90千瓦的消防水泵若用三角启动,要多大平方的线?请各位师父指点,跪求!
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
各位师父,我是一个刚入行的电工,现在遇到了难题,90千瓦的消防水泵采用三角启动要用多大的线,若用星三角启动又要用多少平方的线?请各位师父指点迷津,不胜感激!
在线时间 小时
看距离远近,明装还是暗装?380的一个KW2A,70铜芯线差不多了。如果远,暗装还要大点
阅读权限25
在线时间 小时
90KW怎么(可以直接启动呢。必须要星三角启动,不然冲击电流太大了。给你个口诀吧:P=1.732X380XIX0.9(其中P电动机功率,1.732为常用值,380三相电压,I电流,0.9功率因数);或者另一种方法:2.5加三,4加四,6后加六,25加五,120陪百数。(2.5加三是指2.5的铝芯线穿管是可以2.5加3,千瓦的电动机5.5,四个平方的可以最大配八个千瓦,实际上没有八个千瓦的只有7.5的。以此类推,25平方后的都加五,当电动机大到100个千瓦时导线截面积不是加一个数而是减一个数。120平方的线只能配小于或等于100KW的电动机,当环境温度过高时大于75KW的电动机导线截面积必须提高一级。以上说的都是铝导线
蛮有经验的!
阅读权限25
在线时间 小时
15KW以上的电动机必须用星三角启动!
阅读权限20
在线时间 小时
刘伟就是我 发表于
<font color="#KW怎么(可以直接启动呢。必须要星三角启动,不然冲击电流太大了。给你个口诀吧:P=1.732X380XIX0.9(其中P ...
多谢刘伟兄弟指教!
阅读权限10
在线时间 小时
想1楼说的 那样&&用70的电缆就差不多了&&大约载150个电流差不多。
阅读权限10
在线时间 小时
我是煤矿的 我们的电机 一般都是75KW的&&都是直接启动。。主要看你的线子和变压器了。。连接方法看名牌上 一般都是 380/660的&&貌似角型&&
阅读权限50
在线时间 小时
90KW的电机等于180A左右,需要95平方铜芯线。95平方环境温度在30度时的电流是200A,如果用70平方的线,环境温度30度时,载流量是165A,在夏天就有点发热。