高密地下电缆故障检测仪测试

电缆故障定位仪|地下电缆故障测试仪-泰亚赛福-世界领先的检测仪器集成供应商
您好,欢迎来到泰亚赛福!
热门搜索:
工业检测设备&产品推荐热门品牌电工仪表/网络通讯测试&产品推荐热门品牌工程/物探/测绘仪器&产品推荐热门品牌MRO工业品&产品推荐热门品牌环境生态检测仪器&产品推荐热门品牌实验室仪器&产品推荐热门品牌
电缆故障定位仪(70)
物探及测绘仪器 >
电缆故障定位仪
共找到70个(电缆故障定位仪)结果列表显示 产品排序:默认排序价格由低到高价格由高到低订货号:市场价:¥29800产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥63000产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥32500产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥0产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥74800产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥25500产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥88500产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥58000产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥47500产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥42000产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥63500产地:英国品牌:雷迪订货号:市场价:¥28000产地:英国品牌:雷迪共 70 个产品&&首页 上一页&&&&&&&&&页次:1/6页 &12个产品/页名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国名&称:订货号:产&地:英国共 70 个产品&&首页 上一页&&&&&&&&&页次:1/6页 &12个产品/页
热卖产品:
产品名称:订货号:MM-01133-00产地:英国产品名称:订货号:MM-02182-00产地:美国
订购指南货款支付业务合作物流配送客户关怀一条电缆埋在地下,如果出现了短路烧断,如何查找出断点?可否用万用表测量其电缆的大小来计算出长度(听说阻积与长度有关),判断出断点的位置?那又是怎样计算的?
电阻公式:
(p—电阻率查表求;l—导线长度;s—导线截面面积)
有了这个公式不怕你不知道算
用非专用仪器进行低压动力电缆故障的诊断及定位
电缆故障点的查找方法
1.电缆故障的种类与判断
电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:
①三芯电缆一芯或两芯接地。②二相芯线间短路。③三相芯线完全短路。④一相芯线断线或多相断线。
对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。
2.电缆故障点的查找方法
故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面介绍几种查找故障点的方法。
(1)零电位法
零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接地如图1所示。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于...
电阻公式:
测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。
S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下:
1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。
2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。
3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。
(2)电桥法
电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。
测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至故障点的一相电阻值,只为短接点的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=RX+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。
采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,计算过程中小数位数要全部保留。
(3)电容电流测定法
电缆在运行中,芯线之间,芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路如图4所示,使用设备为1-2kVA单相调压2S一台,1~100mA、0.5级交流毫安表一只。
测量步骤:
1)首先在电缆首端分别测出每相芯线的电容电流(应保持施加电压相等)Ia、Ib、Ic的数值。
2)在电缆的末端在测量每相芯线的电容电流Ia1、Ib2、Ic3的数值,以核对完好芯线与断线芯线的电容之比,初步可判断出断线距离近似点。
3)根据电容量计算公式C=I/(2ΠfU)可知,正电压U、频率f不变时,C与I成正比。因为工频电压的f(频率)不变,测量时只要保证施加电压不变,电容电流之比即为电容量之比。设电缆全长为L,芯线断线点距离为X,则Ia/ Ic=L/X,X=(IC/Ia)L。
测量过程中,只要保证电压不变,电流表读书准确,电缆总长度测量精确,其测定误差比较小。
(4)测声法
所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图5所示,其中TB为高压试验变压器,C为高压电容器,VE为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。
当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向。在杂音最小时,借助耳聋助听器或医用听诊器等相关信息放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。
用万用表检测电缆故障
  1)维修线路时,测放大器输入电平如低于规定电缆长度的电平损耗值,再用万用表电阻挡测电缆电阻(R×1或R×100欧挡),表针象电容充电似的慢慢上升。该现象表明电缆受潮严重或者电缆内积水较多。当然电缆受潮、积水量的多少,万用表所测的电阻值及表针充电似的摆动幅度是有差别的。一般完好无损的电缆,其R应为无穷大,电缆受潮严重,积水量多,电缆阻值一般在几百欧左右;电缆若积满水,其电阻值基本等于零,相当于短路,而且表针都是象电容充电似的慢慢向上摆动。这样完全可断定是电缆受潮积水所导致的故障;此时,接收机收到的电视信号效果非常差,甚至无法收看。
  2)将有开路或者短路的故障电缆两头卸下,电缆内外导体都分开,若电缆有短路故障,表针一定会指到零位;当电缆开路时,应将电缆的另一头短接起来,再用万用表检查,若表针仍不摆动,证明该电缆有断开之处。
  3)因施工损坏同轴电缆外导体塑料护层或因生产质量低劣,使电缆塑料外护层厚薄不一样,日晒雨淋后,外皮薄的地方裂开进水,使外导体金属层(或者金属网)腐蚀。该故障用万用表电阻档检查时,如所测回路阻值大大高于原电缆回路值,证明外导体严重腐蚀,若所测回路值无穷大,说明外导体腐蚀后断开。总之,同轴电缆的检测方法很多,只要我们认真分析判断,掌握好准确的检测方法,任何故障均可查出。
较长的多芯细电缆如出现内部短路,是可以用万用表测量其电缆的电阻大小来判断出短路点的位置。
a.用测得的电阻值来计算出长度:
b.用完好的电缆比对,进行相关的测量,再计算出长度:
内部断路的电缆,单用万用表测量判断出断点的位置是不可能的,
1、用QXZ04型测试仪查找故障点,QXZ04型电缆故障测试仪是测量电缆故障的一种数字仪表,它利用传输线的反射原理,在时域范围内就可定电缆的故障点。使用方便,测量迅速。直观、准确、操作简单。可测电缆的开路、短路及阻抗失配等故障的位置和性质,测量电缆的长度和电缆中信号传播的速度,对传输电视信号的同轴电缆出现的开路、短路和间接短路故障能迅速的判断出来。
2、邮电部生产的6405B型电缆探测器能迅速准确的找出电缆短路、开路和间接短路故障点的部位。  该仪器由主机和附机两部分组成:主机实际上是一个信号发生器,面板上有mA毫安表一只,阻抗选择扭一只(设有8W,16W,50W,150W,160W,五档位)电表灵敏度控制扭一只,电源测试键一只,输出控制和连续、断续选择开关一只。开机后主机将产生连续或者断续蜂音。当电缆有开路或短路故障后,将电缆芯线和外导体分别接在主机输出接线端子上,电缆另一端拆下分开,若万用表指针摆动,说明电缆开路,不摆动,证明电缆短路。
3、用Qxz04型电缆故障测试仪和电缆探测器同时查找故障,效率更高。  当发现同轴电缆开路、短路和绝缘降低故障时,先用Qxz04型电缆故障测试仪测出这根电缆的大概故障长度位置,然后再将6405B型电缆探测器的连续或断续蜂音信号送入故障电缆中,再用探头到Qxz04型测出的长度位置来回寻找故障点。用两种仪器互相配合检查电缆故障位置也是一种灵活巧妙的办法,而且能非常迅速,准确的找到电缆故障点。
同轴电缆、光纤电缆地检查测试:
电缆测试仪
其他答案(共2个回答)
短路这样可以能准确的查出短路的 地点。
  首先,需要使用万用表的电阻档,量出两线间的电阻数值,然后,可以,根据线径算出电缆长度.
   我们一般是用这样的...
有电线电缆超级寻踪器,可以查找暗线。
1.明确是哪一路线出故障.
2.检查这一线路负载是否有短路(一般线路短路的故障率较低).
3.检查这一线路接线盒的接线端.
4.如果没发现短路点.则分段检...
一般高800-1000mm(地上400-500mm,地下400-500mm),长和宽120-150mm.
答: 好奇纸尿裤主要采用的是免邮,还有高分子的材料最表面那层是无纺布。
答: sina共享里面如果没有的话,估计大家都没有了~
答: 有"青蓝工程"的材料吗和教育有关的
答: 非煤矿山每年需要的教育培训及学时是河北省的非煤矿山,我现在知道的有:入厂新职工三级教育培训;在职安全教育培训;法律法规意识培训;应急救援教育培训;全员安全生产教...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 电缆故障测试仪价格 的文章

 

随机推荐