电气电气设备维修基础知识识:哪些用电设备需安装漏电て

电气基础知识 【范文十篇】
电气基础知识
范文一:电气图基础知识
内容提要:本章是电气制图的基础知识,重点讲述电气工程CAD制图规范、电气图形符号及画法使用命令、电气技术中的文字符号和项目代号等内容。 通过本章学习,应达到如下基本要求。
①掌握电气工程CAD制图规范。
②掌握电气图形符号及画法使用命令,能在实际绘图中应用自如。
③掌握电气技术中的文字符号和项目代号。
1.1电气工程CAD制图规范
电气工程设计部门设计、绘制图样,施工单位按图样组织工程施工,所以图样必须有设计和施工等部门共同遵守的一定的格式和一些基本规定,本节扼要介绍国家标准GB/T1《电气工程CAD制图规则》中常用的有关规定。
1.1.1图纸的幅面和格式
1.图纸的幅面
绘制图样时,图纸幅面尺寸应优先采用表1-1中规定的的基本幅面。 表1-1 图纸的基本幅面及图框尺寸
代号 B×L a c e
其中:a、c、e为留边宽度。 图纸幅面代号由“A”和相应的幅面号组成,即A0~A4。基本幅面共有五种,其尺寸关系如图1-1所示。
幅面代号的几何含义,实际上就是对0号幅面的对开次数。如A1中的“1”,表示将全张纸(A0幅面)长边对折裁切一次所得的幅面;A4中的“4”,表示将全张纸长边对折裁切四次所得的幅面,如图1-1所示。
必要时,允许沿基本幅面的短边成整数倍加长幅面,但加长量必须符合国家标准(GB/T14689—93)中的规定。
基本幅面的尺寸关系
图框线必须用粗实线绘制。图框格式分为留有装订边和不留装订边两种,如图1-2和图1-3所示。两种格式图框的周边尺寸a、c、e见表1-1。但应注意,同一产品的图样只能采用一种格式。
留有装订边图样的图框格式
不留装订边图样的图框格式
国家标准规定,工程图样中的尺寸以毫米为单位时,不需标注单位符号(或名称)。如采用其他单位,则必须注明相应的单位符号。本书的文字叙述和图例中的尺寸单位为毫米,均未标出。
图幅的分区,为了确定图中内容的位置及其他用途,往往需要将一些幅面较大的内容复杂的电气图进行分区,如图1-4所示。
图幅的分区方法是:将图纸相互垂直的两边各自加以等分,竖边方向用大
写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号,编号的顺序应从标题栏相对的左上角开始,分区数应为偶数;每一分区的长度一般应不小于25mm,不大于75 mm,对分区中符号应以粗实线给出,其线宽不宜小于0.5 mm。 图纸分区后,相当于在图样上建立了一个坐标。电气图上的元件和连接线的位置可由此“坐标”而唯一地确定下来。
图1-4图幅的分区
标题栏是用来确定图样的名称、图号、张次、更改和有关人员签署等内容的栏目,位于图样的下方或右下方。图中的说明、符号均应以标题栏的文字方向为准。
目前我国尚没有统一规定标题栏的格式,各设计部门标题栏格式不一定相同。通常采用的标题栏格式应有以下内容:设计单位名称、工程名称、项目名称、图名、图别、图号等。电气工程图中常用图1-5所示标题栏格式,可供读者借鉴。
图1-5标题栏格式
学生在作业时,采用图1-6所示的标题栏格式。
图1-6作业用标题栏
范文二:电气基础理论知识
涡流是怎样产生的?有何利弊?
答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。
在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。。
涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。
什么是趋表效应?趋表效应可否利用?
答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。
考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。
趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面
的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。
什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?
答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。
交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。
什么是交流电的周期、频率和角频率?
答:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称为交流电的周期。
周期用符号T表示,单位为秒。周期越长交流电变化越慢,周期愈短,表明愈快。
交流电每秒种周期性变化的次数叫频率。用字母F表示,它的单位是周/秒,或者赫兹,用符号Hz表示。它的单位有赫兹,千赫、兆赫。 角频率与频率的区别在于它不用每秒钟变化的周数来表示交流电变化的快慢,而是用每秒种所变化的电气角度来表示。交流电变化一周其电角变化为360,360等于2π弧度,所以角频率与同期及频率的关
什么是交流电的相位,初相角和相位差?
答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。
上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势为E=Emsinψ。
若转子以ω角度旋转,经过时间t后,转过ωt角度,此时线圈与中性面的夹角为:(ωt+ψ)
上式为正弦电势的一般表达式,也称作瞬时值表达式。式中: ωT+ψ -----------------相位角,即相位;
ψ ---------------初相角,即初相 。表示t=0时的相位。
在一台发电机中,常有几个线圈,由于线圈在磁场中的位置不同,因此它们的初相就不同,但是它们的频率是相同的。另外,在同一电路中,电压与电流的频率相同,但往往初相也是不同的,通常将两个同频率正弦量相位之差叫相位差。
简述感抗、容抗、电抗和阻抗的意义。
答:交流电路的感抗,表示电感对正弦电流的限制作用。在纯电感交流电路中,电压有效值与电流有效值的比值称作感抗。用符号X表示。XL=U/I=ωL=2πfL。
上式表明,感抗的大小与交流电的频率有关,与线圈的电感有关。当f一定时,感抗XL与电感L成正比,当电感一定时,感抗与频率成
正比。感抗的单位是欧姆。
纯电容交流电路中,电压与电流有效值的比值称做容抗,用符号XC表示。即:XC=U/I=1/2πfC。
在同样的电压作用下,容抗XC越大,则电流越小,说明容抗对电流有限制作用。容抗和电压频率、电容器的电容量均成反比。因频率越高,电压变化越快,电容器极板上的电荷变化速度越大,所以电流就越大;而电容越大,极板上储存的电荷就越多,当电压变化时,电路中移动的电荷就越多,故电流越大。
容抗的单位是欧姆。
应当注意,容抗只有在正弦交流电路中才有意义。另外需要指出,容抗不等于电压与电流的瞬时值之比。
交流电的有功功率、无功功率和视在功率的意义是什么?
答:电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率,用P表示,单位为瓦。
储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,时而大,时而小,为了衡量它们能量交换的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称作无功功率,用Q表示,电感性无功功率用QL表示,电容性无功功率用QC表示,单位为乏。
在电感、电容同时存在的电路中,感性和容性无功互相补偿,电源供给的无功功率为二者之差,即电路的无功功率为:Q=QL-QC=UISinφ。
什么叫有功?什么叫无功?
答:在交流电能的发、输、用过程中,用于转换成非电、磁形式的那
部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。
什么是功率因数?提高功率因数的意义是什么?提高功率因数的措施有哪些?
答:功率因数COSφ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即COS=P/S。在一定的额定电压和额定电流下,功率因数越高,有功所占的比重越大,反之越低。
发电机的额定电压,电流是一定的,发电机的容量即为它的视在功率,如果发电机在额定容量下运行,其输出的有功功率的大小取决于负载的功率因数,功率因数低时,发电机的输出功率低,其容量得不到充分利用。
功率因数低,在输电线路上将引起较大的电压降和功率损耗。因当输电线输送功率一定时,线路中电流与功率因数成反比即I=P/COSφ,当功率因数降低时,电流增大,在输电线电阻电抗上压降增大,使负载端电压过低,严重时,影响设备正常运行,用户无法用电。此外,电阻上消耗的功率与电流平方成反比,电流增大要引起线损增加。 提高功率因数的措施有:
合理地选择和使用电气设备,用户的同步电动机可以提高功率因数,甚至可以使功率因数为负值,即进相运行。而感应电动机功率因数很低,尢其是空载和轻载运行时 ,所以应该避免感应电动机空载或轻载运行。
安装并联补偿电容器或静止补偿等设备,使电路中总的无功功率减少。
什么是三相交流电源?它和单相交流电比有何优点?
答:由三个频率相同,振幅相等,相位依次互差120度电角度的交流电势组成的电源称为三相交流电源。它是由三相交流发电机产生的。日常生活中所用的单相交流电,实际上是由三相交流电的一相提供的,由单相发电机发出的单相交流电源现在已经很少采用。
三相交流电较单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换成机械能等方面都有明显的优越性。例如:制造三相发电机、变压器都较制造容量相同的单相发电机、变压器节省材料,而且构造简单,性能优良,又如,由同样材料所制造的三相电机,其容量比单相电机大50%,在输送同样功率的情况下,三相输电线较单相输电线可节省有色金属25%,而且电能损耗较单相输电时少。由于三相交流电有上述优点所以获得了广泛的应用。
对称的三相交流电路有何特点?
答:对称的三相交流电路中,相电势、线电势、线电压、相电压、线电流、相电流的大小分别相等,相位互差120度,三相各类量的向量和、瞬时值之和均为零。
三相绕组及输电线的各相阻抗大小和性质均相同。
在星形接线中,相电流和线电流大小、相位均相同。线电压等于相电压的√3倍,并超前于有关的相电压30 度。
在三角形接线中,相电压和线电压大小、相位均相同。线电流等于相电流的√3倍,并滞后于有关的相电流30度。
三相总的电功率等于一相电功率的3倍且等于线电压和线电流有效
值乘积的√3倍,不论是星形接线或三角形接线。
什么叫串联谐振、并联谐振,各有何特点?
答:在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。
串联谐振的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相,此时阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。
在电力工程上,由于串联谐振会出现过电压、大电流,以致损坏电气设备,所以要避免串联谐振。
在电感线圈与电容器并联的电路中,出现并联电路的端电压与电路总电流同相位的现象,叫做并联谐振。
并联谐振电路总阻抗最大,因而电路总电流变得最小,但对每一支路而言,其电流都可能比总电流大得多,因此电流谐振又称电流谐振。 并联谐振不会产生危及设备安全的谐振过电压,但每一支路会产生过电流。
导体电阻与温度有什么关系?
答:导体电阻值的大小不但与导体的材料以及它本身的几何尺寸有关,而且还与导体的温度有关。一般金属导体的电阻值,随温度的升高而增大。
什么是相电流、相电压和线电流、线电压?
答:由三相绕组连接的电路中,每个绕组的始端与末端之间的电压叫相电压。各绕组始端或末端之间的电压叫线电压。各相负荷中的电流
叫相电流。各断线中流过的电流叫线电流。
三相对称电路的功率如何计算?
答:三相对称电路,不论负载接成星形还是三角形,计算功率的公式完全相同:
有功功率:P= U线*I线*COSΦ;
无功功率:P= U线*I线*COSΦ;
视在功率:P= U线*I线。
什么叫集肤效应?
答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。
避雷器是怎样保护电器设备的?
答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。正常工作电压作用时,避雷器的内部间隙不会击穿,若是过电压沿导线传来,当出现危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器的内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝缘上的过电压数值。
什么是中性点位移现象?
答:在三相电路中电源电压三相对称的情况下,不管有无中性线,中性点的电压都等于零。如果三相负载不对称,且没有中性线或中性线阻抗较大,则三相负载中性点就会出现电压,这种现象成为中性点位移现象。
什么是电源的星形、三角形连接方式?
答:(1)电源的星形连接:将电源的三相绕组的末端X、Y、Z连成一节点,而始端A、B、C分别用导线引出接到负载,这种接线方式叫电源的星形连接方式,或称为Y连接。
三绕组末端所连成的公共点叫做电源的中性点,如果从中性点引出一根导线,叫做中性线或零线。对称三相电源星形连接时,线电压是相电压的√3倍,且线电压相位超前有关相电压30°。
(2)电源的三角形连接:将三相电源的绕组,依次首尾相连接构成的闭合回路,再以首端A、B、C引出导线接至负载,这种接线方式叫做电源的三角形连接,或称为△连接。
三角形相连接时每相绕组的电压即为供电系统的线电压。
三相电路中负载有哪些接线方式?
答:在三相电路中的负载有星形和三角形两种连接方式。
负载的星形连接:将负载的三相绕组的末端X、Y、Z连成一节点,而始端A、B、C分别用导线引出接到电源,这种接线方式叫负载的星形连接方式,或称为Y连接。
如果忽略导线的阻抗不计,那么负载端的线电压就与电源端的线电压相等。星形连接有
分有中线和无中线这两种,有中线的低压电网称为三相四线制,无中线的称为三相三线制。 星形连接有以下特点:
(1)线电压相位超前有关相电压30°。
(2)线电压有效值是相电压有效值的√3倍。
(3)线电流等于相电流。
负载的三角形连接:将三相负载的绕组,依次首尾相连接构成的闭合回路,再以首端A、B、C引出导线接至电源,这种接线方式叫做负载的三角形连接,或称为△连接。它有以下特点:
(1)相电压等于线电压。(2)线电流是相电流的√3倍。
什么叫做线电压、线电流、相电压、相电流?
答:在三相电路中,线电压为线路上任意两火线之间的电压,用U线表示。
在三相电路中,相电压每相绕组两端的电压,用U相表示。 在三相电路中,流过每相的电流叫相电流,用I相表示。
在三相电路中,流过任意两火线的电流叫线电流,用I线表示。
范文三:.1
电气识图的基础知识
根据最新国家标准电气图形符号绘制的各种电气工程图是各类电气 工程技术人员进行沟通、交流的共同语言。在设计、安装、调试和维 修管理电气设备时,通过识图,可以了解各电器元件之间的相互关系 以及电路工作原理, 为正确安装、 调试、 维修及管理提供可靠的保证。 要做到会看图和看懂图,首先应掌握识图的基本知识,即应当了解电 气图的构成、种类、特点等,同时应掌握电气工程中常用的最新国家 标准图形符号,了解这些符号的意义。其次,还应掌握识图的基本方 法和步骤等相关知识。 8.1.1 电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制 而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安 装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方 面的技术要求等往往不能完全反映出来, 所以在阅读图纸时有关安装 方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 8.1.2 电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的
各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方 式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工 注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等, 它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系 统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的 连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备 安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的 编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式 及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解 系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然 后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理, 用以指导电气设备的安 装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的
配线和调校。 7. 安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方
法的图纸, 对安装部件的各部 位注有具体图形和详细尺寸, 是进行安装施工和编制工程材料计划时 的重要参考。
8.1.3 电气施工图的阅读方法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在 绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符 号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想 看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法, 充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、 装置和元器件图 形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状 态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为 23 类, 每大类用 一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空 器件,用“K”表示继电器、接触器类等。 双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功 能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如 “T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器, “TV”表示电压互
感器, “TM”表示电力变压器等。 辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件 的功能、状态和特征。例如, “起动”采用“START”的前两位字母 “ST”作为辅助文字符号,另外辅助文字符号也可单独使用,如“N” 表示交流电源的中性线, “OFF”表示断开, “DC”表示直流等。
常见的导线敷设部位如表 8.2 所示。 表 8.2 导线敷设部位的标注
更多常用的电气工程图例及文字符号可参见国家颁布的《电气图形符号标准》 。 2. 针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读 ① 看标题栏及图纸目录 了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。 ② 看设计说明 了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。 ③ 看设备材料表 了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。 ④ 看系统图 了解系统基本组成,主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们的规格、型号、参数等, 掌握该系统的组成概况。
⑤ 看平面布置图 如照明平面图、插座平面图、防雷接地平面图等。了解电气设备的规格、型号、数量及线路 的起始点、敷设部位、敷设方式和导线根数等。平面图的阅读可按照以下顺序进行:电源进 线——总配电箱干线——支线——分配电箱——电气设备。 ⑥ 看控制原理图 了解系统中
电气设备的电气自动控制原理,以指导设备安装调试工作。 ⑦ 看安装接线图 了解电气设备的布置与接线。 ⑧ 看安装大样图 了解电气设备的具体安装方法、安装部件的具体尺寸等。 3. 抓住电气施工图要点进行识读 在识图时,应抓住要点进行识读,如: ① 在明确负荷等级的基础上,了解供电电源的来源、引入方式及路数; ② 了解电源的进户方式是由室外低压架空引入还是电缆直埋引入; ③ 明确各配电回路的相序、路径、管线敷设部位、敷设方式以及导线的型号和根数; ④ 明确电气设备、器件的平面安装位置⑥ 看控制原理图 了解系统中电气设备的电气自动控制原理,以指导设备安装调试工作。 ⑦ 看安装接线图 了解电气设备的布置与接线。 ⑧ 看安装大样图 了解电气设备的具体安装方法、安装部件的具体尺寸等。 3. 抓住电气施工图要点进行识读 在识图时,应抓住要点进行识读,如: ① 在明确负荷等级的基础上,了解供电电源的来源、引入方式及路数; ② 了解电源的进户方式是由室外低压架空引入还是电缆直埋引入; ③ 明确各配电回路的相序、路径、管线敷设部位、敷设方式以及导线的型号和根数; ④ 明确电气设备、器件的平面安装位置 8.2 建筑电气专业施工图识读建筑电气施工图一般由设计说明、平面图、系统图及安装详 图等组成。工程上的电气施工图按工程规模的大小、难易程度等的差异而有所不同,在建筑 物内一般用平面图来表示。 图中用符号和线条表示出电路的路径和电器的位置, 上下楼层间 的电路一般用向上或向下的专用符号来表示。再看电气施工图时,应有一个整体的概念,这 样才能掌握好工程进度、质量和组织施工,一面影响工程材料的计算和施工进度。 8.2.1 阅图注意事项 1. 接受图纸必须按图纸目录清点数量是否齐全; 2. 图纸内容变更手续是否齐全; 3. 图纸审批手续是否齐全; 4. 设计引用规范是否有效; 5. 技术参数、标准、型号是否齐全正确; 6. 阅图发现错误、疑问时应通过技术联系单同甲方或设计单位确认。 上述注意事项可以在扩初设计或施工交底的会议上一并解决。 8.2.2 图纸识读 1. 设计说明 对一个读图者来说,首先要看清楚图纸的设计说明,了解施工方法及要求。图纸和说明是电
气设计工程师表达设计意图的两种工程语言,在电气施工中起指导作用。 设计说明主要标注图中交代不清,不能表达或没有必要用图表示的要求、标准、规范、方法 等,一般说明在电气施工图纸的第一张上,常与材料表绘制在一起。 在本教材所提供的某综合楼建筑的电气专业施工图当中, 第一张图纸就是设
计说明。 说明中 通常指出本土施工中的如下一些问题: (1) 工程土建概况; 图 8.2 工程概况 (2) 设计内容; (3) 供电情况; (4) 电力负荷级别及设计容量;
图 8.3 供电及电力负荷情况 5) 线路敷设方法及要求; 图 8.4 线路敷设 安全保护措施(防雷、防火、接地或接零种类); 8) 典型房间的电气安装要求等。 知识拓展:电力负荷分级及供电要求 在电力系统上的用电设备所消耗的功率称为用电负荷或电力负荷。 根据电力负荷对供电可靠 性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为三级。 ① 一级负荷 指中断供电将造成人身伤亡者, 造成重大政治影响和经济损失, 或造成公共场所秩序严重混
乱的电力负荷,属于一级负荷。如国家级的大会堂、国际候机厅、医院手术室、省级以上体 育场(馆)等建筑的电力负荷。对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国 宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活 动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷, 为特别重要负荷。 一级负荷应由两个电源供电, 一用一备,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷中的特别重 要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,禁止将 其他负荷接入应急供电系统。 常用的应急电源可有以下几种: 独立于正常电源的发电机组、 供电网络中有效地独立于正常 电源的专门馈电线路、蓄电池。 ② 二级负荷 当中断供电将造成较大政治影响、 较大经济损失或将造成公共场所秩序混乱的电力负荷, 属 于二级负荷。如省部级的办公楼、甲等电影院、市级体育场馆、高层普通住宅、高层宿舍等 建筑的照明负荷。对于二级负荷,要求采用两个电源供电,一用一备,两个电源应做到当发 生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断供电后能迅速恢复)。在负荷较小 或地区供电条件困难时,二级负荷可由一路 6KV 及以上的专用架空线供电。 ③ 三级负荷 不属于一级和二级负荷的一般电力负荷,均属于三级负荷。三级负荷对供电电源无要求,一 般为一路电源供电即可,但在可能的情况下,也应提高其供电的可靠性。 2. 设备材料表 一般工程中,电气部分的设备表和材料表会统一作为一张表格出现,附在说明的旁边。设备 材料表是以表格形式列出工程所需的材料、设备名称、规格、型号、数量、要求等。以某综 合楼电气专业施工图为例,其组成主要有:设备序号、设备图例、设备名称、设备型号(规 格)、设备单位、设备数
量以及备注(对设备主要用途和特殊要求的补充),如图 8.7 所示。
① 图例: 图例是用表格形式列出图纸中使用的图形符号或文字符号的含义, 以使读图者读 懂图纸。 除统一图例外,专业图例各有不同表示,读图时应注意图例及说明,最好能够记忆图例所代
表的设备,以便后期阅读图纸时,能够更加快捷、高效,同时也利于后期阅读图纸时,能够 顺利根据图例查找到该设备的名称及参数。 ② 名称:应采用国家本行业通用术语表示,一般都比较精准,不易混淆,阅读时要注意每 个字眼,一字之差就变为另外一种设备了。 ③ 设备型号(规格): 一般都标明了设备的主要参数, 例如灯具的功耗, 电线电缆的截面积, 开关的大小等。 ④ 备注(设备主要用途及特殊要求):标明该设备用在何处、作何用途,有些设备还必须增 补文字来更加明确的指向其特殊要求,例如:图 8.7 中的应急灯对其供电时间就做出了特殊 要求。3. 配电系统图 (1) 电气主线图 变(配)电所是联系发电厂与用户的中间环节, 它起着变换与分配电能的作用。 主要由变压器、 高压开关柜(断路器)、低压开关柜(隔离开关、空气开关、电流互感器、计量仪表)、母线等 组成。 变(配)电所的主结线( 一次接线)是指由各种开关电器、电力变压器、互感器、母线、电力电 缆、 并联电容器等电气设备按一定次序连接的接受和分配电能的电路。 它是电气设备选择及 确定配电装置安装方式的依据, 也是运行人员进行各种倒闸操作和事故处理的重要依据。 用 图形符号表示主要电气设备在电路中连接的相互关系, 称为电气主结线图。 电气主结线图通 常以单线图形式表示。 主结线的基本形式有单母线接线、双母线接线、桥式接线等多种,本节配合例图只介绍建筑 电气中常见的单母线接线。 a. 单母线不分段主结线 这种接线的优点是线路简单,使用设备少,造价低;缺点是供电的可靠性和灵活性差,母线 故障检修时将造成所有用户停电。 因此, 它适应于容量较小、 对供电可靠性要求不高的场合。 单母线不分段主结线如图 8.8 所示。
b. 单母线分段主结线 它在每一段接一个或两个电源, 在母线中间用隔离开关或断路器来分段。 引出的各支路分别 接到各段母线上。这种接线的优点是供电可靠性较高,灵活性增强,可以分段检修。缺点是 线路相对复杂,当母线故障时,该段母线的用户停电。采用断路器连接分段的单母线,可适 用于一、二级负荷。采用这种供电方式注意保证两路电源不并联运行。单母线分段主结线如
图 8.9 所示。
实际工程中的一次接线往往比较复杂,以配电系统图(二)
为例。 其中图的上部分为一次接线图, 是由各种开关电器、 电力变压器、互感器、 母线、电力电缆、 并联电容器等电气设备按一定次序连接的接受和分配电能的电路,如下图 8.10 所示。图中 接线采用单母线分段主结线,在母线中间用断路器来分段(见配电系统图一)。图中这段的电 源为 2#10/0.4KV 变压器,变压器容量为 630KVA,壳罩防护等级为 IP40。
范文四:电气基础知识
1.电工基础知识:
1.1 电压:
电压也叫电位差,是指电流从高电位处向低电位处,两个电位之差。通常也叫电压。
用字母U表示,单位是伏特,用字母V表示。
其中:1V=1000mV=μV 1mV=1000μV
电压还分交流和直流,分别用AC V和DC V 表示。
直流电压在测量时要注意有+,-之分 。
1.2 电阻:
电流在物体内流动所遇到得 阻力叫电阻,用R表示,单位:欧姆用字母Ω表示。
其中,1MΩ=1000KΩ=Ω
1KΩ=1000Ω
电阻的种类很多,有碳质电阻,碳膜电阻,绕线电阻等。形式上有固定电阻,可变电阻和电位器等。
电阻温度系数:电流流过电阻时,温度升高,其阻值发生变化,阻值变化值与原有阻值之比叫电阻的温度系数。对于金属材料的电阻,电阻随温度的升高而增大,是正温度系数;对石磨和碳来讲,电阻随温度的升高而减少,是负温度系数。温度系数越小,说明电阻越稳定。
空调器的温度传感器也是一种电阻,叫热敏电阻,其阻值是随着温度的升高而减少。
额定功率分1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20W等规格。
用指针式万用表测量电阻时要注意选择合适的档位,而且换档一定要调零。
1.3 电容器:
凡被绝缘物分开的两个导体的组合都叫电容。用字母C表示,单位是法拉,用F表示。
其中,1F=1000000μF=106μF=1012μF
主要指标有电容量和耐压,如2.5μF/450V。
种类有云母电容、陶瓷电容、电解电容和纸质电容等。
一般,陶瓷电容用在高频电路上,电机的启动电容主要用电解电容。
测量电容时,把万用表表笔探头直接放在电容器两个端子上,数字表可以直接读出电容的容量。用指针表测量时,要用万用表的电阻档,并且将电阻档设置为最大量程,若指针偏转角度大,然后再逐渐回到最初位置(∞位置),说明电容器是好的。如果回不到∞位置,则表头指的电阻就是漏电电阻,一般电容器的漏电电阻是很大的,通常有几十到几百兆欧。测量0.01μ以上的大电容,用万用表RX10K档,只要表头指针摆动小或基本不跳动,可以判断电容器已开路。
电容器的容量不同,指针偏转的角度也有所不同。
1.4 变压器:
变压器由线圈和铁芯构成用来改变电压的装置。变压器主要用在空调控制电路中,作用是将交流电源电压降至一定值后送入整流电路。
工作原理:初级线圈上通过变化的 电流,在次级线圈上会感应出相应的电势,感应电势的 高低与初、次级线圈的圈数有关,如果变压器次级线圈的 圈数(匝数)少于初级,则为降压变压器,反之为升压变压器。
初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级匝数/次级匝数
变压器只能改变电压不能增大电力。
变压器一般在初级线圈中串入了温度保险丝,当变压器线圈温度过高时熔断,可以起到保护
作用。但熔断丝熔断后不可恢复,更换熔断丝又缺乏可操作性,因此一般采用更换变压器的方法,造成很大浪费。
目前公司研究所正在进行可恢复的温度保护器件的实验工作,并准备在部分产品上使用。
电感是衡量线圈产生自感磁通本领大小的物理量,用字母L表示,单位是亨利,用字母H表示。
其中,1H=103mH=106μH
电感分为互感和自感两种。
(1) 互感:两个线圈之间的电磁感应叫做互感。如电流互感器等。
(2) 自感:由于通过线圈本身的 电流变化而引起的 电磁感应叫自感。
1.6交流接触器:
交流接触器是利用电磁力,使电路接通和断开的一种自动控制器。
交流接触器的结构主要由电磁系统(铁芯、线圈)和触头组成。线圈有铁芯固定不动,当接通开关线圈通电时,铁芯线圈产生电磁吸力,使动铁芯吸合。同时动铁芯带动三个动触头向下运动与三个静触头接触,使电源可以由接触器的输入端送到接触器的输出端。
交流接触器的电路分为主回路、控制电路两部分。通常把负载电源供电回路叫主回路,把线圈通断控制回路叫控制回路。主回路包括电机、电加热器等供电电路,控制回路则有过电压、过电流、欠电压、超温保护、压力保护等电路。
使用交流接触器时,应按其电流不小于负载额定值的原则,来选择电流等级。例如:电机额定电流为8.6A,应选用10A的交流接触器。
1.7热继电器:(TH型过流继电器)
热继电器是利用电流效应而动作的一种保护继电器,主要用于电机的过载保护。
热继电器由双金属片、加热元件、动作机构和触点系统等部分组成。双金属片是用两层膨胀系数相差较大的金属片,焊在一起做成的。使用时,将加热元件与电机电源串联,触点串联在接触器线圈控制电路中。当电机发生过载时,电流较大,使双金属片受热弯曲,通过动作机构,把动触点和静触点断开,使接触器线圈断电,电机脱离电源,因而起到保护作用。
这种继电器由一个手动调节旋钮,可以选择所需的电流值的大小。快断快接触点可自动复位与手动复位。
选用时根据电机的额定电流,选择热继电器的额定电流。如KFR-72LW/D的额定电流为
7.2A,选用10A的热继电器,并将电流值调到7.2A。
空调器的风扇有离心式风扇、轴流式风扇和贯流式风扇等种类。电机的转速一般有高、中、低三档,送风有强、中、弱之分。
风扇电机通常使用单项电容感应式。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
新飞空调上使用的风扇电机为单相交流异步电动机。但根据实际使用的要求又分为转速可调和转速不可调。空调器室外风扇电机为单转速电机,其转速不可调。而室内电机在使用时由
于用户有不同转速的要求,另外还要满足空调器的其他一些功能,因此室内风扇电机均为转速可以调节的。
室内电机根据其调速的方式不同又分为抽头电机和PG电机。
抽头电机一般有三个抽头,可以形成三个转速,我公司柜机产品均采用这种电机。
PG电机是一种带有霍尔元件的电机。霍尔元件被安装在电机的内部,正常时风机每转一周,霍尔元件输出一个或几个脉冲信号。当风扇电机转速高时,其输出脉冲信号频率高;当风扇电机转速低时,其输出脉冲信号频率低。输出的脉冲信号被单片机采集,然后通过调整可控硅的导通角从而调整PG电机的工作电压,进行风速的自动控制。
抽头电机和PG电机各有优缺点:抽头电机控制方法简单,但电机需要增加绕组抽头,工序复杂,另外控制部分需要三个继电器控制三个转速,使用的零部件多,成本高;而PG电机控制转速准确,但电机需要增加霍尔元件,控制部分还需要增加脉冲检测电路和过零检测电路,控制复杂。
鉴于抽头电机和PG电机的优缺点,目前部分厂家采用通过可控硅调压控制电机转速的开环控制方案:即根据整机的实验结果,确定空调器高、中、低风所需要的可控硅的导通角,写入单片机来直接调节风扇电机的控制电压,从而达到调速的目的。由于这种方法减少了霍尔元件和控制系统的部分电路,因此这种方法可以降低成本,但转速控制的精度不高。
我公司的挂机空调大多采用PG电机。
1.9 三相电机:
制冷量大的柜机空调经常采用三相电动机,主要是压缩机,一般是3匹以上的空调。采用三相电的好处是效率高,启动转矩大,可以直接启动。如果采用单相220V供电,电压低的时候空调将发生启动困难,不能正常工作。
三相电动机对外只引出三根电源线,相与相之间电源电压为380V。 三相电动机的绕组有三角形和星形两种接法,上图中的(a)为星形接法,(b)为三角形接法。
三相电动机因有足够的启动转矩,效率和功率因数也较高,因而不需要使用电容器和启动继电器,但由于功率一般比较大,通常用交流接触器供电。
当空调器报出相位故障时,一般是三相电某相缺相或反相,先检查三相电是否都有电,缺相就是有一相不通或电源线内部断线,如果三相都有电,只要调换任意两相连接线即可。
如KFR-120LW/D06空调出现“E7”,KFR-72LW/D出现“E0”都是相位问题。
1.10 步进电机:
步进电机是一种运行精度高、控制特性好的控制系统执行部件。它以脉冲方式工作,每接收到一个或几个脉冲,电机的转子就移动一个位置,移动的距离可以很小。
步进电机和普通电动机不同之处是步进电机接受脉冲信号的控制。步进电机*一种叫环形分配器的电子开关器件,通过功率放大器使励磁绕组按照顺序轮流接通直流电源。由于励磁绕组在空间中按一定的规律排列,轮流和直流电源接通后,就会在空间形成一种阶跃变化的旋转磁场,使转子步进式的转动,随着脉冲频率的增高,转速就会增大。
现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机、永磁式步进电机、混合式步进电机和单相式步进电机等。其中反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。现阶段,反应式步进电机获得最多的应用。
步进电机的特点:
(1) 系统控制惯性好,速度快;
(2) 输出脉冲准确;
(3) 实时性强;
(4) 抗电磁特性好,抗干扰能力强。
空调挂机上的风叶驱动电机、柜机上的闭合导风板驱动电机都是步进电机。
1.11. 继电器:
继电器是控制电路种的执行部件,由一个线圈、一组或几组带触点的簧片组成。根据用途可分为交流继电器和直流继电器。
继电器用字母K表示。继电器的触点由动触点和静触点之分。下图是继电器在电路种的表示方法,其中(B)由两对动、静触点。
继电器的工作原理是:当继电器通电后,铁芯被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点与静触点闭合;当线圈断电后,电磁吸力消失,簧片带动衔铁返回原来的位置,使动触点与静触点分开。只要把要控制的电路接到触点上,就可以利用继电器进行控制了。
目前,空调上使用的继电器多为小型直流继电器,工作电压一般为3V、6V、9V、12V和24V等
范文五:电气工程师基础知识
基础知识一
1. 涡流是怎样产生的?有何利弊?
2. 什么是趋表效应?趋表效应可否利用?
趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。
3. 什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?
4. 什么是交流电的周期、频率和角频率?
角频率与频率的区别在于它不用每秒钟变化的周数来表示交流电变化的快慢,而是用每秒种所变化
的电气角度来表示。交流电变化一周其电角变化为360,360等于2π弧度,所以角频率与同期及频率的关系为。
基础知识二
1. 什么是交流电的相位,初相角和相位差?
答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e
上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势为E=
若转子以ω角度旋转,经过时间t后,转过ωt角度,此时线圈与中性面的夹角为:(ωt+ψ)
上式为正弦电势的一般表达式,也称作瞬时值表达式。式中:
ωT+ψ -----------------相位角,即相位;
ψ ---------------初相角,即初相。表示t=0时的相位。
在一台发电机中,常有几个线圈,由于线圈在磁场中的位置不同,因此它们的初相就不同,但是它们的频率是相同的。另外,在同一电路中,电压与电流的频率相同,但往往初相也是不同的,通常将两个同频率正弦量相位之差叫相位差。
2. 简述感抗、容抗、电抗和阻抗的意义。
答:交流电路的感抗,表示电感对正弦电流的限制作用。在纯电感交流电路中,电压有效值与电流有效值的比值称作感抗。用符号X表示。XL=U/I=ω
上式表明,感抗的大小与交流电的频率有关,与线圈的电感有关。当f一定时,感抗XL与电感L成正比,当电感一定时,感抗与频率成正比。感抗的单位是欧姆。
纯电容交流电路中,电压与电流有效值的比值称做容抗,用符号XC
XC=U/I=1/2πfC。
3. 交流电的有功功率、无功功率和视在功率的意义是什么?
答:电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率,用P表示,单位为瓦。
储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,时而大,时而小,为了衡量它们能量交换的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称作无功功率,用Q表示,电感性无功功率用QL表示,电容性无功功率用QC表示,单位为乏。
表示。即:
在电感、电容同时存在的电路中,感性和容性无功互相补偿,电源供给的无功功率为二者之差,即电路的无功功率为:Q=QL-Q
4. 什么叫有功?什么叫无功?
答:在交流电能的发、输、用过程中,用于转换成非电、磁形式的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。
5. 什么是功率因数?提高功率因数的意义是什么?提高功率因数的措施有哪些?
6. 什么是三相交流电源?它和单相交流电比有何优点?
1. 对称的三相交流电路有何特点?
三相总的电功率等于一相电功率的3倍且等于线电压和线电流有效值乘积的√3倍,不论是星形接线或三角形接线。
2. 什么叫串联谐振、并联谐振,各有何特点?
3. 导体电阻与温度有什么关系?
答:导体电阻值的大小不但与导体的材料以及它本身的几何尺寸有关,而且还与导体的温度有关。一般金属导体的电阻值,随温度的升高而增大。
基础知识四
1. 什么是相电流、相电压和线电流、线电压?
答:由三相绕组连接的电路中,每个绕组的始端与末端之间的电压叫相电压。各绕组始端或末端之间的电压叫线电压。各相负荷中的电流叫相电流。各断线中流过的电流叫线电流。
15. 三相对称电路的功率如何计算?
3. 避雷器是怎样保护电器设备的?
答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。正常工作电压作用时,避雷器的内部间隙不会击穿,若是过电压沿导线传来,当出现危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器的内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝缘上的过电压数值。
4. 什么是中性点位移现象?
答:在三相电路中电源电压三相对称的情况下,不管有无中性线,中性点的电压都等于零。如果三相负载不对称,且没有中性线或中性线阻抗较大,则三相负载中性点就会出现电压,这种现象成为中性点位移现象。
基础知识五
1. 什么是电源的星形、三角形连接方式?
答:(1)电源的星形连接:将电源的三相绕组的末端X、Y、Z连成一节点,而始端A、B、C分别用导线引出接到负载,这种接线方式叫电源的星形连接方式,或称为Y连接。
三绕组末端所连成的公共点叫做电源的中性点,如果从中性点引出一根导线,叫做中性线或零线。对称三相电源星形连接时,线电压是相电压的 倍,且线电压相位超前有关相电压30°。
(2)电源的三角形连接:将三相电源的绕组,依次首尾相连接构成的闭合回路,再以首端A、B、C引出导线接至负载,这种接线方式叫做电源的三角形连接,或称为△连接。
三角形相连接时每相绕组的电压即为供电系统的线电压。
2. 三相电路中负载有哪些接线方式?
 星形连接有以下特点: 线电压相位超前有关相电压3线电压有效值是相电压有效值的倍。 )线电流等于相电流。
负载的三角形连接:将三相负载的绕组,依次首尾相连接构成的闭合回路,再以首端A、B、C引出导线接至电源,这种接线方式叫做负载的三角形连接,或称为△连接。它有以下特点:
(1)相电压等于线电压。(2)线电流是相电流的 倍。
3. 什么叫做线电压、线电流、相电压、相电流?
答:在三相电路中,线电压为线路上任意两火线之间的电压,用U线表示。
在三相电路中,相电压每相绕组两端的电压,用U相表示。
在三相电路中,流过每相的电流叫相电流,用I相表示。
在三相电路中,流过任意两火线的电流叫线电流,用I线表示。
范文六:电气识图中的各种标号 (转载)
电气图一般是由电路图、技术说明和标题栏三部分组成。
构成电路的目的有两个:一是进行电能的传输、分配与转换;二是进行信息的传递和处理。
针对不同的电气设备和电路,电气图可分为电力系统电气图、电力拖动电气图、电子电路图(包括模 拟电路、数字电路、可编程序控制器电路等)、建筑安装电气图、电梯控制电气图等。
进行电能传输、分配与转换的电路通常包括两部分:主电路和辅助电路。主电路也叫一次回路,是电源向负载输送电能的电路。它一般包括发电机、变压器、开关、接触器、熔断器和负载等。辅助电路也叫二次回路,是对主电路进行控制、保护、监测、指示的电路。它一般包括继电器、仪表、指示灯、控制开关等。通常主电路中的电流较大,线径较粗,而辅助电路中的电流较小,线径也较细。
电气图中的文字说明和元件明细表等总称为技术说明。文字说明注明电路的某些要点及安装要求等,通常写在电路图的右上方,若说明较多,也可另附页说明。元件明细表列出电路中各种元件的符号、规格和数量等。元件明细表以表格形式写在标题栏的上方,元件明细表中序号自下而上编排。技术说明及明细表的示例见表1-1.
表1-1技术说明示例 技术说明:
继电器KC1~KC4、KA1~KA8 、KT1 、KT2接线端子采用制造厂在产品上标出的标记。 2、
电流互感器TA1~TA3二次接线端子标记采用制造厂的标记。
注:本表所列元件名称、规格、数量只是用来说明“技术说明”中应包含的项目及内容,并不代表某一具体电路所用的元器件。
标题栏画在电路图的右下角,其中注明工程名称、图名、图号,还有设计人、制图人,审核人、批准人的签名和日期等。标题栏是电路图的重要技术档案,栏目中的签名者对图中的技术内容各户其责。标题栏示例见表1-2.
表1-2 标题栏示例
图面(也称图纸)通常由纸边边界线、图框线、标题栏、会签栏组成,格式如图1-2所示。其幅面代号及尺寸表1-3。
表1-3基本幅面代号及尺寸
(单位:mm)
图纸幅面简称图幅,指由边框线所围成的图面。电气图的常用幅面规格有五种。 绘制电气图所用的各种线条统称图线。 电气图图线的线型和应用范围
图1-2图幅格式
(a)不留装订边 (b)留装订边
电气图中的尺寸标注,表示信号传输或表示非电过程中的介质流向时都需要用箭头。若将文字或符号引注至被注释的部位,需要用指引线。
电气图中有三种形状的箭头,如图1-3所示。图a所示为开口箭头,用于说明电气能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向),图b所示为实心箭头,用于说明非电过程中材料或介质的流向,图c所示为普通箭头,用于说明可变性力或运动的方向以及指示方向。
指引线用来指示注释的对象,它为细实线,并在其末端加注标记。指示线末端有三种形式,如图1-4所示。
图1-3 电气图中的箭头
a)开口箭头
c)普通箭头
图1-4 指引线末端形式
b)普通箭头
c) 短斜线
当指引线末端伸入被注释对象的轮廓线内时,指引线末端应画一个小圆点,如图a所示。当指引线末端恰好指在被注释对象的轮廓线上时,指引线末端应用普通箭头指在轮廓线上,如图b所示。当指引线末端指在不用轮廓图形表示的电气连接线上时,指引线末端应用一短斜线示出,如图c所示。图1-4c表示从上往下上三根导线的截面积为4 m㎡,最下根导线的截面积为2.5 m㎡。
电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。
电气技术文字符号分基本文字符号和辅助文字符号两类。在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或其近旁,以标明电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。
基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称,分为单字母符号和双字母符号。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用一个大写字母表示。 双字母符号是由一个表示种类的单字母符号与另一个表示同一类电气设备、装置和元器件的不同用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。
单字母符号
双字母符号
电气设备、装置和元件的种类名称用基本文字符号表示,而它们的功能、状态和特征用辅助文字符号表示,辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,例如,“起动”采用“START”的前两位字母“ST”作为辅助文字符号,另外辅助文字符号也可单独使用,如“N”表示交流电源的中性线,“OFF”表示断开,“DC”表示直流等。
电气工程常用辅助文字符号
范文七:电气安全基础知识
发生电击时,所触及的带电体为正常运行的带电体时,称为直接接触电击。
1、当电气设备发生事故,人体触及意外带电体所发生的电击称为间接接触
2、导致人员死亡的最大原因为电流直接流过人体。
3、电力系统由发电厂、送电线路、变电所、配电网和电力负荷组成。
4、送电线路是指电压为35KV及其以上的电力线路,分为架空线路和电缆线
路,其作用是将电能输送到各个地区的区域变电所和大型企业的用户变电所。
5、在皮肤干燥时,人体工频总阻抗一般可按欧姆考虑;潮湿情
况下,可按500-800欧姆考虑。25V电压可致命,25V以下不要考虑防止电击。
6、电击致命的原因主要有三种:1):心室颤动 2):窒息 3):电休克。
7、电流对人体伤害的程度与通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时
间、电流通过人体的途径、电流的种类等多种因素有关。感知阈值为0.5mA,摆
脱阈值10 mA,室颤阈值50 mA。
8、室颤电流是指引起心室颤动的最小电流。(室颤电流即致命电流,当电流
持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50mA左右;当电流持续时间小于心脏
周期时,室颤电流为数百毫安。当持续时间小于0.1s时,只有电击发生在心脏
易损期,500mA以上乃至数安的电流才能够引起心室颤动。)
9、接地电流:凡从接地点流入地下的电流即属于接地电流。
10、接地电流入地后自接入地体向四周流散,这个自接地体向四周流散的电
流叫做流散电流。流散电流在土壤中遇到的全部土壤电阻叫做流散电阻。
11、接触电动势是指接地电流自接地体流散,在大地表面形成不同电位时,
与接地体相连设备外壳与水平距离0.8m处之间的电位差。接触电压是指施加于
人体某两点之间的电压。
12、等点位联结是一种以降低接触电压为目标的“场所”电击防护措施,是
指保护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属装备以及允许用做保护导体的金
属管道等用于其他目的的正常的不带导体之间的联结。(分为总等点位联结、辅
助等电位联结和局部等电位联结。)
13、剩余电流:是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电
14、一级负荷:这类负荷如中断供电将造成人身伤亡事故,或造成重大设备
损坏且难以修复,或给国民经济带来极大损失。凡符合下例条件之一的电力负荷
属于一级负荷。1)中断供电将造成人身伤亡。2)中断供电将在政治、经济上造
成重大损失。3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。
15、剩余电流保护装置的作用:它是一种低压安全保护器,主要是防止人身
电击,防止因接地故障引起的火灾。(三相负载不平衡的情况下出现电流。)原理
在P118-P119
16、漏电保护器是用来防止人身触电和漏电引起火灾的一种接地保护装置。
17、长期在高频辐射电磁情况下工作会破坏睾丸的生精能力,引起心血管功
能改变,生物钟调节紊乱及身体疲劳。
18、静电的特点:电压高、能量低、尖端放电、静电感应放电、绝缘体上静
电泄露很慢。
19、静电的危害:引发火灾和爆炸、电击和妨碍生产。
20、静电的起电方式:1)接触-分离起电 2)感应起电 3)破裂起电 4)剥
离起电 5)电荷迁移
21、电线火灾选用二氧化碳灭火器、干粉灭火器、无电时可选用水灭。(二
氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火
器的灭火剂【水溶液】不宜用于带电灭火。)P295
22、红线代表火线、黑线代表零线;绿白线:保护接地。零线与地线不等同。
23、跨步电动势是指地面上水平距离为0.8m的两点之间的电位差。跨步电
压是指人站在流过电流的地面上,加于人的两脚之间的电压。
24、高压线接地有电的范围为20m,跨步电动势指0.8m之间的电位差。
25、绝缘安全用具包括基本安全用具和辅助安全用具。具体安全用具包括绝
缘杆、绝缘夹钳;辅助安全用具包括绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫和绝缘站台等。
(安全用具的作用是直接触碰磁带电导线,进行长时间操作。辅助安全用具的作
用是降低触电的危险性。)绝缘工具作用在P375 【带电作业使用绝缘梯,使用
电站需装漏电保护器。】
26、电器长期不维修保养有灰尘进入时会导致散热功能下降,发生触电危险
一般从65V开始。
27、电器防护等级(IP代码)书本P175页,记熟四个表格。
28、电气防护等级,P272-277,记住表7-12表格。
29、检修高压设备和电气设备时最好停电。
30、标示牌的作用是提示人们注意安全,防止出现不安全行为。如在护栏上
悬挂“止步,高压危险!”标示牌,在送电或设备的送电操作手柄悬挂“有人工
作,禁止合闸”标示牌;在检修点悬挂“在此工作!”提示牌等。
31、当触电时,触电人员出现停止呼吸或者心脏停止时的救护手段是胸压及
人工呼吸。
32、油电火灾时沙土扑灭,电器设备忌放在有火、有水、粉尘多和光照强的
33、特低电压防护:特低电压又称安全特低电压,是属于能防范直接接触电
击,也能防范间接接触电击的防护措施。保护原理:通过对系统中可能会作用于
人体的电压进行限制,从而使触电时流过人体的电流受到抑制,将触电危险控制
在没有危险的范围内。(书本P112页)
34、TN系统分为TN-C,TN-S,TN-C-S,YN-S系统的保护零线与工作零线是完
全分开的;TN-C-S系统干线部分的前一部分保护零线是与工作零线共用的;TN-C
的干线部分保护零线是与工作零线完全共用的。分清楚区别与要求(要求见书本
35、雷电的危害:雷电具有电性质、热性质和机械性质三方面的破坏作用。
其中1)电性质的破坏作用:电性质的破坏作用表现为数百万伏乃至更高的冲击
电压,可能毁坏电力系统电气设备的绝缘,烧断电线,造成大规模停电;绝缘损
坏可引起短路,导致火灾或爆炸事故;二次放电的电火花也可能引起火灾或爆炸。
2)热性质的破坏作用:闪电击中地面的物体,雷电流产生的焦耳-楞次热效应具
有很强的破坏作用,其破坏作用表现在直击雷放电的高温电弧能直接引燃可燃
物,造成火灾。
3)机械性质的破坏作用:机械性质的破坏作用表现为强大的雷电通过被击物时,
被击中物体中的水分急剧蒸发而产生气体,因气体剧烈膨胀的机械作用致使被击
物毁坏和爆炸。
36、高压带电作业应注意的措施:
1)人体与带电体之间必须保持足够的安全距离,不满足安全距离要求时,必须
采取可靠的绝缘隔离措施。
2)绝缘杆、绝缘承力工具和绝缘绳等绝缘工具必须具有足够的长度。
3)高低压同杆架设,在低压线路工作时,应注意与高压线的距离,并采取防止
接触高压线的措施。
4)带电部分职能在工作人员的一侧
5)带电作业时间不宜过长,避免检修人员分散注意力而发生事故。
6)工作人员要采取必要的个体防护措施。
37、常见的架空线路故障有倒杆、断线、污闪、接地、相间短路等。P151
倒杆的原因:杆塔基础诱蚀、腐朽或当风力等外力超过线路杆塔的稳定度或机械
强度时,就会使杆塔歪倒或损坏。
断线的原因:导线、避雷线覆冰或者雷电击中线路、低温使线路张力增大而导致
污闪的原因:绝缘子表面脏污引起。
雷电击中线路时,使绝缘子发生闪络或击穿,导致短路或接地故障。雨水使脏污
的绝缘子发生闪络,引起短路或接地故障,高温季节,导线因气温升高,孤垂加
大而发生导线间短路或接地故障。
38、根据所防范的接触方式的不同,防止点击事故的措施分为三类:
(1)直接接触电击的防护措施:主要有绝缘、屏护、间距等。(三者概念见
(2)间接接触点击防护措施:主要措施是双重绝缘或加强绝缘、非导电环境、
等点位联结、电气隔离、保护接地、保护接零、安全特地电压和剩余电流动作保
护装置 (保护接地与保护接零食防止间接接触点击的基本技术措施)
(3)兼防直接接触点击和间接接触点击的防护措施:措施主要有特低电压、剩
余电流动作保护、双重绝缘和加强绝缘等。
39、绝缘的破坏:(1)绝缘击穿:1)气体电介质的击穿 2)液体电介质的
击穿 3)固体电介质的击穿(包括电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿等)
(2):绝缘老化:1)热老化
2)电老化 3)绝缘破坏
40、零线与地线的区别:零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂→火线→负载→零线反回电厂。地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。地线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。注意两者的区别:
重要术语:
接地电流P59,
室颤电流P23
流散电阻P59
接触电动势P61
直接接触电击P35
触电方式(跨步电压触电原理,跨步电动势)P13
等电位联结P87
剩余电流P117
一级负荷P7
高压架空传输可能出现的故障、事故及其原因(电气线路安全一章)
污闪产生原因P152
雷电危害、注意什么、措施、破坏P307
绝缘破坏形式P42
高压带电操作的安全措施P391
1)TT、TN、IT系统中三相某一相碰到了外壳,应画图分析触电原因及触电原理画出电气原理图。
2)分析题:带有继电器、熔断器,正常启动、关停、故障时如何保护的电动机,分析保护的工作原理并画图,图例P213
以分析为重点
Q为隔离开关
范文八:电气基础知识考试试题(一)
一、 填空题
1、常用的电压换算是:1伏(V)(mv)微伏(uv)。
2、在电阻串联电路中,流过各电阻的而各电阻的压
的分配则与电阻值成正比。
3、三相四线制电路能够输送的两种电压是
4、测量电流时,应让电流表与被测负载相
联。测量电压时,应让电压表与被测负载相
5、PN结加上
电压就导通,加上
电压就截止的现象,称为PN结的 单向导电性
6、根据PN结的组合方式不同,晶体三极管有
型两种类型。
7、并联电容器的总容量等于各个电容量
二、选择题
1、在下列量具中,精度最低的是(
A 、钢直尺
C 、游标卡尺
2、 按照习惯规定,导体中(
)运动的方向为电流的方向 。
3、、电流的标准单位是(
4、测量电压所用电压表的内阻(
A、要求尽量大
B、要求尽量小
C、要求与被测负载电阻一样大
D、没有要求
5、若用万用表测得某晶体二极管正反向电阻均很小或为零,则说明该管子(
B、已失去单向导电性
C、已经击穿
D、内部已断
6、电流互感器运行时(
A 、接近空载状态,二次侧不准开路
B 、接近空载状态,二次侧不准短路
C、接近短路状态,二次侧不准短路
D 、接近短路状态,二次侧不准短路
7、发生电火警在未确认切断电源时,灭火严禁使用(
、四氯化碳灭火器
B 、二氧化碳灭火器
C、酸碱泡灭火器
D 、干粉灭火器
8、整流电路输出的电压应属于(
A 、直流电压
B、交流电压
C、脉动直流电压
D、稳恒直流电压
9、测量设备的绝缘电阻应该用(
10、我公司生产的50kg白糖秤采用的是(
)进料方式。
三、问答题
1、三相异步电动机电机为什么要Y---△启动?星、三角形接法分别为?
如果电动机的额定功率比较大(大于10KW),则在电动机启动时就需要采用星--三角启动了,目的是为了减轻电动机启动时的启动电流对电网中的其它设备所造成的影响。
2、列举出我公司常用的10种以上电气外购件名称以及规格型号。
3、你个人认为电气组的培训方式如何?对我们的培训有什么要求?或你认为怎样的培训能让你更好的提高?
范文九:一、选择题(每题1分,共20分)
1. 对称三相交流电路总功率等于单相功率的(
C、1/3倍;
D、1/3倍。
三只相同阻值的阻抗元件,先以星形接入三相对称交流电源,所消耗的功率与再以三角形接入同一电源所消耗的功率之比等于(
对称三相交流电路中,中性点对地电压等于(
4. 一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是(
A、瞬时值;
B、最大值;
C、有效值;
D、平均值。
在电阻、电感、电容组成的电路中,不消耗电能的元件是(
A、电感与电容;
B、电阻与电感;
C、电容与电阻;
6. 对称三相电源三角形连接时,线电压是(
A、相电压;B、2倍的相电压;C、3倍的相电压;D、3倍的相电压。
7. 要使一台额定电压为100伏,额定电流为10A的用电设备接入220伏的电路中并能在额定工况下工作,可以(
A、串联一个12欧姆的电阻;
B、串联一个20欧姆的电阻;
C、串联一个10欧姆的电阻;
D、并联一个10欧姆的电阻。
一个220V、100W的灯泡和一个220V、40W的灯泡串联接在380V的电源上则(
A、220V、40W的灯泡易烧坏;
B、220V、100W的灯泡易烧坏;
C、两个灯泡均易烧坏;
D、两个灯泡均正常发光。
9. 铝材料与铜材料相比较,两者导电性能相比(
10. 正弦交流电的最大值等于有效值的(
)倍。 A、2;
A、铝比铜好;
B、铜比铝好;
C、二者一样好;
D、不一定。
通过一电阻线路的电流为5A,4min通过该电阻线路横截面的电量是(
C、1200C;
D、2000C。
有一电源其电动势为225V,内阻是2.5Ω,其外电路由数盏“220V,40W”的电灯组成, 如果要使电灯正常发光,则最多能同时使用(
13. 在纯电感交流电路中电压超前(
14. 对称三相电源星形连接,线电压等于(
A、相电压;B、3倍相电压;C、额定容量除以额定电流;D、2倍相电压。
15. 通有电流的导体在磁场中受到力的作用,力的方向是用(
A、右手螺旋法则;B、右手定则;C、左手定则;D、左、右手都用。
当线圈与磁场发生相对运动时,在导线中产生感应电动势,电动势的方向可用(
A、右手定则;B、左手定则;C、右手螺旋法则;D、左、右手同时用。
17. 在直流电路中,我们把电流流入电源的一端叫做电源的(
A、 正极;
C、端电压;
18. 电压和电流的瞬时值表达式分别为u=220sin(ωt-10°)和i=5sin(ωt-40°),那么(
A、电流滞后电压40°;B、电流滞后电压30°;
C、电压超前电流50°;D、电压超前电流30°。
19. 可控硅整流装置是靠改变(
)来改变输出电压的。
A、交流电源电压;B、输出直流电流;C、可控硅触发控制角;D、负载大小。
二、填空题(每空1分,共30分)
1、 有功功率的单位用(瓦特)、无功功率的单位用(乏尔),视在功率的单位用(伏安)。
2、 在单相电路中,视在功率等于(电压)和(电流)有效值的乘积。
3、 交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。
(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);在星形连接的对称电路中,线电压等
5、 在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。
6、 对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。
7、 从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。
8、 在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系统电压)。
9、 设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。
15、 发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%)。 在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫一定律)。 在串联电路中,负载两端电压的分配与各负载电阻大小成(正比);在并联电路中,各支路电流的分配与各支,也称(幅值)或(峰值)。 。 在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电流等于(相电流)。 路电阻大小成(反比)。
三、判断题(每题1分,共10分)
1. 电流的方向规定为电子的运动方向。(×)
2. 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比 。(√)
3. 直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)
4. 电器设备的金属外壳接地是工作接地。(×)
5. 由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(×)
6. 绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)
7. 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×)
8. 通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。(×)
9. 有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)
10. 三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。(×)
四、问答题(共40分)
1、 什么是相电流、相电压和线电流、线电压?
答:由三相绕组连接的电路中,每个绕组的始端与末端之间的电压叫相电压。各绕组始端或末端之间的电压叫线电压。各相负荷中的电流叫相电流。各断线中流过的电流叫线电流。
2、 什么是正弦交流电?(5分)
答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。
3、 什么是交流电的周期、频率和角频率?(10分)
交流电变化一周其电角变化为360,360等于2π弧度,所以角频率与同期及频率的关系为:
4、 什么是交流电的相位,初相角和相位差?(15分)
答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。
上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势为E=Emsinψ。
若转子以ω角度旋转,经过时间t后,转过ωt角度,此时线圈与中性面的夹角为:(ωt+ψ) 上式为正弦电势的一般表达式,也称作瞬时值表达式。式中:
ωT+ψ -相位角,即相位;
----初相角,即初相 。表示t=0时的相位。
在一台发电机中,常有几个线圈,由于线圈在磁场中的位置不同,因此它们的初相就不同,但是它们的频率是相同的。另外,在同一电路中,电压与电流的频率相同,但往往初相也是不同的,通常将两个同频率正弦量相位之差叫相位差。
范文十:电气化铁路基础知识
制作人:林彬彬
一.电气化铁路概述
在铁路运输中,主要有三种牵引形式:蒸汽牵引、内燃牵引和电力牵引。蒸汽牵引是铁路上最早采用的一种牵引形式,至今已有170余年的历史。由于它热效率低、燃料消耗大、污染环境重,严重影响铁路技术经济效能和铁路运输能力的提高,从20世纪60年代开始,已经逐渐被淘汰。而内燃牵引和电力牵引,在技术上比较先进,是20世纪40年代以后才发展起来的,它们功率大、热效率高、过载能力强,能更好地实现多拉快跑,提高铁路的运输能力,所以发展很快。特别是电力牵引,它除了具有上述优点外,还能综合利用资源和不污染环境,是今后发展的主要一种牵引形式。
二.世界电气化铁路的发展史
世界上第一条电气化铁路和第一台电力机车是日德国西门子和哈尔斯克公司研制和制造的,这条电气化铁路全长只有300米。1881年西门子和哈尔斯克公司又修建了一条2.45千米长的电力线路.1895年美国在5.6千米长的隧道区段内修建了一条675V的直流电气化铁路。同年,日本在京都的下京区修建了一条6.7千米长的550V的直流电气化铁路。1902年意大利在瓦尔切里纳线上修建了一条三相交流电气化铁路。在最初,电气化铁路修建在工矿线路和一些大城市近郊线路上。后来,随着工业的发展,逐渐发展到城市之
间和运输繁忙的铁路干线上来了。
到了20世纪50年代,一些工业发达的国家,为了完成急剧增长的运输任务,以及与其他运输业的竞争的需要,开始大规模地进行铁路运输业的现代化建设,主要是牵引动力现代化的建设。因此,电气化铁路的建设速度不断加快,修建的国家逐渐增多。电气化铁路发展最快的时期是60年代,平均每年修建达5000多km。到70年代末,在工业发达的西欧、日本、前苏联,以及东欧等国家,运输繁忙的主要铁路干线就已经实现了电气化,而且基本上已经成网。现在,这些国家正在集中力量修建时速200km以上的高速电气化铁路。从70年以后,一些发展中的国家,如印度、朝鲜、土尔其、巴西、智利、摩洛哥等电气化铁路发展也很快,特别是我国的电气化铁路更有了飞速的发展。现在,我国的电气化铁路建设速度,已跃居世界前例。
截止到1999年初,世界电气化铁路总长度已达到257 731km,占世界铁路总营业里程的21.3%。目前世界上已有68个国家和地区修建了电气化铁路。其中亚洲12个国家和地区,欧洲38个国家,美洲9个国家,非洲7个国家,大西洋2个国家。在这些国家中拥有电气化铁路1万km以上的有俄罗斯、德国、日本、法国、印度、波兰、意大利、南非和我国。
现在,世界已进入建设高速电气化铁路的新时期,修建的高速电气化铁路的国家越来越多,列车运行的速度越来越高,修建的里程也越来越长,大有你追我赶之势。特别是欧洲,已经突破了国界,向国际化、网络化发展。高速电气化铁路已经成为国家社会经济发展水
平和铁路现代化的主要标志之一
日,日本成功地建成了世界上第一条时速210km的东海道新干线。随后法国、德国、意大利、西班牙、英国、美国、韩国等国家相继修建高速电气化铁路,我国台湾省在台北至高雄间修建了一条高速电气化铁路。超高速磁浮铁路,实际上也是以电能作为牵引动力的高速电气化铁路。它与现在的铁路不同的地方是,在现在的铁路上列车是车轮在钢轨上滚动运行的,而磁浮铁路则是利用电磁原理,使列车悬浮在钢轨之上,由列车上超导磁体与钢轨上的线圈相互作用运行的,列车运行速度可达到500km/h以上,所以也叫“超高速无轮列车”。它的特点是运行速度高,无噪声和振动,不受气候影响,不污染环境,是解决大城市及其卫星城市之间旅客运输拥挤的最好交通工具。
三.我国电气化铁路的发展史
我国电气化铁路建设,是新中国成立后才开始的。1958年我国开始修建电气化铁路,从一开始便直接采用了最先进的电压等级为25kV的单相工频交流电,为我国大规模发展电气化铁路奠定了良好的基础。日,在新建的宝成线宝鸡至凤州段建成了我国第一条干线电气化铁路。日,676km的宝成电气化铁路全线建成通车,它的建成在我国铁路建设史上产生了重大影响。以前,只是在一条线路上一个区段内施工,现在,是同时在几条线路
上施工,而且开始由山区铁路向主要干线发展,由单线电气化向双线电气化发展。到1980年底,相继建成了宝成线、阳安线、襄渝线襄樊至安康段、石太线石家庄至阳泉段、宝兰线宝鸡至天水段电气化铁路.进入20世纪80年代以后,随着改革开放的不断向前推进,我国的电气化铁路建设更有了飞速的发展。在大秦线电气化工程中采用了一系列具有国际20世纪80年代先进设备和技术,使我国的电气化铁路技术装备达到了国际先进水平。 20世纪90年代,是我国铁路发展的重要时期。在这个时期内,建成开通了京郑线、干武线、成昆线、南昆线、焦枝线、宝成线的等十条电气化铁路。
“九五”是20世纪最后五年,也是我国铁路由滞后型向基本适应型转变的重要时期,在这时期内,修建了10条电气化铁路,而且还建成开通了我国第一条时速200km的准高速铁路——广深电气化铁路。
年是我国电气化铁路建设史上建成开通最多的5年,建成了哈大、秦沈客运专线、渝怀等5 000多km电气化铁路。截止到2005年底,我国共建成开通了43条电气化铁路,总里程达到20 132km,成为继俄罗斯、德国之后的世界第三电气化铁路国家。
四.电气化铁路的组成
电气化铁路,是以电能作为牵引动力的一种现代化交通运输工具。由于它的牵引动力是电能,所以又称电力牵引。它与蒸汽牵引和内燃牵引不同的地方,是电力机车本身不带能源,必须由外部供给电能。
专门给电力机车供给电能的装置叫做牵引供电系统。因此,电气化铁路是由电力机车和牵引供电系统两大部分组成的。电气化铁路的牵引供电系统本身并不产生电能,而是将电力系统的电能传给电力机车的。一般把国家的电力系统称为电气化铁路的一次供电系统,也称为铁路的外部供电系统。一次供电系统主要包括发电厂、区域变电所和电力传输线。牵引供电系统主要包括牵引变电所和接触网。
五.接触网的组成
(一)支柱与基础:
作用:用于承受接触网的全部重量,并将导线固定在规定的位置和高度。
(二)支持装置:
组成:包括腕臂、拉杆(或压管)和绝缘子。
作用:悬吊和支持接触悬挂的全部设备并将负荷传给支柱。
(三)定位装置:
组成:定位管、定位器和支持器
作用:将接触线固定在距线路中心的规定位置上,使接触线不超过受电弓允许工作范围并使受电弓磨耗均匀。
(四)接触悬挂:
组成:接触线、吊弦、承力索、补偿器等
作用:将电能输送给电力机车
(五)锚段
为满足供电和机械方面的需要,把接触网分为若干一定长度的相互独立的分段,这种独立的分段称为锚段。接触线(或承力索)端头同支柱的连接称为线索的下锚。下锚分为两种方法,
一是将线索端头
同支柱直接固定连接,称为硬锚或死锚。另一种是加补偿装置,以调整线索的驰度和张力。
锚段的作用
1.设立锚段便于实现电分段,配合GK可使停电检修范围缩小。
2.一旦发生断线或支柱折断等事故,可将事故限制在一个锚段内,从而缩小了事故范围。
3.便于在接触线和承力索两端设置张力补偿器,使线索张力保持基本不变,使接触线弛度减小有利于受电弓取流。
两个相邻锚段的衔接部分称为锚段关节,
基本要求:能使电力机车受电弓平滑地从一个锚段过渡到另一锚段,且接触良好,取流正常,
1.按用途分类:1)、非绝缘锚段关节
2)、绝缘锚段关节
2.按跨距分为:两跨、三跨和四跨锚段关节。
在两端有补偿的接触网锚段中必须在锚段中心位置加以固定,接触线是通过中心锚结线夹,辅助绳固定至承力索(或承力索辅助绳)上,这种结构形式就叫做中心锚结。
作用:1.防止接触悬挂向一方串动;
2.保证线索张力均匀,提高弓网关系;
3.能缩小事故范围,利于抢修和缩短事故停电时间。
(六)线岔:
在电气铁路的道岔上方,
有两支汇交的接触线用限
管连接固定的装置称为线岔, 又称架空转辙器。
作用:保证电力机车受电弓
安全平滑地由一条接触线过
渡到另一条接触线,达到转换 线路的目的。
组成:限制管、定位线夹、电连接。
作用:分段绝缘器,又称分区绝缘器,配合隔离开关使用,实现接触网的电分段
(八)分向绝缘器
(九)关节式分相绝缘装置
六。接触网的分类

我要回帖

更多关于 电气设备维修基础知识 的文章

 