  一、基础常见错误
  1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。
  2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。
  3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。
  4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。
  5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。
  6、承台按规范是不缩减的,设计“优化”按独立基础构造搞成缩减,这属于设计的偷工减料。
  7、筏板封边构造没按规范和设计,擅自设置筏板上下纵筋弯折长度。
  8、筏板纵筋接头设置在后浇带内(纵筋接头不宜设置在后浇带位置)。
  9、接桩钢筋并在一块。
  二、柱常见错误
  1、顶层边柱均未设置弯折,11G101规定是当采用柱外搭接时,柱外侧可不弯折,但柱内侧钢筋当梁高度小于锚固时均要求弯折。
  2、顶层中柱弯折,顶层中柱纵筋如果在梁内满足直锚就不需要弯折。
  3、柱梁节点箍筋未设置或间距太大。柱梁节点是核心节点,是抗震的关键节点,宁可少放梁纵筋也不能省掉梁柱节点内的箍筋。
  4、柱纵筋没有长短交错,这是钢筋翻样问题,对柱上下钢筋根数发生变化时没在下层调整竖向钢筋长度,导致接头未能错开。
  5、柱保护层未满足最小保护层厚度。
  6、有的暗柱很长,暗箍筋采用U形,增加钢筋接头,应该是封闭式箍筋,可节约钢筋。
  7、暗柱箍筋有内折角,这是不允许的。两个箍筋相交或锚固形成的角度不属于内折角。
  8、无地下室柱加密从正负零以上H0/3,应该是从基础顶面开始算起。
  三、墙常见错误
  1、墙水平筋(外侧与内铡)在同一位置搭接,没有按接头百分率错开接头。
  2、墙水平筋接头未设置在受力最小处。外墙外侧水平钢筋应位于跨中三分之一或墙高四分之一区域,外墙内侧应位于支座及支座附近。
  3、地下室外墙竖向钢筋接头位置错误,根据规范外墙外侧竖向钢筋应位于墙高中间的三分之一区域,外墙内侧竖向纵筋应位于墙高根部的四分之一区域。
  4、外墙外侧钢筋顶模,无保护层,外墙外侧钢筋露筋后果很严重,最终把整个外墙破坏掉。外墙外侧是直接接触泥土和水,保护层不少于40mm。
  5、结构总说明未注明顶板是外墙的简支承还是弹性嵌固支承,施工也没按照其施工,外墙纵筋弯折按墙厚减保护层,不知施工依据什么,还是想当然。
  6、墙纵向钢筋搭接长度过长,直接按墙高度。墙封顶时墙竖向钢筋应该是减去下面预留长度再加搭接长度。
  7、墙拉筋绑扎不规范,要么间距不对,要么做法不对,如没拉住墙水平筋,要么拉筋长度不对,施工时不是垂直拉而是斜拉。
  四、梁常见错误
  1、梁支座钢筋包括第一排支座负筋伸入支座均为L0/4(设计问题)。
  2、主次梁交接处,主梁两侧增加附加箍筋。主梁在次梁位置未布置正常箍筋,直接布三道附加箍筋。
  3、梁底筋一般都未绑扎。工人的借口是绑不到,其实是完全可以绑到的,先把梁抬高,用钢管支架固定,待梁上下钢筋包括腰筋全部绑扎完成后再把梁落下去就是,这是简单的施工工艺。不绑属于偷工减料,不绑,梁钢筋纠结在一块,影响其受力。
  4、梁拉钩施工按一端90&,一端135&,应该都为135&,当然拉钩两端都加工成135&不好放,可以先一端加工成90&,待绑扎完后再用扳手弯成135&。
  5、非抗扭的非框架梁下部纵筋伸入支座为锚固长度,平法要求12d,这完全是无谓的浪费。
  6、梁洞口周围未布置钢筋。规范严禁在梁上开洞,但也不可避免要在梁上开洞,补救措施就是对洞口进行加强。
  7、梁接头没有设置在受力较小处(上部纵筋为跨中三分之一区域),而是设在受力最大处,有的把梁上部钢筋设在梁支座处或附近。
  8、屋面梁上部纵筋弯曲内径不符合规范,规范要求&6d,不过,这个一般是做不到。
  9、吊筋按次梁高度施工,应该是按主梁高度施工。
  10、梁垫块做法不对,垫块强度不够而粉碎,导致梁直接与模板接触,露筋无疑;有的用横筋直接支承在板上。
  11、梁拉筋漏放或斜放,有的没绑扎,起不到拉筋作用。
  12、梁二排钢筋位置不对,离梁顶距离过大,起不到受力作用。
  13、梁上部钢筋采用绑扎接头却未在接头位置加密箍筋,按规范要求在接头位置设置横向箍筋,间距为min(5d,100),实际是很难做到,如果按规范做,几乎变成全加密。梁纵筋最好采用机械连接或焊接(非电渣压力焊),这样,就不需要对接头进行箍筋加密了。
  14、梁上部钢筋间距过密,混凝土浇筑困难。
  15、几个方向梁相交重叠,梁上部钢筋无保护层甚至超过梁高度,这种情况可以把次梁上部纵筋放在主梁上部纵筋之下解决之。
  16、非框架梁是非抗震,其箍筋无需弯成135&,平直段也无需10d。如果非框架梁设计是按非抗震考虑,其箍筋的弯钩可做成90&,平直段长度为5d。
  五、板常见错误
  1、板筋的搭接长度过长。
  2、板上部钢筋接头位置错误,板上部钢筋接头应在跨中,却设置在支座。
  3、板接头百分率50%。未按25%施工。
  4、板下部纵筋伸入支座长度未按规范,按全支座施工,规范为max(5d,b/2)
  5、板上部纵筋伸入支座La,实际施工不管支座有多宽均按伸入支座对边弯折15 d,当支座宽度不能满足锚固长度时才需要弯折15d,如果满足且支座很宽,板上部钢筋可以弯折,但弯折长度加在支座内平直段长度等于锚固长度即可,没有必要一定但到支座外侧,因视情况而定。
  (来源:捷宏咨询)
  2016最HOT工程公众号推荐
  ★长按二维码,选择“识别图中二维码”进行关注。
  工程行业专家
  微信ID:jiaju5656
  简介:提供专业工程技术、前沿、信息好文章,提高工程人自身技术水平!成为工程专家!
  ▲长按二维码 识别关注
  工程综合
  微信ID:zaojia369
  简介:每天更新【工程综合】好文章!天天分享好文章!
  ▲长按二维码 识别关注
  工程平台
  微信ID:gcgc100
  简介:工程人交流、学习、发布工程信息平台
  ▲长按二维码 识别关注
  工程施工技术
  微信ID:gmz100
  简介:为您提供工程施工知识、信息、资讯!
  ▲长按二维码 识别关注
  工程造价
  微信ID:zaojia360
  简介:建筑工程造价学习、交流知识平台
  ▲长按二维码 识别关注
  工程资讯共享平台
  微信ID:xuezaojia123
  简介:发布工程信息、资讯、求职、招聘、交流服务!
  ▲长按二维码 识别关注
  励志心语
  微信ID:lizhi567895
  简介:我们不要心灵鸡汤,但我们需要顽强拼搏的精神,这种精神照亮我们的人生!
  ▲长按二维码 识别关注
  搞笑奇葩大全
  微信ID:gxgx250
  简介:专业为您搜集:经典爆笑图、火爆八卦糗事、GIF搞笑图片,无厘头段子、奇葩视频、八卦娱乐,恶搞配音、相声小品!
  ▲长按二维码 识别关注
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
工程资讯共享平台
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:播放列表加载中...
正在载入...
分享视频:
嵌入代码:
拍下二维码,随时随地看视频
地下室外墙水平与竖向分布钢筋构造
上 传 者:
内容介绍:
地下室外墙水平与竖向分布钢筋构造
我来说点啥
版权所有 CopyRight
| 京网文[0号 |
| 京公网安备:
互联网药品信息服务资格证:(京)-非经营性- | 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第403号
<img src="" width="34" height="34"/>
<img src=""/>
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<img width="132" height="99" src=""/>
在线人数:
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<img src="///img/blank.png" data-src=""/>
<img src="///img/blank.png" data-src="http://"/>
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/>
<i data-vid="" class="ckl_plays">
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
没有数据!
{upload_level_name}
粉丝 {fans_count}
{video_count}
{description}#平法微课堂#第67课:地下室外墙竖向钢筋构造
上一课中跟大家分享了地下室外墙水平钢筋构造,今天我们来学习竖向钢筋构造。如图所示:
配筋构造解析:
1、地下室外墙外侧竖向钢筋连接区为层高中间H2-H2/3-Hx/3的范围(其中H为H1和H2较大值;
2、地下室外墙内侧竖向钢筋连接区为层底H2/4和层顶H2/4的范围;
3、地下室外墙外侧竖向非贯通纵筋由设计指定,长度和弯折由设计给出;
4、当顶板作为地下室外墙的简支支承时,竖向钢筋弯折12d;
5、当顶板作为外墙的弹性嵌固支承时,竖向钢筋外侧伸至板顶弯折lle/2;内侧弯折15d;
6、墙顶通长加强筋是否设置由设计指定,设置时按具体设计计算;
至此,地下室外墙的竖向钢筋就分享完了!
------------意犹未尽的分割线-----------
平法之家第三期电子书(墙构件解析)发布啦^-^,各位童鞋赶紧去下载吧
下载地址:/s/1dDxJNfb
关注平法之家微信平台获取提取码
我的更多文章:
( 14:11:03)( 21:41:50)( 21:40:27)( 21:38:00)( 22:28:35)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。地区:廊坊
头衔:项目副经理
浏览数:41
地下室外墙钢筋的布置
靠近基础的地下室外墙的外侧钢筋是这样:c12@150+c16@150.请问老师这样的补筋是什么意思。
地区:河南
等级:16 级
头衔:全球总裁
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
这种情况你最好截图传上来,大家才可以帮你分析,有时候外侧有垂直通长筋以外还会有底部加强筋,不知道你的这个标注是什么情况。
地区:北京
等级:10 级
头衔:副总★
遵循设计一般规律设计会设置加强筋的,无论水平方向还是垂直方向的加强筋设计都会分别画出线段且给出一定长度的。建议您仔细的看图如果是这样的话,您在墙属性的其它属性中添加设计钢筋的构造图形修改参数值,分别设置为水平或垂直加强筋OK了;还有种情况设置基础插筋,您墙体属性插筋输入即可
操作执行中...
无满意答案
&#160;&#160;及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
&#160;&#160;&#160;&#160;
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...建筑结构分区
查看: 4630|回复: 44
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分563帖子
一星工程师, 积分 563, 距离下一级还需 87 积分
本帖最后由 洞房不败之玉女 于
08:36 编辑
地下室外墙算配筋算出来的是竖向分布吧?那水平分布筋怎么计算啊?还有最小配筋率?最小配筋率指的是一层配筋面积还是双层配筋面积?用小虎工具箱算出一个配筋面积a,如果配双层的话,那一边是不是配a/2.还是不变都是a。
打赏:10土木币0工程点
高处能胜寒
我是土豪,我钱多
听众数收听数自我介绍再不努力就老了。最后登录注册时间主题精华1积分3233帖子
二星高级工程师, 积分 3233, 距离下一级还需 767 积分
竖向的是受力筋,
高规12.2.5地下室外墙的最小配筋率不小于0.3%
&如果配三排的话,每排的配筋率是0.1%可以么?&
再不努力就老了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1766帖子
五星工程师, 积分 1766, 距离下一级还需 734 积分
水平分布筋按构造一般就满足要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1438帖子
五星工程师, 积分 1438, 距离下一级还需 1062 积分
玉女,你好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2698帖子
一星高级工程师, 积分 2698, 距离下一级还需 302 积分
竖向的是受力筋,高规12.2.5地下室外墙的最小配筋率不小于0.3%,指的是两侧的双向配筋率,单侧即0.15%
剪力墙的配筋率见高规7.2.17,0.25%同样指的是两侧的配筋率
&那水平分布筋也要满足0.15%?不是构造配筋么?不是只用取受力钢筋的1/3.就可以了&
<p id="rate_27891" onmouseover="showTip(this)" tip="我是土豪,我钱多&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
听众数收听数自我介绍土木人,从事结构设计最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
竖向的是受力筋,高规12.2.5地下室外墙的最小配筋率不小于0.3%,指的是两侧的双向配筋率,单侧即0.15%
剪力墙的配筋率见高规7.2.17,0.25%同样指的是两侧的配筋率
&剪力墙水平钢筋是受力钢筋吧?&
学到老,对知识不离不弃
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分563帖子
一星工程师, 积分 563, 距离下一级还需 87 积分
lighth715 发表于
竖向的是受力筋,
高规12.2.5地下室外墙的最小配筋率不小于0.3%
如果配三排的话,每排的配筋率是0.1%可以么?
&放那么多排干嘛,受力筋要满足0.2%&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分563帖子
一星工程师, 积分 563, 距离下一级还需 87 积分
结构生活 发表于
竖向的是受力筋,高规12.2.5地下室外墙的最小配筋率不小于0.3%,指的是两侧的双向配筋率,单侧即0.15%
那水平分布筋也要满足0.15%?不是构造配筋么?不是只用取受力钢筋的1/3.就可以了
&每层每个方向的配筋率不小于0.15%&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分563帖子
一星工程师, 积分 563, 距离下一级还需 87 积分
cuobiezhi 发表于
竖向的是受力筋,高规12.2.5地下室外墙的最小配筋率不小于0.3%,指的是两侧的双向配筋率,单侧即0.15%
剪力墙水平钢筋是受力钢筋吧?
&水平钢筋是抗震用的,主要的受力筋是竖向钢筋&
&剪力墙水平向和竖向方向都是受力钢筋,之所以水平筋在外侧,是因为水平筋是主要受力钢筋&