如何判断基站fsu离线故障处理原因的简易方法

关于FSU频繁掉线问题排查及处理方案——ZTE E610模块
&&&&&& 近期部分地区反馈FSU频繁掉线,掉线原因比较复杂,与FSU、铁塔VPN、网络信号强度及网络切换等因素相关。本文主要针对常见掉线原因进行汇总。如果以下方案不能彻底解决,建议更换运营商SIM卡验证。
&&&&&& 注:FSU上线是FSU先通过模块与公网建立连接,然后再通过公网及铁塔VPN建立连接。如果与铁塔VPN建立连接出现问题,也会出现FSU离线,此部分出现问题一般与模块无关,主要是与铁塔VPN服务器相关。
现象一:模块在不同网络制式之间频繁切换或者重选,导致FSU掉线。
原因:模块网络制式切换或者重选由网络侧调度发起,网络侧会综合终端能力及终端所在位置的网络覆盖情况及小区负载能力,对终端进行调度,以保证模块能够获取连续的网络服务。在AUTO模式时,网络保证最好的资源给终端,如4G信号不好时会切换至3G,此时虽然有4G网络,但是可能质量没有3G信号好,所以网络会发起切换。同时,网络也会根据接入数量及资源情况强迫终端切换到3G。从FDD/TDD→WCDMA/TD-SCDMA切换时理论上不会掉线(与网络设置切换阈值也有关),但是在实际网络中经常会发生切换时掉线问题。
FSU会实时监控网络状态,当发现掉线时先重复连接VPN,多次连接VPN不成功时再拨号到公网。从VPN断开到重新拨上VPN中间约有十几秒时间进行判断、侦测,所以VPN掉线一般很快就可上线,但是一旦模块从公网掉线,则需要很长时间才能上线。
解决方案:
1、中兴物联根据网络实际情况,开发支持仅4G及仅4G/3G指令,用户可以根据实际情况选择使模块只驻留在4G或者驻留在4G/3G,不驻留2G。
2、联通移动版E610& 4G Only:AT+ZSNT=6,0,0&
4G/3G Only(LTE、WCDMA和TDS-CDMA):AT+ZSNT=10,0,0
风险:如果设置为仅4G或者仅4G/3G网络模式,在网络没有4G/3G网络时,FSU就会掉线。
现象二:有4G网络,但是模块注册到2G网络不切换至4G网络;
原因:模块注册在那个网络模式是网络侧自动调配,网络侧会根据模块支持的频段、制式设置(+ZSNT)、SIM卡信息等参数,使模块停留在最佳的网络模式上。近期有发现即使有些地方有4G网络,模块还是停留在2G网络,通过抓取模块日志分析,在模块注册到2G模式后,网络侧没有发起切换指令,导致模块不能切换至4G网络,从而影响拨号时间及数据传输速率。
解决方案:
1、优化模块驻网机制,使模块尽量驻留在4G网络模式下,在4G网络信号变差时切换到3G,2G模式。
2、中兴物联提供修改工具,在Windows系统下使用工具优化参数。
工具名称:EFS_FILE_DLV1.1
现象三、天线放置在机柜中,导致关闭柜门后信号质量变差,造成模块频繁掉线
原因:天线如果放置在密闭的环境中,会造成屏蔽效果,导致信号质量变差。正常情况下调试的时候柜门打开,可以看到信号质量比较好。当调试完毕后关闭柜门,信号质量变差。
解决方案:
将天线通过门缝隙或者柜子底部拉出柜子外面,固定在柜顶或者其他位置,保证接收信号没有问题。正确的安装方式如下图所示。
相关文件链接:
安装Windows系统驱动,请参考《ZTE E610通信与位置服务终端故障排查指南》:
ZTE E610 移动联通版Windows系统驱动:
SSCOM (AT指令下发工具):
找网机制优化工具:
随着“两客一危”强制要求的出台,国内商用车联网市场迅速升温,围绕各类型车联网方案,各个厂商也推出了各具特色的产品和服务。福建星海通信科技有限公司在卫星定位、无线通信与导航、软件无线电、高速数字信号处理及嵌入式系统软硬件设计等领域具有较强的技术优势,致力于北斗卫...中兴动环监控FSU离线告警怎么解决? - 问通信专家
已超时关闭问题
中兴动环监控FSU离线告警怎么解决?
中兴动环监控FSU离线告警怎么解决?
提问者: &提问时间: &
其他答案&(0)
• 中兴LTE基站RRU射频端口几发几收如何确认
• 中兴602网管怎么提取现网邻区数据?
• LTE中兴网管数据中,切换数据说明
• 中兴TD-LTE网络开启ANR功能后掉线上升问题如何解决?
• 怎么用wireshark在中兴基站上抓包
• 中兴4g用imsi跟踪的信令,格式为.dat用什么软件可以看?
• 中兴MF825C插入后不显示端口号
• 中兴 LTE小区选择重选参数问题
相关资料下载
<font color="#4人关注
<font color="#66人关注
<font color="#8人关注
<font color="#2人关注
<font color="#66人关注
<font color="#97人关注
<font color="#3人关注
<font color="#5人关注
<font color="#6人关注
<font color="#10人关注
聘: 需求人数:2 人
地点:上海市
聘: 需求人数:3 人
地点:武汉市,上海市
聘: 需求人数:2 人
地点:福州市,漳州市
聘: 需求人数:5 人
地点:珠海市
聘: 需求人数:3 人
地点:海外
聘: 需求人数:7 人
地点:甘肃省
聘: 需求人数:5 人
地点:深圳市
聘: 需求人数:1 人
地点:揭阳市,汕头市
聘: 需求人数:2 人
地点:杭州市
聘: 需求人数:20 人
地点:贵阳市
赞助商链接
Powered by如何判断Socket的实时连接 - 推酷
如何判断Socket的实时连接
& & 看到这个标题,估计很多人会说用socket.isConnected()或者socket.isClosed()等方法来判断就行了,但事实上这些方法都是访问socket在内存驻留的状态,当socket和服务器端建立链接后,即使socket链接断掉了,调用上面的方法返回的仍然是链接时的状态,而不是socket的实时链接状态,下面给出例子证明这一点。
服务器端:
package com.csc.
import java.net.*;
* @description 从这里启动一个服务端监听某个端口
* @author csc
public class DstService {
public static void main(String[] args) {
// 启动监听端口 30000
ServerSocket ss = new ServerSocket(30000);
// 没有连接这个方法就一直堵塞
Socket s = ss.accept();
// 将请求指定一个线程去执行
new Thread(new DstServiceImpl(s)).start();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
& & 这里我设置了启动新线程来管理建立的每一个socket链接,此处我们设置收到链接后10秒端来链接,代码如下:
package com.csc.
import java.net.S
* @description 服务的启动的线程类
* @author csc
public class DstServiceImpl implements Runnable {
Socket socket =
public DstServiceImpl(Socket s) {
this.socket =
public void run() {
int index = 1;
while (true) {
// 5秒后中断连接
if (index & 10) {
socket.close();
System.out.println(&服务端已经关闭链接!&);
Thread.sleep(1 * 1000);//程序睡眠1秒钟
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
& & 以上是服务端代码,下面写一个客户端代码来测试:
package com.csc.
import java.net.*;
* @description 客户端打印链接状态
* @author csc
public class DstClient {
public static void main(String[] args) {
Socket socket = new Socket(&127.0.0.1&, 8001);
socket.setKeepAlive(true);
socket.setSoTimeout(10);
while (true) {
System.out.println(socket.isBound());
System.out.println(socket.isClosed());
System.out.println(socket.isConnected());
System.out.println(socket.isInputShutdown());
System.out.println(socket.isOutputShutdown());
System.out.println(&------------我是分割线------------&);
Thread.sleep(3 * 1000);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
& & 先运行服务端代码,再运行客户端代码,我们会在客户端代码的控制台看到如下信息:
------------我是分割线------------
& & 从连接对象的属性信息来看,连接是没有中断,但实际链接已经在服务端建立链接10秒后断开了。这说明了上述几个方法是不能实时判断出socket的链接状态,只是socket驻留在内存的状态。其实,此时如果调用流去读取信息的话,就会出现异常。
& & 其实,想要判断socket是否仍是链接状态,只要发一个心跳包就行了,如下一句代码:
socket.sendUrgentData(0xFF); // 发送心跳包
& & 关于心跳包的理论可以去google一下,我给出点参考:心跳包就是在客户端和服务器间定时通知对方自己状态的一个自己定义的命令字,按照一定的时间间隔发送,类似于心跳,所以叫做心跳包。 用来判断对方(设备,进程或其它网元)是否正常运行,采用定时发送简单的通讯包,如果在指定时间段内未收到对方响应,则判断对方已经离线。用于检测TCP的异常断开。基本原因是服务器端不能有效的判断客户端是否在线,也就是说,服务器无法区分客户端是长时间在空闲,还是已经掉线的情况。所谓的心跳包就是客户端定时发送简单的信息给服务器端告诉它我还在而已。代码就是每隔几分钟发送一个固定信息给服务端,服务端收到后回复一个固定信息如果服务端几分钟内没有收到客户端信息则视客户端断开。 比如有些通信软件长时间不使用,要想知道它的状态是在线还是离线就需要心跳包,定时发包收包。发包方:可以是客户也可以是服务端,看哪边实现方便合理,一般是客户端。服务器也可以定时发心跳下去。一般来说,出于效率的考虑,是由客户端主动向服务器端发包,而不是服务器向客户端发。客户端每隔一段时间发一个包,使用TCP的,用send发,使用UDP的,用sendto发,服务器收到后,就知道当前客户端还处于“活着”的状态,否则,如果隔一定时间未收到这样的包,则服务器认为客户端已经断开,进行相应的客户端断开逻辑处理!
& & 既然找到了方法,我们就在测试一下,服务端代码无需改动,客户端代码如下:
package com.csc.
import java.net.*;
* @description 客户端打印链接状态
* @author csc
public class DstClient {
public static void main(String[] args) {
Socket socket = new Socket(&127.0.0.1&, 30000);
socket.setKeepAlive(true);
socket.setSoTimeout(10);
while (true) {
socket.sendUrgentData(0xFF); // 发送心跳包
System.out.println(&目前是处于链接状态!&);
Thread.sleep(3 * 1000);//线程睡眠3秒
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
重新运行客户端程序,看到控制台打印如下信息:
目前是处于链接状态!
目前是处于链接状态!
目前是处于链接状态!
java.net.SocketException: Invalid argument: sendat java.net.PlainSocketImpl.socketSendUrgentData(Native Method)at java.net.PlainSocketImpl.sendUrgentData(PlainSocketImpl.java:550)at java.net.Socket.sendUrgentData(Socket.java:928)at com.client.DstClient.main(DstClient.java:14)
这说明当执行“socket.sendUrgentData(0xFF);”这个语句时,socket链接断开了,执行失败抛出了异常。
另外注意,心跳包只是用来检测socket的链接状态,并不会作为socket链接的通信内容,这点应当注意。
已发表评论数()
请填写推刊名
描述不能大于100个字符!
权限设置: 公开
仅自己可见
正文不准确
标题不准确
排版有问题
主题不准确
没有分页内容
图片无法显示
视频无法显示
与原文不一致艾默生FSU设备离线故障处理简易手册_文库下载
1亿文档 免费下载
当前位置: &
& 艾默生FSU设备离线故障处理简易手册
艾默生FSU设备离线故障处理简易手册
艾默生FSU设备离线故障处理简易手册
1、使用便携机,修改便携机IP地址为192.168.100.X,子网掩码255.255.255.0。不能设置成192.168.100.100,FSU设备地址就是192.168.100.100。
2、开始―运行,输入telnet 192.168.100.100弹出如下窗口,输入用户名:root,密码:hello
3、输入ifconfig命令,窗口显示如下
Word文档免费下载:(下载1-3页,共3页)
艾默生常见故障处理手册_信息与通信_工程科技_专业资料。IPLU1202EM 组网设备介绍及常见故障处理 1、简介:IPLU1202EM 一体化采集器,集信号采集、设备控制、接口与协...FTTH 故障处理简易手册来源:本站 点击数:353 次 更新时间: 17:53:47 1、FTTH 开通的业务流经过的设备 上网: ONU--ODN---OLT--二层环网---...宽带简易故障处理手册_信息与通信_工程科技_专业资料。宽带简易故障处理手册 江西省电信有限公司 1 常见错误代码及故障的解决方法 常见错误代码及故障的解决方法 故障...EPON-FTTH 故障处理简易手册_生产/经营管理_经管营销_专业资料。EPON-FTTH故障处理...的解决办法 1.资配置问题,例如把ftth用户的逻辑分光比即onu-id配重,olt设备 ...艾默生电源产品日常维护手册_信息与通信_工程科技_专业...开关电源系统故障检修 6.3 电源设备故障应急处理 6.3...搞笑图片乐翻人 cs3简单制作动态搞笑图片68份文档 新...动环监控前端设备维护手册 1 目录第 1 章 传感器 ......34 2.2.6 艾默生 PSM-A11 开关电源 ... 34 2....WZ-50C6常见故障排除参考手册_简易现场培训讲义)_临床医学_医药卫生_专业资料。1 WZ-50C6 微量泵产品的概述 产品特点及使用范围 WZ-50C6 型微量注射泵是一种定容...艾默生iCOM 控制器机房精密空调简易操作手册2014_电子/电路_工程科技_专业资料。艾默生...专家级故障诊断系统,可以 自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可...艾默生EV2000用户手册_电子/电路_工程科技_专业资料。...(QF)或熔断器,避免因后级设备故障造成故障范围扩大...FWD 图3-7 主回路简单配线图 EV2000系列通用变频...艾默生SDC空调使用说明手册_信息与通信_工程科技_专业...128 点阵蓝色背光液晶显示 屏显示,用户界面操作简单...可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。...fsu离线告警解决 中兴动环监控FSU离线告警怎么解决_教师百科
当前位置: >
fsu离线告警解决 中兴动环监控FSU离线告警怎么解决
话题0:中兴动环监控FSU离线告警怎么解决 回答:
艾默生的监控系统是纯硬件的,价格昂贵不是一般用户所能承受的,现在最流行的是软硬结合的方式,扩展性强。...
话题1:中兴动环监控FSU离线告警怎么解决 回答:
长按屏幕就会显示设置壁纸你也可以到设置里,显示,壁纸,设置一下就可以了你也可以找到图片直接按选项,设...
话题2:基站fsu通信中断工单怎么回 回答:
FSU没记错的话是监控吧 监控中断告警 一般就是传输故障,监控设备故障。 比如旋紧连接头,重做传输线...
话题1:FSU 负载熔丝1#故障告警 运维中如何消除 已后都不会出告警 回答:
FSU 负载熔丝1#故障告警 运维中如何消除 已后都不会出告警 分享|
话题0:fsu动环监控 故障处理需要电脑配置多高 回答:
中兴动环监控FSU离线告警怎么解决
动环监控的互联要求...
话题1:中兴动环监控FSU离线告警怎么解决 回答:
长按屏幕就会显示设置壁纸你也可以到设置里,显示,壁纸,设置一下就可以了你也可以找到图片直接按选项,设...
话题2:FSU接收信号弱可以产生电压低告警吗 回答:
中兴动环监控FSU离线告警怎么解决
怎么 消除保护装置...
话题1:有没有设备可以对不同厂商的UPS产品进行连接,在移动端也可以实时监测并且自动告警的? 回答:
参考一下 1. 综合解决方案 通信行业技术突飞猛进地发展,设备集成度不断提高,使各种网络设备之间的界...
话题0:FSU是哪个地区的缩写?(不是佛罗里达州立大学哦) 回答:
FSU是连接监控端局和监控中心的桥梁,是整个监控系统数据处理的核心,其主要...进行告警:具有故障派...
☆ 欢迎您转载分享:
fsu离线告警解决 中兴动环监控FSU离线告警怎么解决,fsu离线告警解决是由安心技术网自动信息技术收集, 不少网友认为对自己有帮助。
本月热门文章

我要回帖

更多关于 铁塔fsu离线整治方法 的文章

 

随机推荐