电流互感器极性试验半成品试验方法与步骤,求详细解答

查看: 6489|回复: 8
最后登录在线时间0 小时人脉37 人注册时间阅读权限30主题积分220UID1258123
技术员, 积分 220, 距离下一级还需 80 积分
TA的每日心情开心 14:03:01签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币154 元0 贡献29 点精华0帖子
本帖最后由 tccx 于
16:36 编辑
一 试验目的
& & CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算 10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
二&&试验方法
试验接线如图所示:
16:36:08 上传
&&接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达 400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个 PT 读取电压。
& & 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
三 注意事项
& & 1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
& & 2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线 2、3 所示(指保护 CT 有匝间短路,曲线 2 为短路 1 匝,曲线 3 为短路 2 匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。
& & 3.电流表宜采用内接法。
& & 4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到 0,然后逐点升压典型的 U-I 特性曲线。
16:36:29 上传
最后登录在线时间9 小时人脉51 人注册时间阅读权限30主题积分61UID817649
实习生, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
TA的每日心情郁闷 10:20:34签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I星币10 元0 贡献0 点精华0帖子
顶!!!!!!!!!!!
最后登录在线时间106 小时人脉715 人注册时间阅读权限80主题积分1878UID814676
助理工程师, 积分 1878, 距离下一级还需 122 积分
TA的每日心情开心 16:19:38签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1154 元0 贡献9 点精华0帖子
CT 伏安特性
最后登录在线时间5 小时人脉11 人注册时间阅读权限20主题积分24UID2574928
行走星民, 积分 24, 距离下一级还需 6 积分
该用户从未签到星币13 元0 贡献0 点精华0帖子
赞、赞、赞 谢谢了
最后登录在线时间168 小时人脉797 人注册时间阅读权限90主题积分4164UID547802
工程师, 积分 4164, 距离下一级还需 836 积分
TA的每日心情无聊 10:26:43签到天数: 320 天[LV.8]以坛为家I星币3027 元0 贡献340 点精华0帖子
最后登录在线时间106 小时人脉715 人注册时间阅读权限80主题积分1878UID814676
助理工程师, 积分 1878, 距离下一级还需 122 积分
TA的每日心情开心 16:19:38签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1154 元0 贡献9 点精华0帖子
好帖!!顶一下!!
最后登录在线时间21 小时人脉66 人注册时间阅读权限80主题积分1618UID183615
助理工程师, 积分 1618, 距离下一级还需 382 积分
TA的每日心情慵懒 19:15:30签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1083 元0 贡献469 点精华0帖子
非常实用,干货!
最后登录在线时间85 小时人脉392 人注册时间阅读权限80主题积分1001UID98333
助理工程师, 积分 1001, 距离下一级还需 999 积分
TA的每日心情郁闷 19:26:35签到天数: 197 天[LV.7]常住居民III星币137 元8 贡献472 点精华0帖子
好东西,谢谢分享
最后登录在线时间45 小时人脉107 人注册时间阅读权限80主题积分1075UID2352210
助理工程师, 积分 1075, 距离下一级还需 925 积分
TA的每日心情开心 17:30:39签到天数: 18 天[LV.4]偶尔看看III星币906 元0 贡献62 点精华0帖子
先看看,谢谢楼主的分享
前20名电厂免费!北极星电力网主办2017清洁燃煤发电中国国际论坛
地点:上海
欢迎行业人士积极参与!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
互感器变比问题
互感器变比问题
问:我站运规上面220KV为JCC1-220一次电压A-X为220/ √3 KV二次电压a-x为0.1KV二次电压ad-xd为0.1√3 KV
110KV为TYD110√3 -0.02一次电压为110/ √3 KV二次电压a1-x2为100/ √3KV二次电压a2-x2为
100/ √3KV二次电压af-xf为100V 请问变比为多少,二次电压a-x、ad-xd、a1-x2、af-xf又各为什么含义 答:一般来说a-x是二次主绕组,一般用于计量、ad-xd是辅助二次绕组,一般接成开口三角形,用于保护,绝缘监察等、同样a1-x2、a2- x2是二次主绕组、af-xf是二次辅助绕组,只是标法不一样而已。另外在中性点直接接地系统中辅助绕组的电压均为100V,而在中性点不接地系统中为 100/3V。而二次主绕组的额定电压均为100/√3V,变比就是直接电压相除就可以了,如主二次绕组的变比分别为,辅助二次绕组的为:,另外我觉得你220kV的那个可能写反了,一般没有这种的。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
电压互感器二次熔丝的作用及要求
电压互感器二次熔丝的作用及要求
电压互感器二次熔丝的作用及要求 电压互感器一次熔丝容量是电压互感器一次额定电流的2.5倍,二次过电流不易熔断。为了防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,所以需要装设二次熔丝。选择二次熔丝容量必须满足下列条件: ①熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时小于保护装置的动作时间。 ②熔丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。 下列情况可不装熔断器: ①在二次开口端的出线上一般不装熔断器。因为在正常运行时开口端无电压,无法监视熔断器的接触情况。一旦熔断器接触不良,则系统接地时不能发出接地信号。但是,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。 ②中性线上不装熔断器。这是因为一旦熔丝熔断或接触不良,就会使断线闭锁装置失灵或使绝缘电压表失去指示故障的作用。 ③接自动电压调整器的电压互感器二次不装熔断器。这是为了防止熔断器接触不良或熔丝熔断时电压调整器误动作。 ④110kV及以上的电压互感器二次不用熔断器。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&299元
节省59.8元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&6.9元
&#165&28.2元
&#165&318元
节省63.6元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&10.9元
&#165&19元

我要回帖

更多关于 电流互感器极性试验 的文章

 

随机推荐