单相电压是220V,能不能加无功补偿装置?农村家庭单相电压是220V,总共有12个功率负荷,由于变压器端没有无功补偿装置,经常网电是在180V之200V之间,请问能不能装无功电容补偿装置?如果可以需要多少VF的电容器?
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
可以安装无功电容补偿装置,但必须弄清楚电压过低是什么因素引起的,若是感性负载过大导致无功电流过大造成线损耗增大引起电压降偏大,则安装无功电容补偿装置可以弥补这些损耗,电压也会随着提升(≤10V附近);若因线路过长、线截面过小而线路负载较重时,安装无功电容补偿装置是无济于事,或许因电容释放出的无功电流过大(供大在于求时)出现倒供,线路损耗更大,电压降也更大,恐怕就不足180V的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:4182
年度积分:490
历史总积分:11986
注册时间:
朋友的一个企业100KVA变压器,供电公司要求进行无功补偿,请问各位用什么方式最经济,多大容量的电容器,谢谢了!
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:
运行以后看看功率因数表在决定加多少KVAR的补偿电容
文章数:4719
年度积分:58
历史总积分:11941
注册时间:
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
这个要知道当前的功率因数,才能计算出电容量,当然,还得适当放点余量.
&活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
文章数:323
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:
10路100uF/只,也就是每相10只,配一只自动投切装置。功率因数达到0.85-1.0就可以了
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:696
注册时间:
可以安四路,一路20千乏,加上一个自动投切,完全可以保证了
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1362
注册时间:
经验公式为变压器容量乘以3分之1 即30千乏
chengjun77
文章数:2052
年度积分:50
历史总积分:3112
注册时间:
60KVar左右。
文章数:323
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:
50Kvar就够了,标称三相100uF电容10只
文章数:566
年度积分:50
历史总积分:1638
注册时间:
一般20%即可。