟槽开挖采用人工开挖。
& & & 以上便是防雷接地隐蔽验收的过程,从依据到部署,然后从方法到施工的过程,一步都不可或缺,希望能够帮助大家更好地应用于生活中。
不感兴趣(0)
相关阅读:全部相关文章延伸标签
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
尽管炎热的夏季已经过去,但是对于南方地区特别是广东深圳等...
随着人们生活水平的不断提高和科技的不断进步发展,智能家居...
防盗报警器是我们日常生活中用的比较多的一种安全防御报警设...
我们常常听到的智慧城市建设到底是怎么一回事呢,所谓的智慧...
有私家车的人们原来越多,如果是有孩子的家庭,儿童安全座椅...
对于小偷来说偷手机的成本最低,所以丢手机现象特别多,尤其...
大家都爱看
有200人围观
有199人围观
有199人围观
有198人围观
有198人围观
有196人围观
热门关键词【接地电阻标准】防雷接地和电气接地作业标准指导_牛宝宝文章网【接地电阻标准】防雷接地和电气接地作业标准指导专题:建筑起重机防雷接地和电气接地标准1、概述1.1防雷的设备有避雷针、避雷带、避雷网、避雷器、保护间隙等,其最终的目的都是要将雷电流泄放到大地中去,因此必须有适当的接地装置。防止和消除静电的方法很多,但最简便的方法还是接地。这里就工业企业与民用建筑中常遇到的电气设备、线路及建筑物本身的防雷接地和需要采取防静电设备的接地要求加以说明。1.2工业企业和民用建筑中电气设备的种类繁多。按电压分,有高压设备、低压设备和安全超低压设备;按电击保护分,有0级、0Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级;按设备固定的情况分,则有固定设备、携带式设备和移动式设备。2、定义2.1接地体:与大地紧密接触并形成电气接触的一个或一组导电体称为接地体,可分为人工接地体和自然接地体两种。2.2 接地线:将主接地端子板或将外露导电部分直接接到接地极的保护线,连接多个接地端子板的接地线称为接地干线(MT)2.3接地装置:接地装置是一定空间中若干相互连接的电气设备的组合;接地装置是接地体与接地线的总称。2.4均压环:将保护干线、接地干线、主接地端子板、建筑物内的门窗等金属构件连接起来的导体称为均压环。-1-3、工艺流程方框图(见图1)图1 工艺流程方框图4、工艺过程4.1接地体安装4.1.1人工接地体安装4.1.1.1接地体加工-2-应根据设计要求的材质、规格、数量进行加工,采用铜管、钢管和角钢时其长度不应小于2.5m,采用铜板作为接地极时,其面积、厚度应符合设计要求。采用碳钢材质的接地极必须经热镀锌处理。4.1.1.2测量、挖沟应按设计要求进行测量,刻出开挖灰线,开挖深度应符合接地体顶部离地面不小于0.6m的规定;底部宽度为0.5m(铜板地极应根据其面积尺寸),沟剖面应上宽下窄,并应清除沟内石块等物。4.1.1.3安装接地体沟挖好后,应立即安装接地体和敷设室外接地干线,防止土方倒塌。接地体应置于沟的中心线上,可采用8P-12P手锤击打接地体顶部,使用手锤要平稳,接地体应与地面保持垂直,不得偏斜,当接地体顶端距离地面600mm时停止打入,以便与接地干线的焊接。4.1.2自然基础接地体安装能作为自然接地极或接地线的有建筑物内的钢筋和钢结构、行车钢轨、工业管道、电缆金属外皮,各自的接地施工要求如下所述。4.1.2.1建筑物内的钢筋及钢结构对于钢筋混凝土结构的建筑物而言,钢管桩、水泥桩和灌浇桩内的钢筋、基础内的钢筋可作接地极;屋架、柱子内的钢筋可作接地线或避雷引下线。用基础桩(钢管桩、水泥桩和灌浇桩)作为接地级时,打好桩后,应测量每根桩的接地电阻值,然后用40mm×4mm镀锌扁钢或基础内不小于φ10mm的圆钢,把作为接地极的每根桩焊接连接成一体,测量总的接地电阻。如总接地电阻符合要求就不必增加人工接地极。如果建筑物不高,不打基础桩时,也可用建筑物基础中的钢筋作为接地极。此时基础中必须选择不少于2根主钢筋(直径不小于10mm),作为地下接地线,沿建-3-筑物四周,把主钢筋与引上作为接地线的主钢筋焊成一体。利用柱子内主钢筋作为避雷引下线时,该柱子内应不少于2根主钢筋,该主钢筋的连接应采用焊接。当作为避雷引下线的主钢筋引出屋面后,与避雷带相连。接地电阻检测点设在引下线桩头上,通常用一块100mm*100mm*5mm预埋钢板与引下线焊接固定。预埋钢板的位置和高度根据设计要求而定;在设计未作规定时,一般设在建筑物的四角,高度为中心离地坪高300mm。如图1所示对于钢结构的建筑物,可利用建筑物的钢结构作为接地装置,其主要要求是保证成为连续的导体。因此,除了其在结合处采用焊接者以外,凡是用螺栓连接或铆钉连接以及其它仅以接触相连接的地方,都要采用跨接线连接如图2(a)所示。跨接线一般采用扁钢,作为接地干线的,其截面积不得小于100mm2;作为接地支线的,其截面积不得小于48mm2。当金属结构的扁钢、工字钢、槽钢等与圆钢相连,或圆钢与圆钢相接时,可采用图3所示的连接线。该连接线用钢绞线制成,直径不得小于12mm,两端焊以适当的接头。在建筑物伸缩缝的地方,避免由于建筑物沉陷不均等情况造成电气上下连续的可能,也必须采用连接线跨过伸缩缝,在金属结构的两端连接。这种连接线采用直径不小于12mm的钢绞线,两端均焊有图2(b)所示的与平面相接的接头。4.1.2.2行车的钢轨行车的钢轨可作为保护线,通过钢轨与行车柱中的主钢筋相连,然后通过插铁与其基础内的钢筋相连。基础内的钢筋也可作为接地极,如图4所示。一般主钢筋的直径不小于10mm,插铁的截面积也不小于直径为10mm圆钢的截面积。一只行车基础的钢筋截面积往往不能符合接地电阻的要求,必须与其它行车柱及建筑物柱子的基础钢筋连接起来,才能达到接地的要求。另一种方法是:钢轨之间除了用钢板螺栓作固定连接外,连接处还应用φ12mm-4-圆钢或25mm*4mm扁钢,弯成Ω形后作跨接连接,焊条应用低氢焊条;两根钢轨的端部用25mm*4mm镀锌扁钢连成一体,随后在对角线处用25mm*4mm镀锌扁钢引下与接地极相连。4.1.2.3工业管道利用金属管道作为接地接地用时必须选用不输送可燃或可爆的液体或气体的管道,例如压缩空气管道,如图5所示。抱箍与管道连接处,管道部分必须除锈并擦拭干净,涂以导电脂。抱箍部分必须镀锌,保证有良好的电气接触。当管道有阀门或其它连接处,如有不良导体,应用扁钢跨接。扁钢的截面积不小于管道管壁的截面积。4.1.2.4电缆外皮及电缆沟的角钢利用电缆的金属外皮作为接地装置时,接地线线箍的内部须放入熔化的锡炉内,涂上0.5mm厚的锡层,电缆钢铠与接地线箍相接触的部分必须刮拭洁净,以保证两者接触的可靠性。接地线引出的方法有两种,如图6所示。其中a型是从电缆敷设的垂直方向引出,b型是从电缆敷设的平行方向引出。当电缆沿地沟敷设时,电缆地沟边缘的保护角钢是很好的连续导体,非常适宜于作为接地线。当利用保护角钢作为接地线时,在地沟两端须用40mm*4mm扁钢将地沟两侧的保护角钢连接一次。由电缆地沟的保护角钢沿柱引上接至行车轨道,或接至配电设备金属外壳及构件等的安装连接方法。利用附设变电所的建筑物的基础作为接地极利用建筑物的金属结构作为接地装置利用钢绞线作为接地装置利用行车钢轨连接接地装置在工业管道上的接地装置利用电力电缆钢铠作为接地装置-5-利用电缆地沟边缘角铁作为接地装置4.2室外接地干线安装4.2.1人工接地体间接地干线的安装扁钢(或铜排)敷设前应调直,然后将之放置于沟内,依次将扁钢(或铜排)与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢(或铜排)应侧放。扁钢(或铜排)与接地体连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢(或铜排)拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。4.2.2自然基础接地体间接地干线的安装根据设计图纸要求确定接地干线材质及引上点位置,并做好记号,用电焊(或气焊)进行接地体间的连接及引上点的连接。同时在室外地面以下的墙面或柱面(以图纸尺寸为准),焊好连接板,清除药皮,以便于引出和检查。4.2.3隐蔽验收接地装置安装结束后,应进行接地电阻测试,填写测试记录,并及时进行隐蔽验收。确认符合规范及设计要求方可进行回填土或浇捣混凝土。4.3室内接地干线安装室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接的支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内。4.3.1支持件固定:在砖墙或整浇混凝土上固定支架,先根据设计图纸要求弹线定位、钻孔,支架做成燕尾形埋入孔内,找平正,用水泥砂浆进行固定或直接用膨胀螺栓固定支架。4.3.2明敷接地线安装4.3.2.1当支持件埋设完毕,水泥砂浆凝固后,可敷设墙上的接地线。4.3.2.2接地干线穿墙时,应加套管保护;跨越伸缩缝时,应留有伸缩余量(作成-6-“Ω”形),并分别距伸缩缝两端各100mm处加以固定。4.3.2.3接地干线跨越门口时,应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)。4.2.3.4接地干线用螺栓连接或焊接方法固定在距地250mm~300mm的支持卡子上,干线与墙面应有10mm~15mm的距离;支持件应采用25mm×4mm或40mm×4mm的扁钢(或铜排),尾端应制成燕尾状,埋入深度为90mm,总长度为110mm。支持件间的水平直线距离一般为0.5m~1.5m,垂直部分为1.5m~3m,转弯或分支处为0.5m。4.3.2.5转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢(或铜排)厚度的二倍。4.3.2.6明敷接地线在其表面适当位置做好接地标记(贴色标或做色环)。4.4防雷引下线敷设4.4.1防雷引下线暗敷设4.4.1.1首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直。4.4.1.2将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上,挂好。4.4.1.3及时将引下线的下端与接地体焊接好(或与断接卡子连接好)。随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设至建筑物屋顶为止。如需接头,则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇混凝土除外),并进行隐检验收,做好记录。4.4.2防雷引下线明敷4.4.2.1引下线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢可进行冷拉调直。4.4.2.2将引下线用大绳提升到最高点,然后由上而下逐点固定,直至安装到断接卡子处。如需接头则应进行焊接。焊接后,清除药皮,局部调直,刷防锈漆及银粉漆。4.4.2.3将接地线地面以上1.6m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。4.4.2.4用镀锌螺栓将断接卡子与接地引下线连接牢固。4.5接闪器安装4.5.1避雷针制作与安装-7-4.5.1.1避雷针制作按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后,进行焊缝磨尖,刷锡,然后将另一端与中、下二节钢管找直,焊好。4.5.1.2避雷针安装先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起,找直、找正后,进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷防锈漆及银粉漆。4.5.2避雷网安装4.5.2.1建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟,铁栏杆、爬梯、电视天线、冷却塔等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。4.5.2.2在建造物的变形缝处,应做防雷跨越处理。4.5.2.3避雷网分明暗网两种,网格越密,其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的重要程度而定。重要的建筑可使用5m×5m网格;一般建筑物采用20m×20m网格即可。如果设计有特殊要求应按设计要求去做。4.5.3避雷带(均压环)安装4.5.3.1避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,与暗敷的避雷网相焊接。4.5.3.2利用结构梁内的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。4.5.3.3在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长Φ12镀锌圆钢备用。4.5.3.4外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部位的预埋件接点不小于2个,与避雷带预留的圆钢焊成整体。4.6工程交接验收-8-4.6.1在验收时应进行以下检查:4.6.1.1整个接地网外露部分的连接可靠,接地线规格正确,油漆完好,标志齐全明显。4.6.1.2避雷针(带)的安装位置及高度符合设计要求。4.6.1.3供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求。4.6.2在验收时应提交下列资料和文件:4.6.2.1变更设计部分的实际施工图;4.6.2.2变更设计的证明文件;4.6.2.3安装技术记录(包括隐蔽工程检查记录等);4.6.2.4试验记录(接地电阻测试记录);5、质量要求5.1人工接地体应符合以下规定:5.1.1接地体顶面的埋设深度不应小于0.6m,角钢及钢(铜)管接地体应垂直配置;5.1.2垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m;5.1.3接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,遇有垃圾、灰渣等地,埋设接地体时,应换土,并分层夯实。5.2室外接地干线应符合以下规定:5.2.1接地线的连接应采用焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲尽后,刷沥青做防腐处理。5.2.2搭接焊的焊接长度规定如下:5.2.2.1镀锌扁钢(或铜排)不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接(两长一短),敷设前需调直,煨弯不得过死,直线段上不得有明显弯曲,并应直放(限于人工接地体间接地干线的敷设)。5.2.2.2镀锌圆钢(或螺纹钢筋)与镀锌扁钢(或铜排)连接时,其长度为圆钢直-9-径的6倍。5.2.3镀锌扁钢(或铜排)与镀锌钢管(或铜管、角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将钢(铜)管本身弯成弧形(或直角形),与钢管(铜管或角钢)焊接。5.2.4接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,并做好接地标记。5.3采用降阻剂降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:5.3.1对金属腐蚀性较弱;5.3.2水溶性成分含量低。5.4防雷引下线敷设应符合下列规定:5.4.1明敷引下线必须在距地1.5m~1.8m处做断接卡子(一条引下线者除外)。断接卡子所用镀锌螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。5.4.2利用柱内主筋作引下线时,每条引下线不得小于2根主筋。5.4.3现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。5.4.4引下线沿建筑物外墙敷设,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径应尽可能短而直。5.4.5引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。5.4.6引下线应躲开建筑物的出入口和行人较容易接触到的地点,以免发生危险。5.5材料的质量符合设计要求,接地装置的电阻值必须符合设计要求。5.6接至电气设备、器具的可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。检测方法:实测或检查接地电阻测试记录,观察检查或检查安装记录。5.7避雷针(网)及其支持件安装位置正确、固定牢固、防腐良好、针体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。避雷网支持件间距均匀,避雷针垂直度的偏差-10-不大于顶端针杆的直径。检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。5.8接地(接零)线敷设5.8.1平直、牢固、固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完好。5.8.2焊接连接的焊缝平整、饱满、无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密牢固,有防松措施。5.8.3防雷接地引下线的保护管固定牢固;断接卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锌完整,螺栓等紧固件齐全。5.9接地体安装位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m。隐蔽工程记录齐全、准确。5.10允许偏差项目5.10.1搭接长度扁钢≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D;(注:b为扁钢宽度;D为圆钢直径)。5.10.2扁钢搭接焊接3个棱边(2长1短)检验方法:尺寸检查和观察检查。6、产品保护6.1安装好的接闪器、引下线、接地装置等,不管明暗,严禁作为吊装、攀登锚固受力(如缆风绳拉点)等;更不能随意将其切断,或以外力使其变形等。6.2接地体6.2.1其它工种在挖土方时,注意不要损坏接地体。6.2.2不得随意移动已经绑好的结构。6.2.3安装接地体时,不得破坏外墙装饰。6.3支架6.3.1剔洞时,不应损坏建筑物的结构。6.3.2支架固定后,不得碰撞。-11-6.4防雷引下线明(暗)敷设:6.4.1安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。6.4.2拆架子时,不要碰撞引下线。6.5避雷网敷设:6.5.1不得损坏外檐装饰6.5.2避雷网敷设后,应避免砸碰。6.6避雷带与均压环,预甩扁钢或圆钢不得超过30cm。6.7拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针,不得在避雷针上架设低压或通讯线。6.8接地干线安装6.8.1电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。6.8.2喷浆前,必须预先将接地干线用纸包好。6.8.3拆除脚手架或搬运物件时 ,不得碰坏接地干线。6.8.4焊接时注意做好保护墙面措施。塔式起重机电气系统规范1一般规定1.1电气设备必须保证传动性能和控制性能准确可靠,在紧急情况下能切断电源安全停车。在安装、维修、调整和使用中不得任意改变电路。1.2电气元件的选择应考虑起重机工作时振动大,接电频繁,露天作业等特点。1.3起重机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳,金属线管、安全照明的变压器低压侧等均须可靠接地。接地电阻不大于4Ω。接地装置的选择和安装应符合有关电气安全的要求。1.4电气设备安装必须牢固。需要防震的电器应有防震措施。1.5电气连接应当接触良好,防止松脱。导线,线束应用卡子固定,以防摆动。1.6电气柜(配电箱)应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示和警告标志等。-12-2电气控制与操纵2.1电气控制设备和元件应设置于柜内,能防雨、防灰尘,电阻器应设于电气室内或设置于工作人员不易接触的地方,并有防护措施。2.2采用有线遥控装置时,地面控制站与司机室内控制必须具有电气联锁。地面控制装置的不带电金属外壳和起重机结构之间必须连接专用接地线,接地电阻要求符合本标准1.3条的规定。2.3采用无线遥控方式操纵的,在失控时必须能够自行停止工作。2.4采用联动控制台操纵时,联动控制台必须具有零位自锁。2.5操纵系统中应设有声响信号,此信号应对工作场地起警报作用。2.6保护零线和接地线必须分开,并不得用做载流回路。3电气保护3.1起重机应根据GB/T1条的要求设置短路及过流保护、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护。3.2起重机必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能切断起重机总控制电源。紧急断电开关应设在司机操作方便的地方。3.3起重机进线处宜设主隔离开关,或采取其它隔离措施。隔离开关应做明显标记。3.4行程限位开关应能安全可靠地停止机构的运动,但机构可向相反的方向运。 4照明、信号4.1起重机应有良好的照明。照明应设专用电路,保证供电不受停机影响。4.2固定式照明装置的电源电压不应超过220V。严禁用金属结构做照明线路的回路。可携式照明装置的电源电压不座超过48V,交流供电的严禁使用自耦变压器。4.3起重机司机室内照明照度应不低于30lx。4.4起重机电气室及机务专用电梯的照明照度应不低于5lx。4.5塔顶高于30m的起重机应在塔顶和两臂端安装红色障碍指示灯,并保证供电不-13-受停机影响。4.6整体拖行的起重机在拖行时应装设直流24V示宽灯、高度指示灯、长度指示灯、转向指示灯及刹车灯。4.7对夜间工作的起重机应在塔身或其他部位设置对着工作面的聚光照明灯。4.8起重机在司机室内明显位置座装有指示总电源开合状况的信号。4.9安全装置的指示信号或声响报警信号应设置在司机和有关人员视力、听力可及的地方。5导线及其敷设5.1导线截面积计算及敷设应符合GB/T1条的有关规定。5,2电线如敷设于金属管中,金属管则应经防腐处理。如用金属线槽或金属软管代替,必须有良好的防雨防腐措施。5.3起重机电源电缆应选用重型橡套电缆,并应备有一根专用芯线或金属外皮做的保护接地线。5.4照明、取暖线宜单独敷设。5.5导线的连接及分支处的室外接线盒必须防水,导线孔应有护套。5.6导线两端应有与原理图一致的永久性标志和供连接用的电线接头。5.7固定敷设的电缆弯曲半径不得小于5倍电缆外径,除电缆卷筒外,可移动电缆的弯曲半径不得小于8倍电缆外径。5.8接地线严禁作载流零线。6电缆卷筒6.1轨道式起重机的供电电缆卷筒应具有张紧装置,以防止电缆被搅乱或落于轨道上,电缆收放速度应与起重机运行速度同步。6.2电缆在卷筒上的联接必须牢固,以保护电气接点不被拉曳。7集电器-14-7.1集电滑环应满足相应电压等级和电流容量的要求。每个滑环至少有一对碳刷,碳刷与环的接触面积不应小于80%,并接触平稳。7.2滑环与滑环间的绝缘电阻不小于1MΩ。滑环间最小间隔不小于6mm,并经过耐压试验,无击穿,闪络现象。-15-转载请保留本文连接:分享到:相关文章声明:《【接地电阻标准】防雷接地和电气接地作业标准指导》由“没完的爱”分享发布,如因用户分享而无意侵犯到您的合法权益,请联系我们删除。TA的分享

我要回帖

更多关于 扁钢的电阻率 的文章

 

随机推荐