次前言.......................................................................................................................................................................21范围.................................................................................................................................................................32规范性引用文件.............................................................................................................................................33术语和定义.....................................................................................................................................................34分类和结构形式.............................................................................................................................................65材料.................................................................................................................................................................76要求.................................................................................................................................................................77试验方法.......................................................................................................................................................118检验规则.......................................................................................................................................................159标志、随行文件、运输和贮存...................................................................................................................17附录A(规范性附录)D400设透气孔球墨铸铁可调式防沉降Φ680检查井盖结构示意图附录B(规范性附录)D400不设透气孔球墨铸铁可调式防沉降Φ680检查井盖结构示意图.................19.............20附录C(规范性附录)C250球墨铸铁可调式防沉降660*340*120雨水篦子结构示意图....................211DB3—2016前
言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由成都市城市管理委员会提出。本标准起草单位:成都市城市道路桥梁管理处、成都产品质量检验研究院有限责任公司、成都市市政开发总公司、成都新同高复合器材有限公司、福州三鑫隆铸业有限公司、广州市安道给排水技术有限公司。本标准起草人:王新代、谢进、貊洪昌、田涛、李丽、陈杨、蒋宁、刘世良、王志虎、张韶辉。2DB3—2016球墨铸铁可调式防沉降检查井盖1范围本标准规定了球墨铸铁可调式防沉降检查井盖的术语和定义、分类和结构形式、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、随行文件、运输和贮存。本标准适用于成都市行政区域内,安装在人行道、车行道、停车场、居民院落、广场、货运站、物流区、码头等地面的球墨铸铁可调式防沉降检查井盖设施(包括进水篦)。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。GB/T1348球墨铸铁件GB/T铸件尺寸公差与机械加工余量GB/T9441球墨铸铁金相检验GB/T不锈钢和耐热钢GB/T23661建筑用橡胶结构密封垫GB/T23858检查井盖3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1检查井地下设施中用于连接、检查、维护管线和安装设备的竖向构筑物。3.2检查井盖检查井井口可开启的封闭物,由井盖和井座组成。3.3井盖检查井盖中可开启的部分,用于封闭检查井口。3.4井座3DB3—2016井盖设施中固定于检查井井口或雨水口顶部的部分,用于安放井盖。3.5雨水口专门用于收集地表雨水并将其送入排水管道的一种检查井。3.6可调式防沉降井盖可防止井盖与路面不均匀沉降,井座承载面位于顶部与路面标高平齐的防沉降结构设计,井座与检查井采用承插方式连接,上盘面为法兰盘式结构。3.7可调式防沉降雨水箅子可防止井盖与路面不均匀沉降,井座承载面位于顶部与路面标高平齐的防沉降结构设计,用于雨水口的井盖设施。3.8透气孔为避免管道内产生易燃易爆气体的集聚,在井盖上设置的通透性开孔。3.9弹性锁定结构与井盖为一体,将井盖固定在井座安装位置上,能防止井盖脱离井座的具有弹性的结构。见图10。3.10弹性缓冲减震胶垫固定在井座或井盖上具有弹性缓冲、降低磨耗、消除碰撞声等功能的材料,如橡胶垫(胶圈)。3.11铰链井盖与井座间的连接防盗装置。3.12嵌入深度井座顶面至井盖与井座接触的最低点高度。见图1中A。3.134DB3—2016井座支承面支承井盖的井座平面。见图1中B。3.14斜度可调式防沉降检查井盖沿上下形成的斜度。见图1中e。图1结构形式3.15总间隙一套检查井盖设施内,同一条直线上井座与井盖之间最大独立的间隙总和(α)。见图2(α1为左间隙,αc为中间间隙,αr为右间隙)。rl+αrα=αl+αc1+αc2+αrα=αl+αc+αr图2总间隙3.165DB3—2016井座净开孔检查井井座孔口的最大内切圆直径CO。见图3。图33.17试验载荷井座净开孔在测试可调式防沉降检查井盖承载能力时规定施加的竖向载荷。3.18井座承载面井座承受载荷的部分。见图4中所示D。图4井座承载面4分类和结构形式4.1分类4.1.1可调式防沉降检查井盖按承载能力主要分为C250、D400、E600三种类型。4.1.2可调式防沉降检查井盖按使用场所分为如下三组:第一组(最低选用C250类型):人行道、居民院落、广场,道路两侧路缘石边缘0.5m以内的雨水6DB3—2016口。第二组(最低选用D400类型):城市道路、公路、高速公路及大型车停车场等车辆通行区域。第三组(最低选用E600类型):货运站、物流区、码头等重型车辆通行、停放区域。4.1.3可调式防沉降检查井盖按尺寸划分为人孔和非人孔两种。非人孔规格尺寸不作规定。成都市人孔规格尺寸按井座净开孔(co)主要分为如下两类:680mm、780mm。生产企业还可根据用户要求生产使用其他规格的可调式防沉降检查井盖。4.2结构形式球墨铸铁可调式防沉降检查井盖结构可参照附录A、附录B、附录C。5材料5.1球墨铸铁球墨铸铁可调式防沉降检查井盖的球墨铸铁应使用不低于QT500-7的牌号,应符合GB/T1348的规定,球化率应不小于80%,球化等级不低于三级。5.2橡胶条(橡胶块)硫化氯丁橡胶,橡胶条应符合GB/T23661中E类的要求。拉伸强度≥12Mpa,拉断伸长率≥175%,压缩永久变形(100℃×22h)≤35%,硬度(绍尔A型)≥75,耐臭氧(200x10-8,40℃,预拉伸20%,100h)表面不龟裂。5.3不锈钢(铰链)不锈钢(铰链)材质应符合GB/T中S30408(新牌号06Crl9Nil0)的要求。6要求6.1外观6.1.1井盖的外表面应完整、光洁,花纹、标记及字标清晰无缺损,无毛刺、锋利边缘、翘曲变形、龟裂,材质应均匀,不得有裂纹和影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷,不得有补焊。6.1.2盖座保持顶平,井盖上表面不得有拱度。井盖与井座的接触面应平整、光滑。井盖与井座应采用同一材质。6.1.3与井座接触的井盖底面及井座支承面应进行机械加工,井盖与井座的装配尺寸、公差等级应不低于GB/T中CT10的规定,保证井盖与井座接触平稳。6.1.4井盖关闭后,井盖与井座的高度差不得大于1.5mm。6.1.5弹性缓冲减震胶垫宜镶嵌在井座支承面上,胶垫宜采用垫圈。井座支承面上设“梯形”凹槽,嵌入深度为8mm(见图6);橡胶垫圈顶面宽12mm,底面宽14mm,高度10mm,形状为梯形(见图5);井盖闭合时与井座支承面金属间的距离为1mm~2mm(见图7)。若采用块状胶垫时,垫块在井座支承面上应均匀分布,间距允许误差不得超过3mm,嵌入井座支承面应稳固,高出井座支承面1mm~2mm。7DB3—2016图5橡胶垫圈横断面形状图6“梯形”凹槽图7橡胶垫圈安装位置图6.1.6雨水箅子的过水缝隙应匀匀分布,过水缝隙面积不得少于雨水口总面积的40%。6.2结构尺寸6.2.1检查井盖上表面应有防滑花纹,C250高度为2mm~6mm;D400、E600高度为3mm~8mm,凹凸部分面积与整个面积相比应不小于30%,且不大于70%。6.2.2铰接井盖的仰角应不小于100°。6.2.3检查井盖的斜度e以1:10为宜。6.2.4嵌入深度不低于25mm。6.2.5总间隙:井盖与井座的总间隙应符合表1的规定。表1总间隙构件数量1件2件井座净开孔(co)mm&600≥600&600≥6003件或3件以上总间隙α=(α1+αc+αr)mm≤3≤6≤7≤9≤15,单件不超过5mm——6.2.6井座支承面宽度应不小于24mm。6.2.7透气孔:适用于容易产生易燃易爆气体的检查井井盖,透气孔应设置在井盖上,设置要求见图8。8DB3—2016说明:1、在距井盖中心22.5cm与撬口成直角对称位置开孔2个,直径为30mm~38mm;2、孔洞位置必须避开井盖背面加强筋条;3、孔洞周边应与井盖防滑纹凸起部分高度一致。图8透气孔设置要求6.3井盖6.3.1井盖厚度最薄部分(不含防滑花纹高度)不低于8mm。6.3.2井盖与井座接触面宽度不小于20mm(见图9)。图9井盖与井座接触面宽度示意图6.3.3井盖与井座接触表面应进行机械加工,保证同型号井盖可互换。6.3.4承载等级D400、E600的检查井盖应设置三条刚性的弹性锁定装置(见图10),当井盖闭合时可使之与支座卡口紧扣,防止井盖脱离支座,弹性锁定装置应采用整体铸造的生产工艺。9DB3—2016图10弹性锁定装置、限位凸块示意图6.4井座6.4.1井座高度:C250井座高度宜不小于120mm,D400、E600的井座高度宜不小于190mm。6.4.2对于D400、E600的井盖设施,井座承载面径向宽度应不小于80mm,最薄部分(不含防滑花纹高度)厚度不小于8mm。6.4.3井座的制造应当确保井盖与井座的适配性,应通过对接触表面机械加工,保证同型号井座可互换,通过防噪音的橡胶垫圈(或采用橡胶垫块的多点设计)以确保无噪音。6.4.4井座外边缘须有3个及以上限位凸块(见图10),限位凸块与沥青层紧密接触,防止井盖晃动。6.4.5井座净开孔设计应切实满足相关的安全和使用功能要求,一般人孔井座净开孔直径应不小于600mm,其尺寸偏差符合表2的规定。表2尺寸偏差人孔尺寸/mm尺寸偏差/mm&700±10≥700±106.4.6井盖与井座应采用内置式结构或其它可靠设计进行防盗。采用铰接方式的,铰链轴、销宜采用同材质球墨铸铁或新牌号为06Crl9Nil0的不锈钢,直径不小于14mm。6.5承载能力6.5.1试验载荷井盖的承载能力应符合表3的规定,对于井座净开孔(co)小于250mm井盖的试验载荷应按表3所示乘以co/250,但不小于0.6倍表3的载荷。表3试验载荷类别试验载荷F/kN承载能力C400E600600经表中规定的相应试验载荷后保持30s,可调式防沉降检查井盖不得出现影响使用的损坏。10DB3—20166.5.2残留变形C250、D400及E600井盖的允许残留变形值应小于co/500,当co&500mm时最大为1mm。6.6重量检查井盖的成套重量应符合表4的规定。表4重量序号12承载等级C250(水篦子)D400规格型号净开孔尺寸660mm*340mm680mm780mm680mm780mm高度120mm190mm190mm190mm190mm重量≥51千克/套≥95千克/套≥130千克/套≥108千克/套≥155千克/套345E6007试验方法7.1要求井盖设施应以使用时的整套状态,进行工作条件下的荷载试验。如井盖设施内含弹性缓冲减震胶垫圈或垫块,应去除垫圈或垫块后再进行试验,以保证准确性。7.2试验设备7.2.1加载系统7.2.1.1加载系统由加载设备、刚性垫块、橡胶垫片等组成。7.2.1.2加载设备应当能提供试验载荷1.2倍以上的加载能力,并经过计量校准,其加载精度应不大于±3%。加载试验装置如图11和图12。说明:1——加载;2——刚性垫块;3——橡胶垫片;4——盖板;5——井座;6——台面。图11加载试验装置111DB3—2016说明:1——观察孔;2——机架;3——井座;4——橡胶避震圈;5——盖板;6——橡胶垫片;7——刚性垫块;8——传感器;9——千斤顶。图12加载试验装置27.2.1.3检查井盖检测的刚性垫块尺寸要求见表5的规定。表5刚性垫块尺寸12DB3—20167.2.1.4橡胶垫片安装在刚性垫块与井盖之间,垫片的外缘尺寸与刚性垫块相同,垫片厚度为6mm~10mm。7.2.2量具试验用量具见表6。表6量具序号1234567名称游标卡尺深度游标卡尺钢直尺钢卷尺角尺百分表塞尺测量范围/mm0~1~3003500根据需要选择0~10根据需要选择精确度±0.1mm±0.1mm±0.5mm±1mm±1′±0.01mm±0.01mm7.3试验项目7.3.1外观质量按6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.6、6.3.4、6.4.4规定目测产品外观,按6.1.4和6.1.5规定用量具测量。7.3.2尺寸偏差7.3.2.1检查井盖上表面防滑花纹高度按6.2.1规定用量具测量,以0.5mm的精度计算,通过测量凸起的上表面面积占总面积的百分比计算得出。7.3.2.2铰接井盖的仰角按6.2.2规定用量具测量。7.3.2.3检查井盖的斜度按6.2.3规定用量具测量。7.3.2.4井盖嵌入深度按6.2.4规定用量具测量。7.3.2.5总间隙按6.2.5规定用量具测量,测量井盖与井座之间的间隙应精确到0.5mm,间隙相加得到总间隙。7.3.2.6井座支承面宽度按6.2.6规定用量具测量。7.3.2.7透气孔按6.2.7规定用量具测量。7.3.2.8井盖厚度及井盖与井座接触面宽度按6.3规定用量具测量。7.3.2.9井座高度、承载面径向宽度及厚度按6.4规定用量具测量。7.3.2.10井座净开孔按6.4.5规定用量具测量。7.3.2.11铰链轴的尺寸按6.4.6用量具测量。7.3.3承载能力7.3.3.1检验13DB3—2016检查井盖的承载能力通过加载系统按图11、图12进行检验。7.3.3.2试验前准备检查垫片应当放在被测的井盖上,竖轴垂直于表面,并与其井盖的几何中心重合(见图13和图14)。a)b)c)图13单检查井盖测试垫块及其几何中心图14多检查井盖测试垫块及其几何中心7.3.3.3残留变形的检验加载前,记录井盖几何中心位置的初始值,测量精度为0.1mm。以1kN/s~5kN/s的速率施加载荷,直至达到2/3检测载荷,然后卸载。此过程重复5次,最后记录下几何中心的最终值。根据初始值和第5次卸载后最终值的差别计算残留变形。残留变形值应符合表7规定的数值。7.3.3.4承载能力试验以1kN/s~5kN/s的速率施加载荷直至本标准规定相应的试验载荷F值,试验载荷施加上后保持30s,可调式防沉降检查井盖未出现影响使用功能的损坏即判定为合格。7.3.4球化率检验7.3.4.1取样部位球化率试样应分别取自井盖中心位置或井座法兰盘径向中心位置。试块以15mm×15mm为宜。7.3.4.2测试方法和结果按金相检验GB/T9441规定的方法进行测试。7.3.5橡胶条(橡胶块)测试14DB3—2016橡胶条(橡胶块)应符合GB/T23661中E类的要求进行测试。7.3.6重量按6.6条规定用台秤称重,检验结果保留小数点后1位。7.3.7其他要求目测在启闭井盖时,弹性锁定结构是否有效工作。8检验规则8.1检验分类检验分出厂检验和型式检验两类。8.2批量产品以同一级别、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的可调式防沉降检查井盖构成批量,每500套为一批,不足500套的按一批计。8.3出厂检验8.3.1检验项目检验项目见表7。表7检验项目序号12质量指标检验项目表面盖座装配外观质量橡胶条(垫)的安装井座支撑面凹槽雨水篦过水缝隙防滑花纹井座支撑面凹槽尺寸仰角斜度嵌入深度总间隙尺寸偏差支承面宽度透气孔尺寸井盖井座井座净开孔铰链轴直径法兰盘尺寸钢直尺测量,计算游标卡尺、深度游标卡尺角尺角尺游标卡尺塞尺游标卡尺,钢直尺游标卡尺钢卷尺钢卷尺钢卷尺游标卡尺钢直尺15目测采用量具345DB3—2016表7(续)序号橡胶条(块)质量指标重量承载能力检验项目重量残留变形试验载荷球化率球化等级氯丁胶含量邵氏(A)硬度拉伸强度拉断伸长率压缩永久变形(100℃×22h)采用量具台秤百分表,位移传感器数控型液压压力机金相显微镜金相显微镜红外测试仪邵氏硬度器拉力试验机拉力试验机压力试验机金相检测8.3.2抽样与检验8.3.2.1从受检批中采用随机抽样的方法抽取5套可调式防沉降检查井盖,逐套进行外观质量、尺寸偏差和重量检验。8.3.2.2从受检外观质量、尺寸偏差和重量合格的可调式防沉降检查井盖中抽取2套,逐套进行承载能力和球化率检测。8.3.2.3经8.3.2.2条检验合格后,另外取3根橡胶条(圈)进行氯丁胶含量、邵氏(A)硬度、拉伸强度、拉断伸长率和压缩永久变形检测;若使用的为橡胶垫块,则需取12块。若需方有特殊要求,该项可作为交货的条件。8.3.3判定规则8.3.3.1外观质量、尺寸偏差和重量检验,受检5套检查井盖中,检验项目中不超过1项不合格,受检的检查井盖不超过1套不合格,则判定该批产品为合格。8.3.3.2承载能力检验中,如有任一套不满足6.5.1条和6.5.2条的规定,则再在同批产品中抽取2套检查井盖复检,若任出现一套或以上不满足要求,则判定该批检查井盖为不合格。8.3.3.3金相检验中,如球化率有任一套不满足5.1条的规定,则判定该批检查井盖为不合格。8.3.3.4橡胶条(圈、块)检验:氯丁胶含量、邵氏(A)硬度、拉伸强度、拉断伸长率和压缩永久变形中任一项目不满足5.2条规定,则判定该批检查井盖的橡胶条材料不合格。8.4型式检验8.4.1a)b)c)d)e)f)遇有下列情况之一时,应进行型式检验:生产满1年;新产品生产定型鉴定;产品设计、生产工艺、使用材料变更;出厂试验与上一次型式检验有较大差异;停产后恢复生产;国家质量监督机构提出进行型式检验。16DB3—20168.4.2抽样与检验8.4.2.1从受检批中采用随机抽样的方法抽取20套检查井盖,逐套进行外观质量、尺寸偏差和重量检验。8.4.2.2从受检外观质量、尺寸偏差和重量合格的检查井盖中抽取3套,逐套进行承载能力和球化率检验。8.4.2.3经8.4.2.2条检验合格后,另外取3根橡胶条(圈)进行氯丁胶含量、邵氏(A)硬度、拉伸强度、拉断伸长率和压缩永久变形检验;若使用的为橡胶垫块,则需取12块。8.4.3判定规则8.4.3.1受检20套检查井盖中,检验项目中不超过1项不合格,受检的检查井盖不超过2套不合格,则判定该批产品的外观质量、尺寸偏差和重量合格。8.4.3.2承载能力检验中,如有任一套不满足6.5.1条和6.5.2条的规定,则再在同批产品中抽取3套检查井盖复检,若任出现一套或以上不满足要求,则判定该批检查井盖为不合格。8.4.3.3金相检验中,如球化率有任一套不满足5.1条的规定,则判定该批检查井盖为不合格。8.4.3.4橡胶条(圈、块)检验中,氯丁胶含量、邵氏(A)硬度、拉伸强度、拉断伸长率和压缩永久变形中任一项目不满足5.2条规定,则判定该批检查井盖的橡胶条材料不合格。8.4.3.5外观质量、尺寸偏差、重量、承载能力、球化率和橡胶条均满足本标准的要求,则判该批产品为合格。8.4.3.6型式检验不合格,该产品应立即停止生产,采取措施后,应再次进行型式检验,合格后方能正式投入生产。9标志、随行文件、运输和贮存9.1标志每套检查井盖上必须具有清晰且永久性的下列标志:a)承载等级标志;b)制造厂名或商标;c)生产日期与批号;d)检查井盖类型标志,如“雨水”、“消防”等;e)执行标准;f)井座净开孔尺寸;g)开启标志。9.2随行文件产品从代理或经销商处采购的,须有代理或销售证明材料。产品随行文件应包括:a)合格证书(有编号);b)制造厂商资质材料;c)生产质量检验结果;d)制造厂检验部门及检验人员签章;e)执行标准编号。9.3运输17DB3—2016人工装卸时,严禁扔上扔下,以免损坏;当用叉车装卸时,叠加的高度不大于1.5米,产品底部应有托架。9.4贮存按规格分类码放。贮存地应远离火源和热源,环境温度不应高于60℃。18DB3—2016附录A(规范性附录)D400设透气孔球墨铸铁可调式防沉降Φ680检查井盖结构示意图19DB3—2016附录B(规范性附录)D400不设透气孔球墨铸铁可调式防沉降Φ680检查井盖结构示意图20DB3—2016附录C(规范性附录)C250球墨铸铁可调式防沉降660*340*120雨水篦子结构示意图_________________________________21
欢迎转载:
推荐:    井盖价格,D400球墨铸铁井盖
井盖价格6300元/吨。D400球墨铸铁井盖型号规格:类型:方形井盖,材质:球墨铸铁,规格:850*850*75,承载能力:250/400(kN),载荷等级:C250 D400,适用范围:雨水井盖。品名:球墨铸铁井盖材质:球墨铸铁QT500-7规格尺寸:850*850x100重量:65KG压力荷载:D400铸造工艺:...。供应井盖厂家是邯郸市漳水泵业有限公司,井盖品牌:。联系人:
井盖价格6300元/吨
井盖生产厂家:邯郸市漳水泵业有限公司
井盖品牌:
公司地址:中国河北临漳县临漳县张村乡武孔齐
邮编:056600井盖规格:
850*850*75
250/400(kN)
品名:球墨铸铁井盖材质:球墨铸铁QT500-7规格尺寸:850*850x100重量:65KG压力荷载:D400铸造工艺:砂型铸造,纯手工造型表面处理:黑色调和漆包装:木制托盘,钢条打结,外缠塑料膜。铸造标准:欧洲EN124标准 BS EN124 ISO检验报告:本厂提供的压力检测报告,材质报告。本产品广销非洲市场,如果需要,可根据客户的图纸或样品来生产加工。
公司介绍:本文引用地址:
广东广州番禺区沙井盖不锈钢井盖装饰井盖雨水箅子隐形铺砖吨,加工定制:是,类型:方形井盖,材质:多款供选,规格:...河北衡水安平县厂家直销不锈钢金属井盖长形井盖150元/个,型号:001,类型:方形井盖,材质:铸铁,规格:30*100mm,承...山东烟台优质排水井盖7500元/吨,是否提供加工定制:是,型号:T1,类型:多款供选,材质:铸铁,规格:GG I 3-505,承...浙江宁波海曙区井盖36065元/套,是否提供加工定制:是,型号:多种,类型:圆形井盖,材质:复合材料,规格:360,承载...浙江杭州萧山区阴井盖、雨水井盖、污水井盖612元/套,是否提供加工定制:是,型号:600*600*80,类型:按标定制,材质...四川成都高分子人孔井盖560元/套,类型:高分子人孔井盖,型号:高分子人孔井盖,规格:740,适用范围:通讯检查用,承...市政工程井盖价格:380.00元/套,发布该市政工程井盖生产厂家或供应商的是福建省鑫磐道路器材有限公司。井盖型号:...井盖,发布该井盖生产厂家或供应商的是。井盖型号:多款供选,类型:多款供选,材质:多款供选,规格:全,承载能力:250(...井盖,发布该井盖生产厂家或供应商的是潍坊金泰玻璃钢有限公司。井盖类型:多款供选,材质:多款供选,规格:各种规格,...铸铁井盖价格:3650.00元/吨,发布该铸铁井盖生产厂家或供应商的是吴江市黎里宏阳工艺铸件厂。井盖型号:不限,类型...
© All Rights Reserved 客服电话9 客服QQ:井盖是怎么回事?看我这篇就够了!_土木吧_传送门
你是真实用户吗(Are you a robot)?
我们怀疑你不是真实用户,已对你的访问做了限制。如果您是真实用户,非常抱歉我们的误判对您造成的影响,您可以通过QQ()或电子邮件()反馈给我们,并在邮件和QQ请求信息里注明您的IP地址:220.177.198.53,我们会尽快恢复您的正常访问权限。另外,如果您不是在访问的当前页面,我们建议您移步
或者 在浏览器中输入以下地址:http://chuansong.me/n/8 访问,您所访问的网站是从抓取的数据,请直接访问,会有更好的体验和更及时的更新。We suspect you are a robot.We are really sorry if you are not,and you can email us () with your current IP address: 220.177.198.53 to get full access to .If you are not accessing
for the current page,you'd better visit
for better performance,as the current website you are accessing is just spam.
觉得不错,分享给更多人看到
土木吧 微信二维码
分享这篇文章
11月2日 2:08
土木吧 最新头条文章
土木吧 热门头条文章检查井盖 GB/T 井盖新标准 井盖国家标准
联系人: 邢经理
传真报价:
Email报价:
&&&&&&&&&&
前言&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
范围&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
规范性引用文件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
术语和定义&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
产品分类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
安装地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
技术要求&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
试压装置、试压方法及测量控制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
检验规则&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
10合格评定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11第三方认证&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12标志、包装、运输、贮存&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
规范性附录&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
钢纤维增强混凝土检查井盖附加要求&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
复合材料检查井盖附加要求&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
安装建议&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
根据中华人民共和国国家标准化管理委员会下达的“检查井盖”国家标准制订任务书的要求,编制组在广泛调查、总结全国井盖生产和使用现状的基础上,参考发达国家的有关技术标准,制定了本标准。
本标准包括铸铁检查井盖、再生树脂复合材料检查井盖、钢纤维混凝土检查井盖、聚合物基复合材料检查井盖、玻璃纤维增强塑料复合检查井盖内容。
本标准由中华人民共和国建设部提出并归口。
本标准起草单位:北京市市政工程研究院。
本标准参加起草单位:沧州久耐金属制品有限公司、北京市市政工程设计研究总院、山西兴龙铸造有限公司、苏州混凝土与水泥制品研究院、舟山市宏兴塑料有限公司、杭州金盟道路设施有限公司、河南永威(集团)有限公司、东莞市东历复合材料有限公司、黑龙江东府集团有限公司、厦门市一泰复合材料有限公司等
本标准主要起草人:王贯明、李林呈、陈辉等
本标准委托北京市市工程研究院负责解释。
中华人民共和国国家标准
本标准规定了检查井盖的分类、安装地点、材料、技术要求、试压装置、试压方法及测量控制、检验规则、合格评定、第三方认证、产品标志、包装、运输、贮存和安装建议。
本标准适用于安装在绿化带、人行道、非机动车道、车行道、停车场、码头、机场跑道等地面井座净开孔CO不大于900mm的金属及非金属检查井盖。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改版(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 9439&&&&&&&&&&&&&
GB 1348&&&&&&&&&&&&&
球墨铸铁件
GB/T 14408&&&&&&&&&&
一般工程与结构用低合金铸钢件
GB/T 700&&&&&&&&&&&&
碳素结构钢
GB 1499&&&&&&&&&&&&&
钢筋混凝土用热扎带肋钢筋
GB/T 8237&&&&&&&&&&&&
纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂
GB/T 18369&&&&&&&&&&&
玻璃纤维无捻粗纱
GB/T 18370&&&&&&&&&&&
玻璃纤维无捻粗纱布
GB/T 17470&&&&&&&&&&&
玻璃纤维短切原丝毡
GB 175&&&&&&&&&&&&&&
通用硅酸盐水泥
GB/T 14684&&&&&&&&&&&
GB/T 14685&&&&&&&&&&&
建筑用卵石、碎石
GB 8076&&&&&&&&&&&&&
混凝土外加剂
GB 6414&&&&&&&&&&&&&
铸件尺寸公差与机械加工余量
GBJ 82&&&&&&&&&&&&&&
普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法
GB/T 9341&&&&&&&&&&&
塑料弯曲性能试验方法
GB/T 1043&&&&&&&&&&&
硬质塑料简支梁冲击试验方法
GB/T 1041&&&&&&&&&&&
塑料压缩性能试验方法
GB/T 1040&&&&&&&&&&&
塑料拉伸性能试验方法
GB/T 8810&&&&&&&&&&&
硬质泡沫塑料吸水率试验方法
GB/T 3854&&&&&&&&&&&
增强塑料巴柯尔硬度试验方法
GB/T 1447&&&&&&&&&&&
纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB/T 1448&&&&&&&&&&&
纤维增强塑料压缩性能试验方法
GB/T 1449&&&&&&&&&&&
纤维增强塑料弯曲性能试验方法
&&&&&&&&&&&&&&&&&&行车道与步行道的集水井及检查井盖
术语和定义
以下术语及定义适用于本标准。
地下设施中用于管线连接、检查、维护和安装设备的竖向构筑物。
manhole cover
检查井口可开启的封闭物,由井盖和井座组成。
检查井盖中可开启的部分,用于封闭检查井口。
manhole frame
检查井盖中固定于检查井口的部分,用于安放井盖。
inlaid depth
井座支承面至井座顶面的高度,如图1、图2中所示A值。
图1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
width of aperture
井座与井盖之间的间隙总和,如图3中的a值(al为左间隙,ac中间间隙
ar为右间隙)。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
井座支承面&
supporting face of frame
支承井盖的井座平面。如图1、图2中的B值,代表井座支承面的宽度。
taper of cover
检查井盖外沿上下形成的斜度,如图1中的e值。
井座净开孔&
clean breadth of manhole
检查井井座孔口的最大内切圆直径,如图4中的CO值。
testing load
在测试检查井盖承载能力时规定施加的竖向荷载。
3.11钢纤维增强混凝土
&steel fiber reinforced
用一定量乱向分布的钢纤维增强的以水泥为主要粘结料的混凝土。
3.12复合材料检查井盖&
the composite material
manhole cover
用聚合物作基体材料,加入增强材料、填充料等,通过一定工艺复合而成的检查井盖。
检查井盖根据承载能力划分为如下六级:
A15&& B125&& C250&& D400&& E600&& F900
检查井盖规格尺寸以人孔和非人孔进行划分,非人孔规格尺寸不做规定。人孔规格尺寸按井座的净开孔分为如下四类:
600mm&& 700mm&&& 800mm&&& 900mm
注:根据用户需求可以生产使用其它规格的检查井盖。
安装地点分为如下六组:
第一组(最低选用A15类型)
绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域。
第二组(最低选用B125类型)
人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场。
第三组(最低选用C250类型)
住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小车行驶的区域,道路两边,从路缘石开始0.5m以内。
第四组(最低选用D400类型)
城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域、可行驶各类机动车。
第五组(最低选用E600类型)
货运站、码头、机场等区域。
第六组(最低选用F900类型)
机场跑道等区域。
检查井盖可以由以下材料制成
制作检查井盖所用的灰口铸铁应符合GB 9439的规定。
制作检查井盖所用的球墨铸铁应符合GB 1348的规定。
制作检查井盖所用的铸钢应符合GB/T 700和GB/T
14408的规定。
制作检查井盖所用的轧制钢应符合GB/T 700和GB
1499的规定。
聚合物为各种高分子材料及其再生品。不饱和聚酯树脂符合GB/T
8237的规定。其他聚合物材料应符合相应的标准。
填充增强材料
填充增强材料为各种颗粒状、纤维状材料及其再生品。其中,玻璃纤维无捻粗纱应符合GB/T
18369的规定,玻璃纤维无捻粗纱布应符合GB/T
18370的规定,玻璃纤维短切原丝毡应符合GB/T
17470的规定。
钢纤维、混凝土
水泥应符合GB 175的有关规定。其它材料如:砂、石子、外加剂和水应符合现行有关混凝土用材料标准规定,即
GB/T 14684、 GB/T 14685、
由6.1至6.7中两种或几种材料的组合物。
对应用本标准规定的领域所采用的其它材料,都应符合本标准规定的要求,而且任何改良的独立部分都应当符合相关要求并经过检测。
产品的表面应完整,材质均匀,无明显缺陷。
检查井盖上表面应有防滑花纹,高度为:对A15、B125、C250高度为2-6mm,对D400、E600、F900高度为3-8mm,凹凸部分面积与整个面积相比应不小于10%,不大于70%。
井座限高:D400、E600、F900的井座其高度不得小于100mm。
井盖与井座的接触面应平整、光滑。对于铸铁井盖,井盖与井座装配尺寸应符合GB
6414的要求。
铰接井盖的仰角应不小于1000。
7.2试验荷载
井盖的承载能力应符合表1的规定
试验荷载F(kN)
嵌入深度A(mm)
&说明:1)表中所列嵌入深度为无锁定装置井盖值,有锁定装置时可酌情减少。
2)对于井座净开孔(CO)小于250mm井盖的试验荷载应按表1所示乘以CO/250。
7.3嵌入深度
井盖的嵌入深度应符合表1的规定
井盖与井座的总缝宽应符合表2的规定
井座净开孔CO(mm)
总间隙a=(al+ac+
3件或3件以上
≤15,单件不超过5mm
7.5井座支承面的宽度
井座支承面的宽度应符合表3的要求:
井座净开孔CO(mm)
井座支承面宽度B(mm)
7.6残留变形
井盖的允许残留变形值应符合表4的要求:
允许的残留变形
当CO<450mm时为CO/50,当CO≥450mm时为CO/100
C250到F900
(1)CO/300
当CO<300mm时最大为1mm
(2)CO/500
当CO<500mm时最大为1mm
说明:对于C250到F900的产品:当采用锁定装置或特殊设计的安全措施时采用(1)
要求;当产品未采取特殊安全措施仅依靠产品重量达到安全措施的采用(2)要求。
检查井盖分为普通井盖和通风井盖,通风井盖的开孔值满足表5要求。通风孔可设在井盖上,也可设在井座上,但设在井座上应有专门措施保证在使用环境中可起到通风作用。
最小通风孔尺寸为所有通风开口的面积之和。
井座净开孔CO(mm)
最小通风口面积
通风口面积为净孔面积的5%
1.4×104mm2
对于A15到B125型,直径为18mm到38mm
对于C250到F900型,直径为30mm到38mm
7.8井座净开孔
井座净开孔设计必须切实的满足相关的安全要求,一般人孔井座净开孔直径不小于600mm。
检查井盖的制造应当确保井座的适配性。对D400型到F900型,其井座的制造应当确保使用时的安静稳定并固定。金属检查井盖应通过如接触表面的加工、防噪音的橡胶垫圈或三点接触的设计以确保无噪音。
试压装置、试压方法及测量控制
8.1试验加载设备
加载设备应当能提供试验荷载1.2倍以上的加载能力,并经过计量校核,其加载精度为≤+3%。加载试验装置如图5、图6。
图5上加载试验装置示意图
1―加载,2―刚性垫块,3―橡胶垫片,4―井盖,5―井座,6―台面
图6下加载试验装置示意图
1―观察孔,2―机架,3―井座,4―橡胶避震圈,5―井盖,
&&& 6―橡胶垫片,7―刚性垫块,8―传感器,9―千斤顶,10―钢箍
检测装置附件
用于井盖检测的刚性垫块(具体尺寸见表6)&&&
在刚性垫块与井盖之间放置一弹性橡胶垫片,垫片的单面尺寸应与刚性垫块相同,垫片的厚度为6-10mm。
8.2检测前准备
检测垫片应当放在被测的井盖上,竖轴垂直于其表面,并与其井盖的几何中心重合(如图7-图8)。
8.3残留变形的检测
在荷载被施加前,记录井盖几何中心位置的初始值,测量精度为0.1mm。
以1-5kN/S的速率施加荷载,直至达到2/3检测荷载,然后卸载。此过程重复5次,最后记录下几何中心的最终位置值。
残留变形的值将根据初始值和第5次卸载后最终位置值的差别计算出来。残留变形值不应超过表4所提供的数值。
8.4试验荷载的检测
完成8.3的检测内容后,将以8.3中给出的速率施加荷载直至达到试验荷载值,试验荷载在30秒至32秒内载入完毕,试验荷载施加上后应保持30
由条款6中材料(6.1到6.5)组成的测试体在测试过程中不得出现裂缝。由钢纤维混凝土组成的测试体,测试过程中的裂缝宽度不得超过0.2mm。
8.5形位公差控制
一般性检查
所有产品都应当目测以检查无明显缺陷。
井座净开孔
净开孔的尺寸(无论圆形、方形)均以mm为单位测量。
对A15到F900类型,嵌入深度以mm为单位测量。
井盖与井座之间的间隙测量时应精确到0.5mm,最后总缝宽相加得到总和。
井座与井盖的配合应保持平稳。
表面平整度将以0.5mm的精度计算,凸起的高度的测量精确到0.5mm,井盖的总凸起面积决定于图表的参考或眼睛的目测,或通过测量凸起类型的上表面面积,精确到1mm,凸起部分面积占总面积的百分比通过计算得出。
产品检验分出厂检验和型式检验
9.1批量与抽样
按批量采用随机抽样方法取样
产品以同一级别、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的检查井盖构成批量,500套为一批,不足500套也作一批。
9.2出厂检验
按7.1至7.6的要求(7.2中试验荷载,7.6中残留变形按9.2.2检验)及8.5的测量控制,对检查井盖逐套检查。
加载试验,每批随机抽取2套检查井盖进行承载能力及残留变形试验,如有一套不符合7.2,7.6要求,再在同批中再抽取2套检查井盖重复本次试验,若仍有一套不符合要求,则该批检查井盖为不合格。
每批产品必须有该批材质的检验报告。
9.3型式检验
遇有下列情况之一时,应进行型式检验:
A生产满1年;
B新产品生产定型鉴定;
C产品设计、生产工艺、使用材料变更;
D出厂试验与上一次型式检验有较大差异;
E停产后恢复生产;
F国家质量监督机构提出进行型式检验;
G使用单位提出进行型式检验要求;
按要求,每一批量随机抽取20套检查井盖逐套按7.1至7.5的要求检查,如果仅有2套及以下不符合要求,则该批产品可称为合格;否则该批产品为不合格。
&从9.3.2抽取的20套检查井盖中,随机抽取3套进行承载能力试验,如有一套不符合要求,则再抽取3套重复本次试验,如再有一套不符合要求,则该批检查井盖不合格。
型式检验不合格,该产品应立即停止生产,采取措施后,须再次进行型式检验,合格后方能正式投入生产。&&&&&&
10.1检查井盖的产品性能由以下两方面判断是否符合本标准的规定:
产品性能检测
厂家产品质量控制
10.2产品性能检测
10.2.1产品性能检测执行本标准,应当按同样的产品、同样的特征、同样方法和取样过程、同样的评定系统进行检测。新型的检查井盖在产品开始阶段重新实施产品性能检测。产品按照公布的性能来进行标记,非金属产品性能检测应当符合相适应的规范性附录。
10.2.2在正式生产开始之前,试制产品随机抽取和检测三个样本,以验证其是否符合要求。产品性能检验的结果要求生产厂家记录并保留至少5年。
10.3厂家产品质量控制
10.3.1生产厂家应确保出现在市场上的产品符合公布的性能要求。生产控制应由以下部分组成:工序、常规检查、检测和评定、控制原材料、外来材料、生产过程、产品等。
检查、检测和评定的结果要求进行过程记录,即采取行动与控制值或者标准不一致时应当记录。
生产控制应包括本标准的主要规定项目,因此生产厂家应当:
指定管理文件
有要求控制和检测的设备及设施
生产厂家应当建立和维护一个质量控制程序,应当列出过程、最终检查、检测的结果。质量控制程序应当包括生产所有阶段的细节,从原材料到厂一直到最终产品的离厂。第三方的检查应当保留1-5年。
最终生产厂家应建立和保留的档案包括:
控制性文件
不合格产品的控制,储存,处理,标记
客户抱怨的处理
校准、方法控制、检测设备
10.3.2设备
试验:所有称重、量测的试验设备应当根据规定进行标定和定期检查。
制造:所有用来进行制造的设备应当定期检查和维护以保证使用。检查和维护应当按规范执行和记录,同时记录保留期应当按照n所规定进行。
10.3.3原材料
所有进来的原材料应有记录清单,同时应进行检查以确定其合格性。
10.3.4设计过程
在设计过程中,应当记录所有结果和采取的关键措施。记录应当详细并且准确证明所有阶段的设计过程。
10.3.5产品检测和评价
生产厂家应当建立程序以确保所有标出的特征性能能够得以保持。
10.3.6不合格产品
所有不合格产品应当从运送中分离并说明处理和管理措施。
如果不合格产品由生产厂家在工厂生产过程中检测出,生产厂家应当调查原因并且采取相适应的正确行动。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
第三方认证
11.1产品应由有资质的检测单位或专门认证机构进行第三方认证
11.2第三方认证应由以下方面组成:
对遵守质量保证系统的生产厂家,颁发有效的认证标志。
证明由该生产厂家制造的产品与标准的要求一致
完成品的独立检测
第三方的检查应在没有预先通知的情况下每年进行至少两次。
没有通过体系认证的厂家第三方的检查应在没有预先通知的情况下每年进行至少三次。
检查的程序包括:
生产厂家人员和设备合格性的评定
验证是否完全执行本标准的要求。
验证是否实施了所有规定的检验。
11.3鉴定报告
第三方控制的结果应当形成文字报告。生产厂家应当在报告上签字。如果生产厂家不同意这份报告,可以与检测方讨论。如果仍不能达成协议,生产厂家应当签署报告并列出其保留意见。
鉴定报告至少应当包含以下内容:
生产厂家名称
日期,地点和生产厂家的签名
质量检查人的签名
对于通过体系认证的厂家鉴定报告还应包括涵盖有效的质量体系证书和产品的合格性的声明。对于没有通过体系认证的厂家,应当有一份关于人员、设备、产品、合格性、内部质量控制的检查结果的声明。
检查后的3个星期,独立第三方检查机构应当把正式报告送给生产厂家。
注:第三方认证待条件成熟时实施。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
标志、包装、运输和贮存
每套检查井盖 上必须具有清楚而且残留性的下列标志:
检查井盖 专用符号标志;
直径规格;
所属承载等级标志(用A15、B125等标志);
用汉字标明制造厂名;
生产年份。
经检验合格产品应填写合格证书,其内容包括:
证明书编号;
制造厂名称;
产品承载等级;
生产质量检验结果;
承载能力试验结果;
制造厂检验部门及检验人员签章;
符合本标准
人工装卸时,严禁扔上扔下,以免损坏;当用叉车装卸时,层高不应高于10层,产品底部应有托架。
在仓库或露天按规格分类码放;
贮存地应远离火源和热源,环境温度不应高于600C。
钢纤维增强混凝土检查井盖附加要求
此附录规定了用一定量乱向分布的钢纤维增强的以水泥为主要粘结料的混凝土制成的有边缘和接触面保护的预制钢筋混凝土检查井盖的材料要求、性能要求以及测试方法。
钢纤维应符合JG/T 3064的规定。
水泥应符合GB 175的规定。
钢筋宜采用HRB335热扎带肋钢筋,其质量应符合GB
1499的有关规定。
用钢板制作的钢箍宜采用Q235板材,其质量应符合GB/T
700的规定。
用铸件做钢箍,其铸件质量应符合GB 9439和GB
1348的规定。
钢筋断料长度的尺寸允许偏差为-5mm到+2mm。
钢箍直径、边长尺寸允许偏差为+1.5mm,垂直高度允许偏差为+1.0mm。
钢筋间距的允许偏差为+5mm。
钢箍的焊缝、钢筋焊点、钢箍与钢筋骨架的焊接应完整牢固,平整不翘曲。
井盖与支座可采用钢性或柔性接触,当采用柔性接触时,橡胶避震圈与井盖底部应连接牢固平整。
混凝土保护层厚度不小于12mm。
试验块尺寸为:150mm×150mm×150mm。
钢纤维增强混凝土检查井盖的抗冻性试验按GBJ 82进行。
检查井盖的边缘和接触表面应该用铸铁或热浸镀锌钢进行保护。未镀铁件的厚度或钢纤维混凝土钢筋边缘保护部分的厚度的测量精度为0.1mm。热镀锌厚度的测量精确到5um(热镀锌厚度)。表面防护的最小厚度如表A.1
A.1边缘和接触面防护的厚度
接触边缘和表面的最小厚度(mm)
E 600 - F 900
根据不同的设计而定,但不得少于类型D400的规定值。
不计钢的腐蚀防护的厚度
混凝土检查井盖的残留变形和承载能力
测试时,,在FP =2/3 FT的作用下检查井盖的残留变形不得超过表4给出的值
。测试过后混凝土中不得出现宽于0.2mm的裂纹。裂缝宽度应用放大镜或其它相当的工具进行光学测量。测试时,检查井盖应能承受表1规定的最低试验载荷FT。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
复合材料检查井盖附加要求
此附录规定了利用聚合物和各种颗粒、纤维等填充增强材料,通过少量添加剂及一定工艺生产出的检查井盖的材料性能要求、测试方法及井盖性能和适用场所要求。其中,
检查井盖分为两类,1类为纤维增强热固性复合材料井盖,
2类为纤维增强热塑性复合材料井盖。
材料性能要求
&& 1类井盖材料性能指标应符合表B.1要求
平均值≥80Mpa
平均值≥60Mpa
平均值≥50Mpa
拉伸弹性模量
平均值≥2000Mpa
弯曲弹性模量
平均值≥2000Mpa
2类井盖材料性能指标应符合表B.2要求
平均值≥22Mpa,单块最小值≥18Mpa
平均值≥104J/m2,单块最小值≥6×103J/m2
平均值≥25Mpa,单块最小值≥20Mpa
平均值≥10Mpa,单块最小值≥8Mpa
平均值≥1000Mpa,单块最小值≥600Mpa(弯曲弹性模量)
井盖性能要求&&
1类、2类井盖的均应符合表B.3和表B.4要求
承载能力不低于试验荷载F的95%
承载能力不低于试验荷载F的95%
承载能力不低于试验荷载F的95%
应不小于35。
沾油后质量变化≤0.5%
≥1×108Ω/m2
注:对抗油性和表面电阻的检测仅限于加油站等易燃、易爆场所。
加载速率(kN/S)
B.2.2.1耐热性能试验
试验装置为高低温试验箱,试验控制温度为70+20C。试件在高低温试验箱中70+20C条件下保温24h,迅速取出测试其承载能力。
B.2.2.2耐侯性能试验
试验装置为气候模拟试验箱。试件在灯照及雨淋的条件下保持500h,在常温下室内放置24h。取出测试其承载能力。
B.2.2.3抗冻性能试验
试验装置为高低温试验箱,试验控制温度为-40+20C。试件在高低温试验箱中-40+20C条件下保温24h,迅速取出测试其承载能力。
B.2.2.4抗疲劳性能试验
试验装置为动态结构试验机。在表B.4的循环载荷下,井盖的残留变形需满足表4的规定,其最后的测试应力满足表1的规定。
适用场所要求
复合材料井盖适用于荷载等级A15、B125、C250。对于D400井盖的应用,应进行相关权威部门专题论证。
检查井盖的安全使用取决于选择正确的井盖级别和正确的安装。良好的安装对提高检查井盖使用寿命、防止井圈周围路面塌陷、防位移、防渗漏等有着重要意义。
C.2安装地点和井座净开孔
检查井盖应尽量设置在交通条件最不复杂的地方(如:便道、绿化带、隔离带等)。井盖级别的选择应考虑未来的交通条件,对于相应的检查井盖位置,应与标准推荐的安装地点一致,且选择合适井座净开孔以保证操作人员安全进出。
C.3安装前的准备
安装前应当检查以下方面:
与检查井对应的正确尺寸的检查井盖。
与安装地点相适合的检查井盖级别。
生产厂家的安装指导书。
井盖与井座的配套。
C.4操作技巧、培训和安装设备
检查井盖应当由受过培训的操作人员使用合适的工具进行安装。
安装人员应当保证安装检查井盖过程中使用的所有设备已经进行了维修并对检查井盖不会有任何损坏。
C.5垫底和包装材料
所有垫底和包装的材料应当根据生产厂家的建议严格使用。所有这些材料应当在适当温度条件下使用。
C.6检查井盖的固定
检查井盖的安装,应当确保:
检查井盖应按生产厂家的建议固定。
井座有较好的锚固(见图9)。
检查井盖的上表面与路表面保持平整。
检查井盖有很好的固定和支撑,可以防止承受交通荷载时的位移。
12.7安装后的检查和清理
在完成检查井盖的安装后且没有开放交通之前,操作人员应当彻底清理干净检查井盖的各个部位及其周围,以确保其性能正常体现。
检查井盖的安装应做到以下几点:
对于垫底材料应当有足够的固化时间。
检查井盖在安装地点上应有安全性。
检查井盖在交通复杂的条件下应有防位移措施。
盖、座必须配套。
体现所有附加性能功能。
正确固定所有缓冲垫。
Copyrights &