大修后的变压器应进行哪些试验
大修后的变压器必须进行以下主要项目的试验,合格后方可投入运行,以确保安全。
(1)变压器油的简化试验(包括耐压试验)。
(2)测量绕组的绝缘电阻和吸收比。
(3)测量轭铁梁和穿心螺栓的绝缘电阻。
(4)测量变压比。
(5)测量绕组的直流电阻。
(6)绕组连同瓷套管一起做交流耐压试验。
(7)空载时绕组层间绝缘的耐压试验。
此外,对于大修时更换绕组的变压器,还要做以下试验:
(1)测量空载电流和空载损耗。
(2)测量阻抗电压和短路损耗。
(3)校定三相变压器的联结组别和单相变压器的极性。
(4)检查相位(必须与电网相位相一致)。
凡经大修后的变压器,须做油压试验。要求在采用打泵试漏时,压力为50~80MPa,持续时间为12h,以不漏不渗为合格;在采用油柱试漏时,油柱高度不低于2.5m,持续时间为24h。若发现有渗漏现象,则应进行修补。修补后,仍须做油压试验,直到不渗不漏为止。新装和大修后的电力变压器投运前应检查哪些项目? - 须知网
新装和大修后的电力变压器投运前应检查哪些项目?
电力变压器投入试运行前,应再一次全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下:
(1)变压器本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。
(2)变压器轮子的制动装置应牢固,抗震措施应牢靠。无滚轮的变压器底部应固定牢靠。
(3)油漆完整、相色标志正确、接地可靠。(4)变压器顶盖上应无遗留杂物。
(5)事故排油设施应完好,消防设施完全。
(6)油枕、冷却装置、油系统上的油门均应打开,而且指示正确。
(7)接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。
(8)油枕和充油套管的油位应正常。
(9)分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。
(10)变压器的相位及绕组的接线组别均正确。(11)测温装置指示应正确,整定值符合要求。(12)冷却装置试运行应正常,联动正确;水冷装置的油
压应大于水压;强迫油循环的变压器应起动全部冷却装置,进行循环4h以上,放完残留空气。
(13)保护、测量、信号和控制回路接线正确。(14)呼吸器装有合格的干燥剂,无堵塞现象。(15)防雷保护符合要求。
(16)防爆管内部无存油,保护膜完整。
(17)变压器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。
相关内容:
用塞尺测量相邻叶轮间对称四点的距离。
变压器运行应严格按照铭牌规范和DL T 572-2010《电力变压器运行规程》中的规定运行。值班人员应根据装设的仪表指示,严密监视其运行状况,及时掌握和发现变压器异常。运行中主要监视项目为:温升监视
拆装叶轮时转子放置方式有竖立放置、转子竖立吊着和转子横放三种方式,以转子竖立放置,拆装叶轮的方法较好。
首先将套装表面打磨光洁无毛刺,再将联轴器套装表面涂红丹粉。按圆周所作的相对位置记号,进行研合修刮。接触面应达到80%,同时以联轴器键槽研合键的斜面,配合达到要求。
变压器在运行中发生下列情况应立即停用修理(1)变压器声响很大,很不均匀,有爆裂声。 (2)在正常负荷及冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升。 (3)油枕喷油或防爆管喷油。 (4)漏油致使油面降落到
用手锤敲打轴套,根据声音虚实进行判断,检查轴套两边是否有汽流冲刷痕迹。O君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
变压器检修试题库【问答题,有答案】
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您现在的位置: >>
>> 浏览文章
变压器大修后应进行的电气试验有哪些项目?
作者:本站原创 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
答:变压器大修后应进行的试验有以下几项:
(1)测量绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数。
(2)测量绕组连同套管的泄漏电流。
(3)测量绕组连同套管的介质损耗因数。
(4)绕组连同套管在一起的交流耐压试验。
(5)测量非纯瓷套管的介质损耗因数。
(6)变压器及套管中的绝缘油试验及化学分析。
(7)夹件及穿芯螺杆的绝缘电阻。
(8)各绕组的直流电阻、变比、组别(或极性)。
(9)检查有载调压装置的动作情况和顺序。
(10)检查相位。
(11)必要时进行空载特性、短路特性试验和测量局部放电量。
【】【】【】【】【】