设备有地线还用焊接地扁铁焊接方法图片重复吗

室外地线排用铜排有意义吗? - 通信技术你问我答 -
纯技术讨论者的天地 - Powered by C114
&问答管理员: &&
已解决问题
室外地线排用铜排有意义吗?&&
提问时间: 12:34
基站的室外地线排用铜排,然后再连接扁铁和铁的走线架接地。这样大部分长度都是用铁的,这么小小一个铜排导电性能好多少吗?
&& &最佳答案
基站工作地,保护地、防雷地等一般都要在地排汇接,使用铜质导电性能好,不易生锈。后来因为小偷素质的提高,不得已,室外地网连接线也改为扁铁了。
回答时间: 10:12
其他答案 (&13&条&)
:lol 唯一的意义是不能上拜访者白走一趟
接头使用铜牌不容易生锈,接触面较好易导电,但是不利于防盗,小偷就专偷那些。
呵呵 小心被偷
没事的,引诱一下,也行啊!
接触面的导电效果好~~
基站防盗,永远都是大问题阿。。。。。。:lol
意见在于不生锈,考虑被盗风险,是弊大于利。
&(技术员二级)
不易生锈 接触面导电良好 但是容易招贼。:D
铜在室外虽然不容易生锈,但会被氧化,一样会导致接触不好
再则室外不建议用铜排,而且铜铁件连接也费事
是谁做的设计?
既然都是扁铁做连接条,那中间还加块铜排干嘛,猪头啊
话说有的局对基站被盗已经麻木了。
有意义,但为了防盗大部分的,都把铜牌接地取消了,联通河北公司大多数是这样,都接到了走线桥上,把室内做了两块铜牌,目前,设备故障的主要的问题是遭雷击,所以说,应该是有意义的,但怕偷盗没人重视这样接了.,
室外馈线接地和铜牌基本都是被偷的,焊着会增加偷的难度而已,移动还有专门做个铁框把铜牌罩住的呢。。。
意义并不大,严格上应该室外地线排用铜排,然后再用电缆连接至接地扁钢上,这样可以保证导电性能好,在遭雷击时可以迅速地将雷电流泄入大地,从而达到保护设备的目的。后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 2372|回复: 5
金属设备接地
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1091 天连续签到: 9 天[LV.9]以坛为家III
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
金属储罐类设备在安装的时候是否需要接地呢?
在什么时候需要做接地? 是和里面的介质有关,还是安装在室内或者室外有关,还是别的什么呢?
上一篇:下一篇:& &
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 236 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
一般在做基础时就可以把静电接地镀锌扁铁接出来,最后安装完设备后和设备连接起来就可以了;可以查静电接地施工规范
[]: 天黑的文文 发帖时在路边捡到 3 点 参与值,偷偷放进了口袋. 可用于积分夺宝
阅读权限180
主题好友积分
签到天数: 574 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
对地电阻吧?把设备用扁铁和接地的链接在一起,不是直接坐在地上就是接地了
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 58 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
2.4.3  当设备直径大于和等于2.5m或容积大于和等于50m3时,其接地点应设两处以上。接地点应沿设备外围均匀布置,其间距不应大于30m。
    管道接地连接点的要求见3.2.1。
2.4.4  可供直接接地的接地端头有下列几种:
    (1)于设备、管道外壳(包括其支座)上预留出的裸露金属表面。
    (2)设备、管道的金属螺栓连接部位。
    (3)采用专用的金属接地板或螺栓,其具体要求应符合下列规定;
    a.金属接地板或螺栓可焊(或紧固)于设备、管道的金属外壳或支座上。
    b.金属接地板或螺栓的材质,应根据设备、管道金属外壳的材质而定。
    (I)当设备、管道的金属外壳为黑色金属材质时,金属接地板应选用镀锌钢材。
    (II)当设备、管道的金属外壳为有色金属材质或不锈钢时,金属接地板应选用与设备、管道外壳相同的材质。
    (III)螺栓一般用镀锌钢材。
    c.金属接地板的截面不宜小于50×10mm。接地连接用的最小有效长度,对小型设备宜为6Omm(1孔φ11),大型设备宜为110mm(2孔φ11)。
    接地用螺栓规格不应小于M10。
    d.当选用钢筋混凝土基础作静电接地时,应选择适当部位预埋200×200×6钢板,在钢板上再焊专用的金属接地板。预埋钢板的锚筋应与基础主钢筋(或通过一段钢筋)相焊接。
出自《化工企业静电接地设计规程》HGJ28-90
这个标准不知道过期没有,我还没有查过,在电脑里存着。
[]: 海川达人提示booknet5042 幸运的赚了 5 点 参与值. 可用于积分夺宝
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1091 天连续签到: 9 天[LV.9]以坛为家III
booknet5042 发表于
2.4.3&&当设备直径大于和等于2.5m或容积大于和等于50m3时,其接地点应设两处以上。接地点应沿设 ...
那请问下,这块的考虑是电气考虑,还是应该工艺考虑呢?
[]: 海川达人提示zhenzhenzwc 幸运的赚了 4 点 参与值. 可用于积分夺宝
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 990 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II
无论是工艺、电气、还是设备,都应考虑静电接地的要求,不能说工艺专业没考虑,电气就以工艺为由说不用加,设备专业更应该自我要求,在固容规中也有静电接地的规定,所以,这是要各个专业互助互补的,