为什么欠电压会对电器造成损害,低电压电器就表示低电流

用电器为什么在电压一定时才能正常工作
用电器为什么在电压一定时才能正常工作
用电器都有“额定电压”这个参数,这是设计时就设定好的.通常还有一个允许电压波动的范围.超过这个范围用电器就不能正常工作.当电压过高时,照明灯泡的电流就会超限,灯泡很亮,但寿命缩短.电压过高还会威胁用电器的绝缘,造成击穿,短路,甚至影响人身安全.电压过低,对电风扇,洗衣机,空调之类,电动机的动力会不足,造成启动运行困难.电压过低日光灯也会启动困难.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《用电器为什么在电压一定时才能正常工作》相关的作业问题
家用电器用的是单相220V的相电压,无论两孔的还是三孔的(三孔插座中有两个之间的电压为0),所以家用电扇要在220V(有效值)电压下才能正常工作.
据公式P= U²/ R,可知,在U一定的情况下,R越小,功率越大,据公式W=Pt,可知,如果时间也同,那电器消耗的电能就越大.但这里没讲时间相同,所以这句话不对.
1达不到额定功率 2、长期使用会减少电器使用寿命3、还可能直接烧毁电器
Q=U2T/R 这个公式如果u一定的话,相当于Q=k/R,所以成反比Q=I2RT 这个公式如果I一定的话,相当于Q=kR,所以成正比另外,补充一点的是,家庭电器用的并联中,u是固定的,一般是220v,而I是不固定的
不知道你问这题的属于哪个层次的,如果大学物理中,还得考虑相位等因素.如果是初中或高中的物理题.比如是直流回路,我简单总结一下给你,看能否理同一条回路的电流是相等的——同一条回路指闭合的一条电路,包括电源、各用电器等器件,在解答这类题前,你肯定应该先找一个相同或固定的参数,这样才进行下一步,就不会搞错了.你的出的问题,在
如果电路中只有一个电阻,那么电阻小的发热大(由焦耳定律Q=I*I*R.而楼上的说的是推论式,只适用于纯电阻电路,最好不要用它解释)如果电路中有多个电阻串联,则电阻大的发热大(由串联电路分压规律可知) 电阻变为以前的2倍,电流的平方就会变为以前的四分之一,总的来说,还是变小了.平时导体连接处没接好的话(电阻增大了),就会
在并联电路中,两个用电器的电阻相同,故电流也相等,为电源电流的一半,最大为3/2=1.5A,小于正常工作时2A才能亮,所以用电器R1,R2不能亮. 再问: 如果电阻不同呢 再答: 电阻不同,就有可能一个亮一个不亮,或者其他情况。比如R1=2R2,则R1上的电流为1A,R2上的电流为2A,则R2亮,R1不亮。再问: 就是
控制电压与控制电流都可以,一是因为控制电压容易实现;二是根据 欧姆定律 U=IR ,电阻不变,要不变,只有电压不变才能实现.
答案是唯一的【300Ω】.解法是多样的:(如图所示)解法一:由I=U/R求用电器正常工作的电流I=U1/R1=5V/100Ω=0.05A,由I=U/R得R=U/I求需要串联的电阻值R2=U2/I=(U-U1)/R2=(20V-5V)/0.05A=300Ω.解法二:由I=U/R求用电器正常工作的电流I=U1/R1=5V/
这道题的核心是控制变量法——电压不变,改变电阻观察电流A错(楼主要说的应该是“在一个灯泡两端接连接两节干电池比接一节干电池亮”吧)灯泡电压两端发生了改变,违反了控制变量原则.B错家庭电路各用电器之间为并联关系,即两端电压均为220V.控制变量满足.但是电炉对白炽灯的分流作用要大于对干路电阻的减小作用(公式为P=I&su
把接触点考虑为一个电阻,它与你的用电器是串联的,当接触良好时,可近似认为没有电阻(或电阻很小),这时它分的压为0(或很小);如果接触不良,就有很大的电阻,就会分很多压,消耗很多功率转化为热能.---------就好比它是串联电路中的滑动变阻器,它两端的电压是会变的.而你前面说的那是一个单一用电器,两端电压等于电源电压,
电阻两端的电压只能有U1=I*R=10Ω*0.6A=6V串联电阻的电压应该为:U2=U-U1=9V-6V=3V电流相等,则串联的电阻为:R=U2/I=3V/0.6A=5Ω
在实际工作中,电热类电器上的电阻值并不高,只有几十欧姆,另外,选用电阻丝作为电热器加热部分,因为他们是由耐高温材料做的.
这正是我要告诉你的,不是欠电压会对所有电器都造成损害,只对电动器具可能会造成损害.例如电动机,特别是交流异步电动机,转速是非常稳定的.当电压低落时,输出功率降低了,转速就降低,这时转差率增大了,切割磁场多了,电流就增大.从另一角度说,电机为了补足原来的输出功率才能拖动机器,电流就要增大.增大的结果是使电机升温甚至烧毁!
电热带实际上相当于一个纯电阻,功率与电压与电阻的关系是:R=U²/W,从此你可求得电热带的电阻.但你 的题目欠一个条件,你欲求得电压降,电压降是针对串联电路的,必须给出与之串联的设备的参数,才能求得.另,如未串联其它电器,只可计算出每米或多少米电热带的电压降.用电路电流乘以所要计算的电热带的电阻即可. 再问:
要掌握电路规律(不懂可以问,主要问规律.如:串联电路电流处处相等,并联电路电压处处相等.串联电路所有支路电压之和等于总电压,并联电路所有支路电流之和等于总电路.等等…以及其他的公式)才能学好电学.
(1)物理学中,研究导体中的电流与导体的电阻之间的关系,采用控制变量法.此实验中牵扯3个物理量,即电流、电压和电阻.只有控制电压恒定,才能研究电流与导体的电阻之间的关系.因此,滑动变阻器的作用,就是控制待测电阻两端的电压维持一个恒定的值.(2)若不接滑动变阻器,就不可能维持待测电阻两端的电压恒定.因此,就无法研究导体中
你好! 电子秤的原理是通过传感器(电子秤里面的器件)的形变量来反映物体的重量的;当被测物体放置于秤盘之上之后,施加压力与传感器上面,就会引起里面的传感器的形变,从而使电阻值发生变化,从而引起电压的变化,然后经过转换输出到CPU进行处理,显示出物体的重量,这样才能达到测量的目的.如果电子秤里面属于定值电阻的话,那么无论多
对于电子应该是增加了动能.但是这涉及到微观粒子说,量子理论了,不好解释(这个我没研究,不会)而正是电子有速度通过这个横截面,才有单位时间内通过的电子数定义为电流I=nq/t\x0d而电器有电压是因为有电阻的原因,它是阻碍电子运动了.它使得单位时间内通过某一横截面的电子数量比没电器时减少了(串联),而电器两端的电压就是保咨询一下,供电电压长期偏低,对家用电器会产生什么影响? | 死理性派小组 | 果壳网 科技有意思
895458人加入此小组
帮老师做一个"负荷分散(通俗点讲就是农牧区啦,用户与用户之间距离隔得比较开)区低压耐受能力“ 调查,调查结果必须是一个电压的临界值,高于这个临界值,用户的用电体验不会与220V供电时产生明显的差异,否则,可能会给用户造成财产损失,甚至会有安全隐患。某供电公司,出于某种考虑,想给农牧区居民直接供给这个调查出来的临界值电压。现在的问题是,不同类型的家用电器对低压的耐受能力是不一样的?长期供电电压偏低,对不同类型的家用电器会产生什么影响呢?比如
热得快(这一类纯电阻类电器);再如风扇,洗衣机(电机转动一类电器);再如
电脑(小功率显像类电器);再如
空调,电冰箱(大功率压缩机一类电器)分别会有哪些不好的影响呢?这段时间老师给滴任务,处女贴,壳友们理性探讨下。。
应该没事但一旦因为某些条件, 容错性差一些实际上, 220 可以说是一个"议定值", 供电企业按这个供电, 发电企业按这个发电, 电器按这个生产, 工业设备按这个设计.... 形成一个体系....所有设备都回设定一定的容错性, 不能是差一点就不干活, 也不能是高一些, 低一些就干不好活事实上, 就使用寿命来说, 电压低一点还比高一点好.... 当然, 电热型, 功率型输出差一些, 比如说电灯会偏暗,
电炉会不够热..... 直接鼠笼式电机转数会低.....然而, 很多电器有内部电源的, 比如说电脑, 电视, 空调也是(控制部分低压, 电机部分高压变频) 这些基本就受供电电压影响比较小但供电电压低, 会造成输电线路中电流更大, 线路损失更大, 如果线路长, 对供电企业是不利的....(假定用户电表比较准确, 不会因为低压供电造成虚计) ...... 对供电企业来说, 高压供电更合算.....
对于纯电阻那一类电器,白炽灯在低电压由于达不到额定功率,亮度可能会有所降低!但是电饭锅呢?我调到煮饭档(它代表的一个固定的功率),会不会造成煮不熟饭啊?热得快烧水可能会慢 ,烧开一壶水,220V下,20分钟,180v下可能是40分钟或更多了。。
拿电扇来说,如果可以顺利启动(电压还不至于低到无法启动电扇,烧坏电机的情况),在 电压比如180v下工作,和在220V下工作体验上会有什么不同?会不会发热更加严重,两种电压下,电扇相同档位,180V电压时,电扇转速会不会明显降低。。
电视机,电脑,还有空调,电冰箱这类低压影响不大。。电视机,电脑 可正常工作范围是160——250,而空调则是185——240.
应该没事但一旦因为某些条件, 容错性差一些实际上, 220 可以说是一个"议定值", 供电企业按这个供电, 发电企业按这个发电, 电器按这个生产, 工业设备按这个设计.... 形成一个体系....所有设备都回设定一定的容错性, 不能是差一点就不干活, 也不能是高一些, 低一些就干不好活事实上, 就使用寿命来说, 电压低一点还比高一点好.... 当然, 电热型, 功率型输出差一些, 比如说电灯会偏暗,
电炉会不够热..... 直接鼠笼式电机转数会低.....然而, 很多电器有内部电源的, 比如说电脑, 电视, 空调也是(控制部分低压, 电机部分高压变频) 这些基本就受供电电压影响比较小但供电电压低, 会造成输电线路中电流更大, 线路损失更大, 如果线路长, 对供电企业是不利的....(假定用户电表比较准确, 不会因为低压供电造成虚计) ...... 对供电企业来说, 高压供电更合算.....
引用 的话:应该没事但一旦因为某些条件, 容错性差一些实际上, 220 可以说是一个"议定值", 供电企业按这个供电, 发电企业按这个发电, 电器按这个生产, 工业设备按这个设计.... 形成一个体系....所有...家用空调的适宜电压范围185 ~242v,是不是说 低于185V这个电压,空调 就会无法制冷或者制热,甚至无法正常启动呢?
引用 的话:家用空调的适宜电压范围185 ~242v,是不是说 低于185V这个电压,空调 就会无法制冷或者制热,甚至无法正常启动呢? 很有可能空调主要有三种电源:1) 电子控制部分,我估计应该是 5V-12V 吧。但实际上这部分耗电最少2) 电机驱动,比如说,风扇电机,扫风电机等这部分可能由 1) 提供驱动直流电,比如说 12-24V, 但也可能直接采用交流电 (特别是冷暖两用热泵空调,带室外加热器的加热器,很可能直接用市电220)3) 压缩机驱动,这里应该也就是所谓的变频和非变频吧..... 采用变频电机驱动压缩机.... 里面应该是相对比较复杂变频技术......当然,非变频的也有它自己的调速方式目前,空调应该是采用开关电源技术(电子控制部分),变频空调的变频电机驱动你也可以理解为开关电源技术整体上讲,开关电源可以对供电不敏感。比如说,电子控制部分的开关电源,完全可以做成 110/220 通用,实质上可能 40-240V 都能用.....而变频电机,不一定能有电子控制部分这么好说话,取决于它的具体设计。当然,总的说来,应该比非变频电机的调速系统,电压容忍度更好所以说,新的,变频空调,即使标了 185-242, 那么,你给他 175/165 他也不一定就罢工....但历史上存在的产品,可就未必了, 非变频机不一定能承受较低电压,低于额定电压多半不好好干活,不是不能启动,而是,可能就会出现长期超出电路设计范围工作的情况——具体情况得根据线路设计和电机等去分析......俺也不是空调方面的,这方面只能大概猜一下......所以,低于185,作为供电方是不恰当的。当然高于242就更不合适了:事实上我觉得长期高于 230 都不合适。但是,为什么要低压供电呢?明显没好处啊.....低压比高压理论上安全性总是好了一点,但1你低到110都没有实质意义.....
引用 的话:很有可能空调主要有三种电源:1) 电子控制部分,我估计应该是 5V-12V 吧。但实际上这部分耗电最少2) 电机驱动,比如说,风扇电机,扫风电机等这部分可能由 1) 提供驱动直流电,比如说 12-24...以前农村烂电网一到晚上电压就上不上去不知为何,现在不这样了
引用 的话:以前农村烂电网一到晚上电压就上不上去不知为何,现在不这样了电压上不去是不是有大功率设备连入了?来自
农村啊,牧区之类分散的地方,许多时候是超长的距离导致用户电压偏低,更多时候是功率因数的问题而不是电压。换句话说,一个电容有可能改善。这倒未必是电力公司成心这样,功率因数下降对他们也没有好处。
引用 的话:以前农村烂电网一到晚上电压就上不上去不知为何,现在不这样了 我猜可能是输电线路建设的问题.....或者,容量低的缘故?从耗电到供电,现在的农村越来越像以前的城市了,没准还超过了不少....
用户用电压本来就不一定衡定220v的吧,正常可以有5%的误差,特殊情况可以放大到负10%。超过的话,供电公司可以增加变压器解决,如果不想增加投资的话,用户造成的损失。理论上,可以去投诉供电局的,电压不足的话,有可能连荧光灯都开不了。但如果纯电阻类电器,应该影响不大吧。
今天问了一下老师关于为什么要考虑对农牧区采用差异化低压供电的问题,他的解释大概就是供电电压适当将低,那么,在建设长距离农网配电线路的投资上更加经济。这种“更加经济“的说法,是较之于为了少数分散在牧区的牧民,而将整个配电线路进行升级改造这一方案所耗费的成本而言的。
不过,我觉得供电公司这一节约成本的方案,最后肯定是散区用户来买单的。。
(C)果壳网&&&&京ICP证100430号&&&&京网文[-239号&&&&新出发京零字东150005号&&&&
违法和不良信息举报邮箱:&&&&举报电话:&&&&&&&&(中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司& 719300)
&&&&&&&&&&& 摘要:电压波动对变频器工作有重要影响,然而由于种种原因,电压波动不可避免。本文说明了常见的电压波动原因,如电力系统波动、雷雨天气,负载突变等。结合电压波动对变频器造成的影响,从过电压和失电压两方面分别入手,提出了利用变频器自身功能和添加外部元器件等办法来解决电压波动对变频器的影响。
关键词:低压波动;低压变频器;直流母线;
&&&&&&&&&&& 工业自动化时代,不管是在机械生产制造业还是石油化工企业变频器都有广阔的应用空间。变频器能够实现电机的软启动、改变功率因数、改变频率、调节转速、提高运转精度等功能。变频器的正常运行需要一个稳定的电力系统,然而在实际生产中,电压波动是不可避免的。为了确保变频器正常运行,不得不了解电压波动的原因,以便找到应对办法。
&&&&&&&&&&& 一、电压波动的原因
&&&&&&&&&&& 变频器对电网稳定性要求很高,以国家电网标准为例,对于C级电网最大允许10%的电压波动;对于B级电网,最大允许7%的电压波动;对于A级电网,只能允许5%的电压波动。电压波动超出范围会导致变频器异常停机,有可能酿成重大安全事故。电压波动的原因一般有这几种:①夏天雷电天气可能会导致供电系统过电压,生产企业往往通过安装避雷设施来保护设备。然而,避雷设备工作时为了限制过电压也会导致供电系统电压短期内迅速降低,影响变频器工作。②大型负载的启停造成电压波动。大功率设备启动时,启动电流可达正常启动电流的7倍,导致其所在供电系统电压瞬时下降,影响变频器工作。当供电系统容量小时,这种影响尤为明显。③用电设备断路导致部分或全部供电系统跳闸。当设备出现短路故障时,系统中的保护装置会切断一定区域的供电。该区域内负载瞬时失电,导致系统电压瞬间波动,即使变频器不在此区域内,也会受到影响。④倒闸操作时,设备的运行状态变化,进而引起电压变化。
&&&&&&&&&&& 二、电压波动对变频器的影响
&&&&&&&&&&& (一)过电压对变频器的影响
&&&&&&&&&&& 整流电路和逆变电路构成了变频器的基本电路,先通过整流把交流电转化为直流电,再通过逆变把直流电转化为特定频率的交流电输出到用电设备。变频器的过电压现象发生在直流回路阶段,对变频器造成的损害分为以下两种情况:①频繁的过电压影响直流回路滤波电容的使用寿命,如果电压过大甚至会击穿滤波电容,直接导致变频器不能正常工作。②电网系统过电压使整流所得直流电压出现跳跃,逆变所得电压波幅也会出现较大波动,输出电压到达电机后对电机的使用寿命造成影响。
&&&&&&&&&&& (二)欠电压对变频器的影响
&&&&&&&&&&& 变频器的整流逆变过程使用很多功率型电子器件,如:IGBT、IGCT、GTO等。这些器件有一定抗过载能力,短暂的欠电压不会对变频器构成太大影响。若欠电压持续时间过长,会导致变频器控制系统错乱,电子器件频繁关断,使用寿命缩短。同时,变频器输出电压过低,或自行关断,停止输出。
&&&&&&&&&&& (三)电压偏移对变频器影响
&&&&&&&&&&& 电压偏移是电力系统常见的问题,表现为电压周期性震荡,波动范围往往超过5%。当变频器的电压偏移范围超过滤波装置允许值的-25%到15%时,控制柜里滤波装置的保护装置会自动切断电源,变频器连锁停机。
&&&&&&&&&&& (四)电压畸变对变频器的影响
&&&&&&&&&&& 大型整流设备的使用会造成系统电压畸变,电流、电压出现高次谐波,进而影响电器两端的电压,让电力输出电压发生畸变。畸变的电压会使变频器在整流逆变过程中,可控硅异常触发,变频器也不再能检测到触发角,系统因而不得不自动保护停机。
&&&&&&&&&&& (五)电压闪变对变频器的影响
&&&&&&&&&&& 电压闪变是由于负载迅速变化而引起的,若电力系统容量小,电压闪变的发生概率比较高。电压闪变对变频器影响很明显,只要瞬间停电时间达到0.1秒,变频器就会立刻进行保护停机。因为0.1秒已经是5个周波的时间,变频器检测不到电信号,可控硅自行关断,为避免损害变频器,系统自动关机。
&&&&&&&&&&& (六)频率偏移对变频器的影响
&&&&&&&&&&& 系统有功功率和电源不平衡时,电网输出频率会发生偏移。当电网频率偏移达到0.5%时,电网稳定性即受到很大影响。频率偏移是一个连锁反应,局部系统的有功功率缺失会导致频率降低,可能需切断负载,切断负载后又会引起电压发生偏移。因此,频率偏移对电力系统影响很大。出现频率偏移后,变频器往往会保护停机,操作界面上显示电压频率过低警报。
三、变频器失电压应对操作办法
变频器系统本身具有一定应对电压波动的处理办法,适用于电压瞬间波动。不用改变系统,不用增设设备,只需要了解变频器的功能设置,并根据需要选择合适的设置方案即可应对电压波动问题。
&&&&&&&&&&& (一)动能缓冲功能的原理及参数设置
电网瞬间断电后,电机等用电设备由于惯性仍处于运动状态。电机是负载,但不接电源时,运转的电机处于发电的状态。而小于0.1秒的停电时间不会使变频器停机,通过变频器内部的处理,能够把运转的电机当做发电机来为变频器提供电能,在较短的时间内维持变频器正常工作。
&&&&&&&&&&& 当供电系统瞬时失压,母线电压由正常电压UN开始下降,达到变频器系统的动能缓冲功能激活的阈值电压UKIBON时,该功能自动激活。降低变频器的输出频率,同时内部直流母线电压改由从输出端获得,利用电机动能回馈给直流母线,虽然电压达不到停电前的值,但能维持变频器控制系统运行,避免变频器突然停止工作而无人发现。当电压恢复后,变频器检测到电压信号,直流母线恢复从输出端获得电压的方式。电压值达到UKIBOFF时(UKIBOFF=UKIBON+0.05UN),动能缓冲功能关闭,输出频率恢复正常,变频器正常运行(如图1所示)。
&&&&&&&&&&& 图 1 动能缓冲原理
&&&&&&&&&&& 以ABB-ACS800-67变频器为例,把变频器额定电压UN设置为400V,最小频率设置为20HZ,动能缓冲设置为1,动能缓冲阈值设置为76%。供电系统失压时,要保证电机在为变频器供电的同时,不会因转速过慢而影响电机散热。把低电压动作系数设置为0.61,当系统电压低于61%的额定电压时自动跳闸。在保护变频器的同时尽可能地削弱瞬间失压对变频器造成的影响。
&&&&&&&&&&& (二)柔性响应的工作原理及参数设置
&&&&&&&&&&& 当系统电压降低时,降低变频器的输出电压是另一种有效办法。降低输出电压并不影响变频器运行,只要直流母线上的电压高于额定电压的50%,变频器都能降压输出保持工作状态稳定运行。柔性响应功能激活后,电压的调节深度被控制在一定范围内。U/f为一个常数,由柔性响应调节器FLR来控制。通过降低输出频率f来降低输出电压U,受变频器内部控制影响,柔性响应存在一个最小输出电压UFLRMIN。只要电源不断电,变频器将一直以UFLRMIN作为输出电压。柔性响应存在一个激活的阈值电压UFLRON,当电源电压下降到UFLRON时,柔性响应启动。电网恢复正常后,直流母线电压开始上升,当达到关闭阈值电压UFLROFF时(UFLROFF=UFLRON+0.05UN),系统关闭柔性响应功能,变频器恢复正常工作。
&&&&&&&&&&& 把欠压故障阈值设定为50%,柔性响应启动阈值设定为0.65UN,柔性响应释放设置为2。在此基础之上进行低电压动作系数设定,该值不能太大,最大不超过0.5。电源电压下降同时会影响到变频器控制板电源,对此,可安装UPS电源为控制板单独供电。
&&&&&&&&&&& (三)使用UPS电源
&&&&&&&&&&& 当电网较长时间失压,且直流母线上的电压不能达到额定电压的50%时,动能缓冲功能和柔性响应功能都将失去作用。为了应对这种情况,可以在变频器两端安装UPS电源,当电网系统失电时,UPS电源自动开始为变频器供电,能够保证变频器控制系统的正常运行。UPS电源电压较为稳定,能够滤除杂波,且能全天候运行,确保变频器控制器不失电停机。UPS电源内部装有逆变器,能够把蓄电池里的直流电转化为交流电,直流加交流的双重供电模式能够满足变频器内所有元器件的需求,保障了变频器的安全运行。
&&&&&&&&&&& (四)设置再启动功能,应对变频器低电压停机
&&&&&&&&&&& 在工业生产中有很多大功率用电设备,这些设备在启动时需要很大的启动电压,导致电网电压瞬间跌落,变频器很容易失压而停机。变频器停机会导致负载工作紊乱甚至停机,因此一定要避免此类情况发生。前面提到采用系统自带的动能缓冲功能和柔性负载功能来避免停机,而在这些都不能避免变频器停机时,让变频器及时的自行启动是一种有效的办法。
&&&&&&&&&&& 部分变频器有自动启动功能和工频切换选用件,能够在失电后自行启动。变频器内部装有滤波电容,当变频器失电后滤波电容放点,使变频器控制器复位;工频切换选用件可以在变频器失电后,把电机工作模式临时切换为工频,变频器复位后自动恢复正常。变频器启动前要保证设备频率与变频器频率一致,常用的办法有三种:①让设备断电自行停转后,再启动。②采用机械装置或直流制动装置,在切断设备电源后,人为制动后再启动变频器。③电机失电后由于剩余磁通,仍然产生感应电动势,具有一定频率。采用光耦合器和比较器将设备运转频率波形转化为方波,之后检测方波的频率,从而得到设备的运行频率,然后变频器以相同频率启动。
&&&&&&&&&&& 四、基于外部改造的过电压应对措施
&&&&&&&&&&& (一)增设电抗器与浪涌吸收装置
过电压往往由于雷击、大容量电容合断闸以及电网故障引起,虽然变频器具备&&&&&&&&&&& 一定瞬时抗过载能力,但过电压还是会影响变频器的正常工作。针对于过电压,最直接的办法是在变频器端串联电抗器或加装浪涌吸收装置。串联电抗器能够减小短路容量,增大断路阻抗,并减小短路电流,减小变频器两端所分电压。同时,还能减小电容器的涌流频率和涌流的最大值。浪涌吸收装置由半导体元器件构成,这些元器件平时关断。当出现过电压时,元器件导通,在元器件两端形成钳位电压,减小变频器两端电压。浪涌吸收装置可串联在电机的各项线路上和逆变器之间,可以有效降低过电压对变频器造成的损害。
&&&&&&&&&&& (二)增设泄放电阻
&&&&&&&&&&& 消耗多余电压来解决过压问题的元器件还可以用泄放电阻来代替。把泄放电阻并联在变频器两端,增加一个电能消耗回路,避免过电压引起变频器内部电流过大,烧坏变频器。泄放电阻可以由电感串联一个TVS二极管来构成,正常情况下二极管关断,过压时二极管打开,利用电阻把多余的电能以热量的形式消耗掉。
&&&&&&&&&&& (三)增设电容
&&&&&&&&&&& 电容具有稳定电压的作用,可将电容并联在直流回路两端,当回路两端出现过电压时被电容吸收,提高变频器抗过压能力。电容容量的大小可以根据直流回路电压和变频器容量来计算,在具备抗过载能力的同时不影响变频器正常使用。为了节省时间,也可以在最初选择变频器时,考虑选择大容量变频器。
&&&&&&&&&&& (四)增设逆变器
&&&&&&&&&&& 用元器件来消耗多余的电压简单方便,但同时也是浪费能源的一种行为,也会对元器件本身造成一定损坏,需要及时检查更换。相较于利用电阻消耗多余电压的办法,利用逆变装置把多余的电压回馈给电网是另一种可行的方式。变频器有一个整流过程,在直流母线上把交流电转化为直流电,电网过压时变频器转换了更多的能量。可在变频器输入端连接逆变电路,过压时逆变器自动开启,将直流母线上多出的直流电逆变为与电网相位一致的交流电,反馈给电网。这种方式能源利用效率较高,是变频器未来的一个发展方向,但就目前而言,增设逆变器成本太高。
&&&&&&&&&&& (五)降低输入电压
&&&&&&&&&&& 在变频器内部,直流母线上的电压高于输入的交流电压,380V的输入电压在直流母线上可高达537V,并且随着输入电压的升高而升高。若变频器距离变电站位置较近,输入电压会更高,一直承受过电压。因此,有必要降低变频器输入电压。常用的办法有利用变频器分接开关,把输入电压调至低档,限制输入电压的最大值,避免持续型的过压损坏变频器内部电子器件。
&&&&&&&&&&& (六)改变控制系统,降低直流母线电压
&&&&&&&&&&& 变频器输出端负载突降、减速等过程会向变频器馈入能量导致内部直流母线电压升高,同时,这个过程是变频器控制系统的作用结果。因此,可以考虑在控制器下达减速、降低负载命令后,调整变频器状态,把馈入直流母线的能量计算在内,通过减少输入能量来维持总电压平衡。可以把不可控整流桥换成可控整流桥,通过控制整流桥来降低来自输入端的电压,间歇性关断半导体原件,不进行整流工作。把直流母线电压控制在最低范围内,即使负载端反馈多余的电能仍不会使直流母线端过电压。同时,当负载突降时,也可以提升变频器的输出频率,把多余的能量消耗在负载上,减少输出端回馈的能量。
&&&&&&&&&&& (七)共用直流母线
&&&&&&&&&&& 变频器给电动机下达停止命令后,由于惯性电机不会立即停转,旋转的电机以发电机的形式运转,向变频器回馈能量。常用的PWM变频器一般没有设计将多余能量回馈给电网的功能,电动机反馈的能量导致变频器直流母线电压升高,造成变频器过压运行。常常采用外接电阻等办法把电机反馈的能量以热量的形式消耗掉,为了在降低直流母线电压同时尽可能的节能,一般采用共用直流母线的办法。变频器外部有母线端子接口,可以很方便的把若干台变频器的直流母线并联在一起。当一台变频器控制的电机停止时,回馈到共用母线中的电流可以为其它运行中的电机提供能量,避免直流母线中的电压过高,在降低电压的同时节省电能。共用直流母线不仅有利于变频器本身,还能降低电机启停时对系统电网的冲击,有利于区域电网的稳定。
&&&&&&&&&&& 五、结语
&&&&&&&&&&& 变频器是工业生产中的核心设备,提高变频器工作稳定性对工业发展具有很好的促进错用。电压波动是困扰变频器运行的常见问题,本文对此提出了若干解决办法。电压波动具有一定的不确定性,既可能失压又可能过压,在解决实际问题的时候要兼顾两种可能。选择合适的处理办法,制定应急方案,提高变频器系统的抗挫能力,提高系统稳定性。
&&&&&&&&&&& 参考文献:
[1]孙茂祥. 变频器原理图的改进与增加抗晃电功能的研究[J]. 科技传播,+68.
[2]马国兴. 电压瞬时波动对低压变频器的影响及解决方案[J]. 电世界,-51.
[3]姜忠山,闫红广,郭鹏. 变频器抗&晃电&的直流支撑技术概述[J]. 电子设计工程,-23.
[4]张庆忠,邵长晶,李进,宋玉国. 化工企业电气系统抗晃电技术措施及应用[J]. 化工设计通讯,-17.
张旭东(1970.7-),男,陕西榆林人,神华集团,电气工程师,单位:中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司。