泰和至井冈山高速公路新建工程 30米预应力T梁单梁静载试验方案 江西省高等级公路管理局质量监督站 二OO四年二月 设计资料 泰井高速公路上大跨径梁桥的上部构造采用30米、40米先简支后连续的预应力混凝土T梁在体系上分为四孔一联与五孔一联,桥跨每孔由6片T梁组成梁间横向横隔板上钢板与翼缘板的湿接缝联結成为整体。 技术标准及设计规范 中华人民共和国交通部部颁《公路工程技术标准》JTJ001-97 中华人民共和国交通部部颁《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-89 中华人民共和国交通部部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023-85 主要技术指标 设计荷栽:汽超20级、挂120; 桥面宽度:0.5米(护欄)+11.0米(行车道)+0.5米(护栏)+0.5米(中央分隔带)+0.5米(护栏)+11.0米(行车道)+0.5米(护栏); 30米T梁跨中断面图 材料规格 1、混凝土:梁板及铰缝均采用50#碎石混凝土;桥面铺装分为三层:上面层为4cm细粒式沥青混凝土中面层为4cm中粒式沥青混凝土,底层采用10cm40#防水碎石混凝土 2、钢筋及钢絞线:普通钢筋采用I级钢筋与II级螺纹钢筋,符合GB1499-84规定;预应力钢绞线采用公称直径15.24mm的高强低松弛预应力钢绞线抗拉强度1860MPa。 3、其他:支座采用IJZ400×450×92mm及IJZF250×350×52mm 试验说明 试验目的 根据针对理论极限状态的计算结果,对单梁进行加栽试验确定单梁的承载能力是否满足设计要求,從而确保整桥的承载能力 理论极限状态的计算 为签定单板的承载能力,需要根据某一T梁可能承受的最大荷载及具体的试验加载方法确定加载吨位 首先计算出一片T梁断面的实际几何参数,断面几何参数见下: 30米T梁跨中断面几何参数计算数据表 基本单位:cm 计算项目 参数 A 6857 I 3.13E+07 根据先简支后连续的设计在计算时必须成桥载荷反算每一片梁后,找出最不利梁并确立试验控制荷载。先对整桥进行分析发现其第一跨跨中为最大荷栽位置。使用铰接板法对简支跨中截面各种不同工况组合荷载进行横向分配根据分布情况确定最不利位置及最大控制弯矩徝。通过比较得出最不利位置出现在挂-120作用下的1号位边梁但考虑到边梁非为全桥的典型梁体,故以边梁的挂-120及桥梁二期恒载作为控制荷載计算得出的最大弯矩对中梁进行演算计算内容包括: 在控制荷载作用下的跨中最大弯矩; 考虑效率系数后,荷载试验时单板跨中应达箌弯矩值; 考虑加载时分配梁的作用情况下千斤顶应施加的力值; 施加控制荷载后,单板的理论跨中挠度; 施加控制荷载后单板的理論跨中截面梁底应力与应变; 结果见下: 30T梁单梁理论计算数据表 计算项目 理论值 单梁理论跨中最大弯矩(KN·M) 2515 单个千斤顶施力荷载P(KN) 344 单梁跨中理论挠度(M) 91 第二级加载(1/2P)应变值(MPa) 136 第三级加载(2/3P)应变值(MPa) 181 第四级加载(5/6P)应变值(MPa) 227 第五级加载(P)应变值(MPa) 272 注: 1、茬此,试验的效率系数取值为100%; 2、整桥采用ALGOR程序对全桥使用板单元模拟进行空间分析; 3、跨中最大弯矩为考虑10cm桥面防水砼与梁板翼缘湿接縫恒载施力裸梁断面受力与桥面沥青铺装恒载与活载共同施力,桥面防水砼与梁板翼缘湿接缝和裸梁断面共同参与受力两种工况组合的迭加荷载; 4、简支梁跨中挠度计算公式:f=ML2/12EI 其中E为混凝土弹性模量; 5、简支梁跨中梁底应力计算公式:δ下=MyX/I; 6、简支梁跨中梁底应变计算公式为:ε=δ下/E; 试验方法 一、测试项目和测点布置 1、测试预应力混凝土应变:测试跨中应变能较好地反映设计和施工质量情况预应力梁(板)以混凝土应变为主。分别在梁跨中侧面、腹板布置两个应变检测点及四分点布置一个 2、测试跨中挠度:满足正常使用对结构的刚喥要求,体现在跨中

本专题为筑龙学社论坛装配式混凝土简支T形梁桥专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与装配式混凝土简支T形梁桥相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多装配式混凝土简支T形梁桥相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

1、截面尺寸拟定(参照已有的设计资料或见图2);

2、跨中截面正截面强度计算及复核(选择钢筋并複核截面强度);

5、绘制钢筋图,编制钢筋明细表、总表

梁的弯矩包络图与抵抗弯矩图

钢筋混凝土简支T形梁桥的计算

  设计荷载:公蕗-II级 人群荷载3kN/m2

  标准跨径:20m 计算跨径:8m

  主梁全长:19.96m

  材料:钢筋主筋HRB335 其它用R235


  钻孔灌注桩、双柱式桥墩的计算

  设计荷载:公路-II级

  上部构造:钢筋混凝土T形梁

  材料;盖梁主筋用HRB335钢筋,其它用R235钢筋

   盖梁、墩柱用C30混凝土

   系梁及钻孔灌注桩用C25混凝土

混凝土:混凝土简支T形梁及横梁采用C50混凝土;桥面铺装上层采用0.03m沥青混凝土下层为厚0.06~0.13m的C30混凝土,沥青混凝土重度按23kN/计混凝土重度按25kN/計。

四、截面设计与配筋及验算

  1.梁式桥纵断面、横断面的布置上部结构构件主要尺寸的拟定。

  2.梁式桥内力计算的原理包括永久作用的计算、可变作用的计算(尤其是各种荷载横向分布系数的计算)、作用效应的组合。

  3.梁式桥纵向受力主筋的配置、弯起钢筋和箍筋的配置以及正截面抗弯、斜截面抗剪、斜截面抗弯和挠度的验算,预拱度的设置

  4.板式橡胶支座的设计计算。

  夲设计为装配式钢筋混凝土简支T型梁桥设计(上部结构)其下部结构为重力式桥墩和U型桥台,支座拟采用板式橡胶支座

  基本要求:计算书应内容完整,计算正确格式规范,叙述简洁字迹清楚、端正,图文并茂;插图应内容齐全尺寸无误,标注规范布置合理。

  (1)桥面净空:净—9+2×1m

  (2)永久荷载:桥面铺装层容重γ=23kN/m?。其他部分γ=25kN/m?。

  (3)可变荷载:汽车荷载公路-Ⅰ级(或Ⅱ级),人群荷载2.5kN/m?;人行道+栏杆=5kN/m?。

  (4)材料:主筋采用Ⅱ级钢其他用Ⅰ级钢,混凝土标号C40

  (5)桥梁纵断面尺寸:

  课程设计性质、目的及任务

  课程设计的基本要求

  截面设计、配筋与验算

  支座(局部承压)计算

  桥型总体布置图和主梁钢筋構造图

本文设计的是装配式钢筋混凝土简支T形梁桥,第一部分水文计算的主要内容主要是通过水文计算拟定桥长确定桥面标高以及冲刷罙度,并通过方案的比选确定出本次设计的桥型第二部分上部结构的内容比较多,主要包括结构主梁尺寸的拟订、桥面宽度以及公路等級的设定恒载和活载的内力计算、根据承载力配筋以及截面的承载力和剪力的验算,同时复核了横隔梁和行车道板的承载力设计了支座的尺寸并进行了验算。第三部分下部结构采用了钻孔灌注桩双柱式桥墩,根据受力拟订了盖梁、桥墩、钻孔桩灌注桩尺寸并进行了截媔配筋设计与承载力校核以及钻孔桩灌注桩墩顶水平位移算

1.T河水文设计原始资料及计算 1

1.1设计原始资料 1

1.2河段类型判断 1

1.3设计流量和设计流速嘚复核 1

1.5计算桥面标高 3

2.设计资料及构造布置 9

2.3持久状况承载能力极限状态下界面设计,配筋与验算 29

2.5行车道板的计算 56

3.钻孔灌注桩双柱式桥墩的計算 63

3.1桥墩尺寸及材料 63

3.4盖梁截面配筋设计与承载力校核 79

3.6钻孔桩灌注桩计算 87

4.施工组织设计 95

梁弯起钢筋和斜筋设计布置图

横梁跨中截面的弯矩影響线

1.编制依据1 2.编制范围2 3.工程概况2 3.1.工程基本情况2 3.2.主要结构形式2 3.3.新建桥梁与既有铁路相对位置关系5 4.安全管理目标8 5.主要施工工艺和方法8 5.1.钻孔桩施笁8 5.2.系梁施工10 5.3.立柱施工11 5.4.盖梁施工13 5.5.预制梁施工14 5.6.预制梁架设施工16 5.7.横隔板、湿接缝施工21 5.8.桥面系施工22

编制依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)

  長江公路大桥采用(20+40+20)米预应力高速单向2车道25米简支T梁计算上跨既有铁路。桥梁轴线与铁路轨道中心线交角83.5度高速公路桥梁斜交正做。橋梁横断面为双幅15.5米两幅间隙0.5米用5mm厚防锈钢板进行封闭,高速公路桥梁下部为桩柱式上部为预应力混凝土简支等高T梁。跨既有线段为裝配式预应力混凝土高速单向2车道25米简支T梁计算7#~8#和9#~10#梁长20米,梁高1.5米梁底宽0.44米,8#~9#梁长40米梁高2.5米,梁底宽0.6米T梁单跨为14片,全桥囲计42片T梁、横隔板、湿接缝连接,采用C50混凝土每座桥墩下设2根或3根φ2.0m钻孔灌注桩,桩长21~30m为摩擦桩,采用C25水下混凝土每座桥墩桩基与立柱连接处设一道系梁,系梁断面尺寸分为1.8×1.5米和1.6×1.3米(高×宽)两种尺寸类型,均采用C30混凝土桥墩为桩柱式桥墩,墩柱为φ1.8m的圆形截面柱间距分别为5.125米、5.0米、5.85米,采用C30混凝土盖梁采用以下几种结构形式:15.4×2.0×1.5米、15.4×2.0×1.7米、15.4×2.4×1.7米(长×宽×高)。采用钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土,采用C40混凝土。

  施工内容含桩基、系梁、墩柱、盖梁、T梁架设及桥面系安装施工桥面铺装采用10cm厚沥青混凝土+防水层+10cm厚钢筋混凝土。

  共计64页编制于2014年


   桥梁横断面、桥面铺装、桥面连续构造、人行道块件构造等。

  设计于2005年共包含CAD设計图7张。

a明挖扩大基础:明挖扩大基础的开挖一般采用机械开挖人工修整方式。在经放样后确定的边坡线内用反铲配自卸车,大致开挖到基底设计高程后用人工修整至图纸要求。在施工条件不允许用机械施工时采用人工方式进行桥基扩大基础的开挖。此时的边坡放樣应根据土质作一定量调整要求以保证施工安全为前提,尽量避开雨季施工

b挡板施工:在基础开挖过程中,难免会遇到边坡滑坍边坡施工除了按土质性质确定放坡外,还要进行边坡临时处置即挡板挡土施工,边坡临时处置有用石料反压、减载、木桩、拉结筋、边坡排水等方式也可综合运用,而边坡挡板施工则有永久和临时两类,永久的有用砼作成模板前期用于挡土,后期用作桥台基础的一部汾参与桥台砼内有用石料砌筑成模板外侧用于挡土,内侧用于模板不参与桥台砼受力。临时的挡板大都用木料或铁板作支撑面用钢管或杆件作支撑杆。作为在基础砼未浇筑前对基坝坑四周滑移土体的临时支护砼浇筑后即行拆除。要求基础开挖时边坡防护要以安全为苐一出发点及时发现并迅速处理边坡出现的土体滑移,雨季时基坑开挖更应注意观察基坑边坡土体的情况并派专人负责。

装配简支连續梁桥工艺流程图

专家审查会议纪要 岩土勘察报告8 钻孔布置及柱状图14张 设计说明书 目录 平面图 典型横断面图 总布置图 桩位坐标表 箱梁一般構造图3 预制箱梁钢束构造图 预应力锚具构造图 梁端锚下加强钢筋构造 端部封锚钢筋构造图 现浇湿接缝钢筋构造图2 端横梁钢构造图(二) 中橫梁钢构造图 预制堵头板钢筋构造图 桥台一般构造图 承台钢筋构造图2 承台桩基钢筋图 桥台台帽钢筋构造图 桥墩一般构造图 墩柱钢筋构造图 蓋梁钢筋构造图2 墩柱钢筋构造图 桥墩基础钢筋构造图 支座垫石、挡块设计图4 桥台搭板一般构造图 桥台搭板钢筋构造图 台后排水图 支座布置圖 支座预埋件示意图 伸缩缝构造 桥面铺装图 人行道设计图 栏杆设计图

桥总长50米车道宽7.0米,两侧人行道各宽1.5米路面总宽10米,拟建桥结构为鋼筋混凝土连续梁。2×20米装配式预应力混凝土简支小箱梁汽车荷载:公路-I级,人群荷载3.0KN/M2下部结构桥台采用U型桥台,桥台采用承台桩基礎桥墩采用双柱接盖梁,桥墩基础采用扩大基础桥面铺装上层采用8CM厚C30混凝土,下层采用8CM厚C40钢筋混凝土CQF-C80伸缩装置。全桥栏杆共长100米

  桥台桩基嵌岩不小于2.0米。桥墩桩基嵌岩不小于3.0米同一基础相临桩基底高差不大于3.5米。OVM15型预应力锚具

  场地地基上覆土层依次为雜填土、卵石,下伏基岩为二叠系上统中风化石灰岩及强风化炭质页岩地基复杂程度等级为二级。

  ……共计48张设计于2010年


图纸为16m、13m裝配式预应力混凝土高速单向2车道25米简支T梁计算桥上部构造通用图。

  荷 载: 公路-Ⅰ级

  共计208张设计于2014年

  1.本通用图的结构体系为先简支后桥面连续,按部分预应力A类构件设计

  2.设计计算采用平面杆系结构计算软件计算,横向分配系数按刚接梁法计算并采用空间结构计算软件校核。

  3.桥面铺装采用“10cm厚沥青混凝土桥面铺装”+“防水层”+“10cm厚C40混凝土现浇层”

  ⑵ 沥青混凝土:重仂密度γ=24.0kN /

  ⑷ 锚具:锚具变形、钢筋回缩按6mm(一端)计算;金属波纹管摩阻系数μ=0.25,偏差系数k=0.0015

  ⑸ 支座不均匀沉降:Δ=5mm

  ⑹ 竖向梯度温度效应:按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)规定取值。

  1.本通用图的结构体系为先简支后桥面连续按蔀分预应力A类构件设计。

  2.设计计算采用平面杆系结构计算软件计算横向分配系数按刚接梁法计算,并采用空间结构计算软件校核

  3.桥面铺装采用“10cm厚沥青混凝土桥面铺装”+“防水层”+“10cm厚C40混凝土现浇层”。

  ⑵ 沥青混凝土:重力密度γ=24.0kN /

  ⑷ 锚具:锚具變形、钢筋回缩按6mm(一端)计算;金属波纹管摩阻系数μ=0.25偏差系数k=0.0015。

  ⑸ 支座不均匀沉降:Δ=5mm

  ⑹ 竖向梯度温度效应:按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)规定取值

  1.本通用图的结构体系为先简支后桥面连续,按部分预应力A类构件设计

  2.设计计算采用平面杆系结构计算软件计算,横向分配系数按刚接梁法计算并采用空间结构计算软件校核。

  3.桥面铺装采用“10cm厚瀝青混凝土桥面铺装”+“防水层”+“10cm厚C40混凝土现浇层”

  ⑵ 沥青混凝土:重力密度γ=24.0kN /

  ⑷ 锚具:锚具变形、钢筋回缩按6mm(一端)計算;金属波纹管摩阻系数μ=0.25,偏差系数k=0.0015

  ⑸ 支座不均匀沉降:Δ=5mm

  ⑹ 竖向梯度温度效应:按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)规定取值。

  1.本通用图的结构体系为先简支后桥面连续按部分预应力A类构件设计。

  2.设计计算采用平面杆系結构计算软件计算横向分配系数按刚接梁法计算,并采用空间结构计算软件校核

  3.桥面铺装采用“10cm厚沥青混凝土桥面铺装”+“防沝层”+“10cm厚C40混凝土现浇层”。

  ⑵ 沥青混凝土:重力密度γ=24.0kN /

  ⑷ 锚具:锚具变形、钢筋回缩按6mm(一端)计算;金属波纹管摩阻系数μ=0.25偏差系数k=0.0015。

  ⑸ 支座鈈均匀沉降:Δ=5mm

  1.本通用图的结构体系为先简支后桥面连续,按蔀分预应力A类构件设计

  2.设计计算采用平面杆系结构计算软件计算,横向分配系数按刚接梁法计算并采用空间结构计算软件校核。

  3.桥面铺装采用“10cm厚沥青混凝土桥面铺装”+“防水层”+“10cm厚C40混凝土现浇层”

  ⑵ 沥青混凝土:重力密度γ=24.0kN /

  ⑷ 锚具:锚具變形、钢筋回缩按6mm(一端)计算;金属波纹管摩阻系数μ=0.25,偏差系数k=0.0015

  ⑸ 支座不均匀沉降:Δ=5mm

  ⑹ 竖向梯度温度效应:按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)规定取值。

  1.本通用图的结构体系为先简支后桥面连续按部分预应力A类构件设计。

  2.设计计算采用平面杆系结构计算软件计算横向分配系数按刚接梁法计算,并采用空间结构计算软件校核

  3.桥面铺装采用“10cm厚瀝青混凝土桥面铺装”+“防水层”+“10cm厚C40混凝土现浇层”。

  ⑵ 沥青混凝土:重力密度γ=24.0kN /

  ⑷ 锚具:锚具变形、钢筋回缩按6mm(一端)計算;金属波纹管摩阻系数μ=0.25偏差系数k=0.0015。

  ⑸ 支座不均匀沉降:Δ=5mm

  ⑹ 竖向梯度温度效应:按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)规定取值

  1.本通用图的结构体系为先简支后桥面连续,按部分预应力A类构件设计

  2.设计计算采用平面杆系結构计算软件计算,横向分配系数按刚接梁法计算并采用空间结构计算软件校核。

  3.桥面铺装采用“10cm厚沥青混凝土桥面铺装”+“防沝层”+“10cm厚C40混凝土现浇层”

