经常看到很多设计图纸都有直流屏,而有些图纸又没有,不明白不确定。这个直流屏是不是必须要有,但是什么情况下必须有,什么情况下可以没有?请求大侠解惑。
(90.89 KB, 下载次数: 8)
20:23 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分254帖子
五星助理工程师, 积分 254, 距离下一级还需 246 积分
高压开关柜是带断路器的一般就要, 高压开关柜是带负荷开关的不要,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分102帖子
二星助理工程师, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
怎么没有高手回答呢????????
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分218帖子
四星助理工程师, 积分 218, 距离下一级还需 32 积分
提供高压操作电源啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分451帖子
五星助理工程师, 积分 451, 距离下一级还需 49 积分
直流屏就是提供稳定直流电源的设备,适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。如果高压柜需要有直流控制,就要配置直流屏。
听众数收听数自我介绍公司专业生产 直流屏,分布式直流电源,UP5微型直流操作电源,电力电源,高频开关直流电源,UPS电源,EPS消防应急电源最后登录注册时间主题精华0积分957帖子
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
回复变配电房内是不是必须要有直流屏? 主贴 的帖子
高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。(具体可以查看国家和行业标准)。
打个比方,某个晚上的变电站发生事故,一个高压开关断开了,外面输近来的电断掉了。可我们还是希望有电器来报警、诊断,那这些仪表、控制电器等要用的电从哪里来?就得靠直流屏或简易的分布式直流电源,它里面有蓄电池供电。
& &&&直流屏的组成:交流电源、整流装置、充电(稳流和稳压)机、蓄电池组、直流配电电压等级和电池数量:110V的直流系统需要9节12V的蓄电池,220V的直流系统需要18节12V蓄电池。
& &简易的直流操作电源有两种:一种是HDP嵌入式的分布直流系统,由主机和电池箱构成的,电池只需要2节12V的蓄电池;另一种是一体型的HMP(UP5,DUP)微型直流操作电源,电池和主机由一盒机箱构成的。不同用电的设备可选型不同的四种直流电压24V、48V、110V、220V。
& && &高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制和保护等作用,电压等级在3.6V~550KV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关和接地开关、高压负荷开关、高压自动重合和分段器,高压操作机构、高压防暴配电装置和高压开关柜等几大类。
& &&&以上是个人在做直流的几年来的总结,如果有不足的地方希望各位工程师给个建议补充。(联系电话 /)QQ
听众数收听数自我介绍公司专业生产 直流屏,分布式直流电源,UP5微型直流操作电源,电力电源,高频开关直流电源,UPS电源,EPS消防应急电源最后登录注册时间主题精华0积分957帖子
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
回复变配电房内是不是必须要有直流屏? 7# 的帖子
这个要看场合的本质有多高的要求。科学发达了,而电力也不断的在改造,如果还是需要人工来操作的话这是很危险的。最好带个直流屏 为了安全着想,而UPS市场已经证明了,产品比较泛滥,而UPS本身的电压不稳定,唯一使用直流屏 能够达到可靠安全措施。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
现在有分布直流呀,不一定一定要直流屏。根据具体情况具体定呀
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
基本是看需求了,带直流是大的趋势,一般也这么干,但小站在很在乎投资的情况下,可能会没有。 你工作中超过10kv就按有设计就没问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1164帖子
五星工程师, 积分 1164, 距离下一级还需 1336 积分
要看变电所的容量,一般10KV变电所基本都有直流电源屏!
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)高电压技术试题详细解答_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高电压技术试题详细解答
上传于|0|0|文档简介
&&高电压技术,自考必考题
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩14页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢红米手机 &
电视盒子 &
智能硬件 &
神仙级手机控
扫码下载App一键签到 升级加速
测试:小米移动电源高配版(10000) 几个小时能被充满?--含对比
扫一扫!手机看帖更爽
&&&&& 没看到有这种测试的帖子,可能是我没找到吧,不管有没有,对于这种大家比较关心的问题,我给大家试试。& & & 另外,展示一下 六周年纪念版米兔钥匙扣测试 一准备:1、充电器头: 紫米ZMI 12V 1.5A/9V 2A/5V 2A 快速充电器头(紫米天猫旗舰店 39元包邮)&& 既然 小米移动电源高配版(10000)是出自紫米,那么使用同样出自紫米的快速充电器头,就可以最大限度的排除品牌兼容性的问题。2、尽量的充分放电&& 只要不能给手机等电子产品继续充电了即可,这也是大家平时可以“正常的做到的”。测试:& 日 15:02 已经开始了3个小时?& 4个小时?& 5个小时?&& 大家拭目以待......&结果出来了以下内容被隐藏,回复本帖后可见测试 二&&&&&& 看过前面的测试结果,大家已经知道,紫米的快速充电器头和小米移动电源高配版(10000)搭配上是没有问题的,毕竟它俩是“亲戚”,你懂的。那么其他厂家的快速充电器头对于小米移动电源高配版(10000)表现又如何呢?大家可能也比较关心,那我就给大家也试试。准备:1、充电器头: 华为 9V 2A/5V 2A 快速充电器头(京东优惠活动时候买的含线套装)&&&&& 在选用充电数据线这个问题上,我犹豫了一下,选用小米移动电源高配版自带的呢? 还是选用华为快速充电器头自带的呢?&&&&& 琢磨再三, 最终我还是选择了前者,毕竟在测试一中也是用的高配版自带的线,这样可以统一测试条件。2、尽量的充分放电&& 只要不能给手机等电子产品继续充电了即可,这也是大家平时可以“正常的做到的”。测试:& 日 11:10 已经开始了3个小时?& 4个小时?& 5个小时?&&&& 测试二的结果就不隐藏了,要不然大家非要跟我急了不可,汗汗汗。因为都是大厂的产品,我估计应该不会有太大差距,但也不一定(充电数据线和快充协议标准都是变数),大家拭目以待......第一次观测 12:06 &&&& 第一个灯充电结束,总共用了56分钟 ,照这个速度,再算上第四个灯充电时间会很长,速度可是有点慢了......第二次观测 13:35 &&& 第三个灯充电结束,总共用了2小时25分钟,平均速度上来了,但还是比紫米的要慢了25分钟,紫米的完成前三个灯用了2个小时。第三次观测& 14:40充电总时间已经3小时30分钟了,第四个灯还没有完成充电,看最后结果吧。结果出来了&&& 总共经过 4小时10分钟,此高配版被充满电(四个灯常亮)。&&&&&&& 参考此次充电过程中所用时间,华为快速充电器头与小米移动电源高配版(10000)应该也是成功“激活”了快充模式,只不过速度上还是没有紫米ZMI快速充电器头快。最后总结:&&&&&& 通过以上两个测试对比,从兼容性上看,小米移动电源高配版(10000)对快速充电器头的兼容性还是不错的,至少华为的也可以用。而从充电速度上看,紫米ZMI快速充电器头+小米移动电源高配版(10000),& 二者搭配更好一些。&&&&
扫描二维码,手机查看本帖
: 小米5超级2000人群:1313765交流群,为交易提供一切保障。大量高价收购红米note3金色转赠资格和F码
: 收note3资格现结----20一个
qq群小米米粉家园
: 扣分的节奏
已有1人评分
总评分: 经验 +10
·来自移动端
回复看后面
我就看看时间
·来自移动端
66嗯就要这个
我是来看时间的
看看~~~~~~
华为 9V 2A/5V 2A 快速充电器头(京东优惠活动时候买的含线套装)
我是来看看用了多长时间。
3个小时? &4个小时? &5个小时? & 大家拭目以待.....
这个性价比怎么样?
我只想知道几个小时能充满……
·来自小米手机5
多谢楼主分享帖子,正好想买高配版给小米5充电
·来自小米手机5
·来自小米手机4c
·来自小米手机5
来来来来来来啦啦啦啦啦啦啦啦
·来自移动端
·来自小米手机5
看看要多久
京ICP证110507号 京ICP备号

我要回帖

更多关于 小米移动电源高配版 的文章

 

随机推荐