张老师您好: 我是做工程的太原工地电梯门有两台66千瓦施工电梯两台40千瓦塔机。

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
某电信局综合楼工程项目施工设计方案.doc38页
本文档一共被下载:
次 ,本文档已强制全文免费阅读,若需下载请自行甄别文档质量。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:250 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
课程设计书
―――某电信局综合楼工程施工组织设计
学院 姓名 学号 目
1. 编制依据 1
1.1 合同 1
1.2施工图纸 1
1.3主要规程 规范 1
1.4主要图集 2
1.5主要标准 2
1.6主要法规 2
2.工程概况 2
2.1工程概况 2
2.2建筑设计概况 3
2.3结构设计概况 3
2.4专业设计概况 4
3.施工部署 5
3.1施工组织 5
3.2任务划分 6
3.3施工部署原则、总施工顺序 6
3.4施工进度计划 7
3.5组织协调 7
3.6主要项目工程量 7
3.7主要劳动力计划 8
4.施工准备 8
4.1技术准备 8
4.2生产准备 10
4.3其它准备 11
5.主要施工方法及技术措施 11
5.1流水段划分 11
5.2大型机械选择 12
5.3主要施工方法 12
6.主要施工管理措施 25
6.1保证工期措施 25
6.2保证质量措施 26
6.3技术管理措施 29
6.4安全、消防保证措施 30
6.5环保措施、文明施工 33
6.6降低成本 35
7.经济技术指标 35
1. 编制依据
合同名称 编
号 签定日期
某电信局局房工程合同 座机电话号码
1.2施工图纸
图纸名称 图纸编号 出图日期
某电信局综合楼(电信部分) 工程号
建筑施工图纸 建施-01至建施-53 2010.08
结构施工图纸 结施1-1至结施-36 2010.08
照明电力施工图纸 电施1-电施48 2010.08
暖通施工图纸 暖施1-暖施54 2010.08
通讯施工图纸 迅施1-迅施30 2010.08
给排水施工图纸 水施1-水施35 .3主要规程 规范
国家 工程测量规范 GB 50026-93
国家 土方与爆破工程施工及验收规范 GBJ
国家 地基与基础工程施工及验收规范 GBJ
国家 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GBJ
国家 人防工程施工及验收规范 GBJ
国家 地下工程防水工程施工及验收规范 GBJ
国家 混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-92
国家 混凝土强度
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
名派丰田4S店新建工程施工组织设计.doc 92页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:380 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
名派丰田4S店新建工程施工组织设计目录第1章 承包管理方案 31.1工程概况 31.2编制说明及依据 31.3施工组织设计概况及工程特点 51.4工作目标 61.5施工组织管理方案 71.6劳动力资源管理方案 71.7机械设备管理方案 71.8建筑材料供应管理方案 81.9施工现场规划方案 82.1工作总布署 82.2施工测量 92.3土方工程 102.4钢筋工程 112.5模板工程 122.6混凝土工程 162.7砌体工程 172.8屋面工程 172.9脚手架工程 182.10装修工程 222.11试验方案 23第3章 施工作业现场布置图 253.1施工作业现场总平面布置的内容 253.2施工总平面布置图 28第4章 工程施工技术措施 294.1施工技术措施总体部置 294.2主要工序技术保证措施 314.3消除建筑工程质量通病措施 474.4其它技术防治措施 494.5降低成本技术管理措施 49第5章 工程质量管理措施 505.1质量管理目标 505.2组织措施 505.3监督措施 515.4质量控制程序 525.5主要分部分项工程质量保证措施 555.6竣工验收与回访保修服务 66第6章 工程施工工期保证措施 676.1组织保证措施 676.2技术保证措施 686.3生产保证措施 696.4工程施工工期计划 70第7章 安全及文明施工措施 707.1安全生产保证措施 707.2文明施工及环境保护措施 727.3安全卫生条款 76第8章 主要机械设备 858.1主要施工机具配备 858.2周转料具投入计划 868.3主要机械设备情况及到位时间 86第9章 现场管理班子及劳动力组织 869.1主要管理人员名单 869.2项目组织机构网络图 889.3施工队伍的组建和劳动力的配备 88第10章 针对本工程的特别措施 9010.1成品保护措施 9010.2季节性施工措施 91第11章 项目组织管理计划 9411.1主要施工管理人员名单 94第12章分包计划及对分包队伍的管理措施 9512.1分包计划 9512.2业主指定分包及对分包队伍的管理措施 9613.3业主指定材料供货商 96第1章 承包管理方案1.1工程概况1、本期工程为**汽车商务中心-名派丰田4S店新建工程,该工程位于**萨区中心路,交通十分便利。本期工程由江苏省**一建建设集团有限公司投资兴建,由黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司设计。2、本期工程总建筑面积,二层框架结构。±0.000标高相当于绝对高程152.5米。3、新建工程为一般工业与民用建筑,结构抗震设防烈度按6度设防;结构安全等级按二级设计;建筑耐火等级为二级;屋面工程防水等级为二级;设计合理使用年限为大于50年;本工程砌体施工质量控制等级为B及。4、新建工程的结构构造及建筑做法为:承台+承台与基土间为100厚C15素混凝土垫层;独立承台及柱-0.2M以下部位混凝土标号为Ca30。-0.2M以上主体为钢筋混凝土框架结构,混凝土标号均为C30;构造柱、圈过梁混凝土标号均为C25;防潮层以下外墙墙体为:MU10普通混凝土小型空心砌块MB10砌筑,且用CB20灌孔混凝土灌实。防潮层以上墙体采用340厚高保温砼砌块,内墙采用200厚陶粒混凝土砌块,MB5混合砂浆砌筑。实际施工时,以蓝图为准。1.2编制说明及依据1.2.1编制依据1、本施工组织设计是以**汽车商务中心-名派4S店工程施工图和总平面图纸为依据,参考国家现行施工及验收规范及有关施工组织设计编制大纲,同时结合我公司质量保证体系及人、财、物、机等实际情况而制定。2、执行标准及规范总汇:(1)、《建设工程项目管理规范》GB/T(2)、《建筑工程质量验收统一标准》GB(3)、《地下工程防水技术规范》GB(4)、《地下防水工程施工质量验收规范》GB(5)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB(6)、《地基与基础工程施工验收规范》GB(7)、《砼结构工程施工质量验收规范》GB(8)、《砼质量控制标准》GB)、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95(10)、《砌体工程施工质量验收规范》GB(11)、《屋面工程质量验收规范》GB(12)、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB(13)、《建筑工程冬期施工规范》JGJ104-97(14)、《钢筋焊接试验方法标准》JGJ/T27-2001(15)、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB(16)、《建筑地基基础设计规范》GB(17)、《施工现场临时用电
正在加载中,请稍后...其他管理目标等;11、防护栏杆搭设,上杆离地高度为1-1.2米,;12、编制施工组织设计应当优先选用先进施工技术,;13、深基坑是指开挖深度超过3米的基坑(槽),或;14、施工组织设计及达到一定规模危险性较大的分部;15、建设工程施工前,施工单位的专职安全生产管理;详细说明,并由双方签字确认;16、《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工;故应急救援预案;
其他管理目标等。
11、防护栏杆搭设,上杆离地高度为1-1.2米,下杆离地高度为0.5-0.6米。
12、编制施工组织设计应当优先选用先进施工技术,充分利用施工机械设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。
13、深基坑是指开挖深度超过3米的基坑(槽),或深度不超过3米但地质条件和周围环境较复杂的基坑(槽)。
14、施工组织设计及达到一定规模危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编 制,施工单位的施工技术、安全、设备等部门进行会审。
15、建设工程施工前,施工单位的专职安全生产管理人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出
详细说明,并由双方签字确认。
16、《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的,由总承包单位和分包单位分别组织编制建设工程生产安全事
故应急救援预案。
17、建筑施工企业专职安全生产管理人员,是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员,包括企业安全生产管理机构的
负责人及其工作人员。
18、所谓特种作业人员,是指直接从事特种作业者,其作业的场所、操作的设备、操作内容具有较大的危险性,容易发生
伤亡事故,或者容易对操作者本人、他人以及周围设施的安全造成重大危害。
19、特种作业人员的培训考核内容,主要包括安全技术理论和实际操作技能两部分。 (A)
20、根据我省施工队伍的人员组成特点,麦收、秋收时间较长,一般施工队伍在此期间都为此放长假,因此在麦收、秋收
前后,也应当对职工进行针对性的安全教育。
21、施工单位在设置防护栏杆、防护门等临边、洞口防护设施,以及搭设用于安全防护的脚手架时,要严格按照国家和行
业标准、规范进行设置和搭设,并进行验收。
22、在施工生产过程中,造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件,
称为生产安全事故。
23、违章指挥或违章作业、冒险作业造成事故的,应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任。
24、为了减少建设工程安全事故的人员伤亡和财产损失,必须建立建设工程生产安全事故的应急救援制度。
25、施工单位的应急救援预案,应当包括定期培训、演练计划及定期检查制度等。
26、施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置,并保持安全距离。
27、不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍。
28、食堂门下方应设不低于0.6m的防鼠挡板,挡鼠板应包白铁皮。
29、施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时,不得与其他物品混放。
30、施工现场的进出口处应设置“十一牌两图”,在办公区、生活区设置“三栏一报。(A)
31、施工现场应当根据工程特点,有针对性地设置、悬挂安全标志。
32、施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。
33、防治光污染不属文明施工管理的范畴。
34、了解施工现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施是作业人员的权利。
35、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时,作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。(A)
36、依据《施工企业安全生产评价标准》,施工企业安全生产评价的内容包括安全生产条件单项评价和安全生产能力综合评价。
37、在基坑作业时。作业人员上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯,不应踩踏土壁及支撑上下
38、施工现场送、停电的操作顺序是:送电时,总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时,开关箱→分配电箱→总配电箱。(A)
39、《建筑法》规定,建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训。
40、施工现场现浇的水平混凝土构件包括梁、板(楼板、屋面板)的模板支撑结构(支撑体系)是模板工程的重要组成部分,也是一项重要的安全技术。
41、拆模之前必须有拆模申请,当混凝土养护试块强度达到规定要求时,经技术负责人批准后,方可拆模。
42、钢丝绳在使用过程中会不断的磨损、弯曲、变形、锈蚀和断丝等,不能满足安全使用时应予报废,以免发生危险。(A)
43、钢丝绳在卷筒上缠绕时,要逐圈紧密地排列整齐,不应错叠或离缝。
44、吊钩由于长期使用产生剥裂,必须对其焊接修补后方可继续使用。
45、搅拌机作业中,当料斗升起时,严禁任何人在料斗下停留或通过。
46、搅拌机在作业期较长的地区使用时,可用支腿将机架支起后,就可使用。
47、搅拌机搅拌过程不宜停车,如因故必须停车,在再次启动前应卸除荷载,不得带载启动。(A)
48、灰浆搅拌机运转中,不得用手或木棒等伸进搅拌筒内或在筒口清理灰浆。
49、圆盘锯的安全防护装置包括分料器、锯盘护罩、防护挡板和传动部位防护罩。
50、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并定期进行体格检查。
51、电梯井内没有安全平网,可每隔两层加设一道竹胶板防护。
52、动臂式和尚未附着的自升式塔机,塔身上不得悬挂标语牌。
53、施工升降机运行到最上层或最下层时,可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。(×)
54、风力在四级以上时,塔机不得进行顶升作业。
55、施工现场装有2台以上塔式起重机时,高位起重机最高部件与低位起重机最低部件之间垂直距离不得小于2m。
56、低架物料提升机应当设置安全停靠装置、断绳保护装置、上极限限位器、下极限限位器、吊笼安全门和信号装置等安
全保护装置。
57、脚手架纵向水平杆接长宜采用对接,也可采用搭接,搭接长度不应小于500mm。
58、纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接
头在水平方向错开的距离不应小于500mm。
59、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。
60、连墙件应均匀布置且宜靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于500mm。
61、拆除脚手架时,连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。
62、凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。
63、凡是进行高处作业施工的,应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、档脚板、安全带和安全网等。
64、基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨蓬与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边,以及水箱与水塔
周边等处,都必须设置防护栏杆。
65、边长在150M以上的洞口,应在四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
66、对邻近的人与物有坠落危险性的竖向孔、洞口,均应予以设盖板或加以防护,并有固定其位置的措施。(A)
67、建筑施工中的攀登作业、独立悬空作业如搭设脚手架、吊装混凝土构件、钢构件及设备等,都属于高处作业,操作人
员都应佩戴安全带。
68、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,宜设置在脚手架等施工设施上。
69、安全带应高挂低用,防止摆动和碰撞;安全带上的各种部件不得任意拆掉。
70、暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查。发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完
71、进行高处作业前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。
72、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。
73、塔机可用吊钩直接挂吊物,严禁用塔机运送人员。
74、PE线的重复接地不应少于三处,应分别设置于供配电系统的首端、中间、末端处,每处重复接地电阻值不应大于10Ω。
75、施工单位安全管理目标的内容主要包括:生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标,以及企业应达到的
其他管理目标等。
76、施工现场一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1 s。 (A)
77、施工现场电缆敷设应采用埋地或架空两种方式,严禁沿地面明设,以防机械损伤和介质腐蚀。
78、交流电焊机除应设置一般漏电保护以外,还应配装二次空载降压保护器。
79、手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并且不得有接头。 (A)
80、电焊机的一次接线端应有防护罩,电焊机的外壳必须有可靠的保护接零
81、施工现场应做好环境保护,避免扬尘、噪音、污水、烟气、光等对周边环境造成的污染。
82、乙炔瓶在储存或使用时,除特殊情况外,一般不宜水平放置。
83、建筑工地的“五大伤害”是:高处坠落、物体打击、触电伤亡、机械伤害和坍塌。
84、焊接作业时须配置灭火器材。作业完毕,要留有充分的时间观察,确认无引火点后,方可离去。
85、油漆工在休息室内不得存放油漆和稀释剂,必须设专库分开存放。
86、高压电线路下面,可以搭设较矮的临时建筑物,但不得堆放易燃材料。
87、施工现场使用的临时用电线路,当发生故障或过载时,就有可能造成电气失火。
88、凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业称高处作业。
89、气瓶不应放在烈日下曝晒,不要离火源及高温区较近,距明火不应小于5米。
90、《建筑法》规定,建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培。
91、《消防法》规定,进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵
守消防安全操作规程。
92、在烟火中逃生,要用湿毛巾捂住嘴鼻,其主要目的是为了防止呼吸道灼伤.
93、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当口头告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 (×)
94、按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定,重大施工事故发生后,施工单位应当在48小时内写出书面事
故报告,按规定程序逐级上报。
95、施工单位的作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格,不得从事相关工作。
96、安全与危险是相对的概念。是人们对生产、生活中可能遭受健康损害和人身伤亡的综合认识。
97、在生产过程中,事故是仅指造成人员死亡、伤害,但不包括财产损失或者其他损失的意外事件。
98、安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行,防止发生人身死亡、财产损失等事故,采取的消除或
控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。
99、安全生产管理包括对人的安全管理和对环境的安全管理两个主要方面。
100、安全管理的重点是对事故的调查处理。
101、《建筑法》规定,建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责。
102、《环境噪声污染防治法》规定,夜间作业必须公告附近居民。
103、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置职工宿舍。
104、在工期紧的情况下,非电工人员也可以接线。
105、在生产过程中,事故仅是造成人员死亡、伤害,不包括财产损失或其他损失。
106、建筑施工露天作业、高处作业、交叉作业多的特点,导致施工现场不安全因素多。 (A)
107、施工现场的专职安全生产管理人员,同时可以兼做其他工作。
108、专职安全生产管理人员对违章指挥,违章操作的,应当立即报告,但无权制止。
109、施工起重机械安装完毕后,安装单位应当进行自检,并出具自检合格证明。
110、搅拌机、卷扬机、电焊机等施工机具安装完毕后,即可投入使用。
111、施工单位应当安排专项经费,专门用于购置安全防护用具,不得挪作他用。
112、施工单位在设置防护栏杆、防护门、洞口防护设施以及脚手架搭设时,要严格按照国家和行业标准、规范进行设置和
搭设,并进行验收。
113、脚手架拆除时,应设警戒区并应派专人监护,不可以上下同时拆除。
114、施工单位的应急救援预案,应包括定期培训,演练计划及定期检查制度等。
115、应急救援预案的定期组织演练是指施工单位发生安全事故时所进行的实施救援。
116、施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置,并保持安全距离。
117、企业与项目部签订的经济承包合同中要有安全生产指标和文明施工内容并与经济利益挂钩。
118、为了美化环境和防止扬尘,施工现场暖季应当进行适当绿化。
119、食堂门下方应设不低于0.6米的挡鼠板,挡鼠板应包白铁皮。
120、用电设备的金属外壳必须做保护接零。
121、配电箱、开关箱必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”。
122、剪刀撑斜杆的接长均应搭接,搭接长度不少于1米,应设置不少于2个旋转扣件。(A)
123、违章指挥、强令冒险作业是严重的违法行为,也是直接导致安全事故的重要原因。( A)
124、每组剪刀撑跨越立杆为3-5根,斜杆与地面夹角在45°到60°。
125、安全技术交底应在正式作业前进行,并有书面文字材料,履行签字手续。
126、因作业需要,临时搭拆或变动安全防护时,必须经项目负责人同意。
127、安全技术资料的有关签字人不在时,其他人可以临时代签。
128、对查出的事故隐患,必需按“三定”措施整改并写出整改报告。
129、塔吊拆装单位只要有资质复印件,企业就可以委托其进行拆装。
130、安全技术交底应由安全员或安全资料员对作业人员进行。
四、填空题:
1、《建筑施工安全检查标准》是国家行业标准,也是(强制性)标准。
2、剪刀撑斜杆必须搭接,杆件搭接长度不小于(1)米。
3、安全生产责任只是企业(岗位)责任制的一个主要部分。
4、安全生产责任制是各部门、各级人员对施工(
全过程 )安全管理的重要措施。
5、新入厂工人必须进行( 三级 )安全教育。
6、在经济承包合同中,必须要有( 安全生产指标 )内容。
7、根据青岛市建管局要求电梯载人不得超过( 9)人。
8、项目经理对承包工程项目的(安全生产)负全面领导责任。
9、遇有(六)级以上强风,浓雾或恶劣天气,不得进行露天攀登与悬空高处作业。
10、坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应设置不低于( 1.5)米。
11、边长超过(1.5)米的洞口,四周应设置防护栏杆,并在洞口处张挂(安全平网 )。
12、特殊工种必须经过培训(考试合格)取得证件后,方准作业。
13、建筑工地电梯井门,必须是工具化、定型化,安装高度不低于( 1.5)米。 14、2012年安全生产月活动的主题是“( 科学发展 ),安全发展”。
15、施工现场的“三违”是指:违章指挥、违章作业、(违反劳动纪律)。
16、“四口”是指:电梯井口、(预留洞口)、通道口、楼梯口。
17、施工现场临电重复接地的对地电阻值不应大于( 10)Ω。
18、脚手架扫地杆离立杆底部的距离为(20)cm.
19、查出安全隐患后,应采取“三定”措施去消除,即定人员、( 定时间 )、定措施。
20、使用中氧气瓶与乙炔瓶的距离应不小于( 5)米。
21、上人盘道踏板防滑条之间的距离应为(25-30)cm.板条厚度(2―3)cm
22、电梯井防护门,门栅网格的间距不应大于(15)cm.
23、送电操作顺序为:总配电箱→( 分配电箱)→( 开关箱 )。
24、多台塔机操作时,塔机间的水平、垂直安全距离不小于(2)米。
25、卷扬机卷筒上钢丝绳最少应保留( 3)圈。
26、塔机顶升时风速应不大于(4 )级。
27、开关箱与所控制的设备距离不应大于(3)米。
28、(1000)伏以上的电压为高压。
29、脚手架内立杆与建筑物间距大于(15 )cm就必须进行有效防护。
30、悬挑脚手架钢梁锚固端长度不得小于悬挑长度的(1.25)倍;
31、横向扫地杆应设置在纵向扫地杆(下方)
32、佩戴安全帽时必须(系紧)下颚帽带,防止安全帽(掉落)
33、固定式配电箱、开关箱中心距地高度为(1.4―1.6)米。
34、施工现场食堂内,应按规定分隔设置(储藏间、操作间、售饭间)。
35、按照青建管质字 [2011]93号文件要求,脚手架采用密目网封闭后还必须在外侧四周
架设外挑式安全网,在离地(10)米搭设第一道,并在每隔不大于(20)米搭设一道。
36、塔机防倾覆装置数据应(每周)提取一次查看。
37、施工电梯防坠落检测时间不应超过(1)年.
38、外挂吊篮工作时,安全钢丝绳下端必须系(重锤),预防安全绳卡绳不起作用。
39、施工电梯卸料平台与梯笼最外侧之间距离不大于(50)MM。
40、外挂吊篮安全锁标定时间不超过(半)年一次。
五、简答题
简答题题目从本题库内容中随即抽取。
三亿文库包含各类专业文献、专业论文、外语学习资料、文学作品欣赏、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、532013年建设工程安全施工考试题(有答案)等内容。 
 施工现场工安全知识教育考试题(含答案)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。工地安全教育试题 工程名称:建设工程施工二标段 施工单位:江西省路桥工程集团有限公司 ...  建筑施工安全教育培训试题(答案)_工学_高等教育_教育专区。安全教育试题单位: 姓名: 成绩: A 五类伤方事故为建筑业常发生的事故。 C 班组教育。 一、选择题(...  工程实务真题(含答案)_从业资格考试_资格考试/认证_...安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有...爆炸 三、案例题(一)背景某工程基础底板施工,合同...  2013年施工安全三类人员网上培训试题(单选题)_建筑/土木_工程科技_专业资料。2013...B 答案都对 D: 以上都不对 ■ 建筑施工企业主要负责人必须()考核合格,方可...  工程安全培训试题(含答案)_建筑/土木_工程科技_专业资料。工程安全考试试题 ...发生生产安全事故后,施工单位负责人应在(C)小时内向事故发生地县级以上人民政府...  建筑工程安全教育测试题通用(含答案)_建筑/土木_...() 6、在施工现场或生活区内可以根据自己的需要...新进场工人应集中培训 () 学时,经考试合格后才能...  2016年建筑施工新员工三级安全教育培训试题(附答案)_建筑/土木_工程科技_专业资料。2016年最新最全的建筑施工新员工三级安全教育培训试题,题目新颖,贴合实际,答案齐全...  建筑工程三级安全教育考试试题(附答案)_建筑/土木_工程科技_专业资料。建筑工程三级安全教育考试试题 员工三级安全教育考试试题姓名: 年月日 得分: 一、单项选择题:...  安全员考试试题(附答案)_其它考试_资格考试/认证_教育专区。安全员考试试题(附...主要规 定了建设工程施工现场管理的一般性规定,施工单位文明施工的 要求以及施工...

我要回帖

更多关于 工地电梯证怎么办理 的文章

 

随机推荐