2016 北京 国家能源局 公告 2016 年第1 号 依据《国家能源局关于印发〈能源领域行业标准化管理办法 (试行)〉及实施细则的通知以国能局科技〔2009〕 52 号)有关规定, 经审查,国家能源局批准《核电厂常规岛及辅助配套设施建设施工 技术规范 第 5 部分:水处理及制氢系统》等 345 项行业标准,其 中能源标准(NB)54 项、电力标准(DL) 125 项和石油天然气标准 。Y)l66 项,现予以发布。 国家能源局 2016 年 1 月 7 日 附件 行业标准目录 序号 标准编号 代替标准 采标号 标准名称 批准日期 实施日期 ·· DL/T 火力发电厂汽水 DL/T 168 54-1996 管道设计规范 前言 根据《国家能源局关于下达2011 年第二批能源领域行业标准 和tl (修〕订计划的通知》(国能科技〔 号〉的要求,标准编制 组经调查研究,认真总结火力发电厂汽水管道方面设计工作经验, 参考有关国际和国内先进标准,并在广泛征求意见的基础上,对原 《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T 进行了 修订。 本规范共分 12 章和 6 个附录,主要技术内容有z 总则,术语和 符号,基本规定,管道组成件的选择,管道组成件的计算,管道布 置,水力计算,支吊架的设计,疏水、放水、放气和锅炉排污系统设 计,辅机冷却水系统设计,管道系统的

管道焊接技术标准金属管道种类繁多、数量大,使用工况千差万别。我国不同行业采用不同的应用标准体系,标准之间差别很大。当然,由于金属管道的工况,如温度、压力、介质、环境等不同,标准有差距是客观存在的。例如,电力电站管道高压、高温、蒸汽介质居多;石化、石油管道受压、腐蚀介质居多;化工行业管道还有剧毒介质(如氯气);机械行业压力容器,按使用情况及工况分成低压、中压、高压、超高压,按容器类别分成第一类压力容器、第二类压力容器、第三类压力容器。船舶管道有高压的蒸汽管道、主机冷却的海水管道(承压及受腐蚀)、污水管道(承压及受高温)、燃油输送管道、压缩空气管道等,在不同的工况条件下运行。以下择要介绍一些基本标准。 一、压力管道分类 1.? 压力管道的定义 压力管道是指在生产、生活中使用的可能引爆或中毒等危险性较大的特种设备及管道。 ????? 输送GB5044《职业性接触毒物性危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质的管道。 ????? 输送GB5016《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道。 ????? 最高工作压力不小于0.1MPa(表压,下同),输送介质为气(汽)体及液化气体的管道。 ????? 最高工作压力不小于0.1MPa,输送介质为可燃、易焊、有毒以及有腐蚀性或高温工作温度不小于标准沸点的液体管道。 ????? 上述四项规定管道的附属设施(弯头、大小头、三能、管帽、加强管接头、异径短管、管箍、仪表管、嘴、漏斗、快速接头等管件;法兰、垫片、螺栓、螺母、限流孔板、盲板、法兰盖等连接件;各类阀门、过滤器、流水器、视镜等管道设备,还包括管道支架以及安装在压力管道上的其他设施)。 ?????????????????? GB5044分为四级(与99容规相同):极度危害(1级)<0.1mg/m3;高度危害(2级)0.1~1mg/m3;中度危害(3级)1.0~10mg/m3;轻度危害(4级)>10mg/m3。 GB5016标准对可燃气体火灾危险性分甲、乙两类,甲类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限不大于10%(体积),乙类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限不小于10%(体积)。 GB5016标准对液态烃、可燃液体的火灾危险性按如下分类: 甲A类? 15的蒸汽压力大于0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体; 甲B类? 甲A类以外的可燃液体,闪点小于28; 乙A类? 28≤闪点≤45的可燃液体; 乙B类? 45<闪点<60的可燃液体; 丙A类? 60<闪点≤120的可燃液体; 丙B类? 闪点≥120的可燃液体。? 2.? 压力管道分类、分级(见表1) 表1? 压力管道分类、分级 名? 称 类别 级别 工 况 和 参 数 长输管道 GA GA1 介质:有毒、可燃易爆气体,P>1.6MPa的管道 介质:有毒、可燃易爆气体,DN≥300mm,输送距离≥200km的管道 介质:浆体中,DN≥150mm,输送距离≥50km的管道 GA2 介质:有毒、可燃易爆气体,P≤1.6MPa的管道 GA1(2)范围以外的长输管道 GA1(3)范围以外的长输管道 公用管道 GB GB1 ? 燃气管道 GB2 ? 热力管道 工业管道 GC GC1 GB5044标准中,毒性程度为极度危害介质的管道 GB50160、GBJ16标准中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃气体介质,且P≥4.0MPa的管道 输送流体介质,且P≥10.0MPa的管道 GC2 输送GB50160、GBJ160标准中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃气体介质,且P<0.4MPa的管道 流体介质:可燃、有毒,P<4.0MPa,t≥400的管道 流体介质:不可燃、无毒,P<10MPa,t≥400的管道 流体介质: P<10.0MPa,t<400的管道 注:表中P为设计压力;t为工作温度;DN为公称直径。 3.? 中石化集团公司压力管道分类(见表2) 表2? 中石化集团公司压力管道分类 类别 工 况 和 参 数 第一类 输送毒性程度为极度、高度危害的介质所使用管道(苯除外) 35.0MPa≥P≥10.0MPa的管道 第二类 P<10.0MPa,输送甲、乙类可燃气体,甲A类、乙类可燃液体介质的管道 工作温度高于闪点的可燃液体介质管道 P≥4.0MPa,无毒、不可燃介质管道(不含输水管道) 第三类 乙B类、丙类可燃液体管道 P≥1.6MPa,不可燃介质管道(不含水管) P≥0.1MPa,输送介质为汽(气)体,有毒、有腐蚀性或温度不低于标准沸点的液体管道 第四类 ? P≥35.0MPa超高压管道 第五类 长输管道 第六类 公用管道,含公用燃气和热力管

我要回帖

更多关于 火力发电汽水管道支吊架 的文章

 

随机推荐