结构图纸中板+0.050板底是否抬高5cm?

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
结构秣陵新市镇38#楼图纸会审纪要.doc 25页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
结构秣陵新市镇38#楼图纸会审纪要
你可能关注的文档:
··········
··········
图纸会审、设计变更、洽商记录工程名称 秣陵新市镇安置房二期工程G地块-38#楼 时间 结构
序号 提出的图纸问题 图纸修订意见
1 GS-02,A-C/1-9轴砼内墙在建施3无,是否应没有? 是,以建施为准
2 GS-02,5-6/M轴处墙板应有门洞? 是,有门洞以建施为准
3 GS-02:地下室400厚的底板边缘封边构造? 按11G101-3中的84页的板边缘侧面封边构造b做法,
4 GS-11中,1层板配筋图,18-(G-C)轴处板面标高为-2.85,而在JS-12中,此处板面标高为-2.35,是否按结施施工,同时需考虑此处的回填何种材料? 按结构施工,结构板面标高与建筑面层做法高差部分用陶粒混凝土填充(陶粒混凝土容重不大于12KN/m3)。
5 GS-12,1#节点雨篷大样图中框架梁顶标高与梁平面图中标注不符?LL*顶标高和断面是否调整? 以大样图为准,平面图中XL101、WKL1、WKL3均改为200X1150(+0.950)。LL*顶标高为3.7米,高度为1600.
6 JS-04,二层平面图中,(1/G-2-2)/(G-2-H)轴处的5/JS-18的节点大样在二层楼面标高处与平面图不符?此处空调隔板无配筋?
7 GS-25,1#节点的屋面部分水平方向尺寸未标注? 1#节点尺寸和2#节点尺寸一样。
8 GS-12,2层板配筋图商铺区的楼梯无大样(图中标注为结构另详)? 钢梯用户自理。问:建筑图中为钢筋混凝土楼梯,如为用户自理钢梯,请确定楼面留洞尺寸?GS-12板配筋平面图中阴影部分为留洞部位。
9 GS-11,KZ3大样图中所标尺寸为800×600,而集中标注为600×600,而在GS-03中标注为600×600,是否应按集中标注施工? 按GS-03施工,GS-03中已经修改。
10 GS-04,KZ4大样高度范围应为1.95~屋面? KZ4高度范围修改为1.95~屋面。
11 GS-12,二层梁平面图中(G-C)轴处的KL0d梁高应为1450mm?(否则与JS-18中的5#节点不符) 5#节点为下挂大样,梁高不变按图施工。(参GS-25的5#节点施工)
12 GS-13,3层梁平面图中KLOf梁高应为850mm? 梁高750mm,大样中100mm为下挂。
建设单位 项目负责人: 设计单位 专业设计人员:项目负责人: 监理单位 专业技术人员:(专业监理工程师)项目负责人:(总监理工程师) 施工单位 项目经理:技术负责人:专职质检员:
图纸会审、设计变更、洽商记录工程名称 秣陵新市镇安置房二期工程G地块-38#楼 时间 结构
序号 提出的图纸问题 图纸修订意见
13 GS-11,G-6轴KL104上的梁上柱及KL103上的梁上的位置,柱尺寸,柱配筋无标注?
14 在结施节点大样图中与建施节点大样图中存在材料不同的现象,是否按结施施工? 按结施。
15 GT-01:9.4.6中各单体图中的未注明按图9.4.6加设暗梁,图9.4.6在图纸中无? 说明统一回复
16 GT-01,表7.3.1卫生间隔墙,楼(电梯)梯间隔墙页岩空心砖强度等级为5.0,建议按MU10施工,以避免材料混用? 按图施工。
17 GS-02,E-F/1轴处应无墙板,此处上方在GS-10中有KL1,且该处有门? 该处有门,结构图以GS-10为准。门洞口需与建筑图核对无误后方可施工。
18 GS-03,22/F-H轴混凝土墙有门洞以及22/E-F轴混凝土墙应取消,此处混凝土墙上方都有梁? 是,混凝土墙板取消,上方均有梁。
建设单位 项目负责人: 设计单位 专业设计人员:项目负责人: 监理单位 专业技术人员:(专业监理工程师)项目负责人:(总监理工程师) 施工单位 项目经理:技术负责人:专职质检员:
图纸会审、设计变更、洽商记录工程名称 秣陵新市镇安置房二期工程G地块-38#楼 时间 结构
序号 提出的图纸问题 图纸修订意见
19 GS-02,C/1-6轴,6/A-C轴,6-9/A轴处在-5.9米至-2.95米应无混凝土内墙,但其上方在-2.9米应增设梁?而从-2.95米至-0.050米处应有墙板? 是,-2.95以下均无墙,增设200X850的梁,梁顶标高-2.25,梁底平夹层板板底。配筋上下各3HRB400φ20;(2)。此部位从-2.25米至-0.45米处是设砼墙板,墙厚200,配筋(两排),
20 GS-03,22/J-K轴混凝土墙预留洞600×600,而在建筑图JS-03中,洞口尺寸为900×400,无平面
正在加载中,请稍后...扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
板标高与结构标高的问题!本结构图中的(0.090)和(-0.050)是指相对于本层的结构标高(-0.13)上升和下降,还是这两块板的结构标高分别是(0.090)和(-0.050)呢?
古月_s皀滋
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
我的理解是:-0.050指比建筑面或完工面或装修完成后的面低0.050米.0.090则是高0.090米.具体还请咨询设计,确认一下为宜.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码地区:河西区
头衔:项目副经理
浏览数:237
板底筋是否可以拉通?
今天和别人争论一个问题,就是图纸上画了底筋是拉通的,可是他说板底筋不可以拉通,想请教下大家,板底筋可否拉通从梁里穿过?面筋也可以拉通,对吧
地区:湖北
等级:11 级
头衔:总经理
可以拉通,软件会自动计算搭接和锚固.
圆钢要计算搭接的,在大面积的现浇板中是双层钢筋网,底筋是按支座锚固,面筋是在跨中搭接,所以圆钢要计算搭接.
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:重庆
等级:5 级
头衔:工   长
这个主要是锚固的原因,你拉通的话,软件只会按照定额中说明的在固定长度位置进行锚固和搭接,这样计算不准确,面筋也一样。但是板底筋穿梁过的现象还是有的。
这样啊?那你是对的!按照图纸计算就是了
地区:浙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
是否拉通规范没有规定,如果设计是拉通,是设计者的结构个意设计。应该遵重。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!