板跨7m2×4m8要配有主次梁的楼板施工缝吗?板厚希望是100mm的

在梁板式现浇钢筋楼板中,主梁,次梁,板的经济跨度是多少_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
在梁板式现浇钢筋楼板中,主梁,次梁,板的经济跨度是多少
  在梁板式现浇钢筋楼板中主梁跨度一般可取 5~8m;次梁跨度一般可取 4~7m;板跨度一般取 1.5~3m为宜。  经济跨度就是在该跨度上设计的梁 在造价上最经济。  经过施工与设计的综合经验调查,框架建筑一般主梁在柱间距在7.2~8米之间最经济,因为这样不但材料比较合适,而且对与空间的分割和功能的使用都比较好。  砖混结构的建筑主梁一般在3.0~3.9之间较为合理.对建筑整体的成本比较合适。  建筑的设计应该从整体的结构体系分析,不能单纯的从数据看,因此对待一些特殊工程还要经过精密计算才能得出经济合理的结果。
土建技术员
主梁:5~8m次梁:4~6m板:1.7~2.5m
本回答被提问者采纳
5米--3.5米,板2,次梁4-6主梁6-8米
为您推荐:
其他类似问题
主梁的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务,全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效服务,助您不断前行!
京ICP证号&&
京网文[3号&&
Copyright (C) 2017 Baidu框架结构,双向板跨度6.6*7.8,板厚100,一定要设次梁吗?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
框架结构,双向板跨度6.6*7.8,板厚100,一定要设次梁吗?
不一定要设次梁。加一个次梁,就变成3.3m跨度的板子,板钢筋用8的就够了。16的钢筋截面面积是402,8的钢筋是101,四倍的钢筋消耗。6.6*7.8,其实也可以不加次梁,因为有的建筑部运行房子中间出现梁,这个时候就要加厚板,板厚要在180左右。
采纳率:83%
来自团队:
结构工程师】做结构要清晰的知道为什么。你可以自己算一下6.6*7.8,板厚100,算出来的板配筋会超级大,估计要用到12~16的钢筋,而且支座裂缝非常容易满足不了(一定需要裂缝计算哦,PKPM可以算)。这样是非常非常不经济的。而加一个次梁,因为有的建筑部运行房子中间出现梁,这个时候就要加厚板,板厚要在180左右。你刚开始做设计,还不太需要这种情况。刚开始一般把握原则,一款双向板一般不要超过4x4米,单向板跨度也不要超过4m,其实也可以不加次梁,就变成3.3m跨度的板子,板钢筋用8的就够了。16的钢筋截面面积是402,8的钢筋是101.8.6*7。6,四倍的钢筋消耗
本回答被提问者采纳
一定要,因为你的板跨度较大,而且板厚只有100,至于梁的设置还要看你的板上荷载。
板厚一般为短跨的1/37
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
框架结构的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包跨度多大时需布置次梁_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
跨度多大时需布置次梁
根据实用经济的原则。在进行结构布置时,应注意下列几个问题: (1)柱网可布置呈长方形或正方形。(2)主梁跨度一般可取 5~8m;次梁跨度一般可取 4~7m;板跨度一般取 1.5~3m为宜
说,但过厚会增加自重,一般短跨5m就是比较大的板了。是否布置次梁由挠度和裂缝控制来决定,请将你的主梁布置表达清楚。我给你答案。有问题可以HI我。想了解具体情况,厚板可实现大跨:你的表达不够清晰,请用简洁语言表达。有什么需要可点击“向TA求助”。其次,你直接问要不要布置次梁,这个东西跟楼板厚有关,我看半天没明白
本回答被提问者和网友采纳
应该布置梁 不然楼面板6X3.9的话 你打算做多大的板? 现在按设计要求的话 都是做十字梁了布局了
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包混凝土框架结构,计算跨度大于4m的双向板,板厚设计为多少啊?100mm够吗?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
混凝土框架结构,计算跨度大于4m的双向板,板厚设计为多少啊?100mm够吗?
我有更好的答案
这只是对于普通使用荷载,如果实用荷载较大,适当增加板厚再就是看你啥结构双向板厚度一般1/40~1/50
哦~荷载也就6~7kN/mm2那样吧~作普通住宅~看书上说适当加厚~好模糊啊……适当是多少啊……
看跨度,4m的楼板做到110~120,最厚不超过120就行了,如果是卫生间的荷载比较大跨度也大的话,适当到130~150,
采纳率:48%
45的跨度;45=88,4&#47,太大了吧,普通住宅2kN/平方米就可以了,大于4m的双向板到底大多少呢活荷载6~7kN&#47.8mm?4m的双向板100mm厚可以了(普通住宅)。板厚度一般取1/mm2
谢谢~你回答的很好~但是不好意思~只能采纳一个~再次谢谢~
100mm绝对不够,至少要120mm到140mm!