50一平方电缆多少电流的电缆能走多少个电流

电线平方 电流
电线平方 电流
电线平方 电流
电线平方 电流
电线平方 电流知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关电线平方 电流最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&为进一步提高陕西省工程监理、工程造价咨询及招标代理企业的服务质量,规范执业行为,加强事中事后监管,促进工程监理、工程造价咨询及招标代理行业健康发展,陕西省住房和城乡建设厅于5月至8月对工程监理、工程造价咨询及招标代理企业执业行为进行专项检查。
&&&&的确,目前国内很多自持物业在落实绿色节能方面很积极。但整个建筑行业的绿色发展对中国经济向可持续经济转型至关重要,绿色建筑是建筑行业践行五大发展理念之一的绿色发展理念的关键举措,也一直受到国家的高度重视。
&&&&四川成都2016年造价工程师考试证书领取事宜如下,证书领取:领取时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00,法定节假日除外。
&&&&今年1月24日,经贵阳市第十三届人民代表大会常务委员会第四十八次会议审议,《条例》顺利通过。3月30日,经贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准,《条例》自日起施行。
&&&&据工信部5月11日消息,日前,促进大数据发展部际联席会议第二次会议在北京召开。
&&&&据记者获悉,日前,淮安市机关事务管理局与淮安市建筑科学研究院有限公司完成了《建筑用能管理服务合同》的正式签订,标志着我市机关办公建筑用能管理工程正式启动。
&&&&近日,国内产能最大的钢结构生产企业中冶集团位于河北衡水武邑县的钢制综合管廊50米试验段项目全面完成评价和验收,课题中试项目——全长1.8公里的全国首条装配式钢制综合管廊即将在当地开工建设。
&&&&日前,四川省召开城市园林绿化工作会,回顾了去年全省城市园林绿化工作取得的成绩,安排部署了今年的工作,要求重点提升存量绿地的品质和功能。
&&&&品名规格(mm)公称口径材质产地价格(元/吨)镀锌管4分*2.5mmDN15Q195-215友发4850镀锌管6分*2.
&&&&品名规格(mm)材质钢厂(产地)价格(元/吨)衬塑管4分*2.5mmQ195-215友发6730衬塑管6分*2.5mmQ
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
电线平方 电流相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
50平方的铜线最大能承受多大的电流配多大的开关
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的. 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载.对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5. 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8.也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5.所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A.则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的. 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走. 三十五乘三点五,双双成组减点五. 条件有变加折算,高温九折铜升级. 穿管根数二三四,八七六折满载流. 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小. “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4. “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推. “条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码1 Pages: 1/4& & &Go
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
发帖数量: 288 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 最后登录:
现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手,现在夏天温度有点高35-39度的样子,这线缆有没有问题
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发帖数量: 569 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 665 分
在线时间: 643(小时)
注册时间: 最后登录:
在并一根25的
本帖最近评分记录:下载积分:+1(ogreman)
每天一点点
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 33 点
下载积分: 109 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
应该没有问题,50Mm²的电缆耐200个电流,温度39不算高。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(ogreman)
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
发帖数量: 288 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_-39是环境温度,线皮的温度就是感觉摸上去有点烫,但不是很烫那种,有没有问题引用引用第2楼ganxd-05-30 11:20发表的&&:应该没有问题,50Mm&sup2;的电缆耐200个电流,温度39不算高。
级别: 略有小成
发帖数量: 315 个
工控威望: 366 点
下载积分: 2308 分
在线时间: 454(小时)
注册时间: 最后登录:
个人意见,不建议并线使用,一大一小更不应该
本帖最近评分记录:下载积分:+1(ogreman)
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 略有小成
发帖数量: 359 个
工控威望: 419 点
下载积分: 4365 分
在线时间: 353(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_258_091.png');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
理论上没有超过截载流量,是铜芯的问题不大,关键是否长时间负载大电流,如是建议换成75平方的较安全
本帖最近评分记录:下载积分:+5(changyu0330) 热心助人!下载积分:+1(ogreman)
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
每天学一点
级别: 工控侠客
发帖数量: 738 个
工控威望: 3804 点
下载积分: 370 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 最后登录:
理论改用75mm2应该可以解决上述问题, 建议最好留有一定空间以备增容, 凡事得留有佘地. 切记 !
本帖最近评分记录:下载积分:+1(ogreman)
工控一家人&(老薛)
级别: 家园常客
发帖数量: 585 个
工控威望: 742 点
下载积分: 2343 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第5楼seallyzoom于 11:41发表的&&:理论上没有超过截载流量,是铜芯的问题不大,关键是否长时间负载大电流,如是建议换成75平方的较安全50平方&&200A 是短时间载流量吧&& 长时间100A啊&& 长时间不可能200A的
本帖最近评分记录:下载积分:+1(ogreman)
级别: 略有小成
发帖数量: 175 个
工控威望: 271 点
下载积分: 446 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 最后登录:
首先你的502MM的线是否是国标的,是铜线还是铝线,再有就是你的负载为阻性负载还是感性负载。如果是电流一直持续是150A,铜线502应该是刚刚好够用,如果你是用厂标50的应该有点危险,建议你换70的。。安全重要啊。。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(ogreman) 热心助人!
级别: 实习会员
发帖数量: 12 个
工控威望: 41 点
下载积分: 2154 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 最后登录:
铜线是满负荷,没问题,铝线是超负荷,危险
级别: VIP会员
发帖数量: 3363 个
工控威望: 3100 点
下载积分: 67228 分
在线时间: 1557(小时)
注册时间: 最后登录:
理论上是通过查表估算电缆的额定电流值,但是试问现在是市场上还有标准的电缆?除非是定制。电缆一个需要看有效截面,还有一个需要看材质。为了这个事情在7年前和我以前的老板交流过多次,最后还是没有办法挽回这个现状而离职的。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(张栋岭) 真诚感谢!
级别: 刚进门槛
发帖数量: 23 个
工控威望: 64 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
如果是国标铜芯线,200A,50平方没有问题,如果是铝芯线就要换75平方的