380V交流接器的13,14,21,22是啥?如何380v低压配电柜接线图。

查看: 250|回复: 2
交流接触器各接线端子作用图解
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
发表于 昨天&15:28
3.jpg (106.94 KB, 下载次数: 0)
昨天&15:28 上传
常规L1,L2,L3为A相,B相,C相进线;
常规T1,T2,T3为A相,B相,C相电源出线;
A1,A2为线圈两端;有两个A2是厂家为方便接线,A2有两个接线点,是一样的,接线时可以A1,A2接在接触器一侧,也可以接在接触器两侧;
13NO,14NO为常闭接点;
4.jpg (120.56 KB, 下载次数: 0)
昨天&15:28 上传
科普一下:
NC和NO都是辅助触点,NC是常闭点,NO是常开点。NO和NC的触点编号是有规律的。11和12是一对常闭点,13和14是一对常开点,21和22是一对常闭点,23和24是一对常开点,以此类推,凡是有2的点,都是常闭点,有4的点,都是常开点。偶数编号是引出端,奇数编号是公共端;
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
发表于 昨天&20:05
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
发表于 昨天&20:41
本帖最后由 guangying87 于
20:44 编辑
接触器分主触点和辅触器  主触点上口接电源 下口接负载 A1和A2是接触器的线圈,220V线圈的接一零一火,380V线圈的接两个火线
辅触点是用来自锁和互锁的 NO NC 分别表示常开和常闭
还有的直接是数字表示常闭的有:11 12、21 22、 31 32、41 42
          常开的有:13 14、23 24、 33 34、43 44 
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:CJ19-63/21 380V 正泰交流接触器_价格_图片_简介_爱帮网
价格:145.53元
最小采购量:1 品牌/型号:正泰
CJ19-63/21 380V 正泰交流接触器的详细信息
品牌/型号:正泰
CJ19-63/21 380V 正泰交流接触器订货须知:1 接触器完整的名称、型号;2 线圈的额定控制电源电压和频率;3 订货数量。订货示例:CJ19-43/11切换电容器接触器线圈电压220V 50Hz 10台。
喜欢CJ19-63/21 380V 正泰交流接触器的用户也关注了
LC1-D205*5C施耐德接触器,接触器厂家、骊创价格,陕
LC1-D6511施耐德接触器,施耐德价格、骊创贸易商,西安
LC1-D4011施耐德接触器,接触器厂家、价格,西部代理商
LC1-D3210/01施耐德接触器,施耐德接触器,接触器原
湖南正泰电器销售有限公司
浙江正泰电器股份有限公司(上市公司,SHA:601877)是中国产销量最大的低压电器生产企业。专业从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器和电力电子等100多个系列、10000多种规格的低压电器产品的研发、生产和销售。&正泰&商标被认定为中国驰名商标,&正泰&牌万能式断路器、塑料外壳式断路器系列产品荣获&中国名牌产品&称号。公司于2004 年荣获中国质量管理领域的最高奖--全国质量管理奖。正泰电器坚持自主创新,研究开发了一系列拥有自主知识产权、达到国际先进水平的低压电器产品。
与“CJ19-63/21 380V 正泰交流接触器”相关的商家
做客推荐,让您感受不一样的生活
无锡市耀祥机电设备有限公司&&共73人浏览
东莞市石龙美辉五金电器店&&共157人浏览
东莞市华通机电有限公司&&共60人浏览三相交流接触器线圈接线图
三相交流接触器线圈接线图
发布时间: &(来源:)
备注 1 三相交流电源 220V 1 2 三相鼠笼式异步电动机 DJ24 1 3 交流接触器 JZC4-40 2 D... 认清其电磁线圈和延时动合、动断触头的接线端子。用手推动时间继电器衔铁模拟继电器...
接线图 非接触IC卡三相三线电能表与交流接触器接线图 非接触IC卡三相四线电能表表与交流接触器接线图 注:1.控制输出为开关信号,平时断开,刷卡后闭合。 2.交流接触器线圈...
四、接线图 注:1、常开触点控制输出为开关信号,有电量时闭合。报警、没电量时断开。 2、交流接触器线圈额定电压为380V。 DS(T)SY96J三相三(四)线电能表与交流接触器...
接线图 DSSY96J三相三线机井表与交流接触器接线图 注:1:控制输出为开关信号,平时断开,刷卡后闭合。 2:交流接触器线圈额定电压为380v。 五、校验 脉冲信号输出是无源...
熔断器、电源隔离开关、按钮、接线端子排、走线槽若干、绕组为D型接法的三相电动机... 控制电路熔断器 KM 交流接触器 测量线圈电阻值:
KT 时间继电器 时间整定值:
2. 电缆保险丝 3. 三相交流接触器 4. 电机热继电器 接地装置 注意 所有产品都必需连接地... 在原有的Y/起动上改装&能达&,必须将原来的Y/起动接触器线圈接到&能达&的进线上... (原厂设定)便会使电机自由停机直至完全静止。如须选用缓冲停机功能,须使用接线端...
380V 线圈电压 380V 额定电流(In)AI 15.6 A 主令控制器 1个 智能主令控制器由绝对值... 底板上装有交流接触器、按钮、接线端子、三相异步电机等。器件连成相应电路,电路中...
单位 数量 备注1三相四线电源 ~3*380/220 V、20 A 处12三相交流异步电动机 Y ... 个15交流接触器 CJ10-10,线圈电压220 V或CJ10-20,线圈电压220 V 只36热继电器 JR... RL1-15/4 套211 位置开关 LX19-111 只212 二联按钮 LA10 个213 接线端子排 JX2-1015,...
三相异步电动机正常运行时,由三相交流电源通入三相对称绕组产生三相平衡电流,产生... 3.4、交流接触器故障维修 一是未吸合。其原因在于线圈烧断,导致接触器不能吸合。通... 开动车床前,打开电气柜门,检查各电器件安装是否牢固,各电器开关是否合上,接线端...
使接触器线圈断电释放,从而断开主电路,实现对电动机的过载保护。由此可见,热继电... (SPWM波),即可拖动三相电机运转。这种变频器在数控机床的交流驱动中广泛使用。... 电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图 &&1.电气原理图 &&&&电气原理图...
27、交直流接触器线圈的是有区别的,直流电磁铁的吸引线圈 (有/无)线圈骨架,交流... 图中的FR代表什么电器(2分) (2)分配I/O 口(5分),画PLC硬件接线图(9分) (3)画... 5、星形&三角形换接采用三相笼型异步电动机中常用的 方法。 6、电气控制图一般分为 ...
使接触器线圈断电释放,从而断开主电路,实现对电动机的过载保护。由此可见,热继电... (也可以是多极的)。按照电动机学原理,当同步型电动机的定子三相绕组接通三相交流... 答: 电气控制系统图有三类:电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图 1、电气原...
SB1、 SB2 会产生什么结果 & 三相电源短路 5.措施 KM1、KM2线圈不能同时得电 二) ... 学会简单线路分析 接触器 联锁触头接线及作用 5 20 展示挂图3 演示 展示挂图4 演示 导入... 使教学过程体现流畅与自然,整个教学过程融合在学生参与和交流之中,使学生在学习过...
1、系统图和框图、电路图、接线图和接线表 2、电压、电流 3、5% 4、直读法 比较法 5... (7分) 答:交流接触器主要是由铁心、衔铁、线圈、触头系统组成。 交流接触器是由电磁... IU=IUV=44(A) 负载的功率因数可通过每相的阻抗关系求出即:cosφ=R/Z=4/5=0.8 三相有...
一次动态模拟显示 根据用户的一次接线图,将断点部分(如断路器、手车位置、接地开关... 启动和控制三相交流电动机之控制元件。 接触器吸引线圈电压为AC220V,频率50HZ。...
锰薄片 31.检修接触器,当线圈工作电压在( )%UN以下时,交流接触器动铁心应释放,... 常采用改变励磁绕组的匝数或接线方式来实现调磁调速。 ( ) 100.在三相半波可控整流电...
作过载保护用的热继电器FR的常闭触点,流过交流接触器KM的线圈,接触器的衔铁被吸... 的相应六个接线柱相连。将三相闸刀开关拨向&开&位置,三相380V市电即引至U/、V/...
14.交流接触器是利用电磁力与弹簧弹力配合动作的一种自动控制电器。 考试科目:《电... 1.已知三相变压器的接线图,作出原、副边的电压相量图,并判别它的联接组别。(9分)
... 是通过继电器铁芯上套有若干片铜短路环获得的。 ( )13.DS-32时间继电器的线圈是短时...
星形连接接线:三角形连接接线: 总结实验操作方法: 1. 三相负载星型连接实验数据表... 2.交流接触器的线圈额定电压为380V,若误接到220V电源上,会产生什么后果t 四、主...
三相交流电路功率的测试 三相电路的平均功率等于各相平均功率之和,即P=PU+PV+PW... INPUT 02 接反向起动按钮SB3; OUTPUT 00 接控制电机正转的接触器线圈KM1;KM1的线... &
表2&1 实验三 日光灯电路(2学时) 实验目的 1)熟悉日光灯电路的接线。 2)学会...
& QC--交流接触器的线圈。
& QC1--交流接触器常开触点。
&& J1--继电器的常闭触... &&
&3、画出利用三相电压互感器进行核定相位(即定相)的接线图。 &答:见图1-3 ...
按钮,红色灯灭,绿色灯亮,同时可听到屏内交流接触器瞬间吸合声,三相可调出端3只... 测量接线与一般功率表相同,即电流线圈与被测电路串联,电压线圈与被测电路并联。 ...
5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。( ) 6.选... 9.LD指令功能是常开触点与左母线连接,开始一逻辑运算。( ) 10.在画电气安装接线图时... A 串联 B 并联 C 既可串联也可并联 D 视情况而定 5.三相绕线型异步电动机可逆运转并要...
接触器的额定电压是指吸引线圈的额定电压。 75、刀开关的特点是什么?刀开关的特点... ⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
100、什么叫三相交流... 两部分:一部分是主电路;另一部分是辅助电路。 38、什么是电气接线图? 导线长度、...
交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U... 这两个接触器的主触头所接通的电源相序不同,KM1按L1-L2-L3相序接线,KM2则对调了...
3.交流接触器电磁系统主要由 三部分组成。 4.电磁系统的主要作用是利用线圈的通电或断... 也就是把接入电动机定子绕组的三相电源任意两相对调接线时,电动机就可以反转。
(三)连接方法 电动机出线盒中有六个接线柱,分上下两排用金属连接板可以把三相定子... 当按下起动按钮SB1时,交流接触器KM的线圈通电,动铁芯被吸合,使三个主触头闭合...
2、安装时,应该按规定条件安装,接触器线圈的接线端子A1符合应朝上方,符合人的视... (LC1-F交流接触器主要技术参数): AC-3 、380V时额定电流对应三相鼠笼型电机容量...
三相定子绕组结构完全对称,一般有六个接线端U1、U2、V1、V2、W1、W2置于接线盒... 在选用交流接触器时,应注意它的额定电流、线圈电压及触点数量等。CJ10系列交流接...
相关阅读: & & & & &
读了《三相交流接触器线圈接线图》的人还读了:
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、

我要回帖

更多关于 380v转220v怎么接线 的文章

 

随机推荐